RS485的工作rs485原理图?

仪表485数据线的工作原理
仪表485数据线的工作原理
仪表带485数据接线口想了解其工作原理。

 
 影响RS-485总线通讯速度和通信可靠性的三个因素

2.1在通信电缆中的信号反射
在通信过程中,有两种原因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射,如图1所示。
 

这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端也要跨接一个同样大小的终端电阻,如图2所示。
 

从理论上分析,在传输电缆的末端只要跨接了与电缆特性阻抗相匹配的终端电阻,就再也不会出现信号反射现象。但是,在实际应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此或多或少的信号反射还会存在。
引起信号反射的另一个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。

信号反射对数据传输的影响,归根结底是因为反射信号触发了接收器输入端的比较器,使接收器收到了错误的信号,导致CRC校验错误或整个数据帧错误。
在信号分析中,衡量反射信号强度的参数是RAF(Refection Attenuation Factor 反射衰减因子)。它的计算公式如式(1)。
RAF=20lg Vref/Vinc 1
Vref-反射信号的电压大小
Vinc-在电缆与收发器或终端电阻连接点的入射信号的电压大小。
 

例如,由实验测得2.5MHz的入射信号正弦波的峰-峰值为+5V,反射信号的峰-峰值为+0.297V则该通讯电缆在2.5MHz的通讯速率时,它的反射衰减因子为: 
RAF=20lg 0.297/2.5 =-24.52dB
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。在通讯线路中,如何通过加偏置电阻提高通讯可靠性的原理。

的感言:谢谢。
相关知识等待您来回答
编程领域专家共找到 1388 个相关产品
报价:面议
报价:面议
报价:面议
报价:850.00元
报价:820.00元
报价:820.00元
报价:820.00元
报价:690.00元
报价:930.00元
报价:700.00元
[广东深圳]&
报价:18.00元
报价:12.00元
报价:1.00元
报价:456.00元
报价:40.00元
累计询盘:1次
本页是马可波罗为您提供的rs485通讯模块最新产品供应商、制造商,囊括了rs485通讯模块产品的参数、型号、图片、价格等信息,是rs485通讯模块产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
按排行字母分类:&点击次数:6401
BH-485G&& RS485通讯口光隔离保护器
&&& BH-485G是为解决通讯中的干扰和保护接口而设计RS485通讯口光隔离保护器,适用于任何标准的RS485通讯口,具有高速光电隔离、防静电、抗雷击和延长通讯距离、增加组网站点数量等功能。使用本产品将大大提高通讯系统特别是RS485网络系统的抗干扰能力、可靠性和安全性能,彻底解决困扰广大用户的通讯口易损坏的问题。 工作原理: &&& 如图所示:设备的RS485信号经RS485电路匹配后送入光电隔离电路进行光电隔离,隔离后的信号经数据流向自动控制电路处理后,由工业级抗雷击RS485芯片输出标准的RS485信号;反之,信号的输入过程与输出过程大致相同。本产品采用了二个微型DC/DC隔离电源,提供了24VDC和5VDC二个外接电源输入通道,用户可根据实际情况选择输入电压,外接电源可取自设备上或单独外接。
主要技术参数: 1. 电源:外接24VDC(2008年以后的产品已改成9~40VDC宽电压输入),1W或5VDC,1W任选 2. 最大通讯距离: 3500 米(4.8Kbps)、2000米(9.6Kbps)、1500米(19.2Kbps)、        800米(187.5Kbps)、200米(500Kbps)、100 米(1.5Mbps 、3Mbps)、        50 米(6Mbps)3. 最大通讯速率:0~10Mbps,自适应 4. 总线上可挂64个RS485收发器(64个以上需申明,最多可带512个) 5. 具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达600W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击 6. 限斜率驱动器,使电磁干扰减到最小,并能减少传输线终端不匹配引起的反射 7. 接收器输入端开路故障保护 8. 具有热关断功能 9. 隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)10.工作温度:-20~75℃ 11.重量:100克 12.外形尺寸:85×55×25 13.安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装 产品外形及端子信号定义: &&& 本产品的输入端和输出端采用了接线端子和DB9插座两种方式,这二种方式的相同信号是并接在一起的,DB9插座的针脚信号定义与西门子S7-200系列PLC的RS485通信口相同,用户可根据实际情况任意使用,对于有些带有电源RS485插口(如PLC的通信口),使用DB9插座连接将显得更方便简洁。
接线端子信号定义
RS485隔离输出(左边端子)
RS485输入(右边端子)
信& 号& 名
信& 号& 名
RS485信号正
RS485信号正
RS485信号负
RS485信号负
RS485信号正
外接5V电源正极
RS485信号负
外接5V电源负极
外接24V电源正极(注)
外接24V电源负极(注)
DB9插座针脚信号定义
RS485隔离输出(上边DB9F插座)
RS485输入(下边DB9M插座)
针& 脚& 号
针& 脚& 号
外接24V电源负极(注)
RRS485信号正
RS485信号正
外接5V电源负极
隔离输出5V电源正
外接5V电源正极
外接24V电源正极(注)
RS845信号负
RS485信号负
BH-485G与设备的RS485通信口的连接: &&& 将本产品输入端的RS485按"信号正接正、负接负"的原则连接到设备的RS485通信口(使用端子或DB9M插座任选),这一段线路的长度不能超过50米,且设备的RS485口上不应接有终端电阻和上拉、下拉电阻,设备的RS485必须是符合EIA/TIA-485标准的接口,那些市售的无源RS232/RS485转换器将不适用于本产品。电源可从设备上取,或单独使用稳压电源供电。 &&& 如果设备的RS485插口上带有电源,自制一条电缆将DB9M插座与设备接连起来将非常方便和简洁美观,举例如下: 1、& BH-485G与西门子S7-200PLC的连接: &&& S7-200PLC的RS485口(DB9F)上的7、2针脚为24VDC电源输出,6、5针脚为5VDC电源输出,但该5VDC电源内部串联了100欧限流电阻故不能使用。
2、& BH-485G与施耐德TSX系列PLC的连接: &&& 施耐德TSX系列PLC的MD8F通信口上的8、7针脚为5VDC电源输出,1、2针脚为RS485信号,自制一条MD8M/DB9F电缆即可。
使用方法: &&& 使用BH-485G可将多达64个RS485节点组成隔离的RS485通信网络,最大通信距离可达 3500 米 ( 4.8Kbps )、 2000 米 ( 9.6Kbps )、 1500 米 ( 19.2Kbps )、 8 00 米 ( 187.5Kbps )、 200 米 ( 500Kbps )、 100 米 ( 1.5Mbps 、 3Mbps )、 50 米 ( 6Mbps ) ,并无需改变原有的通信软件,如图所示。请将网络两端的BH-485G上的终端电阻设置开关K拨到"R"(接入终端电阻),其它节点的终端电阻设置开关K拨到"OFF"(不接终端电阻)。