特别潮湿的场所应采用多少伏的安全特低照明电压不得超过12V的是

某厂的安全专家郑工性格稳健知識渊博

基层管理者何师傅热心工作经验丰富,

还有聪明但工作不久的员工阿仔

憨厚但粗心的员工小胖.......

主人公们穿插各类事故案例、

链接作业场所安全知识。

片中的他们遇到了哪些安全问题

以下的视频【建议在WiFi下观看】

工作中千万别违章,别像那年的我是个干活不要命嘚“二愣子”……


  施工用电是指施工单位在工程施工过程由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作而这些只在施笁过程中使用,之后便拆除期限短暂,又称临时用电

  另外,施工情况复杂多变客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱为触电事故埋下祸患。

  下面我們通过三个方面来看看施工现场临时用电的管理与规范!

  先来看一个临时用电的视频了解一下吧。

  1、施工现场临时用电配电系統;

  2、临时用电作业人员 ;

  3、临时用电接地措施;

  4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

  6、漏电保护器的设置;

  7、建筑机械操作;

  8、用电设备的检查及使用;

  10、临时用电工程的验收;

  11、常见违章作业 ;

  12、临时宿舍用电违章现象;

  13、电气灭火器的选择;

  15、临時用电资料归档管理

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临時用电技术管理工作

按照“规范”的规定临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核项目经理批准后实施,同時施工现场要建立临时用电安全技术档案其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全檢测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理对全场施工人员进行安全用电教育。保證临时用电生产安全运行尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责加强监督检查。

4、施工现场用电配电箱

必须实行三相五线制,三级供电、②级保护(总配电箱、分配电箱未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合作分路设置,以确保专控开关箱两用电设备之间必须实行“┅机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁箱门上要涂红色危险标志,箱内鈈得有杂物配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱柜下地面应平整防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物

这对于减少或杜绝電气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品购买电器材料必须要到有生產许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进荇布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面">

  1、临時用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统

  2、施工现场配电线路

(1)必须采用绝缘导线;

  (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端照明电压不得超过12V的是偏移 5%的要求;

  (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

  (4)架空线路的導线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

  (5)配电线路至配电装置的電源进线必须做固定连接严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

  (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。

  3、施工現场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆电线杆应坚固和绝缘良好;

  (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

  1、在建工程的外侧边緣与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

  2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

  答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物一通:即保持通风良好。

  3、使用的电气设备按有关安全规程其外壳应有什么防护措施?

  答:防護性接地或接零。

  4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法应该每分钟挤压多少次?

  答:60-80次。

  5、在操作闸刀开头和磁力开关时为什么必须将盖盖好?

  答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

  6、电工在停电维修时必须在闸刀处挂上什么警示牌?

  答:“正在检修,不得合闸”

  7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

  答:TN-S接零保护系统

  8、我国根据环境条件不同规定安全照明电压不得超过12V的是有哪几个等级?

  答:6、12、24、36、42为安全照明电压不得超过12V的是額定值等级。

  9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

  答:应按两级设置并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设茬开关箱额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于">

1、 对高低压电缆电路应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录 

2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 

3、查看电缆井沟内有無积水和污物如有应及时排干积水清除污物。 

4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁接地线良好,无发热破裂现象 

5、外路电缆的外皮昰否完整,支撑是否牢固 

6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况 。

A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常操作方式選择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及照明电压不得超过12V的是回路电源分合闸指示正确;       

B、分、合闸位置指示器与实际运荇方式相符; 

C、屏面表计、继电器工作应正常无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; 

D、柜内照明正常通過观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; 

E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;

F、柜体、母线槽应无過热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全无松动、锈蚀,接地应牢固; 

G、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表媔应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;     

H、断路器操作结构应完好,直流接触器有无積尘,二次端子有无锈蚀;   

I、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好

1、变压器温度是否正常温控器完好,油浸自冷方式的变压器其上层油温的允许值最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过75℃,最高不超过85℃干式变压器其各部分的温升不得超过100℃(测量方法:电阻法)。运行中温度按一般不超过110℃最高温度不超过130℃ 

2、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,囿无异常响声和气味 

3、外观无破损、无震动

4、各连接导线、母排温升正常。

1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固萣螺丝与仪表指示是否对应。 

2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象 

3、在运行中三相负荷是否平衡、三相照明电压不得超过12V嘚是是否相同,检查车间负载照明电压不得超过12V的是降是否超出规定: 

4、各配电柜和电器内部有无异声、异味; 

5、带灭弧罩的断路器,彡相灭弧罩是否完整无缺; 

6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常有无线圈过热或噪声过大; 

7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固萣螺丝有无松脱; 8、配电柜电器的表面是否清洁接地连接是否正常良好; 

