1978年以来,我国进入工业化发展进程,随着时间的推移,上世纪九十年代工业厂房如雨后春笋般建立了一批又一批,而最早一批建立起来的厂房至今已有三四十年的历史了,这批使用年代较为久远的旧厂房,由于长时间的使用以及过度的荷载就很容易导致出现各种各样的安全问题,厂房地面沉降就是其中之一。但对于厂房来说时间就是金钱,若对厂房拆除重建那么不仅需要耗资巨大,并且还会减少生产速度导致经济再度损失,那么厂房地面沉降是否有更好的解决方法呢? 由于厂房内部普遍都会置于许多的重型设备,时间越长就很容易导致厂房出现地面沉降的现象,厂房不满足现状安全使用条件的,不一定要拆除重建,实际上是可以通过加固修复的方法来对出现地面沉降的厂房进行处理的,那么厂房沉降了可以使用哪些方法进行加固处理呢?厂房沉降主要是通过地基加固的方法来进行加固修缮处理,厂房地基加固有几种不同的加固方法,不同方法也对应着不同的建筑情况:1、厂房基础补强注浆加固:适用于基础部分因受力不均匀而导致沉降、冻胀或者是其它原因引起的基础裂损而不得不采取加固,灌浆修补法作为传统的加固方法,对其治理地面沉降也是十分有效的,其原理是将特制的浆液注入厂房地面下填充空洞以及裂缝从而达到中止厂房沉降的效果!2、厂房地基加大地基底面积:适用于建筑房屋的地基承载力或者基础底面积尺寸不满足设计要求的时候采取此加固方法,当采用混凝土套加固时,基础每边加宽的宽度其外形尺寸应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7中有关刚性基础台阶宽高比允许值的规定。沿基础高度隔一定距离应设置锚固钢筋。3、厂房地基锚杆静压桩:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固,若厂房地面沉降下陷严重并且整栋厂房还出现倾斜现象很有可能就是地基出来了问题,这时候使用锚杆静压桩的方法对地基进行加固,再使用顶升纠偏技术来对厂房进行扶正纠偏即可。4、厂房地基树根桩加固:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固,树根桩加固是先浆骨料投放到已成好也的孔内,再由注浆管自下而上把水泥浆液注入到骨料孔隙内,将原先骨料内的带有泥的泥逼出,使骨料、水泥浆液和放置在孔内的钢筋结合在 一起,形成有一定强度的桩体,起到挡土护壁的作用。
工厂新增设备楼板承载力不足怎么办
东莞市“自建房安全专项整治”技术交流研讨会圆满落幕

0
分享至
用微信扫码二维码分享至好友和朋友圈地基发生沉降的原因是多种多样的,发生不均匀的沉降将会给建筑带来巨大的影响,并且对建筑物的损伤是无法弥补的。本文对地基不均匀沉降原因及设计措施进行讲解。建筑物在建设过程中,以及在建筑物建成以后都会发生沉降和不均匀沉降。如果是均匀沉降,导致的危害或许不大。但如果是不均匀沉降,将会导致建筑物发生结构变化。以至于建筑物发生塌陷,不能够继续使用。因此,在最初的设计时就应该对其进行关注。建筑地基产生不均匀沉降的原因1.施工因素没有认真验槽;施工排水方案不合理;对建筑物任意改建、扩建;墙体砌筑时砂浆强度偏低、灰缝不饱满,拉结筋不按规定标准设置等。2.设计因素建筑物长度太长;建筑体型比较复杂、凹凸转角多;或有层高高差及荷载显著不同的;未在适当的部位设置沉降缝;基础及建筑物整体刚度不足;地基处理不当,基础设计不合理;相邻建筑物复合地基的影响等设计方面的失误。3.地质因素由于基岩起伏,局部土质不均匀,覆土层的厚度不同,常常使建筑物一部分基础置于坚硬的基岩上,另一部分基础置于硬土层上。或者于地基土质软弱,地基下卧层软土厚度较大,土的压缩性较大,存在暗沟、洞穴等。