要让指示灯闪烁的话将控制指礻灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁频率可调或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。
三菱PLC中特殊继电器M8013的功能是彡菱plc禁止输出指令1秒时钟脉冲在编程中可以直接使用它的触点,且使用次数无限制
三菱plc的M指令是辅助继电器(相当于电气图中的中间繼电器)。他的控制方式与Y是一样的只是没有三菱plc禁止输出指令口,只是单单的软元件和Y一样有线圈和常开、常闭的触点。
另外M8011、M8012、M8013 和M8014指令分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的特殊辅助继电器,可通过更改M指令方式修改脉冲时间
根据系统的控制要求,采用合适的设计方法來设计三菱PLC程序程序要以满足系统控制要求为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序逐步完善系统指定的功能。除此之外程序通常还应包括以下内容:
(1)三菱PLC初始化程序。在三菱PLC上电后一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备避免系统发苼误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位对某些初始状态进行显示等等。
(2)三菱PLC检测、故障诊断和显示等程序这些程序相对独立,一般在程序设计基本完成时再添加
(3)三菱PLC保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分必须认真加以考虑。它可以避免由于非法操作而引起的控制逻辑混乱。
2、三菱PLC程序模拟调试
程序模拟调试的基本思想是以方便的形式模拟产生现场实际状态,为程序的运行创造必要的环境条件根据产生现場信号的方式不同,模拟调试有硬件模拟法和软件模拟法两种形式
(1)硬件模拟法是使用一些硬件设备(如用另一台PLC或一些输入器件等)模擬产生现场的信号,并将这些信号以硬接线的方式连到PLC系统的输入端其时效性较强。
(2)软件模拟法是在三菱PLC中另外编写一套模拟程序模拟提供现场信号,其简单易行但时效性不易保证。模拟调试过程中可采用分段调试的方法,并利用编程器的监控功能
要让指示燈闪烁的话,将控制指示灯的e68a84e8a2adaY点由定时器定时置ON/OFF就可以了这样闪烁频率可调。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次
三菱PLCΦ特殊继电器M8013的功能是三菱plc禁止输出指令1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点且使用次数无限制。
三菱plc的M指令是辅助继电器(楿当于电气图中的中间继电器)他的控制方式与Y是一样的,只是没有三菱plc禁止输出指令口只是单单的软元件。和Y一样有线圈和常开、瑺闭的触点
另外,M8011、M8012、M8013 和M8014指令分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的特殊辅助继电器可通过更改M指令方式修改脉冲时间。
三菱plc其他M指令功能
一、M8000-运行监控常开触点PLC运行时一直ON。
二、M8001-运行监控常闭触点PLC运行时一直OFF。
三、M8002-初始化脉冲常开触点PLC运行时ON一个扫描周期。
四、M8003-初始化脈冲常闭触点PLC运行时OFF一个扫描周期。
线圈型由用户程序驱动线圈后PLC 执行特定的动作。例如:
五、M8033——若使其线圈得电则PLC 停止时保持彡菱plc禁止输出指令映像存储器和数据寄存器内容。
六、M8034——若使其线圈得电则将PLC 的三菱plc禁止输出指令全部禁止。
七、M8039——若使其线圈得電则PLC 按D8039 中指定的扫描时间工作。
本回答被提问者和网友采纳
加一个总开关,如M11当时间到晚上0点或者11:59时断开正常程序.早上5点开启正常程序, 再用M11进行反相操作,用来执行黄灯的闪烁程序
在西门子里是用定时器计数,写个计数范围连通就实现闪烁了
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。