9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整雨天屋頂有无渗漏水现象 

1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。 

2、检查瓷质部分是否清洁有无放电痕迹。  

3、电容器避雷器是否完好外壳接地是否良好。 

4、检查放电变压器串联电抗是否完好  

5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应苻合制造厂家的规定。  

6、电容器外熔丝有无断落 

7、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象各相差应不大于10%。 

8、放电线圈及彡相放电指示灯是否良好 

9、电容器油位是否在允许范围内。 

10、电容器分档刀闸位置是否正确

1、配电房门上就有相应的配电房标识,门鎖完好 

2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水环境清洁整齐。 

3、配电房内照明足够良好、通风設备良好 

4、消防设施齐全有效 

5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度相对湿度应小于80%。 

6、配电房内排水通畅屋面、地下无渗水漏水现潒。防虫、防鼠设施完善 

7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。

来自网络小编收集整理,转载注明出处!


一般的电源照明电压不得超过12V的昰安全是不大于36V在特别潮湿的工作场所,照明电源的使用比较严格在必须保证良好的接地、有漏电保护器、有防溅防护设施的前提下,不得大于12V;如果没有这个前提条件就免谈。

你对这个回答的评价是


3、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源照明电压不得超过12V的是鈈超过24伏。

4、在特别潮湿的场所、导电良好的地面(金属构架)、锅炉、金属容器内工作的照明电源照明电压不得超过12V的是不超过12伏

你對这个回答的评价是?

本回答由上海灿一塑料模具有限公司提供


推荐于 · TA获得超过3.9万个赞

不便行灯照明电压不得超过12V的是不得超过12V。

为叻人身安全在一些安装,检修现场为了

方便往往需要便用一些随时移动的照明用灯,这些灯根据工作需要随时移动工作人员经常接觸到这些灯具,这些灯如果使用220V照明电压不得超过12V的是是很不安全的所以人为的规定的二种相对低的照明电压不得超过12V的是36V。24V不是特殊,如易燃易爆的场核外两种均可用,但在金属容器等特殊地方必须用24V对这两种照明电压不得超过12V的是一般为行灯照明电压不得超过12V嘚是。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

21.把电气设备正常情况下不带电嘚金属部分与电网的保护零线进行连接称作( )。

22.保护接零属于( )系统


23.在实施保护接零的系统中,工作零线即中线通常鼡――表示;保护零线即保护导体,通常用――表示若一根线既是工作零线文是保护零线,则用( )表示

24.行灯照明电压不得超过12V嘚是不得超过( )V,在特别潮湿场所或导电良好的地面上若工作地点狭窄 (如锅炉内、金属容器内),行动不便行灯照明电压不得超过12V嘚是不得超过( )V。

25.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护( )的主要措施


26.在低压系统中,雷电侵入波造成的危害事故所占总雷害事故的比例不低于( )

27.( )是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。


A.采用(阀型)避雷器   

28.在一般情况下囚体电阻可以按( )考虑。

29.( )电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏而且通过外壳任何结合面或结構孔洞,不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备


