RV容积式换热器是什么?

《ZNHRV高效导流浮动盘管半容积式换热器样本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ZNHRV高效导流浮动盘管半容积式换热器样本(16页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、中 能 元 通ZNHRV高效导流浮动盘管半容积式换热器样本前 言ZNHRV系列高效导流浮动盘管半容积式换热器,是我厂根据中国建筑设计研究院教授级高级工程师的专利自行设计制造的新产品。该产品的突出优点是换热盘管可抽出罐体进行维修能满足GB建筑给水排水设计规范4.4.13条之要求。该产品另一特点是:采用多行程螺旋浮动盘管辅以逆流换热、导流装置等措施,换热充分。该产品于97年11月和98年11月进行了二次热工性能的自测,并经国家一级热工测试中心机电部华北工业锅炉测试中心复测,测试结果为:在被加热水阻力较小的工况下,传热系数K值远超过现有同类新产品。换热面积大、产热量高、且无滞水区

2、、缓解结垢。是一种理想的生活热水加热贮热设备。产 品 说 明一、性能特点:浮动盘管换热器是近年来国内发展的一种新型换热设备,与固定盘管相比浮动盘管能上下轻微浮动,产生高频振动,形成良好紊流传热状态,并且它能借助通过高温热媒的薄壁铜管管壁与管外壁结垢层膨胀量的差异,在一定条件下,使水垢自动脱落。但水垢的自动去除受水质、使用条件、热媒工况、维护管理等多项因素之影响,不可能做到完全自动脱垢。任何产品均不能因此而忽略盘管维护检修之条件。目前社会上一些浮动盘管型容积式换热器存在的一个通病是换热管束很难进行维护和抽出来检修,不符合GB(建筑给水排水设计规范4.4.13条之要求。ZNHR

3、V导流浮动盘管型半容积式换热器在吸收浮动盘管作为换热器元件的基础上,就解决同类换热设备存在的问题,作了较深的研究改进。它具有如下特点:l、方便浮动盘管的维护,盘管可在罐内亦可从罐体侧面抽出来检修或更换。2、采用多行程螺旋的浮动管组,热媒分布均匀,流程长,消除了短路换热现象。同时,本产品借用了RV-0304导流的原理,在大直径的罐体内合理地设置了导流装置,进一步改善了换热工况,本产品样罐的主要热力性能参数经自测及国家一级热工测试单位机电部华北工业锅炉测试中心的复测,汽水换热时:在蒸汽压力Pt=02O4MPa(温度为Tl=126-152),被加热水t2=65,凝结水出水温度平均为T2=27的工况下

内设导流筒,分水板,可在小容积范围内有组织的紊流加热,导流装置对提高传热系数K值和初期加热产生对流起到相对的辅助作用,导流装置为组合式,可分体拆装。4、本产品换热管束底部已接近罐底,加上导流装置之作用,罐内基本上消除了冷水滞水区,容积利用率可按95以上设计。5、被加热水水头损失05lm,不影响

5、系统冷热水压力之平衡。6、浮动盘管采用优质薄壁紫铜管,有助于利用管壁与结垢层的不同膨胀量脱落水垢,以此减少维护管理工作量,保持高效节能。7、浮动盘管为双向双行程,螺旋排列,具有外悬臂支撑及良好的自由端,热媒流程长,每组盘管为单元组合,可以从浮动盘管总成上任意维修更换。设备设人孔,人孔既是管束的装入孔,也是维修的检修孔,在不拆卸设备进出口管线的前提下,均可完成对换热器的保养检修,符合建筑给排水设计规范4.4.1.3条之要求。二、设计使用说明l、本系列产品分“标准型”与“特型”两种型式。“标准型”设备的产热量与储热量的匹配满足建设给水排水设计规范关于储热容积的要求。“特型”设备的单罐产热量远大于同

6、型“标准型”设备,主要满足一些有特殊要求用户的要求。2、本系列换热器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统,“标准型”设备可以蒸汽或高低温软化热水为热媒,“特型”设备宜以高低温软化热水为热媒,设计选用时应注明热媒品种。3、被加热水出水的温度不得高于75,实际使用时,为延缓结垢,被加热水出口温度宜控制在5060之间。4、材质:罐体可为碳钢、不锈钢、不锈钢复合板、碳钢衬铜等材质,浮动盘管采用T2紫铜管。5、按P15外形尺寸与安装图作加筋砼支墩,并予留螺孔位置。砼支墩尺寸见P13表5注2。6、安全技术要求:a:在换热器顶部装安全阀,安全阀的工作压力应与技术参数表(表2)中的壳程设计压力Ps值相同,(

