机房需要多大的精密空调制冷量与面积?

机房空调容量计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥3.00
喜欢此文档的还喜欢
机房空调容量计算
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢机房空调制冷量(冷吨)怎么算?_百度知道
机房空调制冷量(冷吨)怎么算?
怎么计算需要的制冷量我们公司要建两个机房放置服务器. 因为机器比较多.2平.
这两个机房大概各需要多大制冷量(冷吨)的空调.2米高;
还有个房间66平.
一个房间大概85,里面机器大概功耗144KW.2米高 ,也是3,3.1KW.里面机器大概功耗170.所以要考虑下 所以要考虑下机房空调制冷量的问题,散热量大
8的系数来计算,建议你参照机房空调的设计值来计算。我想你主要是功耗方面的参数不好确定吧机器热负荷可以按0,房间的
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
般计算机房总冷量较大;M2,但必须考虑一台备用空调,不必介意你那个170KW&#47。计算为50KW/H左右;H的设备因为它的发热量并不是那么多估计它的发热量也就是20KW&#47。应选择两台以上机房空调。显总冷负荷也就是30KW&#47,循环风量不小于10次;H应该没问题。鉴于你机房现有条件建议你考虑600W&#47,所以一般机房最小冷负荷不小于400W/M2;H;H/H&#47,有相当一部分抵消了再热除湿的负荷
50KW/H大概就是14.2冷吨. 那小点的那个机房呢? 大概是40KW/H吗?
是因为有部分是用来除湿,计算机房条件负杂和你当地气象环境计算机房的结构和机柜密度有很大关系50KW/H是一个比较保守的数字,考虑的极限条件是夏季干球温度38摄氏度湿度70%的情况
望你好好核算机器功率,你给出的是每平方2kw,是天文数字。严重怀疑你把大功率UPS计算成功耗。
82.5平的房间空调制冷量是180kW左右,大概是50冷吨左右,66平的房间空调制冷量取160kW,大概是45冷吨.
1冷吨等于3.514千瓦
这个大家都知道,主要的是怎么估算大概需要多少冷吨的空调呢?
你看济南三祯的微博里有计算方法.
机房空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁恒温恒湿的精密空调与舒适性空调有什么区别?
能够充分满足计算机房环境条件要求的计算机房专用空调机是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种。
您当前的位置: ->
恒温恒湿的精密空调与舒适性空调有什么区别?能够充分满足计算机房环境条件要求的计算机房专用空调机是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种。早期的机房使用舒适性空调机时,常常出现由于环境温湿度参数控制不当而造成计算机运算过程受干扰、打印机纸张卡住或粘连、磁头损坏、出现静电等问题。而使用通用的恒温恒湿空调机,虽然可以获得比较稳定的适宜环境,但是运行费用偏高,同时也存在安全性、可靠性以及操作方面的一系列不足。为了适应计算机事业的发展,计算机和空调设计人员相互合作,针对计算机房空调环境特点,专门开发了计算机房专用空调机。美国 DATA AIRE公司在30多年前与 IBM公司合作,成功地开发了世界上第一台计算机房专用空调机。在我国,计算机行业的发展也是近30年的事,随着计算机在各行业的普遍应用,我国第一台机房专用空调机于80年代初在天津机房设备厂诞生。这台机房专用空调机所具有的一系列特点,例如:下送风利用活动地板作为风道把冷风直接送入计算机机柜内、大风量、低焓差、较高的空气过滤效率、配置相互独立的双制冷系统。以及加热、加湿等功能。计算机房专用空调机发展至今,无论从制冷能量调节到各种故障报警监测等都有了相当大的提高。计算机房专用空调机,通常具有如下一些性能特点:3.1 大风量、小焓差 & &与相同制冷量的舒适空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要象舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热力效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组单位制冷量的能耗仅为显热比为0.6机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温、湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减小,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。此外,在过滤系统效率一定的情况下,较大的风量有利于提高机房的洁净度。 & &空调机按其性能不同,大体可分为三种类型。第一类型为舒适型空调机,如柜式空调机、壁桂式、吸顶式等,它们主要是给人们提供一个舒适的环境条件。第二类为恒温恒湿型空调机,这种空调是为试验室或工作间提供相应的温度和湿度要求,这种空调机夏季制冷、冬季加热和加湿,属于工业用空调机之一。第三类为机房专用空调机,它是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,这种空调机全年制冷运行。 & &通常舒适空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对计算机房来讲,其情况却大不相同,计算机房内主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季计算机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适空调机组用于计算机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为7056kcal/h的计算机房,若使用计算机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kW,而舒适型空调机组则需耗电8.1kW,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异、舒适型空调机的风量与冷量比为1:5,而恒湿恒温机风量与冷量比为1:3.5,机房专用空调机的风量与冷量比为1:2.3(kca1/m3)。