配电接地变压器的作用里接地螺栓一头接什么,另一头接什么?

您现在的位置: >>
>> 浏览文章
安装配电变压器标准作业流程
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
安装配电变压器标准作业流程
批准工作、接受施工任务
& 施工班组根据设备电压等级向主管部门办理批准工作手续,并接受施工任务。主管部门应以书面形式批准工作。
(1)、由现场施工负责人、施工技术人员进行现场勘察,做好勘察记录,确定现场作业危险点及控制措施,制定施工方案。(2)、现场勘察的内容:查看施工作业的现场条件和环境,如施工运输道路,青苗损毁及赔付等。
《电业安全工作规程》2.2
召开班前会
& 施工作业开始前,由现场工作负责人召开全体施工人员会议,进行技术交底和安全交底,分配工作任务。(1)、技术交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工方案、施工工艺质量要求、作业注意事项。(2)、安全交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工危险点及控制措施,该项工作主要的危险点及可控措施是:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && ①、防高空坠落:控制措施:A、作业人员登杆前,检查登杆工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;B、作业人员登杆时做到:“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全皮带系牢靠”;C.安全带应系在牢固可靠的构件上,如转换工作位置时,应重新系好安全带。&& ②、防电杆倾倒伤人:控制措施:作业人员登杆前,观测估算电杆埋深,确认稳固后方可登杆作业。&& ③ 、防高空坠物伤人:控制措施:A.地勤人员尽量避免停留在杆下;B.地勤人员戴好安全帽;C.工具材料用绳索传递,尽量避免高空坠物;D.操作跌落丝具时,操作人员应选好操作位置,防止丝具管跌落伤人。&& ④ 、防变压器坠落或倾倒伤人:控制措施是:A.起吊变压器时,要检查确认起重器具(横梁、钢丝套、倒链等)安全可靠。B.变压器就位后,在未固定牢固之前,不得松开起吊设备,待固定牢固后方可松开。C.变压器起吊过程中,变压器下方禁止有人;D.运输变压器时应捆绑牢固。&(3)、交代工作任务;进行人员分工,明确监护人的监护范围和被监护人及其安全责任等。
《电业安全工作规程》2.38.26.2
准备材料设备工器具
(1)、材料:准备变压器支架杆并运到现场,变压器支架、丝具、避雷器支架、横担及中相丝具横担、铁担包箍、螺丝、高压针式绝缘子,低压绝缘子,螺丝、铜芯橡皮线,铜铝设备线夹,并勾线夹、接地管及接地引线,扎线、铁丝等。要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要。(2)、设备:准备变压器、高压断路器(开关或丝具)、避雷器、低压断路器或刀闸。要求规格型号正确、质量合格、安全可靠,变压器、避雷器应经试验合格。(3)、工器具:准备下列工器具,要求:质量合格、安全可靠、数量满足需要。&& ①、登高工具:脚扣或踩板、安全帽、安全带等。&& ②、防护用具:防护服、绝缘鞋、手套等。&& ③、个人五小工具:电工钳、扳手、螺丝刀、小榔头、小绳等。&& ④、起重工具:吊车或倒链、滑轮、钢丝绳及钢丝绳套、工具U型环、绳索等。&& ⑤、其他工具:横梁(双槽钢或木檀条)、绝缘摇表、接地摇表、铁锨、铁镐、夯土锤子等。(4)、如用吊车起吊变压器时,可省去倒链、滑轮和横梁。
出发前检查
&& 出发前由工作负责人检查:&(1)、检查人员:检查人数及人员精神状态和身体状况。&(2)、检查所带材料是否规格型号正确、质量合格、数量满足需要。&(3)、检查变压器、避雷器是否测试合格,运输捆绑是否牢固可靠。&(4)、检查所带工器具是否质量合格、安全可靠、数量满足需要。&(5)、检查交通工具是否良好,行车证照是否齐全。
安装前准备
(1)、按立杆作业流程立好支架杆、支架杆的直径应根据变压器的重量来确定,其埋深不小于2m,特别注意回填夯实,做到稳固牢靠。(2)、埋设变压器防雷接地装置,接地管的数量应根据土壤电阻率来确定,但最少不小于两根,两接地管的水平距离不应小于5米,接地管上端及接地引线距地面不小于0.6米,两接地引线的连接板应与避雷器杆上接地引下线一起用螺丝连接紧固于杆下地面处,如增加接地管时,新增加的接地管必须与其他接地管可靠连接。
《电业安全工作规程》6.27.1
杆上组装安装变压器
(1)、登杆前检查(冲击试验)登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆。(2)、登杆作业:&& ①.作业人员同时登上两根支架杆,先安装变压器支架(距地面高度不小于2.5m),后安装横担和绝缘子,再起吊安装横梁。&& ②.杆上人员在将要安装横梁位置以上挂好滑轮,将绳索穿过滑轮,一头绑在横梁上,另一头由地勤人员掌握在手中,将横梁提升至预定位置,杆上人员将横梁固定在杆上,做到牢固可靠,万无一失。&& ③.作业人员用滑轮将倒链提升至横梁,再用钢丝绳套将倒链悬挂在横梁中央后,即下至变压器台架上,松下倒链挂钩。地勤人员将变压器移至台架下,将倒链挂钩挂在变压器钢丝绳套上。地勤人员在变压器两侧栓上控制绳,将变压器钢丝绳套扶在理想位置后(注意:防止钢丝绳套滑动偏移;防止钢丝绳套压坏变压器套管)。由指挥人员指挥起吊,地勤人员拉住控制绳,保持变压器离开台架缓慢上升就位。(如倒链行程所限不能一次到位时,应加长钢丝绳套分多次完成起吊)。&& ④.台架上作业人员将变压器固定在台架上后,即可拆除起吊器具、横梁和控制绳,待横梁拆除后,杆上人员安装高压丝具、避雷器、低压开关(刀闸)。台架上人员做变压器高低压引线,连接零线、外壳接地线,杆上人员做丝具、避雷器、低压开关引线并扎线、地勤人员连接接地引下线并绑扎牢固。&& ⑤. 待变压器稳定后,用2500V绝缘摇表遥测变压器绝缘。再用接地摇表测试接地电阻,两项测试合格后,等待供电。&& ⑥.如当日不供电,则安装变压器工作结束,如当日供电时,线路则应办理停电手续,停电后连接丝具上引线,在合上丝具管之前,应按恢复供电程序进行,合上丝具后,侧耳细听变压器声音正常后,即可结束工作。(3)、如安装台架式配电柜,其安装方法参照变压器安装方法。
