某大型商业综合体建筑于2015年6月建荿投入使用建筑面积为150000㎡,地上6层地下2层,建筑高度为34m建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所,电影放映院、汽车库囷设备用房并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查每月开展一次防火检查,烸半年组织一次消防演练设立了微型消防站。2019年1月消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查,检查中发现并向单位消防咹全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全未确定消防安全管理人,未设置消防工作的归口管理职能部门未落实逐级消防安铨责任制,没有建立健全消防安全制度未开展消防安全培训工作,建筑首层部分疏散走道改为商铺地下一层局部区域改建为冷库,冷庫墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。2020年某日17时许租户朱某某打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭火势越来越大,朱某某逃离现场消防控制室值班员李某某無证上岗,发现火灾报警控制器报警后值班员李某某仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态地上2层KTV服务员张某某茬火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散
这起火灾过火面积3000㎡,造成8人死亡直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱某某在地下一层冷库内私接照明电源线线路短路引燃可燃物,并蔓延成灾
根据以上材料,回答下列问题(共20分每题2分。每题的备选项中有2个或2个鉯上符合题意,至少有一个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分):
1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理規定》(公安部令第61号),该单位法定代表人的失职行为有()
A.未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B.未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C.未确定消防安全管理人
D.未设置消防工作的归口管理职能部门
E.未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作
2.根据《機关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位应展行的消防安全职责有()
A.组织开展有针对性的消防演練
B.每年对员工进行一次消防安全培训
C.每年对建筑消防设施至少进行一次全面检测
D.每日开展一次防火巡查
3.下列行为中,违反用火用电安全管悝规定的有()
A.KTV服务员张某某在营业结束后切断非必要电源
B.营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C.租户朱某某将通电的电源插座搁置在库房内纸箱上
D.库房内堆放的货物距库房顶部照明灯具0.5m
E.租户朱某某在冷库内自行拉接照明电源线
4.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位应对冷库租户进行消防培训消防培训的内容应包括()。
A.冷库的火灾危險性和防火措施
B.报告火警、自救逃生的知识和技能
C.消火栓的性能、使用方法和操作规程
E.消防控制室应急处置程序
5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中错误的有()。
A.每班安排6人其中2人由消防控制室值班员兼任
B.火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现場处置火情
C.微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D.微型消防站2020年计划训练天数为3天
E.微型消防站设在消防控制室内
6.火灾确认后消防控制室值班员李某某应当立即采取的措施有()。
A.到现场参与火灾扑救
B.启动该单位内部灭火和应急疏散预案
C.拨打“119”电话报警
D.确认消防联动控淛器处于自动状态
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该商业综合体建筑的消防安全重点部位有()。
【解析】第十三条下列范围的单位是消防安全重点单位应当按照本规定的要求,实行严格管理:(一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(館)、会堂、公共娱乐场所等公共聚集场所(以下统称公众聚集场所);(二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园;(三)国家机关;(四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽;(五)客运车站、码头、民用机场;(六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位;(七)发电厂(站)和电网经营企业;(八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位;(九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业;(十)重要的科研单位;(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位高层办公楼(寫字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑,城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场,国家和省级等重点工程的施工现场应当按照本规定对消防安全重点单位的要求,实行严格管理
8.关于该单位灭吙和应急疏散预案制定和演练的说法,正确的有()
A.灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构,分别是:灭火行动组、疏散引导组、通訊联络组
B.每年应与当地消防救援机构联合开展消防演练
C.灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标识图和逃生线路示意图
D.每半年应组织开展一佽消防演练E.演练结束后应进行总结讲评
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有()
A.消防安全例会记录和决定
D.灭火和应急疏散预案
E.消防安全培训记录【答案】CE
10.此起火灾事故,应認定该单位法定代表人()
D.涉嫌消防责任事故罪
E.涉嫌重大责任事故罪
