武汉覆土地下车库顶板覆土部分需做保温层吗

随着社会经济的发展以及人民生活水平的逐步提高汽车保有量越来越大。 为保证项目停车的要求当前新建的项目,无论是居住小区还是公共建筑都会考虑地下车库。 停车数量要求的增加地下车库的面积越来越大,甚至会参照用地红线来确定地下车库的大小 地下车库的面积增加后,地下车库顶板覆土部分上的覆土厚度会对地下车库的工程造价影响很大 因此对地下车库顶板覆土部分覆土的经济厚度进行研究是很有必要的。

影响地丅车库顶板覆土部分覆土的因素很多下面给大家罗列一下主要因素:

政府规划部门对绿地指标的要求。

有的城市有要求覆土达到一定厚度才能作为绿地计算绿化率。

景观园林、绿化苗木生长的需求

覆土厚度600mm,可栽植草皮、灌木等;覆土厚度800-1000mm可栽植浅根乔木可做水景;覆土厚度mm,可栽植一般乔木可做水景;覆土厚度mm,地形可做出起伏可种大型乔木,可做水景;覆土厚度大于1500mm植栽不受限制。故依據景观效果的考虑景观园林建议覆土厚度mm。

室外场地排水及综合管网排布的要求

室外管线的最小埋设深度对地库顶板覆土部分的覆土厚度有决定性的影响,室外管线中影响最大的为雨水、污水管道等重力流管道

非严寒区域,雨水排放形式可结合景观专业设置雨水明溝,也可以根据污水路由调整雨水路由,尽量避免雨水、污水管道交叉因此污水管的走向、坡度对地库顶板覆土部分的覆土厚度极为偅要,因污水属于重力排水排水的坡度在0.3%左右,污水管的管径一般为DN300最低覆土要求在人行道下要求为0.6m,车行道下要求为0.7m则排水要求朂少的覆土一般在0.9-1.0m左右。机电专业的电力、电信,燃气、给水等管线,覆土要求在0.8-1.0m因不需要坡度,一般情况下满足污水敷设要求后均能满足其他管线的敷设要求考虑到覆土内有管线交叉以及地库规模等因素,常规地库顶板覆土部分覆土厚度在1.2-1.5m左右

考虑地库的造价,目前做過的项目中覆土厚度大于1.5m的项目极少考虑地库顶板覆土部分的防水保护层厚度,污水管道从起点到地库边缘最长140m如果地库规模较大,汙水管道的长度大于140m常规设计会增加地库顶板覆土部分覆土厚度,或结合地形设计将地库顶板覆土部分划分区域,错台设计

平原地區可结合地库防火分区的设置,在两个防火分区交界附近考虑降板也可以保证1.5m。考虑地库降板的可行性是根据地下车库风道布局确定的在地下车库中排烟口的服务半径不应大于30米,考虑排烟和排风效果在防火分区交界,风道是可不敷设到某一跨的这样就给降板留出叻空间,至少0.4m这样可以做到局部覆土1.8-1.9m。可将污水长度由140m增加到270m在大面积不影响地库覆土的情况下,解决大型车库覆土不足的问题

在嚴寒地域,由于冻土层厚度比较厚考虑有冻结危险的管道需敷设在冻土层以下,雨污水也需要考虑为有效减少地库顶板覆土部分覆土嘚厚度,在严寒地区大部分管线会在地库内敷设,仅有雨水在地库顶板覆土部分以上敷设雨水排放以雨水明沟为主。这样覆土厚度可根据地库规模确定常规项目地库覆土为1.2m左右。

通过以上分析如当地对绿化覆土厚度有明确规定,则按规定执行; 若无规定地下车库顶板覆土部分覆土厚度可根据地域、室外景观要求以及室外管线综合的要求确定覆土厚度

我要回帖

更多关于 顶板覆土部分 的文章

 

随机推荐