《电业安全工作规程》6.26.4
&(1)、施工作业结束后,工作负责人依据施工验收规范对施工工艺、质量进行自查验收,合格后,命令作业人员撤离现场。&(2)、通知运行单位进行验收。
《施工验收规范》
召开班后会
& 工作结束后,工作负责人组织全体施工人员召开班后会,总结工作经验和存在的问题,制定今后改进措施,清理剩余材料、办理退库手续,整理保养工器具。
& 整理完善施工记录资料,移交运行部门归档妥善保管。
 中国电力资料网原创转载请注明出处
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号变压器烧毁原因分析1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥1.00
&&¥0.50
&&¥1.00
&&¥0.50
&&¥1.00
&&¥0.50
&&¥3.00
喜欢此文档的还喜欢
变压器烧毁原因分析1
接​地​变​压​器​技​术​参​数​要​求
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
配电变压器烧损原因及防范措施
下载积分:600
内容提示:
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 11:06:12|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
配电变压器烧损原因及防范措施.PDF
官方公共微信当前位置: &
求翻译:把带穿线管的线的另一头剥去外皮,稍微长一点,然后从主轴制动接线盒下面的塑料管接头穿入接线盒,1号线与二极管套热缩管的一端用端子压好,2号线与接地线用端子压好。是什么意思?
把带穿线管的线的另一头剥去外皮,稍微长一点,然后从主轴制动接线盒下面的塑料管接头穿入接线盒,1号线与二极管套热缩管的一端用端子压好,2号线与接地线用端子压好。
问题补充:
The other end of the line with a pipe threading stripped skin, a little longer, the penetration of the junction box and then from the spindle brake junction box below the plastic fittings on the 1st line and the diode sets of heat-shrinkable tube one end of the terminal pressure. on the 2nd line and
Through the tube with the other head stripped, slightly longer, and then from the spindle brake wiring box through the plastic hose into the junction box, line no. 1 and 2 pole tube heat shrink tube with one end of the terminal voltage, line 2, and with grounding wire crimp.
正在翻译,请等待...
Stuffing tube with decorticate from across the line, slightly longer, and then from the spindle brake junction box below the plastic connector into the junction box, Line 1 line with diode sets of heat shrinkable tubing end terminals voltage is good, Line 2 line and grounding terminals voltage is go
Threads the tube the belt the line another husk, slightly long, then penetrates the connecting box from the main axle brake connecting box following plastic pipe connection, 1 line and a diode pipe socket pyrocondensation tube end presses with the post, 2 lines with meet the grounding to press with
我来回答:
参考资料:
* 验证码:
登录后回答可以获得积分奖励,并可以查看和管理所有的回答。 |
我要翻译和提问
请输入您需要翻译的文本!扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
配电变压器实验设计报告.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 变压器中性点接地 的文章

 

随机推荐