有哪位师傅知道欧姆龙plc cp1hOMRON CP1H PLC 与三菱GT系列的触摸屏怎样通讯?

文章数:89
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:
大家好,对于CP1H的1:1通讯我的理解如下:
我有两台PLC,一台是CP1H-XA,一台是CP1H-Y系列的,两台上面均配备了CIF-11,都放在了串口2上面,现在我需要这两台PLC有互相的映射关系。我的设置如下:
1,用双绞线将两台CIF11的SDA- &SDB+互相连接
2,cif11后面的DIP设置开关位2,3位ON,其余均为OFF,两台设置一样
3,软件内用PCLink,cp1h-xa的为主站,CP1H-Y的为从站,对应的PCLINK(主站)设置给主站,从站设置给从站。
4,串口2的公用DM区为:发送:D3
& & & & & & & & & & & & & & & & & 接收:D3
5,双方的通讯格式为定制的,N
我有一下疑问:
1,这个是不需要TXD,RXD的吧?是不是直接用映射
2,如果我需要主站得0.00控制从站的100.00是怎么操作呢?是不是用0.00导通MOV #1 D32300,然后在从站用= d32350 #1 & &OUT100.00就可以了呢
3,我的DIP开关设置是否有问题
望大侠们能够给予指点,小弟我已经搞了几天了,没有头绪
文章数:7913
年度积分:532
历史总积分:14539
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
具体你在查一下资料
平记忆回答
1.不需要用TXD,RXD,属于PC LINK
2.因为都是CP1H,数据链接区3100---?查资料吧
所以你的要求可以这样,00:LD 0.00 OUT 3100.00; &01:LD 3100.00 OUT 100.00
3.DIP开关查资料确认。
接线--查资料。
注意设置,主站00,及链接的最大从站数,CP1H可以到7.
CIF11最后一个要将终端电阻接上。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
& & 大脑缺氧,爱进水
& & 纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
dianqisu 版主
文章数:1295
年度积分:54
历史总积分:4807
注册时间:
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
直接映射。不需要编程。 接线可以接电阻,也可以不接,关键看你的距离。
& 专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
& & &愿用专业的标准,为客户服务!
& & &自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
mishifeng8719
文章数:294
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:
最好在去OMRON网站找下有关“串行通讯”的资料看下,这样也有可能有帮助的
文章数:7913
年度积分:532
历史总积分:14539
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
以下是引用dianqisu在 15:14:58的发言:
直接映射。不需要编程。&接线可以接电阻,也可以不接,关键看你的距离。
直接说不需要编什么程,免的楼主误解。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
& & 大脑缺氧,爱进水
& & 纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2793
注册时间:
CP1H使用PC&Link通信
CP1H使用PC Link通信的主站设置:
附件:CP1H使用PC Link通信如何操作.rar[]
[此贴子已经被作者于 11:33:43编辑过]
liuguoxing
文章数:530
年度积分:50
历史总积分:2793
注册时间:
pc-link(串行PLC链接)使用说明
附件:pc-link(串行PLC链接)使用说明.doc[]
[此贴子已经被作者于 0:50:58编辑过]
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:
谢谢各位好友的帮助,国庆过后回公司试试
xiangfengcba
文章数:1702
年度积分:34
历史总积分:2830
注册时间:
guanyumou 版主
文章数:2715
年度积分:242
历史总积分:5240
注册时间:
TXD RXD是在无协议的情况下使用 楼主最好看看相关资料
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 欧姆龙plc cp1h 的文章

 

随机推荐