关于6KW消防用电负荷荷是否够用的问题

 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
民用建筑配电变压器负荷率偏低的原因分析
下载积分:200
内容提示:
文档格式:PDF|
浏览次数:104|
上传日期: 23:38:09|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:民用建筑配电变压器负荷率偏低的原因分析.PDF
官方公共微信我关注的版块:
二星工程师, 积分 681, 距离下一级还需 119 积分
第一种方法:118.8KW
五星工程师, 积分 1844, 距离下一级还需 656 积分
土木币2140
第一种方法:118.8KW
三星助理工程师, 积分 178, 距离下一级还需 22 积分
第一种的算法是对的,因为是对整个楼来说的,所以总的容量乘以需要系数!
三星助理工程师, 积分 178, 距离下一级还需 22 积分
不过44户的需要系数是0.54,你怎么选的0.45?
一星工程师, 积分 586, 距离下一级还需 64 积分
根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根据每户用电负荷为4KW的所得出的,楼主,每户定的为6KW,应该是4KWX1.5=6KW,相当于1.5个4KW用户,所以44户的需要系数推荐:0.55/1.5=0.37
&这个不要误导人啊,哪有你这么算的,措施里的4KW那是多少年前的事了,现在家用电器填了多少,很多省份都有自己的住宅用电标准的。现在100来平用4KW,夏天晚上做饭时间肯定爆了。。&
一星工程师, 积分 586, 距离下一级还需 64 积分
lzhaicxy 发表于
根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根 ...
不好意思,说错了,应该是44X1.5=66户,根据66户来选择系数,查表为0.5
五星工程师, 积分 2014, 距离下一级还需 486 积分
土木币3937
到底哪个是合理的,高手呢
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
6KW每户明显不够啊
五星助理工程师, 积分 403, 距离下一级还需 97 积分
第一种算法的& &每户所有额定功率要求6KW,需要系数0.45& &&&一共44户,总设备功率是 44x6=264KW
计算有功功率264x0.45=118.8KW& && &&&你要算配电柜的计算负荷还要考虑同时系数(有功系数取0.81~0.9) 配电柜的计算有功负荷&&118.8KW x同时系数
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
范》中的强制条款明确,居住区居民用电负荷要根据居民建筑面积来配置,如户建筑面积小于或等于60平方米的,要相应配置4千瓦的用电功率;户建筑面积大于180平方米的,要相应配置11千瓦的用电功率。公共服务设施用电容量按设计用电设备容量统计,设备容量不明确时,办公场所要按照60瓦/平方米~100瓦/平方米配置;商业场所,要按照100瓦/平方米~150瓦/平方米来配置,确实保障居住区用电需求。
在电源要求方面,强制条款明确,居住区一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。双重电源应互为闭锁,备用电源容量应能满足一、二级负荷用电的需要。居住区三级负荷宜由单电源供电,可视电源线路裕度及负荷容量合理增加供电回路。
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 1633|回复: 9
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
有一栋写字楼用电负荷是这样的:
业主用电:每户开关容量10A,每层4户,18层;
公共用电包括:生活水泵11KW 2台,平时运行1台,污水泵1.5KW,8台
& && && && &&&消防泵75KW,2台,喷淋泵75KW,2台,平时不运行,
& && && && &&&电梯26KW,3部,
& && && && &&&公共照明
& && && && &&&消防、监控
& && & 以上实测电流是110A。
空调用电情况:83台&&13KW;95台& &6.5KW;其中每层13KW的4台,6.5KW的6台。所用电缆是185mm2(185*4+95*1),三& && & 层共用一根,配电房总开为400A。
所用变压器2台,800KVA,进线断路器1600A。
现在的问题是一、以上实际使用的负荷,变压器容量是否足够?如何处理?
& && && && &二、有多层在上午上班时开启空调,有跳闸的情况(每层楼的空开是125A),用表测量电流达到140A。
& && && && && & 是否应更换断路器,换成多大的?换后,进出线是否也要换,出线是25mm2的,进线是直接从185线中
& && && && && & 拨离出来的。
望各位高手指教一二!
五星工程师, 积分 1409, 距离下一级还需 1091 积分
土木币7494
整个大楼仅空调用电:(1)83x13KW=1079KW&&(2)95x6.5KW=617.5KW& & (1)+(2)=1079KW+617.5KW=1696KW
而变压器为2台800KVA的,呵呵你说这容量够不够呢?
第二个问题更是离谱:每层空调安装容量为:4x13KW+6x6.5KW=91KW,用了25的线,125的空开。估计是自己就这么搞的吧.
建议找个设计单位给设计一下吧
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1805
设计变压器容量为 1250 kVA
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1805
空调机三层一个回路的&&设计开关额定电流 200A 才行,不然太少.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1805
楼上的负荷计算不准确
& &&&空调(83x13KW+95x6.5KW)*0.35=593.77kw
& &&&生活水泵(11KW *2台)=22kW
& &&&污水泵(1.5KW*8台))*0.8=9.6kW
& & 消防泵75KW,2台,平时不运行(变压器容量设计考虑%30)
& & 喷淋泵75KW,2台,平时不运行(变压器容量设计考虑%30)
& & 电梯(26KW*3部)=78kW
2、公用及其它
& &&&56kW(公共照明 消防、监控 以上实测电流是110A。)
3、办公用电
& &每户开关容量(3kW*每层4户*18层)*0.45=97.2kW
合计:[(1+2+3)*0.8]=946.57kW/0.8= 1183.21 kVA
所以设计变压器容量为 1250kVA
进线柜断路器&&额定电流设计2500A
电容补偿 396kvar
如有疑问请联系我:
电话:&&李阳
五星工程师, 积分 1409, 距离下一级还需 1091 积分
土木币7494
呵呵,空调打0.35的系数?也就是说有2/3的空调不能开?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
空调*.35变压器负荷是够了但是早晨上班时间各个单位同时开空调会发生生么情况呢?断路器会跳吧。还是按满载设计吧。
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
以下是引用jimyoung-06-22 11:26:40.0发表的内容:
空调*.35变压器负荷是够了但是早晨上班时间各个单位同时开空调会发生生么情况呢?断路器会跳吧。还是按满载设计吧。
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
查看电器设计网,内容有很多可行的
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)Copyright & 2006 -
江苏楚韵网络文化传媒有限责任公司 All Rights Reserved 电话: 版权为 西楚网 www.xichu.net 所有 未经同意不得复制或镜像
新闻许可证号:苏新网2008038
主管:中共宿迁市委宣传部 主办:宿迁市广播电视总台
法律顾问:江苏钟山明镜(宿迁)律师事务所 宿迁分所
电话:11333耗电量6kw.小时/24h 如题.是24小时耗电6度吗?_百度作业帮
耗电量6kw.小时/24h 如题.是24小时耗电6度吗?
1千瓦·小时=1度电这句话的意思是每24小时耗电6度
你这是什么的?你那个6kw.小时/24h还是6kw*小时/24h?
是24小时耗电6度

我要回帖

更多关于 用电负荷等级 的文章

 

随机推荐