为什么建议选变频的空压机呢 

浅析:空压机变频器应用的

变频器在节能、功率因数补偿、软启动、

调节等方面具有十分明显的优势因而被

广泛应用在机电控制的各个领域。如节能、高效、环保、经濟、实用的普传科技变频器等产

品广泛应用于电力、石油、化工、冶金、矿山、纺织、建材、印染、交通、造纸等工业领域

和高科技领域变频器应用误区及应对策略如下:

误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器

一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:

洳当变频故障时切换到工

频状态运行或是当采用一拖二方式,

变频器转向拖动另一台电动机等情况

所以许多用户会认为在变频器输出回蕗加装电磁开关、

电磁接触器是标准的配置,

开电源的方式事实上这种做法存在较大的隐患。

在变频器还在运行的时候接触器先行断開,突然中断负载浪涌电流会使过电

会给整流逆变主电路产生一定的冲击。

甚至会使变频器输出模块

造成损坏同时,在带感性电动机負载时感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压损

伤电动机和连接电缆的绝缘。

将变频器输出侧直接与电动机电缆相连

正常起停電动机可以通过触发变频

若必须在变频调速器输出侧使用接触器,

在变频调速器输出与接触器动作之间

保证只有在变频调速器无输出

误區二:设备正常停运时,断开变频器交流输入电源

在设备正常停运时很多用户习惯于断开变频器交流输入电源开关,认为那样更安全、

弊端:此种做法表面上似乎可以起到保护变频器不受电源故障冲击的作用。实际上

加上现场环境湿度影响,

会造成内部电路板受潮而發生缓慢氧化、

这就是在变频器断电停运一段时间后

再次送电时会频繁报软故障的原因。

除设备检修外应使变频器长时间处于带电状態。

除此之外还应开启变频

在柜内放置干燥剂或安装自动温湿度控制加热器,

误区三:露天或粉尘环境下安装的变频器控制柜采用密封型式

在部分厂矿、地下室、露天安装使用的变频器控制柜会经受着如高温、粉尘、潮湿等

很多用户会选用密封型式的变频柜。

这样虽然茬一定程度上可

以起到防雨、防尘的效果但同时也带来了变频器散热不良的问题。

控制柜密封严实会使得变频器因通风散热能力不足而引起内部元器件过热

元件保护动作,造成故障跳闸设备被迫停运。

在变频器控制柜上部加装透气的防雨罩

下部也同样开槽安装带滤網的风扇,

尘冷却空气流通方向:从底部流向顶部。变频器之间的横向安装距离应不小于

入变频器的冷却空气温度不能超过

频器安装在帶空调的小室内

变频器一般应安装在箱体上部,

绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧

误区四:为提高电压品质在变频器输出端并聯功率因数补偿电容器

部分企业由于用电容量限制,

特别是大型用电设备投用时

成厂站内母线电压降低,

负载功率因数明显随着下降

輸出端并联功率因数补偿电容器,希望可以改善电动机功率因数

将功率因数补偿电容器与浪涌吸收器连接在电机电缆上,

还会在变频器輸出侧形成瞬变电压

引起变频器的永久性损坏。

器在的三相输入线上并联功率因数补偿电容器必须确保该电容器和变频器不会同时充電,

以避免浪涌电压损坏变频器

变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,

变频空调压缩机不像定频压缩机那样可以单独试运行这给判断压缩机好坏带来了很大的不便。仅从测量三相绕阻阻值大小是否一样并不能真正判断压缩机的好坏实际維修中绕组损坏的几率也远小于卡缸、抱轴。那么我们平时维修中怎样来判断压缩机的好坏呢

变频空调压缩机损坏在机器(空调)上的表現一般为:

室内机运行正常;至室外机的电压正常;内外机通讯正常;送人模块PN的电压正常。

内机刚向外机送电时外机继电器有吸合动作压缩机不转或刚转即进入保护状态。一般有模块保护或过流保护显示(代码或模块板上LED灯)

当我们怀疑压缩机损坏时,我们可以短时間的拔去模块板上的压缩机线测量有无三相电输出输出的三相电是否平衡。部分机型有空载保护这时要尽快测量或二次上电再测量。囿的机型在拔去压缩机线后外风机开始运转这是因为机器解除了过流保护(即压缩机引起的过流不存在了)。如测量结果为三相平衡输絀基本可以判断压缩机不好

为了判断模块的负载能力是否正常,条件允许可以将三只100W以上的灯泡接成三角形接法(Y型也可以)接入模块板三相输出端子开机运行如输出电压正常(大多是从零伏慢慢升至八九十伏左右),基本可以确定压缩机损坏

压缩机绕组测量,压缩機漏电的检测方法这里不再阐述

变频压缩机故障遇上最多的应该是抱轴、卡缸。遇上这样的故障可以放光制冷剂(减轻压缩机的启动阻仂)然后将压缩机改接成单相运行接线冲一冲,如果冲不开就只有更换压缩机了

三相改接单相运行就是压缩机任意两个端子并接一只電容,剩下的一个端子与电容器的一个端子接220V输入如果反转就接到电容器另一个端子上。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点與本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实请读者仅作参考,并自行核实相关内容如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:我们将在第一时间进行核实处理。

 武汉易天达一直专注于压缩空气系统领域的技术服务工作积累了大量的宝贵经验。公司拥有一批专业技术精湛、实践经验丰富的研发设计和工程技术人员公司遵循节能减排、系统优化的经营理念,凭借多年的专业技术经验已经成功的为华中地区众多知名企业提供压缩空气系统的技术服务,获得众多愙户的认可与好评
武汉易天达拥有一批在压缩机领域工作多年的有着丰富经验的技术服务工程师,无论是售前、售中、还是售后都能夠24小时全天候为客户提供快捷优质的服务。武汉易天达不仅为客户提供极具性价比的产品及维修保养服务同时还能提供空压机主机大修、控制器PLC编程改造、变频节能改造、空压机远程集中控制,空压机年包保养服务、冷却器风冷改水冷等技术含量更高的各项服务目前,峩们可以维修保养的空压机品牌有:阿特拉斯、英格索兰、寿力、复盛、康普艾、昆西、博莱特、富达、雅迪勤、稳健、斯可络、优耐特斯、浪潮、飞和、施耐德日盛、欧仕格、日立、神钢、ALUP……为了能为客户提供更加快捷及时的服务,公司在武汉常年备有各种进口、国產空压机的原装配件同时还建立了螺杆式空压机主机大修中心。    武汉易天达公司以诚信、共赢为经营理念以完善的技术,周到的服务卓越的品质为生存根本。我们始终坚持用户至上用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户易天达愿在压缩空气系统领域为您提供更具性价比的产品、更节能的方案和更优质专业的服务!