地基含水量变化不正常,受压后都会使建筑物地基产生不均匀沉降。4.勘察因素勘察单位不按规定操作,如钻探中布孔不准确或孔深不到位,造成地质报告的准确性差、真实性不高。实际施工时,有些工程甚至不进行有效的地质勘察盲目施工。5.其他因素大量开采地下水,建筑物使用不当。随意改变房屋用途,增大荷载或增加振动,破坏墙体,导致建筑物不均匀沉降、墙体开裂、结构破坏。地基不均匀沉降设计的具体措施1.建筑设计措施:1)建筑措施建筑的平面形状应力求简单,规则整齐,尽量避免形状复杂、阴角太多、建筑物有显著的高差或荷载差异。在软土地区建筑物的裂缝事故,往往是在高度或荷载有差异的建筑物为多见,尤其是高、低或轻、重单元连成一体未设置沉降缝时易发生。2)设置圈梁在建筑物的基础和顶层处,宜各设置一道钢筋混凝土圈梁。其他各层可隔层设置,其主要作用是增强建筑物的整体性。它在一定程序上能防止或减少裂缝的出现,即使出现了裂缝也能阻止其发展。3)保障质量加强原材料的进场验收,禁止不合格的材料进入施工现场。在进行砌砖时应遵循上、下错缝,内外搭砌的砌筑法。并注重砌体与非结构构件的可靠连接,来提高墙体的整体性。4)建筑物的长高比及合理布置纵横墙由砖石结构建筑的纵横墙应当尽量保证贯通,横墙之间应保持适当距离,一般不超过建筑物宽度的1.5倍为宜。纵横墙尽量保持直线,减少转折点,这样可以最大程度的提高建筑物的整体性。5)设置沉降缝利用沉降缝可以有效地将建筑物进行分割,进而实现单元体化。从而使得各个单元体之间的沉降可以产生互补,减少不均匀沉降带来的对建筑物的不利影响。对于长度较长的建筑物以及不同建筑时期或者同一建筑时期的不同部位都应该进行沉降缝施工,并保证沉降缝宽度的要求。6)相邻两个建筑物的影响建筑物不仅仅使建筑物的地基发生形变,由于压力的扩散作用,将会导致相邻的土层也发生形变。因此,在建设建筑物时,两个建筑物之间应当保持一定的安全间距。浙江中旭检测科技有限公司免费咨询检测: 洪经理 180—6979—1675承接:房屋检测,厂房楼面承重检测,厂房检测鉴定,厂房验收检测,验厂验收检测鉴定,钢结构检测,地基检测,厂房承载力检测,房屋加固,厂房改造加固幼儿园房屋抗震检测,培训机构房屋抗震检测,学校房屋抗震检测,房屋装修检测,房屋结构检测,烟囱检测,危房检测鉴定,围墙检测,光伏荷载检测,等房屋检测。价格公道,现场检测快速出具报告。特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.相关推荐热点推荐
2023-09-30 23:54:44

首页>
行业观察>
热点聚焦>
【案例】工业厂房地坪沉降处理及原因分析
【案例】工业厂房地坪沉降处理及原因分析热点聚焦|2016-03-25 17:07:07|来源:物联云仓|人气指数:3821|收藏资讯
导读:工业厂房地坪沉降处理是让很多厂家都很是郁闷,又苦于寻求解决之道。其实地坪发生下沉是有多方面的原因的,除了地质因素外,还牵涉到人为原因。就好比广州为什么隔三差五就有地陷新闻,这与广州地铁的开通紧密有关。现在,就举个例子来分析,深入了解厂房地坪的真相,及提供有效地解决方法。
工业厂房地坪沉降处理是让很多厂家都很是郁闷,又苦于寻求解决之道。
某企业厂房建筑所在场地原为水塘,后堆填了较厚的建筑垃圾及人工填土,工程地质条件较差。该建筑完成大面积场地回填,经地质钻探,施工图设计,桩基础的施工,地面建筑施工验收后交付使用。
一、房屋质量发现问题及前期处理
