风机风速度速度太快,杂音太大

您需要 才可以下载或查看没有帳号?

高效空气过滤器”关于高效检漏的风速控制为高效出风面:0.45m/s±0.5m/s(见图片)但是我们在实际使用过程中,有些风速是比0.45m/s±0.5m/s高的比洳隧道烘箱的灭菌段,实际风速0.7-0.8m/s风速越高,对于高效过滤器的压力就越大对高效密封组件的压力也就越大。我们现在的问题是在风機风速度频率比较低的时候(低于我们的实际生产频率),上游浓度很容易合格但当将风机风速度频率调至生产要求时,无论怎么发烟(发烟采用的是Ati-4B)都无法达到10μg/L。导致按我们实际的风机风速度频率运行下PAO检漏无法进行,也就是无法获取该风速下高效过滤器的檢漏结果,除了隧道烘箱的灭菌段我们的A级灌装隔离器的高效检测也出现了这个问题。使用的都是设备自带的发烟和检测口

对于这种類别的高效,在进行PAO检漏时大家觉得是按国标的0.45m/s±0.5m/s,检测还是按实际的风速0.7-0.8m/s(或者实际生产的风机风速度频率)检测合理这个问题该洳何解决?是否是设备的设计缺陷

另外国标中的出风面如何理解?是贴近高效下表面还是正常风速检测的高效下表面15-30mm?

回答被采纳后將获得系统奖励

我要回帖

更多关于 风机风速度 的文章

 

随机推荐