一般功率比较大的机器,都需要一个小PZ系列小pz30 20配电箱箱(如就一个3极断路器),一般是380V的

30KW/380的电动机选择配电箱尺寸、继电器、断路器等元器件是应如何选择,以正泰品牌为例_百度知道
30KW/380的电动机选择配电箱尺寸、继电器、断路器等元器件是应如何选择,以正泰品牌为例
提问者采纳
6&#47,TM;&#39,前为常开后为常闭.6&#47,如有帮助望采纳,3P;&#39:功率30
空开S2S-160&#47,2CO
整定范围13In
接触器A75-30-××
(××代表辅助触点个数,我院不用正泰;4')
配电箱尺寸建议800*600*300mm以上纯手打、意义同上)30
NSX100HTM80 OF2/1
配管Φ32(1×1/4&#39,F,我以ABB
S系列开关和SHINNIDER
NS系列开关分别举例吧ABB
Φ32(1×1&#47抱歉,一般选31或40)  
热继TA75DU63
整定范围57~63A
电缆ZR-YJV-0;OF1
LC1-D80M7C+LADN××C
ZR-YJV-0;)
NS系列(顺序;R80
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
不影响正常接线和检修就可以了断路器100A.配电箱大小以装下所有器件,接触器100A,热继电器100A(整定值调到60A)
根据你的设备容量给你一下提示,不针对什么品牌,希望对你有帮助。1.
配电箱大小不是问题,只要能安装就ok,根据安装的配电电器大小购买。2.
交流接触器380V
50HZ(60A----1OOA)任意选,根据使用情况若平凡启动选择大点比较好。3.
断路器选择100A4.热继电器选择整定值在(64A---80A)的热继电器就可以了。整定值根据负荷的大小具体设定,一般在65A 左右。
若需要低压控制(24v或36v控制),追问。
注:若Y△启动和正反转,可选大点的配电箱。
您可能关注的推广回答者:
配电箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁功率220KW,电压380v,请问用多大的漏电保护器?多大的断路器?配电箱里用多少平方毫米的铜线接漏电保护器_百度作业帮
功率220KW,电压380v,请问用多大的漏电保护器?多大的断路器?配电箱里用多少平方毫米的铜线接漏电保护器
功率220KW,电压380v,请问用多大的漏电保护器?多大的断路器?配电箱里用多少平方毫米的铜线接漏电保护器
建议总开关不要用漏保 因为某一个设备漏电总开关就跳闸影响其他设备工作 希望漏保用在分闸上如果你设备基本上是20KW以下多你总开关600A 3*150+1两根并联设备基本上是20KW以上多你总开关800A 3*185+1两根并联一个配电箱内,一个总空开,四个1p的断路器,怎么接线,要图解_百度知道
一个配电箱内,一个总空开,四个1p的断路器,怎么接线,要图解
外壳防护等级也不同。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,当发生电路故障时有利于检修,能直观的显示电路的导通状态,形成母线、保护和监测控制等电气元件:(1)固定面板式开关柜,目前生产的开关柜,作变电室集中供电用、安全性和互换性,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜,常称开关板或配电屏。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,指除安装面外、配电屏等。用途折叠配电箱的用途、配。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。抽屉式开关柜有较高的可靠性。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上。这种柜子的开关。借测量仪表可显示运行中的各种参数,可靠墙或离墙安装,构成低压配电装置。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置,是比较先进的开关柜。因使用场合不同、仪表等设备的成套装置、变电所中,面板上装有控制。(4)动力。每个功能单元之间也有隔离措施。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。另外还有防护式台型开关柜(即控制台)、照明配电控制箱。(3)抽屉式开关柜,防护等级低,构成能完成某一类供电任务的功能单元。多为封闭式垂直安装,还可对某些电气参数进行调整、配电盘。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,方便对电路的开合操作、高层建筑,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号,是集中安装开关。常用于各发、测量,正面有防护作用,所以还是金属的用的比较多,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中:合理的分配电能,背面和侧面仍能触及带电部分,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内。结构用途折叠编辑本段结构折叠配电箱和配电柜,作为集中控制的配电中心、功能单元和电缆三个区域。类别折叠常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,多数是抽屉式开关柜。分类折叠按结构特征和用途分类,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开。有较高的安全防护等级、信号等电器。便于管理。功能单元与母线或电缆之间。(2)防护式(即封闭式)开关柜。通常门与主开关操作有机械联锁配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
配电箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁超市里80多盏节能灯10盏一个开关没进漏电断路器,开了40盏左右外面共用的配电箱(变压器下面的)就跳闸。_百度知道
超市里80多盏节能灯10盏一个开关没进漏电断路器,开了40盏左右外面共用的配电箱(变压器下面的)就跳闸。
开了40盏左右用5分子就要跳了,一直跳我就把电源搭在断路器上桩头了,请问会有什么问题呀?
可换一个电流稍大一点的开关就可以了这个电路可能与漏电保护没有关系,没什么其它原因时,如果按一个节能灯的功率为40W来计算40个灯的电流大概有8安左右,看一下开关的电流是多小的,主要的原因在于空开的容量小一点,还看一下是否还有别的负载
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
现在的开关不用换与没有漏电保护器没有关系,40盏灯用个16A足够,空气开关能承受的A数小了。最好是把超市里电器线路与连接节能灯的线路分开,再买个空气开关装上,一是省钱,二是方便,要是公用的空气开关那只有更换A数更大的空气开关了,80盏用32A的
有可能开关接触不良,建议打开开关检查接线接触是否良好?!
这40盏中有一相接地。
漏电断路器是100A的,请问怎样排查那一路线接地呢?
每一回路的试送,到那一回跳闸,就是这个有问题,或用摇表对每条回路摇找出接地回路。