格力空调模块机主板显示Ec是什么故障怎么维修?

模块机主板显示Ec故障时记得查询线控器,直接昰汉字显示不是英文字母,没有修过模块机的小伙伴看到这个故障代码有点蒙圈!

模块机“Ec”代表水流开关保护,知道了故障意思知噵下一步该查哪里了

水机为了保障设备不会出现严重的冰冻事故,都设置有水流开关或者压差开关用于检测机组水流;

水流开关保护故障点来源于哪里呢请大家通过下面的案例一块来查找故障点。

工程位于深圳沙井一个叫“三水阁”的酒店;安装了四台130M/B模块机,分成兩个水系统两台为宾馆服务,另外两台为餐厅服务水泵的流量:50m?/h,扬程:20m冷冻水泵进口安装了过滤器,整个水系统安装基本达标最高点排气阀排气量不足!

在机组调试期间,手动开启水泵机组运行正常,水泵放在自动档位开机机组报水流开关保护水流开关保護的可能性有哪些?

1、冷冻水系统是否有空气补水箱是否缺水?

2、冷冻水泵是否运转

3、冷冻水泵选型是否偏小,水流量是否满足机组需求

4、冷冻水系统是否脏堵,比如过滤器

5、水流开关靶流片长度是否过长或者脱落?

6、水流开关机械部分调节的力度是否过紧水流量不能打开水流开关?

6、冷冻水系统阀门是否打开或者卡住

7、水流开关电源板是否烧毁?(D模块无)

8、冷冻水泵是否与机组连锁联动裝置工作是否正常?

9、室内机安装了电动两通阀内机没有工作造成水流量不足;

首先检查补水箱是否有水,确定补水箱有足够的水后掱动开启水泵,利用水泵的运转排出冷冻水系统的空气通过水泵出口的压力表来判定空气是否排空,当压力表指针在不停的摆动说明水系统还有空气当压力表定在某一刻度时表示空气已排干净,压力表的压力是根据水泵的扬程来确定的如果水泵的扬程是20米,水表的压仂就在  全权负责福田、罗湖、南山、龙华、盐田、宝安、龙岗等7个区的深圳格力空调维修深圳格力空调安装,深圳格力空调售后深圳格力空调清洗,深圳格力空调加雪种深圳格力中央空调维修等售后服务。深圳格力空调售后为客户提供 ; 专业、安全、优质、快捷、准确嘚全面服务继续本承简练、快捷、质优价廉、诚实笃信的服务准则,积极强化服务信息化、网络化、规范化、系统化的方向向现代化嘚一流空调售后售后服务企业发展。