原标题:施工现场三级电箱如何配置图示详解,清晰明了!
一般来说施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场實例图片详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习
1、配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措施配置必要的消防器材。
2、配电房布置应合理且操作方便,符合安全要求配电房应张挂有总平面图、总系统图。
3、配电房的门向外开并配锁。
4、配電房照明分别设置正常照明和事故照明
5、配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸有人工作”停电标志牌。停电时必须由专囚负责张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶
6、配电房沿墙周边设置接地等压带。
总配电房设置立面示意图
总配电房设置平面示意圖
总配电房设置剖面示意图
总配电柜现场图例详解:
总配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s
①:相线涂刷有色油漆,作标志分色
①:电箱门与金属箱体采用编织软铜线做電气连接
1、分配电箱的电器安装板上必须分设N线和PE线端子板
2、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器
3、分配电箱不得安装插座做电气连接。
4、漏电保护器应装设在分配箱靠近负荷的一侧
5、分配电箱与开关箱距离不得超过30m。
6、分配电箱的漏电開关额定漏电动作电流为100mA额定动作时间为0.1S。
分配电箱现场图例详解:
分配电箱电器配置示意图
⑥:采用编织软铜线做电气连接
⑤:采用編织软铜线做电气连接
1、必须按“一机一隔离一漏一箱”设置
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间鈈应大于0.1s
3、开关箱与控制设备的水平距离距离应在3米内。
双向机具(砂浆机)开关箱
?:编织软铜线保护连接
?:编织软铜线保护连接
⑦:编织软铜线保护连接
⑦:编织软铜线保护连接
③:二次侧空载降压保护器
⑧:编织软铜线做门跨接线
⑦:编织软铜线保护连接
⑦:编織软铜线保护连接
大型设备开关箱漏电开关参数选择