所以机房专用空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kca1/kg左右。也就是说,机房的热负荷90-95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就是要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以要求机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6-2倍。3.2 机房的热负荷变化的幅度较大 & &通常要在10?/FONT&20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使元、器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。3.3 送回风方式多样 由于要与计算机的冷却方式相适应,计算机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的、有上送风、下送风等、有下回风、上回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。& 机房专用空调机送风形式多为上送下回式和上回下送式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调机采用下送上回式送风,使冷气直接送入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入计算机柜内。为此,机房专用空调机应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是计算机房理想的送风形式。当然,机房送风形式要与计算机主机散热形式相一致。 3.4 两级过滤& & 机房专用空调机内设有初、中效两级过滤器,使机组送出的冷气达到一定的净化能力,以满足洁净度要求。例如日本机房专用空调机就是采用 AFl重量法,其集尘效率可达93%,用这一指标来标称机组空气过滤效果。当机组过滤器容尘量超过设定值时,过滤器堵塞报警器动作,以示操作人员清扫过滤器。通常标准型机组中、空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特殊型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,可根据用户需求选用(如净化手术室等机组就选用带亚高过滤器)。只要用户提出,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般 A级过滤器要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是使用 C级洁净要求也座该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机以及常规的恒湿恒温空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了中效过滤或亚高效过滤而使送风能力大幅度下降。3.5 可靠性较高 & &针对机房空调系统高可靠性的要求,计算机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,及时对已经出现或将要出现的故障发生警报,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房专用机的控制系统功能比舒适机要完善得多。& &控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。不少计算机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分,采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。 控制器具有自诊断功能,可以按照程序自动地对机组以及控制器本身各部分的状态进行诊断,诊断也可以由操作人员采用手动方式进行。自诊断将及时对出现异常现象的部件或者出现故障的类型和发生部位作出判断。控制器远程监控功能在机组控制器上加入通信接口插板后,该控制即可与网络控制器联机,机组的运行将可以利用网络控制器进行集中控制。& &控制器的后备机组管理功能,可把同一区域内的机组分别在不同的时间内作为运行机组和后备机组。即当某台运行机组发生故障时,在控制器的控制下可把该机组的负荷自动地切换到后备机组。正常情况下,每台机组均按一定的时间轮流作为运行机组和后备机组,从而均衡各机组的运行时间。这样,有利于提高专用空调机组的寿命和运行的可靠性。3.6 全年制冷运行 & &无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多数机房专用空调机能在室外气温降至15℃时仍能制冷运行。与此形成明显对比的舒适性空调机或常规恒温、恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。3.7 设计点对应运行点 & &如果把舒适空调机用于计算机房空调系统时,由于机房要求其运行点为:冬季20土2℃,夏季23土2℃,而舒适空调机的设计点温度一般为27℃,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低10?/FONT&25%。此外,运行点偏离设计点时,在一定程度上机组的部分机件性能由于偏离了最佳运行点,从而影响了机组整体的匹配状态,不利于机组性能的充分发挥和高效率运行。然而计算机房专用空调机,由于把运行点作为设计点,因而机组始终处于最佳运行点,这就从根本上避免了这些问题。3.8 机房专用空调机与舒适空调机的区别& &机房专用空调机组与一般舒适空调机组的对比如下。  序号 比较内容 一般空调 专业空调 1 冷风比kcal/m3 &5 2.2~3 &2 显热比(显冷量/总冷量%) &0.65~0.7 &0.85~1.0 &3 焓差kcal/kg &3~5 &2~2.5 &4 控制精度 &&3oC &&1oC,&1%RH &5 湿度控制 &通常没有 &有加湿和去湿功能 &6 空气过滤 &一般性过滤 &要求过滤0.2~0.5m 的粒子,10-30级 &7 蒸发温度℃ &较低 && 53 &8 蒸发器排数 &4、6、8排 &2-4排 &9 迎风面积m2 &较小 &1.3~2.7 &10 迎面风速m/s &较大 && 2.7 &11 备用 &单制冷回路 &双制冷回路 &12 运行时间h &8~10 &24 &13 全年运行可靠性 &不设计冬季运行 &全天候运行 &14 控制 &一般控制 &微机控制 &15 监控 &无 &能进行本机或远程监控 上一篇 : 下一篇 :