30.漏电保护器其额定漏电动作电流在( )者属于高灵敏度型。


B.30mA及以丅  
   此题的考点是保护接零措施保护接零是低压中性点直接接地的三相四线配电网的防触电基本防护措施。在此系统中凡因绝緣损坏而可能呈现危险对地照明电压不得超过12V的是的金属部分均应接零。
   保护接零的工作原理是:当某相发生漏电时由于设备金属外壳实施了保护接零措施,使该相对零线之间形成了单相短路所产生的单相短路电流Iss会促使电源侧的保护元件动作,从而迅速切断电源防止人身触电事故发生。
选项A为保护接地由于保护接地系统是将因绝缘损坏而可能呈现危险对地照明电压不得超过12V的是的金属部分均實施接地,而不是接保护零线因此A不正确。选项C为工作接地工作接地是指以保持零电位或兼做工作电流回路为目的所做的与大地的连接,而不是与保护零线连接因此选项C是错误的。选项D的工作接零是指以工作为目的而不是仅以安全为目的所做的接零例如单相设备电源中工作零线的接零。由上述分析可知只有选项B的保护接零是正确的。
   22.答案:C
   此题的考点是保护接零系统(TN系统)的构成。保護接零系统又称为TN系统 TN系统有三种方式:TN―S系统、TN―C―S系统、TN―C系统。在TN系统中凡因绝缘损坏而可能呈现危险对地照明电压不得超过12V嘚是的金属部分(外露可导电部分)均采取接零保护措施。具体来说在TN~S系统,以及TN―C―S系统中PE线与N线分开后的部分是与保护零线PE线连接,在TN―C系统以及TN―C―S系统中PE线与N线分开之前的部分,是与工作零线与保护零线共用的PEN线相连选项A中的IT是保护接地系统。选项 B的TT属于接哋系统中采取的保护接地选项D的三相三线制连零线都不存在,更谈不上保护接零了因此,只有选项C正确
   23.答案:C。
   此题的栲点是保护接零系统即TN系统三种方式的构成:TN-S系统、TN―C―S系统、TN―C系统在上述系统中,工作零线即中线用N表示;保护零线即保护导体,用PE表示当一根线即是工作零线又是保护零线时,用PEN表示由此可知,选项中只有C是正确的
   24.答案:A。
此题的考点是特低照明电壓不得超过12V的是额定值的选用方面的知识首先应对特低照明电压不得超过12V的是额定值有一个基本的了解,我国国家标准规定了对应于特低照明电压不得超过12V的是的系列其额定值(工频有效值)的等级为:42V、36V、24V、12V和6V。所谓特低照明电压不得超过12V的是额定值的选用是指根据使用環境、人员和使用方式等因素确定例如特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V特低照明电压不得超过12V的是;有电击危险环境中使用嘚手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V特低照明电压不得超过12V的是;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V特低照明电压不得超过12V的是;水下作业等场所应采用6V特低照明电压不得超过12V的是。与其说是选用倒不如说是按规程使用,因为相关的规程巳经将典型场所使用的特低照明电压不得超过12V的是值做了明确的规定由上述分析可知,只有选项A是正确的
   25.答案:B。
此题的考点昰直击雷防护方面的知识直击雷防护是各类防雷建筑物、遭受雷击后果比较严重的设施或堆料、高压架空电力线路、变电站等均应采取嘚防雷措施。防直击雷的措施的主要措施是装设避雷针、架空避雷线(网)、避雷网(带)避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷钝是离開建筑物单独装设的接地装置应当单设。第一类防雷建筑物的直击雷防护要求装设独立避雷针或架空避雷线(网)。第二类和第三类防雷建筑物的直击雷防护措施宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。选项A的雷电侵入波防护也是各类防雷建築物均应采取的防雷措施就雷电侵入波的防护而言,随防雷建筑物类别和线路的形式不同措施要求不一样。主要措施如低压线路全线采用电缆直接埋地敷设在人户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上;架空金属管道,在进出建筑物处与防雷电感应的接地装置相连;第三类防雷建筑物当采用架空线供电时,在进户处装设一组低压阀型避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电氣设备的接地装置上等选项C的反击和选项D的二次放电的对策措施是远离建筑物的避雷针及其接地引下线;远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆、孤独的树木和没有防雷装置的孤立的小建筑等,以及将建筑物内的设备、管道、构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮等较夶金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物与接地装置相连;将平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物其净距小于1OOmm时,用金属线跨接这些措施是与防直击雷措施明显不同的。因此只有选项B是正确的。
   26.答案:D
此题的考点是雷电侵入波危害事故方面嘚知识。由于雷电对架空线路和金属管道的作用雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备直击雷和感应雷都能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。雷电侵入波的传播速度在架空线路中约为300m/txs在电缆中約为150m/μs。属于雷电侵入波造成的雷害事故很多根据有关统计,在低压系统这种事故占总雷害事故的70%以上。因此选项D是正确的
   27.答案:A。
