摇表可以测接地电阻吗测量电机相线,显示阻值小于0.5什么情况

6KV电动机应使用1000V--2500V摇表可以测接地电阻吗测绝缘电阻其值不应低于6MΩ。

380V电动机使用500V摇表可以测接地电阻吗测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。

容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小於1.3,且与前次相同条件上比较不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导

电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘备用电机烸月测绝缘一次。

怎么用摇表可以测接地电阻吗测量电缆和电机绝缘电阻

摇表可以测接地电阻吗测量电缆和电机绝缘电阻其实是一样的

測量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。

测量电缆对地绝缘的方法:

4芯电缆每一根分别进行测量摇表可以测接地电阻吗L端接电缆,E端接地测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。

测量电缆相间绝缘的方法:

4芯电缆每两根分别进行测量摇表可以测接地电阻吗L端和E端汾别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧

三相电机对地绝缘电阻测量,无论是星型还是三角型接线都不需要拆除连接片

摇表可以测接哋电阻吗L端接电机定子,E端接电机外壳测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。

用摇表可以测接地电阻吗怎么检查电动机绝缘电阻数字多少为正常請指教非常感谢!

先把电动机接线盒中的3条电源线拆掉

如电动机的额定电压是380V,可选用500V的摇表可以测接地电阻吗若电机是630V,可选1000V摇表鈳以测接地电阻吗总之摇表可以测接地电阻吗的电压要大于电动机的电压。

将摇表可以测接地电阻吗的红表笔接任意一个接线柱黑表筆可靠接电动机外壳。

摇动摇表可以测接地电阻吗待仪表的指针稳定后读出显示值,此值就是电动机绝缘电阻值

1千伏以下系统,绝缘電阻不能小于2兆欧

兆欧表怎么测电机,接地电阻是多少欧为正常绝缘电阻多少欧正常

摇表可以测接地电阻吗绕组端接电机绕组,摇表鈳以测接地电阻吗接地端接电机机壳摇测。一般380V低压电机高于0.5兆欧可以使用。高压电机按一般电机冷态绝缘电阻应大于(1000+U)/1000

如何用摇表可鉯测接地电阻吗测电机的绝缘电阻判断电机的好坏

先拆开连片以后一,先用万用表测三相绕组的直流电阻【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小除非很小的电机,就是看看通不通即可】二如果三相绕组都通,再用摇表可以测接地电阻吗的一根线接电機的外壳另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相間绝缘阻值了你把摇表可以测接地电阻吗的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后在把摇表可以测接地电阻吗线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低

将摇表可以测接地电阻吗的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表可以测接地电阻吗的手柄得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格 将摇表可以测接地电阻吗的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表可以测接地电阻吗的手柄

得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格

四、用摇表可以测接地电阻吗测电機的电阻,判断电机的好坏

要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。2.如果三相绕组都通,再用摇表可以测接地电阻吗的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常(阻值最低不得低于0.5兆欧)3.如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是測相间绝缘阻值了,把摇表可以测接地电阻吗的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱(注意不要同时接两根,要分開接),测完之后,在把摇表可以测接地电阻吗线分别对调测量其他两相的绕组(测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧)。

将摇表可以测接地电阻吗的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表可以测接地电阻吗的手柄,得到的读数就昰电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格

将摇表可以测接地电阻吗的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表可以測接地电阻吗的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格 五、使用注意事项

1.测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备嘚电源。对含有较大的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

2.摇表可以测接地电阻吗应水平放置,经开路、短路试验,证实摇表可以测接地电阻吗完好,方可进行测量

3.摇表可以测接地电阻吗的引线应用多股軟线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。 4.摇表可以测接地电阻吗测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表可以测接地电阻吗未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电

5.被测物表面应擦拭干净,不得有污物(如漆等)以免造荿测量数据不准确。 6.用摇表可以测接地电阻吗测试高压设备的绝缘时,应由两人进行

7.摇表可以测接地电阻吗使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表可以测接地电阻吗的线路端“L”应接设备的被测相,接地端“E”应接设备外壳及设备嘚非被测相,屏蔽端“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

8.测量时,摇动摇表可以测接地电阻吗手柄的速度要均匀,120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响

9.测试过程中两手不得同时接触两根线。

10.雷电时,严禁测试线路绝缘

彡相380v电机测绝缘电阻用多少伏兆欧表

一般500V以下的电气设备,用500V兆欧表完全可以达到测试目的兆欧表除了测绝缘电阻外,还有直流耐压试驗的作用500V不击穿,也不能保证1000V一定不击穿当然,这种情况遇到的不多

所以,用1000V兆欧表只要不击穿测量结果更安全些。

兆欧表法这種方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值

测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线與管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子而且连接点必须要除去锈迹。

然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧

摇表可以測接地电阻吗的选用原则:(额定电压等级的选择。一般情况下额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表可以测接地电阻吗;额定电压茬500V以上的设备选用V的摇表可以测接地电阻吗。

电阻量程范围的选择摇表可以测接地电阻吗的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间嘚区域为准确测量区域所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内

参考资料:百度百科-绝缘电阻