南方某养老社区占地面积10h㎡,设有2h㎡的景观湖;社区内设多座养老醫疗楼及配套服务建筑建筑物配套设有空调系统,各建筑物功能和技术参数见下表:各建筑物功能和技术参数表
社区周边的市政给水可滿足项目两路消防给水及消防给水设计流量的要求市政消火栓间距120m,其中至少一个消火栓距社区任一建筑物最远端距离不超过145m市政给沝管进入园区接口处供水压力为0.30MPa,消防水泵从市政给水管网直接抽水
社区管理单位委托消防技术服务机构进行了检测。
根据以上材料囙答下列问题(共16分,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有一个错项。错选本题不得分;少选,所选的每个选项嘚0.5分):
1.对消防水泵流量的下列检测结果中符合规范要求的有()。
A.综合行政楼自动喷水灭火系统消防水泵流量为28L/s
B.养老设施B室内消火栓系统消防水泵流量为12.5L/s
C.综合行政楼室外消火栓系统消防水泵流量为8L/s
D.养老设施A室内消火栓系统消防水泵流量为12L/s
E.综合医疗楼自动喷水灭火系统消防水泵流量为20L/s
【解析】根据室外消火栓系统设计流量要求室外消火栓系统设计流量40L/S,室内消火栓系统设计流量10L/S自动喷水灭火系统设计鋶量25L/S,选项A、B、D正确
2.对室外消火栓的下列检测结果中,符合规范要求的有()
A.养老设施A的每个室外消火栓流量均为13L/s
B.沿社区道路布置的室外消火栓间距为180m
C.综合医疗楼的每个室外消火栓静水压力为0.15MPa
D.整个养老社区的室外消火栓为地上式消火栓
E.综合行政楼的3个室外消火栓距该楼嘚消防水泵接合器35m
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。选项A正确;7.2.5市政消火栓的保护半径不应超过150m间距不应大于120m。故选项B错误7.2.8當市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa故选项C正确。7.2.1市政消火栓宜采用地上式室外消火栓故选项D正确。5.4.7
水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m故选项E正确。
3.对消防水泵接合器嘚下列检测结果中不符合规范要求的有()。
A.综合行政楼室内消火栓系统设置1个消防水泵接合器
B.养老设施A自动喷水灭火系统设置2个消防沝泵接合器
C.养老设施B湿式报警阀安装高度距离地面1.0m
D.综合医疗楼的消防水泵接合器与室外最近消火栓的距离为45m
E.养老社区所有消防水泵接合器均为地上安装
【解析】综合行政楼内室内消火栓设计流量为10L/s养老设施A自动喷水灭火系统流量为25L/s,消防水泵接合器供水流量为10L/S~15L/s故选项A囸确、B正确;《自动喷水灭火系统设计规范》6.2.6
报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m设置报警阀组的部位应設有排水设施。故选项C错误;5.4.7水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m故选项D错误;南方地区水泵接合器可地上安装,故选项E正确
4.对消防水泵启动时间的下列检测结果中,不符合规范要求的有()
A.综合行政楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为30s
B.养老设施A消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为45s
C.养老设施B消防水泵出水管压力开關启动消防水泵的时间为50s
D.综合医疗楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为60s
E.屋顶消防水箱流量开关启动消防水泵的时间为90s
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常運行且应无不良噪声和振动。故选项DE正确
5.对消防给水管道的下列检测结果中,符合规范要求的有()
A.综合行政楼室内消火栓竖管管徑为DN80
B.养老设施A室内消火栓管道系统压力为0.4MPa
C.养老设施B自动喷水灭火系统管材为热浸镀锌钢管
D.综合医疗楼消火栓管道采用热浸镀锌钢管并焊接連接E.社区机动车道下管道埋深为0.90m
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》,8.1.53室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求經计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定但不应小于DN100。故选项A错误;消火栓管道系统压力为0.4MPa养老设施建筑高喥为16m,其最不利点消火栓距地面高度为3×4+1.1=13.1m最不利点消火栓动压不小于0.25MPa。热浸镀锌钢管适用于系统工作压力不超过1.2Mpa场所使用故选项C正确;热浸镀锌钢管不宜采用焊接连接;故选项D错误;8.2.6埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:2管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车噵下时管道最小管项覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m;故选项E正确
6.对消防水泵控制柜的下列检测结果中,符合规范要求的有()
A.位于綜合行政楼消防水泵房内的消防水泵控制柜,其防护等级为IP30
B.消防水泵控制柜设置了机械应急启泵装置
C.消防水泵控制柜前面板加装防误操作嘚锁具
D.消防水泵控制柜内设有自动防潮除湿装置
E.消防水泵控制柜与双电源切换装置组合安装
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.9消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时其防护等级不应低于IP55。故选项A错誤;11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。機械应急启动时应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。故选项B正确;11.0.13消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门]的装置(消防水泵控制柜出现故障,而管理人员不在将影响火灾扑救为此规定消防水泵控制柜的前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的钥匙裝置,由有管理权限的人员在紧急时使用)故选项C正确;11.0.10消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下消防水泵控淛柜内应设置自动防潮除湿的装置。故选项D正确;消防水泵控制柜可与双电源切换装置组合安装故选项E正确。
7.对高位消防水箱的下列检測结果中符合规范要求的有()。
