三相四线入户 由于4p空开接线图解坏掉 缺了一相 电梯照常运行 导致其余相线220电器烧毁 是何原因

本回答由广州粤朗电气有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


下面就一个三相四线剩余接一个彡相怎样接线
就一个三相四线剩余漏电保护器接三个三相空开怎样接线?如图

看过《三相四线剩余漏电保护器接一个三相空开怎样接线》的人还看了以下文章

200KW应该是一个大功率的用电器了,对于这么大的用电设备要怎么选择相应的空开呢? 对于三相电的功率计算公式: 功率=3电压功率因数电流 注:那是根号3 计算电流I约等于380A功率因数取0.8 对于选择多大的空开,系数去1.5-2空开的额定电流应该在570-7...
农村低压电力網一般采用TT系统,城镇电力用户采用TN-C系统(其中包括三根相线L1、L2、L3和一根零线PEN是工作零线与保护地线合一接地保护系统);对于安全有特殊需要的则采用单独的一根导线作为保护接地线,成为TN-S制简单地说,三相五线制供电系统中工作...
零钱地线是不允许接反的,如果真的接反了线路通过漏保的使用电器时漏保肯定会跳闸的。线路没通过漏保的当使用电器时电漏通过楼房钢筋导入大地,存在安全隐患 漏電保护器利用剩余电流原理检测是否发生漏电故障(包括触电),简单说就是测量火线和零线电...
可能原因如下: 1三相四线制照明供电系統中处于严重的不平衡,造成零线中的电流过大检查各相电流,如相差过大应调整负载如支路中照明灯损坏较多,应修复尽量减小彡相不平衡状况。 2零线的截面积过小,应是相线二分之一至相同如不符合要求,应更...
用截面2.5平方毫米的电线室外明装必须要知道导线支撑物的间距、支撑物材料的类别才能符合所用导线符合机械强度等需要 如果是架空装置是不符合低压电气规程的要求。因为室处长距離一般指10米以上必须采用导线截面是6平方毫米以上 如果是穿管室外明装也只...

如果是三相四线制的当然可以這么接。那什么是三相四线制呢这里顺便的解释一下,由三颗相线一颗零线组成的供电线路称为三相四线制既可以提供三相动力负载使用,又可以提供家庭单相使用说的通俗一点,就是指在三相电A、B、C当中任意两个相线之间的电压是380V的线电压;其中任意一颗火线的對地(零线)电压是220V的相电压。根据我对题意的理解(可能错了)你是是想将下侧的三颗火线全部应用上,这样做是可以的但是有一點需要注意,必须将三颗火线分别开来使用同时共用一颗零线形成回路才行。如图:

绝对不可以将单相用电设备并接在两颗火线之间否则容易造成烧毁事故,甚至引发火灾如图:


友情提示:在家庭单相用电时,从三相空开下侧选取其中一颗火线和共用的零线做为电源且每一相回路单独接一个

,不赞成使用三相漏保原因是只要其中有一相漏电,就会造成三相漏电保护器动作影响其它两相的正常使鼡。


可是话又说回来正常个人家庭用电,都是单相入户的除非你是一个个体经商用户。