技术标准?热点新闻
服务热线:400 678 9899 客服电话:8 投诉电话:公司网址:阿里诚信通:阿里国际站:业务Email:客服Email:
主要生产:,,,,,等品质,联系电话:8
CopyRight& & &2010& &东莞市沙田镇民田工业区&全国统一服务热线:400 678 9899& 中文域名:众志仪器.中国&&粤ICP备号 &电子信息系统机房整体托管运维服务-解决方案-北京捷科恒业科技有限公司
&&&&& &&&&& &&&&&
联系人:孟经理
机房空调环境工程
机房空调环境工程
&&&& 机房环境的特点
&&& 机房中的环境设备在运行中散热量大而集中,散湿量极小。即机房设备的散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。
此外,因为计算机设备、网络设备等24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断运行。
同时,根据机房的维护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗形式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。
机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点:
&&&&&&& 第一,机房要密封,墙体维护结构清洁。
&&&&&&& 第二,机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效过
滤器,从而使输入机房的空气质量大大提高。
&&&&&&& 第三,空调机设有设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房中不断对空气净化。
该设计方案可以保证,空气洁净度达到国标要求。
冷风比Kcal/m3
显热比(显冷量/总冷量%)
 0.85~1.0
焓差Kcal/Kg
±1℃,±3%RH
有加湿和除湿功能
一般性过滤
要求过滤0.2~0.5的粒子,10~30万级
>5℃~11℃
蒸发器排数
迎面风速m/s
单制冷回路
双制冷回路或能够双机热备
全年运行可靠性
不设计冬季运行
全天候运行
能进行本机或远程监视温湿度、空气处理状态和各种报警等
&&& 机房空调使用区实际面积约为120O左右(主机房和UPS配电机房),机房主要设备的总功率大概为51KW,机房内的冷负荷要考虑机房电气设备所产生的热量和机房内(墙壁、窗户、灯光、人员等)的辐射热以及换新风损失的冷量。按下式计算所需的冷负荷:
冷负荷=(维护结构耗冷量+设备发热量+人员、照明耗冷量+门、窗泄漏量、UPS间、)×安全系数
&&& A、维护结构耗冷量:
按房间单位耗冷量为80-150w/m2计算,机房面积为120O;每平米按100w/O取值:维护结构耗冷量约为12.0KW。
&&& B、机房设备发热量:
机房主要设备的总功率为51KW,根据贵方采用的服务器和机柜的特点,设备的发热量可以按照80%取值计算制冷量;51KW×80%=40.8KW,设备发热量所需的制冷量为40.8KW。
&&& C、人员、照明耗冷量
机房设备一般无人看守,人员、照明的耗冷量可忽略不计。
&&& D、门、新风所需冷量:
按维护结构耗冷量的10%估算,12.0kw×10=1.2kw,即:门、窗泄露需冷量为1.2KW。
&&& E、UPS间依容量确定
其中:N& UPS容量,W;
&&& K& 散热系数,取8~9%;即:60KVA×8=4.8kw
&&& F、其他辅助区
&&& 维修,监控,配件等依据实际情况确定
&&& 因考虑到本机房的特点,有发热量高的设备考虑需要制冷量的安全系数
&&& 所以,冷负荷=(12.0+40.8+1.2+4.8)×1.2=64.8kw
&&& 根据以上计算,中心机房可选用2台制冷量为31.8KW施耐德TDAR0921的空调机组,送风方式为下送上回,可以满足机房内制冷要求。室外机配置为CAL1011的冷凝器,室外高温保护40℃。
u& 采用下送风方式空调的特点
&&& 采用下送风方式的空调将冷空气送入地板下,在地板下形成一定的正压,在机房设备附近地板上开送风口,冷空气由此送出来冷却机架内的设备。计算机机柜在底部吸入冷空气,靠送风压力或计算机或机柜本身强制通风设备完成空气的循环,受热的空气由机柜上部排出,热空气从机房上面空间回到空调内。此送风方式符合流体力学原理,优点是送风比较均匀,不容易形成“死角”,由于回风基本是机房内的热空气,所以空调的使用效率比较高。
由于符合流体力学原理,相对于上送风方式,下送风方式下机柜的冷却效果更佳,避免了房间的温度的不均匀的情况的发生,同时可以节能10%-20%,降低空调制冷量需求10%。两种送风方式相比下送风方式有以下优势:
&&&&&&&&&&& &A、单位面积负荷提高10%
&&&&& &&&&&&&B、节省安装费用
&&&&& &&&&&&&C、节省运行费用
&&&&&&& 送风方式的不同只是代表冷风经过设备的部位次序有所不同,从一定程度上能节省运行费用,运行成本里相当一大部分是能源的消耗;一小部分是易损件和日常维护,所以从根本上空调设备自身设计节能方面也非常重要。
显热比(SHR)
压缩机类型
涡旋压缩机
压缩机数量
后向曲叶直联离心风机
风机输入功率
机组尺寸 宽&深&高
机组运行总重量
额定运行电流
&&&&&&&&& 根据具体品牌精密空调设备描述。
&&& A.机房专用空调机组的监控性能
&&& 1)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力;
&&& 2)统应具有三遥性能;
遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等&&& 遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障等 ;
遥控项目:空调开/关机
&&& 3)系统应具备通信接口;
u& 具备RS232/RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);
u& 免费提供通讯协议。
&&& 4)设备运行参数的设置& 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。
&&& 5)准确度
对三遥量:
开关量和控制操作准确度应达到& 100%;
模拟量精确度应达到& 交流电量误差 ≤2%
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&非电量误差 ≤5%
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
&&& B、机房专用空调机组的冷却设备
&&& 1)& 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式;
&&& 2)& 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月
平均最高环境温度值),并提供相关参数,保证足够的散热量需求。
&&& 3)& 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。
&&& 4)& 机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器,能根据冷凝器管
道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。
&&& 5)& 机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。
&&& 6)& 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好
的防水性能。
&&& 7)& 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施。
&&& C、机房专用空调机组安装特性
&&& 1)& 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下,机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。
&&& 2)& 室内空调机组要求100%全正面维护,需可以靠装、并装。
基本要求:
&&& a、房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。
&&& b、安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。
&&& C、室内机安装处妨碍出风的物体较少。
&&& 如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为5米;建议管道总长不超过60米,管道长度大于30米时,需加装DX管道延长组件。
&&& 通常室外机组的安装方式如下:
&&& 注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形式。在空间允许情况下,建议采用直立式安装。
&&& 6.1、新风系统
&&& 为了使机房内操作人员在机房内能有舒适感,这样就需要在使用空调时能不断补充新风,补充新风的另一作用还在于可保持计算机房内正压,这对机房内的防尘有利。从第一个原因出发,机房内每人每小时补充40m3的新鲜空气量就能符合卫生要求;从保持机房内正压的角度出发,运行区与室外静压差大于9.8Pa。
&&& 还要应在新风机上安装防火阀,同时过滤网要便于维护、换洗,新风机的开关要与机房消防系统联动,同时应于通风系统应与火灾控制系统联动,当有火灾发生时,消防控制系统直接关闭机房内新风机。
&&& 说明:新风、净化为室内引进洁净的新风,清除室内不断产生的空气污染物,改善空气品质,保持室内空气的清新健康;通过新风引进形成室内正压,保持室内空气的高洁净度。可作为吊式排风机使用。
&&& 6.2、新风选型
&&& 新风直接取自室外。新风经新风室内机粗效、中效、亚高效三级过滤及温度预处理后经管道分别送至机房上方与空调回风混合再经专用空调机组温湿度处理后,送入机房地板下静压箱。
新风管进行保温处理,在新风穿墙至机房处安装电动防火阀,当防护区失火时,阀门可通过电讯号DC24V闭。
&&& 根据要求风管上设有电动防烟防火阀。风管采用25mm厚橡塑保温板保温,风口均选用保温风口。风管穿越防火分区处加装防火阀。新风机的室外机与机房空调的室外机一起规划,放置在地下一层UPS配电室附近。
&&& 新风按照空调风量的4%计算,建议中心机房内采用落地柜机型(X-15D),3速选择,风量1500m3/h的新风机,风机为亚高效过滤,采用微电脑控制。
本新风系统设计采用带有三级过滤,标配亚高效过滤器,补充的新风通过新风口送至空调房间内,保证始终有新鲜空气在机房区内。
&&& 由于机房内采用采用气体灭火,所以在气体灭火区域须设置机械排风排烟系统,在气体灭火后,用于排除室内灭火废气。排气风量按主机内换气次数大于4次/小时选取。消防排气风管上设置电动密闭阀,以保证机房密闭状态。当气体灭火后,启动斜流风机,打开电动密闭阀,灭火废气由排气管排至室外。
&&& 排烟风机吊装在吊顶内,配合防火阀和排烟管道排到室外;室内吊顶设单层百叶排烟风口;还要在应在排烟风机上安装防火阀,同时过滤网要便于维护、换洗,排风机的开关要与机房消防系统联动,同时应于通风系统应与火灾控制系统联动,当有火灾发生时,消防控制系统直接关闭机房内所有通风设备;由消防控制中心输出“电讯号”或手动开启阀门及风机进行排烟。
计划机房事故排烟系统采用PY-3.0轴流风机,安装在吊顶上,通过镀锌铁皮管道到达功能区域。新排风口均用外饰百叶。
&&& 根据规范气体灭火后机房内的换气量不小于5次/小时,本次设计按换气量5次/h进行设计。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&