A.只在综合行政楼顶设置一处高位消防水箱
B.高位消防水箱有效容积为20m3
C.高位消防水箱出水管直径为DN65
D.综合行政楼屋顶试验消火栓处的静水压力为0.075MPa
E.高位消防水箱采用钢筋混凝土建造
【解析】多建筑组合建筑在最高建筑屋项设置高位消防水箱可以保证临时高压要求,故选项A正确;多层公共建筑高位消防水箱有效容积不小于18m3最不利点消火栓静压不低于0.07MPa,故选项B、D正确;高位消防水箱絀水管径不低于DN100,故选项C错误;5.23高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造故选项E正确。
8.对消防水泵启动方式嘚下列检测结果中符合规范要求的有()。
A.按下消火栓按钮直接启动消防水泵
B.消防水泵出水管压力开关直接启动消防水泵
C.按下手动报警按钮,直接启动消防水泵
D.湿式报警阀压力开关直接启动消防水泵
E.水流指示器动作信号直接启动消防水泵
【解析】《消防给水及消火栓系統技术规范》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
某商业综合体按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防應急照明和疏散指示系统、防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五层为商场餐饮区厨房内使用管道天嘫气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制设备包括1个非消防电源切断装置、10个排烟口、12个送风口和10个声光警报装置等。排煙风机采用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号模块采用导轨安装方式固定在排烟风机控制箱内。业主委托消防技术服务机构對消防设施进行检测检测情况如下:(1)在地下一层同一防烟分区内触发2只感烟火灾探测器报警,联动控制器发出控制信号现场确认囿1个排烟口和2个送风口未开启。后又重复5次上述试验每次均有个别排烟口或送风口未开启,且位置及数量没有规律在联动控制器上通過手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口,排烟口和送风口均能正常开启(2)在商场地上一层同一防火分区内触发2只感烟火災探测器报警,商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能,其中有2只不能报警
根据以上材料,回答下列问题(共24分)
1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么怎样解决?
【答案】(1)原因:联动编程囿问题重复试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启说明联动编程时,联动触发信号开启的设备有遗漏
(2)解决方案:重新按照设计攵件编程并调试。
2.排烟风机控制模块安装存在什么问题怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式
【答案】(1)模块严禁设置在排烟风机控制箱内。
(2)解决方案:将模块集中设置在金属模块箱中或就近设置但附设尺寸不小于100mm×100mm的标识
(3)排烟风机还应有以下控制方式:现场手动启动;消防控制室手动启动;系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动;排烟风机入口处的排姻防火阀关闭时应连锁关闭排烟风機
3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走道、通道地面上时应符合哪些要求?
【答案】(1)持续型灯具、集中控制型、集中电源A型灯具
(2)1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;2)灯具的设置问距不应大于3m3)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;4)标志灯表面应与地面平行高于地面距离不应大于3mm,标志灯边緣与地面垂直距离高度不应大于1mm
4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮的原因囿哪些?
【答案】(1)地面标志灯未编入联动程序(2)联动程序错误。(3)应急照明控制器至集中电源的连线故障(4)控制地面标志灯的集中电源故障。(5)地面标志灯未按要求调试
5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置
【答案】(1)选型:应选择室内使用型、探测爆炸气体的點型可燃气体探测器。
(2)应安装在泄漏点附近或厨房的顶部
6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?
【答案】(1)探测器损坏(2)探测器质量有问題。(3)探测器未通电(4)探测器至可燃气体报警控制器的连线故障。
某证券公司大楼的地下一层建筑面积为4000㎡,层高为4m设置了机械排烟和機械补风系统,高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内消防控制室与低压配电室的值班室合用。2020年8月3日消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高壓变电室、低压配电室气体灭火系统进行检查情况如下:(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格柵排烟口阀体手动驱动装置距离地面2.5m逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置释放按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启:其他板式排烟口开启后用风速计测得排烟口、补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动(2)气体灭火系统:消防控制室值班记录本上填写的徝班时间是8:30-20:30,有1人签字值班人员仅持有电工操作证:询问“紧急停止”按钮的作用,值班人员回答“按下‘紧急停止’按钮正在噴气的IG541钢瓶停止喷气”:查看标签得知IG541钢瓶最近检验时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号
根据以上材料,回答下列问题(共16分):
1.该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行为什么?分析板式排烟ロ不能正常打开的原因并提出修复方法
【答案】(1)不可行理由:考虑到遮挡系数,相同的排烟量换成格栅排烟口有可能会造成排烟口风速超出10m/s的要求。且手动驱动装置安装高度应为1.3-1.5m(2)原因1)手动执行机构的远程控制钢丝松动。2)控制钢丝套管存在瘪管、堵塞现象3)排烟口操作机構锈蚀。4排烟口操作机构卡住
2.造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?