7、订购安全阀时应申明),安全阀的安装与使用应符合国家技术监察局压力容器安全技术监察规程的规定。b:为防止安全阀失控,可在热水系统设计中设膨胀管、膨胀水箱或压力式膨胀罐。c:换热器使用中应定期检验,每年至少进行一次外观检查,每三年至少进行一次内、外部检验,每六年至少进行一次全面检验。检验内容及要求按(压力容器安全技术监察规程进行。7、换热器使用中,应视水质及使用情况定期对浮动盘管部分进行维护管理,当水质硬度高时,宜采用适宜的软化措施或水质稳定措施。每23天开启泄水排污阀一次,进行排污。8、以蒸汽为热媒时,其压力R04MPa时凝结水出水管上可不设疏水器,Pt>O4MPa时,宜设疏冰器。9、设备

8、编号说明(1)标准型三、选型要点l、“标准型”同一壳体直径的设备设有四种或四种以上的换热面积,除表3注4注明者外,同一壳体直径不同容积规格的设备,可任选其中之一的换热面积。2、设计选型应考虑产热量与贮热量两个因素。“建筑给水排水设计规范”中关于带贮热容积的加热贮热设备贮热量的规定如下表示:表l加热设备工业企业沐浴室不小于其它建筑物不小于容积式水加热器或加热水箱30min设计小时耗热量45min设计小时耗热量有导流装置的容积式水加热器20min设计小时耗热量30min设计小时耗热量半容积式水加热器15min设计小时耗热量15min设计小时耗热量本设备属表中半容积式水加热器。按表l要求,单罐产热量

9、宜不大于罐体总容积的4倍。3、“特型”设备之特点是换热面积大,产热量大,不能满足“表l”贮热量之要求。因此,使用它时须配置高灵敏度可靠性的温度安全控制装置。“特型”的适用范围为:(1)适用于温度为100"2以下高低温软化热水为热媒的工况。(2)当以蒸汽或100"C以上的高温水为热媒时,只适用于单罐产热量6倍贮热量的工况。(3)表中所列汽水换热时,单罐产热量>6倍贮热量的工况,只有在采取特殊安全措施后方可应用。4、。特型”同一总容积规格下设有二种换热面积,厂方亦可根据用户需要配置另外合适的换热面积,以使选型经济合理。四、设计计算实例:例l:条件:某公寓设计小时耗热量W=

  容积式换热器是一种应用十分广泛的设备,是一种新型的换热器,由于热水用水单位十分理想,所以,选择使用容积式换热器的人是非常多的,可是,很多人都不了解容积式换热器,那么容积式换热器的特点都有哪些呢?

  容积式换热器主要由管箱,管束,壳体,安全控制装置,温度调节器,温度计,压力表等组成。容积式换热器是新型专利换热器,它是在利用“RV-02” 双管束容积式换热器系列的成功经验后,克服老产品耗钢量大、对设备用房要求高及品种规格少、选用局限性大等缺点而推出的全新一代容积式热交换器,经过机电部华北测试中心站的热力性能测定,其热力性能远远超过其它同类产品,是目前热水用水单位最理想和明智的换热设备。

  1.在蒸汽为热媒时,凝结水温度低于80℃,能量利用率高,节能显著。无冷水区,容积利用率高本产品始终加热罐底部的冷水,在用水量低于额定供水能力时,逐步将罐内冷水全部加热,此时无冷水区,以维持热水的最大贮备量。当用水量大于额定供水能力时,罐内贮存的热水和即时加热的热水同时向外供应以度过用水高峰。当因事故或其它原因停供热媒时,能最大限度地供应所贮存的热水。启动快由于本产品的特殊结构,使产生的热水迅速到达罐顶部的热水出口处,无须将大部分冷水加热即可向外供应热水。

  2.容积式换热器不易结垢由于换热管特殊的结构形式,管内外形成湍流流体,对换热管壁有较强的冲刷作用,同时换热管本身有热补偿能力,通过热胀冷缩,水垢很难粘在换热管内外壁上,因此不易结垢。传热系数高本设备的传热元件为内外螺纹相结合的紫铜管,由于其流速高,运行阻力小,换热管内形成较强的湍流,使管壁产生振动,大大提高了管内外放热系数,在管长不变的情况下,增大了换热面积,提高了传热能力。

  容积式换热器的性能是非常好的,远远的超过了其他产品,是一种非常理想的换热设备,容积式换热器的结构是比较特殊的,正是这种特殊的结构让容积式换热器不容易留下污垢,能够大大的增加换热面积,效果非常好,容积式换热器的诸多优点也成了容积式换热器特点热销的原因。

我要回帖

更多关于 新型换热器 的文章

 

随机推荐