倒闸操作的基本步骤中使用哪些安全用具?

拟图”上,按照操作票的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。
(3)每进行一项操作,都应遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这5个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!&的命令,操作人方可进行操作。
(4)操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容及操作顺序。每执行完一项操作,做一个记号“√”。
(5)除非发生特殊情况(如操作人突然生病,或中途发生事故、受伤等),不要随便更换操作人或监护人。
(6)操作中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因后,再决定是否继续操作。
全部操作结束后,派人对操作过的设备进行复查,并向发令人回令。
倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是什么?
答 倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是:
(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置足够的保护及自动装置。设备送电前,保护及自动装置应齐全,图纸、整定值应正确,传动良好,压板在规定位置。
(2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开压板。但在下列情况要特别注意,必须采取措施:
1)倒闸操作将影响某些保护的工作条件,可能引起误动作,则应提前停用。例如电压互感器停电前,低电压保护应先停用。
2)运行方式的变化将破坏某些保护的工作原理,有可能发生误动时,倒闸操作前也必须将这些保护停用。例如当双回线接在不同母线上,且母联断路器断开运行,线路横联差动保护应停用。
3)操作过程中可能诱发某些联动跳闸装置动作时,应预先停用。例如,发电机无励磁倒备用励磁机,应预先把灭磁开关联锁压板断开,以免恢复励磁合灭磁开关时,引起发电机主断路器及厂用变压器跳闸。
(3)设备虽已停电,如该设备的保护动作(包括校验、传动)后,仍会引起运行设备断路器跳闸时,也应将有关保护停用,压板断开。例如,一台断路器控制两台变压器,应将停电变压器的重瓦斯保护压板断开;发电机停机,应将过电流保护跳其它设备(主变压器、母联及分段断路器)的跳闸压板断开。
倒闸操作时系统接地点应如何考虑?
答 工作电压为110kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动作,系统接地点的数量、分布,接地变压器的容量,均应符合电网调度规程的规定。 制订系统接地点的实施方案时,通常从以下几方面考虑:
(1)使单相短路电流不超过三相短路电流。
(2)在低压侧或中压侧有电源的发电厂(变电所),该厂(所)至少应有一台主变压器的高压侧中性点接地,以保证与电网解列后不失去接地点。
(3)三绕组升压变压器,高压侧停电后该侧中性点接地刀闸应合入,以保证单相短路时,变压器差动保护及零序电流保护能够动作。
(4)倒闸操作中,为了防止发生操作过电压及铁磁谐振过电压,根据需要,允许将平时不接地的变压器中性点临时接地。
倒闸操作时对解并列操作有何要求?
答 解、并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下。
(1)系统解并列:
1)两系统并列的条件:频率相同,电压相等,相序、相位一致。发电机并列,应调整发电机的频率、电压与系统一致;电网之间并列,应调整地区小电网的频率、电压与主电网一致。如调整困难,两系统并列时频差最大不得超过0.25Hz,电压差允许15%。
2)系统并列应使用同期并列装置。必要时也可使用线路的同期检定重合闸来并列,但投入时间一般不超过15min。
3)系统解列时,必须将解列点的有功电力调到零,电流调到最小方可进行,以免解列后频率、电压异常波动。
(2)拉合环路:
1)合环路前必须确知并列点两侧相位正确,处在同期状态。否则,应进行同期检查。
2)拉合环路前,必须考虑潮流变化是否会引起设备过负荷(过电流保护跳闸),或局部电压异常波动(过电压),以及是否会危及系统稳定等问题。为此,必须经过必要的计算。
3)如估计环流过大,应采取措施进行调整或改变环路参数加以限制,并停用可能误动的保护。
4)必须用隔离开关拉合环路时,应事先进行必要的计算和试验,并严格控制环路内的电流,尽量降低环路拉开后断口上的电压差。
(3)变压器解并列:
1)变压器并列的条件:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件,方准并列。
2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。
3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)运行的变压器。
4)单元连接的发电机变压器组,正常解列前应将工作厂用变压器的负荷,倒由备用厂用变压器带;事故解列后要注意工作厂用变压器与备用厂用变压器是否为一个电源系统,倒停变压器要防止在厂用电系统发生非同期并列。
倒闸操作中使用哪些安全用具?
答: 倒闸操作中使用的安全用具主要有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等。按照《电业安全工作规程》的要求,这些安全用具必须进行定期耐压试验,试验项目、周期、标准见附录Ⅱ。
安全用具如何检查及有哪些要求?
答:安全用具使用前应进行一般检查,要求如下。
(1)用充气法对绝缘手套进行检查,应不漏气,外表清洁完好。同时,要注意高、低压绝缘手套不能混用。
(2)对绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等进行外观检查,应清洁无破损。
(3)禁止使用低压绝缘鞋(电工鞋)代替高压绝缘靴。
(4)对声光验电器应进行模拟试验,检查声光显示正常,设备电路完好。
(5)所有安全用具均应在有效试验期之内。
验电时有哪些要求及注意事项?
答 验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线
路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
(1)验电的要求。
1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
(2)验电的方法。
1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为150、250、500mm),就会发光(或有声光报警)。
2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。
(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。
1)有电。因工作电压的电场强度强:①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细以下试题来自:
问答题简答题验电时有哪些要求及注意事项? 参考答案
验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10...
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
倒闸操作中使用的安全用具主要有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等。按照《电业安全工作规程》的要求,这些安全用具...2.问答题 参考答案
并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下。
(1)系统解并列:...3.问答题 参考答案
工作电压为110kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动...4.问答题 参考答案
倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是:
(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL400-91《继电保...5.问答题 参考答案
操作监护制是我国发供用电运行部门普遍实行的一种基本工作制度,即倒闸操作时实行一人操作、一人监护的制度。这个制度在执...倒闸操作的基本要求有哪些?_百度知道
倒闸操作的基本要求有哪些?
提问者采纳
方能使用解锁工具(钥匙)。(5)交接班时,但事后应立即报告调度和上级部门,必要时提醒操作人员,影响的范围应尽量小,可以不经许可即行断开有关设备的电源。雷电时,做好事故预想、绝缘棒。(2)操作中不得造成事故。(3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行,应穿工作服,应经值班调度员或站长批准,一般不进行操作、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴、绝缘夹钳),严禁闲谈或做与操作无关的事、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜),非参与操作的其它值班人员,禁止在就地进行操作。(7)操作时操作人员一定要集中精力。万一发生事故,遇有特殊情况,绝缘棒应有防雨罩)。操作中。若发生触电事故,应加强监视设备运行情况,为了解救触电人:(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。(6)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器,戴安全帽答,应避免进行操作
其他类似问题
为您推荐:
倒闸操作的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 倒闸操作的基本步骤 的文章

 