在配电柜设计中,设计者在空开的下面写报警不动作空开是什么意思思?用什么来实现这功能?还有就是报警动作?

为什么空开跳闸都是直接跳到配电室的配电柜带漏保的空开上,户内的漏电保护开关为什么不跳呢?_百度知道
为什么空开跳闸都是直接跳到配电室的配电柜带漏保的空开上,户内的漏电保护开关为什么不跳呢?
最近住户都开始装修了,没问题通电试验都已经做过了,才出现这个问题
提问者采纳
1,30mA漏保是家用的。配电室3相4线漏保认为漏电而动作,第1种情况户内漏保会动作。住户都装修完了就没事了,固定螺丝把火线拧破,2,漏保动作,造成零地接反,配电室的漏保没有30mA这一说,没有分线色。严重不同意、30mA),造成火地短路、灯具。漏电动作的原理是火线电流与零线电流的向量和大于设定值时(500mA,只要有一户这样就会跳闸你说的配电室漏电电流500mA是正确的,根本不存在每户漏电一毫安的问题、由于局部增加插座,第2种情况户内漏保不会动作、插座安装时。这两种情况都会造成火线电流严重与零线电流不等,而配电室漏保动作的原因是。造成户内漏保不动作。按楼主的说法这栋楼就无法正常用电了
提问者评价
情况应该是这样的!
其他类似问题
般漏电保护器跳闸电流30mA,可能就达到了,所以不跳,但是配电室的总漏电流是分户漏电流的总和,很多家庭漏电流不到30mA
配电室漏保的动作电流500mA...
假如配电室负责500户,每家漏电就不可以超过一毫安。以上都是推测,具体情况还是需要现场调查。
设计问题?有什么可以解决的办法?
我居住院子大约400个单元,总开关跳闸10余年赶上几次。故没有人提出改进。假如频繁跳闸,广大电脑用户也是不干的。遇到这类问题,一个是观察规律,是那些用户群用电容易出现跳闸。另外就是无规律,那么就需要考虑设计线路安装线路的问题。再有就是低等级装修形成普遍小电流泄露。
最近整栋楼的住户都在装修呢,无规律的跳闸,有时一天一两次,有时一天五六次。但通电试验24H都没什么问题......什么原因?
这是检修经验不足,需要请专门具有这方面经验的人来处理。
最近住户水电改造基本上完啦,也不跳闸啦!
来自团队:
为您推荐:
其他4条回答
累计漏电流,所以你配电柜的漏保应选额定漏电流大一些的,比如100MA
总开关是不适合安装漏电保护的
是不是设计的室内空开过大了导致的
该台开关负载有漏电
您可能关注的推广回答者:
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁机房电气设计说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
机房电气设计说明
电​气​设​计​说​明
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢居民低压配电柜里面的总开关跟其他的空开还有漏保有什么区别?_百度知道
居民低压配电柜里面的总开关跟其他的空开还有漏保有什么区别?
什么是正确的接法?什么情况下用哪种1?什么样的漏保?错误的接法有哪些?4。为什么?常用的有几种?2,都比同种电流的空开大.漏电保护一般安装在什么回路上的.配电柜怎么配置比较好?是不是功能都是一样的还是有区分的.普通我们常用的空开有几种?跟普通空开比怎么样。会构成什么结果.总开关块头那么大块?比普通空开多出来什么功能?选什么样的总开关?不接零线是不是不行?3?什么样的空开
空调插座,民用建筑中的户内配电箱1,户内配电箱里的进线总断路器体积往往与出线断路器体积一样,非专业人员掌握的知识无法设计配电柜,所有插座回路都应安装漏电断路器(插座回路应将普通插座、安装国家相关规范、常用的断路器i有空气断路器(装置型断路器)。防漏电功能可以作为一个组件附加到断路器上、小型断路器(微断)。3、卫生间插座各自分离位单独的回路),进线主开关不安装漏电断路器、配电柜的设计超出民用范围。2,壁挂空调回路可不安装漏电断路器。4,这其中任何一种都可包含防漏电功能、塑壳断路器、厨房插座,也可以与断路器制成 不可分离的一体、总开关体积不一定比分路开关体积大
其他类似问题
为您推荐:
低压配电柜的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么国产的空气开关都没有过载保护功能啊?_百度知道
为什么国产的空气开关都没有过载保护功能啊?
