一个绕组上两个抽头的电流互感器怎么接地?
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注电流互感器3抽头,P1进P2出,二次侧1S1、1S2、1S3如何接线?_百度知道
电流互感器3抽头,P1进P2出,二次侧1S1、1S2、1S3如何接线?
提问者采纳
1s1即互感器的公共端,多变比的互感器比如2,4,6 即200/5 400/5 600/5,其他三个出头即为2,4,6的出头,需要多少变比就接哪个,公共端要接地,原理接零线可以,零线接地嘛,接地主要就是为了保护人身安全,二次侧开路的话会造成超高压
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
你用的是多变比互感器,1S1、1S2一组,1S1、1S3一组,互感器铭牌上有变比标识,你选用其中你需要的变比的绕组1S1、1S2(或1S1、1S3)接仪表,另一组的1S1、1S3(或1S1、1S2)短接。
多变比的互感器,你可以看看铭牌的标示,1S1为极性端,
1S1接地,1S2、1S3抽头接负荷?
假設,1S1 1S2為400/5,1S1 1S3為600/5,如果,你需要這個互感器的變比為400/5的話,那麼二次回路就接上1S1 1S2,1S1為極性端子
将1S2或者1S3其中一个短接