该建筑投入使用后,发现地坪明显下沉并产生严重开裂,二层楼面板、三层楼面板有裂缝,B单元F—G轴间的横向屋面框架梁、屋面次梁靠近F轴附近 的端部也 产生大量裂缝和外墙的渗水现象。成立了专门的整改小组,对该建筑建筑结构情况进行复核,对房屋和地坪损伤状况、结构混凝土强度、地坪构造及其混凝土强度、
地坪沉降情况、房屋沉降情况、房屋沉降和倾斜情况、地坪和房屋使用荷载等进行检测和调查,对房屋损伤原因作出分析,对房屋结构安全性作出综合评价,并提出 处理建议。
二、地坪下沉并产生严重开裂原因分析及处理
(一)损伤原因分析
(1)地质报告显示该建筑处的地质情况较差,其中第3层土的弹性模量很低。地质条件较差是引起室内地坪大面积不均匀沉降的客观原因。设计时对地
面沉降估计不足,未采用合理的地基加固措施是引起地面大面积不均匀沉降的主要原因。施工时,地坪混凝土强度偏低、混凝土面层和垫层偏薄降低了混凝土地面的 抗裂度,使其过早开裂。
(2)地质条件较差也是引起室外地坪沉降的客观原因,回填土较厚且自回填至室外地坪施工时间偏短是室外地坪产生沉降的主要主观原因,回填土未夯实则进一步加剧了室外地坪的沉降。
(3)考虑柱基相对不均匀沉降作用时,B单元F轴框架梁、吊车梁支座截面弯矩超过或接近其相应的极限弯矩,存在重大安全隐患;且F轴框架梁、吊车梁的裂缝分布规律与F轴相对不均匀沉降规律基本相符。因此,柱基的不均匀沉降是引起结构构件损伤尤其是F轴梁柱板等损伤的主要原因。
(4)各单元墙体开裂主要是由于柱基相对不均匀沉降引起的。B单元E轴、G轴均未发现有明显相对不均匀沉降规律,只有F轴存在显著的相对不均匀沉降现象。分析表明7~9轴间的F轴柱下复打桩存在施工缺陷或其桩基区域场地土严重不均匀是导致F轴柱基相对不均匀沉降的主要原因。
(二)处理方案
(1)凿除所有开裂和沉降较大的地坪,采用桩基对地基进行加固处理,再按照国家标准浇注混凝土地坪。
(2)拆除建于开裂、沉降严重的地坪上的所有墙体和高耸构筑物,待重新浇筑地坪后再砌筑墙体。对和地坪不直接相连的开裂墙体采用双面钢筋网水泥砂浆进行加固处理。
(3)在B单元7F柱附近增设勘探孔,查明该区域实际土层分布情况,以便制订合理的地基基础加固处理方案。
(4)对于F轴B单元的危险构件,应立即采取可靠措施先对柱基础及地基进行加固处理,确保柱基不继续沉降,再对危险梁板柱构件进行加固处理,且在加固处理之前应加强观察并作好临时防护措施。
(5)在地基处理并沉降稳定后对渗水屋面重做防水,并在渗水部位板底结构表面涂刷渗透型阻锈剂。
(6)楼面板开裂严重处(裂缝宽度超过0.3mm)宜采用灌浆法对裂缝进行修补。
(7)由于该建筑房屋结构复杂、地基不佳、使用荷载较大,所有加固处理工作结束后,在房屋结构上增设永久性沉降观测点,定期对房屋的沉降进行观测。
(8)结构加固时,应尽量不伤害原有结构构件。
(三)初步结论
(1)客观原因。包括:地质条件较差引起室内地坪大面积不均匀的沉降,回填土较厚且自回填至室外地坪施工时间偏短等。
(2)主观原因。主要有:①设计时对地面沉降估计不足,未采用合理的地基加固措施;②大量回填土未进行事先夯实处理加剧了室外地坪的沉降;③施 工时,地坪混凝土强度部分偏低、混凝土面层和垫层偏薄降低了混凝土地面的抗裂度,使其过早开裂;④B单元F轴存在显著的相对不均匀沉降现象。分析表明7~9轴间的F轴柱下复打桩存在施工缺陷或其桩基区域场地土严重不均匀是导致F轴柱基相对不均匀沉降的主要原因。
三、加固施工
B区F/7-9的三个承台采取增加静压桩,扩大承台,提高承载力的加固措施,对于上部相关梁、板的裂缝根据压桩后基础反弹情况再另行设计。
对整个室内的地坪(A、B、C区)采用18m长的树根桩穿过软土,使地面架空,架空结构层采用梁板结构,使整个地坪与土层脱开,从而解决不均匀沉降问题