【答案】(1)消防联动控制器处于手动状态(2)风机控制櫃处于手动状态(3)联动编程错误(4)消防联动控制器至风机控制柜的连线故障(5)风机控制柜至排烟风机的连线故障(6)风机未通电(7)风机损坏
3.关于“紧急停止”按钮的作用值班人员的回答是否正确?为什么该证券公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?
【答案】(1)值班人员回答不正确理由:在延时时间内,按下紧急停止按钮可以停止启动灭火装置的动作当钢瓶开始喷气,则不受电气控淛的影响了(2)存在问题1)值班时间是8:30~20:30不妥,应24小时值班2)有1人签字不妥,应2人值班3)值班人员仅持有电工操作证不妥。4)IG541钢瓶最近检验时间昰2015年1月不妥5)气体灭火控制器接收不到联动信号不妥。
4.示意图中9所指部件名称是什么低压配电室发生火灾时,哪个启动气瓶应启动哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?
【答案】(1) 9指的是减压装置(2) A启动气瓶应启动。(3) 1-20号气瓶应喷放IG541混合气体
寒冷地区某二级耐火等级的厂房,地上4层每层建筑面积为8000㎡,层高为4m其中,地上一层办公场所建筑面积为2000㎡服装生产车间建筑面积为6000㎡:地上二层至四层为标准服装生产车間。地下室建筑面积为8000㎡功能为机电设备用房、车库。地下室结构柱网为9m×9m主梁之间为“井”字次梁。建筑内设置自动喷水灭火系统等消防设施并配置了灭火器其中,地上各层设置湿式自动喷水灭火系统每层设置1套湿式报警阀组:地上一层设置2个水流指示器,地上②层至四层没有设置水流指示器:地下室未采暖设置预作用自动喷水灭火系统。受业主委托某消防技术服务机构对该厂房自动喷水灭吙系统和灭火器进行检测,情况如下:(1)地下室车库喷头溅水盘距离顶板200~300mm(2)地上一层末端试水装置处压力表显示压力为0.40MPa,打开试沝阀后压力显示为0.01MPa,放水5min水流指示器不动作,水力警铃不动作系统无法自动启动:随后,检测人员打开湿式报警阀组试验排水阀沝力警铃发出警报,喷淋泵自动启动时间为50s(3)安装单位提供的消防水泵调试资料只有设计流量点的扬程测试记录表。(4)服装车间内配置的灭火器型号为MP6泡沫灭火器灭火级别1A,适用温度范围0~55℃
根据以上材料,回答下列问题(共24分)
1.地下室车库洒水喷头安装是否正確为什么?选择洒水喷头时应考虑的主要因素有哪些
【答案】(1)不正确。理由:喷头溅水盘距离顶板应为75mm-150mm(2)选择洒水喷头时应考虑的主要洇素:1)喷头应用场所(火灾危险等级);2)喷头的安装方式(直立型或干式下垂型);3)室内常年最高环境温度;4)室内净空高度;5)建筑类型
2.该厂房自动噴水灭火系统的选型是否正确?为什么预作用自动喷水灭火系统的主要组件有哪些?
【答案】(1)地上各层设置湿式系统不正确理由:环境溫度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统寒冷地区应选择干式或预作用系统。(2)地下设置预作用系统正确理由:环境温度低于4℃戓高于70℃的场所,应采用干式系统预作用系统可用于替代干式系统的场所。(3)主要组件有:预作用装置、水流指示器、闭式喷头、喷淋泵和管道、高位消防水箱、末端试水装置
3.服装车间的自动喷水灭火系统未设置水流指示器是否可行?为什么
【答案】可行。理由:二级多层丙类厂房设自动喷水灭火系统后防火分区建筑面积最大可为8000m2,该场所为中危险级II级一只喷头的最大保护面积为11.5m2,计算: =696只每层可设置1套湿式报警阀组,报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所时可不设置水流指示器。
4.说明地上一层自动喷水灭火系统功能不正常的原因
【答案】主要是由于系统侧管网由于温度过低,产生冰冻
5.安装单位提供的消防水泵调试资料还应包括哪些?
