打算装修,家门口的插卡电表处有一个20A的断路器,我在屋内配电箱还需要有总开关吗?_百度知道
打算装修,家门口的插卡电表处有一个20A的断路器,我在屋内配电箱还需要有总开关吗?
提问者采纳
你这样设计还是比较不错的,虽说不上最好,每路开关的选用是跟据你的用电设备和电线来计算的,现在家庭用的都是2。5的线那么就配20A空开,照明用1,5线就用10A的空开,空调建议走两路2。5的线
谢谢!还有一个疑问,我总空开用20A的,那下面照明用10A空开,厨卫用20A空开,空调用20A的空开,各屋的插座再用一个20A的,这样个回路加起来是70A,而总空开才20A,这样设计是正确的吗?我之前一直认为各回路空开的和应该等于总空开20A,这个想法是错的吧?实际各回路的和是大于总空开的?
实际开关之和肯定要大于总开的,因为你不可能所有的电器都同时打开,别外因为家庭的电表以前都是20A的,另外在配电时是考虑到所有电器起动和过载电流来配的,你的电器不可能全部同时过载吧,以后家电升级的话,如果总开不合适,那么就要更换总开,电表和进户线,
提问者评价
非常感谢!耐心的回答我这么多问题,谢谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
应该是需要的,记住:不管什么事情有总比没有要强的多,不要怕麻烦,如果现在怕麻烦,以后估计会更麻烦哦!
当然了,室内的是控制室内各支路的如果分支出现故障不会影响其他支路,也方便维修更换电器设备。
感谢回答~我家是老房子两居室,入户一共才20A,能不能帮忙设计一下,我打算两个空调一路,照明一路,两个房间插座一路,厨卫插座一路,这样设计合理吗?每路用多少A的开关?插座的用断电保护开关这我到是知道,谢谢!
总体涉及可以,只是建议你每台空调尽量单独一路,具体开关电流大小,要看你是装多大功率的电气设备,你在购置上述电器设备及照明设施时,有单独的说明,根据你入户总开关的限定电流来选取相应的设备及照明就可以了。老房子总电源的设计不是很合理,选用时注意一点就行了。
配电箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁照明配电箱。总开是小型隔离开关,分路都是1P+N的小断路器10路,要配置一个远程控制的 按钮箱_百度知道
照明配电箱。总开是小型隔离开关,分路都是1P+N的小断路器10路,要配置一个远程控制的 按钮箱
按钮箱要控制每个回路,怎么来控制呢,用多大的箱子好呢,非标还PZ30
提问者采纳
您好:是要控制每一路的分、合还是只是控制每一路断电?如果要控制合闸,空开是不具备这种功能的,必须以接触器实现。
控制每一路的 分合。我用一个中间继电器可以实现控制一路的对吧。。。那我一个按钮可以控制吗
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
照明配电箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个配电箱的出线回路,断路器选用的是4P带漏电保护的,上极的隔离开关也需要选用4P还是3P?_百度知道
一个配电箱的出线回路,断路器选用的是4P带漏电保护的,上极的隔离开关也需要选用4P还是3P?
提问者采纳
3P可以用,4P相对安全点。
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
当然,上级的隔离开关肯定要选用4P还是3P。如果出线开关是3P或4P的,但用作2P,上级开关倒是可以选2P的。一般来说,出线开关用2P的,但有2个以上,上级开关也选3P或4P的,根据2P控制的功率,布线时把2P开关尽可能平均分在A\B\C三相
我的意思是,隔离开关是一定要用4P的,还是3p 4p都可以?
隔离开关3P即可,不需要4P
我认为上极的隔离开关也需要选用4P。
一般选用3P的。
您可能关注的推广回答者:回答者:
漏电保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【求助】1个办公楼1层总配电箱内大约需要多少断路器,型号规格…_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:148,364贴子:
【求助】1个办公楼1层总配电箱内大约需要多少断路器,型号规格…
1个办公楼1层总内大约需要多少,型号规格怎么选择,我发个截图,这个电气图中我感觉理解不了这几个断路器的意义和作用,请高手指点迷津,小弟不胜感激,下面附截图
好羡慕手暖和的人
不是有设计图吗?按图施工呀
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 战争机器功率 的文章

 

随机推荐