再不关掉开关的话电线都可能烧掉了?难道国产的名牌货电器就真的比不上进口的垃圾,卖家说这是正常的.2倍时就会在1分钟内就跳闸://d.hiphotos:既然空气开关没有过载保护功能?.5平方铜线都发热烫手了.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=daac30beda679b913f67cd/d009b3de9c82d158c750fd8bd3e4220:当通过30A电流时.baidu,空气开关主要是短路保护?.hiphotos?按理生产好的空气开关并不难、不是质量问题?我虽然也算是电气技术员可是我真的晕掉了??。为什么国产的就不可能做到啊?.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/pic/item/d009b3de9c82d158c750fd8bd3e4220,可是空气开关还不超闸://d://d.baidu。问了卖家?难道和中国人喜欢“指鹿为马”以显示自已的权力和威风有关,时间是20分钟?,难道是社会环境所迫?,我的2.jpg" esrc="http?,那么这个额定电流有什么意义啊??为什么我买的进口无牌废旧空气开关却能当电流跳过1,空气开关不可能超过额定电流就在一分钟内跳闸的,为什么中国会变成这样。那我真想问了,经测试,额定电流是15A的.hiphotos.baidu??<img class="ikqb_img" src="http.hiphotos.hiphotos.baidu.jpg" esrc="http<a href="http://b://b.baidu./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=14ca4b2e30/38dbb6fdb7ee972bd4://b.com/zhidao/pic/item/38dbb6fdb7ee972bd4
我有更好的答案
不知你买的是什么样的,只有短路保护。也许你买到假货啦,但他们并没有过载保护功能,过载保护一般用双金属片?,如果有就是质量问题,电缆也有额定载流量。拆开看看是否有过载保护?”接触器也有额定电流,那么这个额定电流有什么意义啊??。 “既然空气开关没有过载保护功能有些老式的空气开关是没有过载保护的
你把注意力放在“进口”、“国产”这样的区别上,本身就是没有意义的。即使是同一品牌、同一系列的空气开关产品,也有的带过载保护功能,有的只有短路分断功能。
短路分断功能是空气开关里的电磁脱扣器动作来实现的,过载保护是靠热脱扣器实现的。一些型号的空气开关中根本没有装热脱扣器,需要过载保护的场合选择这些型号本身就是错误的。
举例:DZ10-100/330 Ie=60A
&#57352; DZ&#57351;&#57351;“自动”的反拼音
&#351;&#57351;设计序号
&#&#57351;&#57351;是它的壳架等级
&#351;&#57351;表示极数即三相
&#351;&#57351;脱扣形式&#351;&#57351;无脱扣器&#351;&#57351;热脱扣器式&#351;&#57351;电磁脱扣器式...
这个是我买的西门子空气开关内部结构图,图中2就是用于过载保护的热双金属片,可是我买了5个这样的空气开关,全部都没有真正的过载保护。个个是废品,要是空气开关没有过载保护功能,那还能叫空气开关吗??
当然叫,例如我所举的例子中,单纯短路保护的型号是DZ10-100&#47;320,复式脱扣(带过载保护)的型号是DZ10-100&#47;330。如果它只有开关功能,并不带保护,就是DZ10-100&#47;300型。 至于你需要什么功能,可以根据型号去选。 你怀疑买到的西门子空气开关有问题,可以先对照西门子给出的型号-功能对照表,看是否符合你的药求;如果型号符合,可以解剖买到的实物,直接对照内部结构图。这样如果不能对应,那就说明1,可能采购到的设备是假货;2,可能西门子本身存在造假,可以投诉。
空开是有型号的,不同型号用在不同的地方,你好好看看选型手册
估计你买到假冒货了,正品不会出现这个大问题。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
过载保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 施耐德空开 的文章

 

随机推荐