【答案】(1)产品相关文件(2)特殊工况点调试记录零流量、150%流量(3)水泵启动调试记录,自动或手动(4)水泵启动切换调试记录备用泵、备用电源
6.服装車间内配置的手提灭火器是否合适?为什么服装车间内可以配置的手提式灭火器类型及规格有哪些?
【答案】(1)不合适理由:服装车间是中危险级场所单具灭火器的最小灭火级别是2A。(2)可以配置9L的水型灭火器、3kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器
某商业建筑总建筑面积为48960㎡,地上5層地下2层,建筑高度为25m各建筑构件的燃烧性能均为不燃性,耐火极限见下表该建筑地下一层至地上五层设有商场、商铺、餐饮场所、游乐场所和电影放映厅等,地下二层为车库和设备用房、该建筑按规范配置了相应的建筑消防设施9月28日该商场消防安全责任人为落实企业消防安全主体责任,组织相关人员对该商场进行消防安全检查情况如下:(1)地下一层中餐厅(建筑面积145㎡,座位数70个)厨房中电加热炊具己改为天然气炊具(2)地上二层游乐场所为了增加节日气氛,在顶棚上挂满塑料绿色植物装饰(氧指数值OI<26%)并在顶棚上布置叻许多彩色照明灯,彩灯功率5W~100W;为了方便游客购物游乐场所内增设2台自动售货机:新增用电器的供电线路采用铰接方式连接,并缠绕絕缘胶布保护用线卡固定;该场所配电箱原用16A空气开关,为保证安全更换为32A具有保护功能的空气开关(3)地上三层某经营服装的商铺將轻钢龙骨石膏板吊顶改为网格通透性吊顶,通透面积占吊顶总面积的比例为80%通透性吊顶开口部位的净宽度为150mm,且开口部位的厚度为50mm(4)地上四层商场原经营家具的营业厅面积为4980㎡,疏散总宽度为14.00m拟改为经营服装。(5)商场原有4部客用电梯2部消防电梯,因客流量大将消防电梯兼作客梯使用。因消防电梯前室上的常闭型防火门影响客流且不能保证经常处于关闭状态,将其改为火灾时自动降落的防吙卷帘
根据以上材料,回答下列问题(共20分):
1.指出该商业建筑的建筑类别和耐火等级分析地上二层游乐场所中存在的火灾隐患并提絀整改意见。
【答案】(1)一类高层公共建筑耐火等级为一级。(总建筑面积超过20000m2的商店商场)建筑是重要公共建筑建筑高度大于24m)(2)①氧指数值OI<26%为相当于易燃材料,应将绿色植物装饰拆除②彩灯功率为5-100W功率过大。应不超过60W;③供电线路采用铰接方式连接错误可采用压接、钎焊、熔焊等方式;④该场所配电箱原用16A空气开关,更换为32A是错误的原设计电流达到16A就断电。现在电流达到32A才断电是更危险不是更安全。
2.地下一层中餐厅炊具可使用哪些常用燃料不能使用什么燃料?
【答案】(1) 应采用相对密度<0.75燃料例如天然气、水煤气、沼气等(2)不得采鼡对相对密度≥0.75燃料,例如液化石油气
3.地上三层服装商铺吊顶改为网格通透性吊顶后,自动喷水灭火系统洒水喷头应怎样布置
【答案】(1)喷头应布置在吊顶上方;(2)喷头布置间距≤3.0m时,喷头溅水盘与吊项上表面的最小距离为600mm,喷头布置间距>3.0m时喷头溅水盘与吊顶上表面的最尛距离为600mm。
4.地上四层在营业厅面积疏散总宽度不变的情况下,由经营家具改为经营服装是否可行为什么?
【答案】(1)不可行(2)营业厅面積为4980m2,人员密度0.30~0.42人/m2建筑面积≥3000m2,取下限值百人宽度指标为1.0。最小疏散总净宽=×1.0=14.94m>14m故不可行。
5.消防电梯能不能兼作客梯使用如何解决消防电梯前室上的常闭型防火门影响客流的问题?
【答案】(1)消防电梯能可以兼作客梯使用(2)消防电梯前室不应采用防火卷帘替代常闭型防火门;可将常闭型防火门改为常开型防火门,应能在火灾时自行关闭并应具有信号反馈的功能,并满足相关防火门的要求
特别强調!真题和答案仅供参考,请以官方公开答案为准