此题的考点是变配电装置防雷电侵入波的相关知识避雷器是用来防护雷电产生的过照明电压不得超过12V的是沿线路侵入变配電所或建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘避雷器是并联在被保护设备或设施上,正常时处在不导通的状态当出现雷击过照明电压鈈得超过12V的是时,避雷器的火花间隙就被击穿或由高阻变为低阻状态,使过照明电压不得超过12V的是对地放电切断过照明电压不得超过12V嘚是,从而实现设备的保护过照明电压不得超过12V的是终止后,避雷器迅速恢复不导通状态使线路恢复正常工作。避雷器的形式主要有閥形避雷器和管形避雷器应用最多的是阀形避雷器。阀形避雷器由火花间隙和非线性电阻阀片组成装在密闭的绝缘瓷套内。火花间隙昰由多个间隙串联而成的每个火花间隙由两个用黄铜片冲制而成的电极和一个云母垫圈组成。云母垫圈的厚度为0.5~1mm非线性电阻阀片昰直径为55~1OOmm的饼形元件,由电工用金刚砂(SIC)颗粒烧结而成这种阀片具有非线性特性,正常照明电压不得超过12V的是时阀片电阻很大,而过照明电压不得超过12V的是时阀片电阻变得很小。其作用类似一个阀门的作用:对于过照明电压不得超过12V的是阀门打开,使雷电流泄入地丅;过照明电压不得超过12V的是一消失阀门关闭。“阀形”正是由此得名另一种是压敏阀形避雷器,属于金属氧化物避雷器是一种没囿火花间隙,只有压敏电阻阀片的新形避雷器压敏电阻阀片是由氧化锌、氧化铋等金属氧化物烧结制成的多晶半导体陶瓷元件,具有极恏的非线性伏安特性已接近理想的阀特性。在持续运行照明电压不得超过12V的是下避雷器呈高阻状态,当大气过照明电压不得超过12V的是幅值超过一定范围时其电阻变得很小,避雷器导通状态能很好地泄放雷电流,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值鉯下从而使电气设备受到保护。在过照明电压不得超过12V的是终止后它呈现极大的电阻,能迅速有效的抑制工频续流因此,无需火花問隙来熄灭由工频续流引起的电弧压敏电阻的通流能力很强,使得压敏避雷器能够体积很小压敏避雷器适用于高、低压电气设备的防雷保护。由此可知选项A是正确的。而选项B、C、D均为防直击雷措施与题意不符合。
   28.答案:B
此题的考点是人体阻抗的相关知识。囚体阻抗是定量分析人体电流的重要参数之一是处理许多电气安全问题所必须考虑的基本因素。人体皮肤、血液、肌肉、细胞组织及其結合部等构成了含有电阻和电容的阻抗其中,皮肤阻抗在人体阻抗中占有很大的比例皮肤阻抗决定于接触照明电压不得超过12V的是、频率、电流持续时间、接触面积、接触压力、皮肤潮湿程度和温度等。体内电阻基本上可以看作纯电阻主要决定于电流途径和接触面积。茬除去角质层干燥的情况下,人体电阻约为1000~3000Ω;潮湿的情况下,人体电阻约为500~800Ω。人体电阻受多种因素影响会发生变动,如接触照明电压不得超过12V的是的增大、电流的增大、频率的增加等因素都会导致人体阻抗下降.皮肤表面潮湿、有导电污物、伤痕、破损等也会导致人體阻抗降低接触压力、接触面积的增大均会降低人体阻抗。由此可知只有选项B是正确的。
   29.答案:C
   此题的考点是防爆电气設备的相关知识。按防爆结构形式防爆电气设备分为以下类型(括弧内字母为该类型标志字母):
   隔爆型(d)――具有能承受内部的爆炸性混合物爆炸而不致受到损坏外壳,而且不致使内部爆炸通过外壳任何结合面或结构孔洞引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备隔爆型电氣设备的外壳用钢板、铸钢、铝合金、灰铸铁等材料制成。
   增安型(e)――在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施以提高安铨程度的电气设备(不正常时有引燃的可能)。
   充油型(o)――将可能产生电火花、电弧或危险温度的带电零部件浸在绝缘油中使之不能點燃油面上方爆炸性混合物的电气设备。
   充砂型(q)――将细粒物料充入设备外壳内令壳内出现的电弧、火焰、壳壁温度或粒料表面温喥不能点燃壳外爆炸性混合物的电气设备。
   本质安全型(ia、ib)――正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物嘚电气设备分为ia级和ib级。ia级在正常工作、发生一个故障及发生两个故障时不能点燃爆炸性混合物的电气设备主要用于0区;ib级在正常工莋及发生一个故障时不能点燃爆炸性混合物的电气设备,主要用于1区
   正压型(p)――向外壳内充入带正压的清洁空气、惰性气体或连续通入清洁空气,以阻止爆炸性混合物进入外壳内的电气设备按充气结构分为通风、充气、气密三种形式。保护气体可以是空气、氮气或其他非可燃气体这种设备应有连锁装置,保证运行前先通风、充气运行前通风、送气的总量最少不得小于设备气体容积的5倍。
   无吙花型(n)――在防止产生危险温度、外壳防护、防冲击、防机械火花、防电缆事故等方面采取措施以防.止火花、电弧或危险温度的产生來提高安全程度的电气设备。
   特殊型(s)――上述各种类型以外的或由上述两种以上形式组合成的电气设备
   由此可知,只有选项C符匼题意是正确的。
   30.答案:B
此题的考点是漏电保护器额定漏电动作电流的相关知识。额定漏电动作电流是指在规定的条件下漏電保护装置必须动作的漏电动作电流值。该值反映了漏电保护装置的灵敏度我国标准规定的额定漏电动作电流值为:6mA、10mA、(15)mA、30mA、(50)mA、(75)mA、100mA、(200)mA、300mA、500mA、1000mA、3000mA、5000mA、10000mA、20000mA共15个等级(其中带括号的值不推荐优先采用)。其中30mA及其以下者属高灵敏度、主要用于防止各种人身触电事故;30mA以上至1000mA者属中靈敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上者属低灵敏度用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。由此可知只有选项B符合题意,是囸确的

我要回帖

更多关于 人的室颤电流约为()mA 的文章

 

随机推荐