防烟楼梯间电梯前室是排烟还是送风的排烟量应该怎么计算?

2016年最新[全国]《高层建筑防火排烟设计规范》

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

防排烟计算首先需要了解防排烟系统,防排烟系统包括防烟系统、排烟系统。防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
 当一个排烟系统负担多个防烟分区时,应按每个防烟分区实际需要的计算排烟量确定支管和风口尺寸。
按照4.6.4规定,自动计算出系统排烟量。系统设计排烟量=1.2*系统计算排烟量
加压送风量在消防中起到重要的作用,是为在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。 
前室L1门开启时,达到规定风速所需送风量,L3未开启的常闭送风阀的漏风总量。
楼梯间L1门开启时,达到规定风速所需送风量,L2开启时,规定风速下,其他门缝漏风总量
防排烟计算软件,是专门针对建筑防排烟设计的计算工具,方便设计人员管理、计算工程中各类防排烟系统。以鸿业防排烟计算软件V2.0为例,来看软件如何运作。

可设置工程地点、建筑层数、建筑面积等信息

2、机械加压防烟系统送风量计算

机械加压送风防烟系统部位包括防烟楼梯间、前室、电梯井、避难层。

 机械排烟系统计算

机械排烟系统部位包括地下汽车库、中庭、内走道、封闭房间;烟缕模型计算包括轴对称型烟缕、阳台型烟缕、窗口型烟缕、墙型烟缕、窗口型烟缕模型计算。

自然排烟计算主要是依据轴对称型、阳台型、窗口型、墙型及角型烟缕模型模拟实际火灾时的排烟量,从而计算自然排烟需要的排烟口面积。

收集计算过程中常用的设计参数,供查表选取。

将工程中所有系统的计算参数、计算过程及计算结果输出到指定格式的word、excel报表中。

以上是防排烟的相关计算方法,关注“深圳BIM联盟”了解更多BIM技术!

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请。

各位同仁,有个问题请大伙考虑一下,前室当自然通风时,开窗通风面积不小于2平方米,可是与此相关的暖通专业的技术措施中要求,室内净高的二分之一以下部分的通风面积,不能够计算为通风面积,只有二分之一以上部分才算是有效通风面积,
请问各位同仁,这种情况应该怎么处理?难道只能计算二分之一以上部分才算是有效通风面积吗?

  • hu 发表于 00:29 我们计算有效通风面积是说距地面1.5m以上部分的开窗面积,但是一般很少能达到,我问过建筑的,他们都是只考 …这是因为消防的时候窗的固定扇玻璃很容易就能击碎,进行通风排烟。

  • 我们计算有效通风面积是说距地面1.5m以上部分的开窗面积,但是一般很少能达到,我问过建筑的,他们都是只考虑开窗面积能够达到就行了,并不考虑有效开窗面积,而且审图的一般也很少提这个。