高压进线过欠压脱扣器 跳闸延时跳闸一般设置多少毫秒

过欠压全自动保护器-全自动过欠压延时保护器-全自动过欠压-自复式过欠压保护器
手机扫描访问
乐清市天朗电气科技有限公司
主营:小型断路器、漏电断路器、限流开关、、DZ30漏电断路器、过欠压脱扣器、全自动限流开关、插座、模数化终端组合电器手拉式隔离开关、隔离开关。
&&您现在的位置: >
> 过欠压全自动保护器
过欠压全自动保护器
&R1 台¥22.00
产品型号:TLGQ-63
品&&&&&&&&牌:天朗
所&&在&&地:浙江
更新日期:
请输入接收名片的手机号码
手机号码:
&乐清市天朗电气科技有限公司
&联&系&人:&&池泷方&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&8&
&传&&&&&&真:&8&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
过欠压保护器用于保护50HZ-220V电源线路系统及设备的保护,使其免受过压 欠压 等因素造成的损坏。
》该保护器本公司根据市场需要开发的新一代功能全,安全性能高地保护装置,由采用优质元器件组织,能在持续高压冲击或欠电压的情况下迅速可靠地切断电源。当电源电压恢复正常值时,延时1-3min自动接通供电。对电器设备进行保护。但保护器本身没有任何反应。
二 主要技术指标
1、电源指示-绿色,电源保护-红色
2、额定电压220V~50HZ
3、按用户选择
4、过压动作值220V正负5V;欠压动作值170V正负5V;恢复延时:1-3电涌保护值:lmax(8/20&s)20kA&& 机械寿命&10万次,保护器功耗&2V
三 安装及使用
1、海拔高度不超过2000M
2、使用温度范围:-15℃`50℃
3、湿度不超过85%;
4、在无爆炸危险的介质中
5、接线方式,无接地
6、安装方式:35mm标准导轨
7、产品尺寸:85mmx36mmx66mm
地延时3~8分钟自动接通电路,恢复供电,所有功能全部自动化,无需专人操作,所以广泛用于一般家庭或小型设备上做过欠压保护,并有双色发光二极管指示,电源:绿色;保护指示:红色。
技术指标:
1,额定电压220VAC额定频率50HZ
2,负载额定电流20A,32A,40A三档
3,输出最大容量4.4KVA,6.6KVA,8.8KVA
4,& A过压动作值265V
&&&&& B过压恢复值243V
&&&&& C欠压动作值180V
&&&&& D欠压恢复值195V
&&&&& E欠压恢复延时:3-8min
5,机械寿命&10万次,自身功耗&1W
您还在为宿舍的员工用电违规烦脑
您还在为宿舍的用电安全隐患担忧
您还在为房客违规用电烦心
限流开关适用于交流50HZ,工作电压AC220V/380V的控制电路中,按额定的用电功率供电。当用电负载超出规定范围值时,限流开关自动切断负载电源,本产品是本公司最新一款限流开关,其结构紧凑,外型美观,与DZ47(C45)并轨安装
适用于交流50Hz,工作电压220V,电流0.5-20A,功率110W-4400W,可用于宾馆、学校工厂宿舍和建筑工地民用房以及规定的使用功率场所的用电自动控制。主要是限制非法使用阻性负载功率电热设备,(如电炉、热得快)等违章电器投入使用,该产品在节约用电、安全用电、特别是限制线路老化与杜绝使用大功率违章电器而造成过电流发热引起火灾是辅助消除安全隐患的作用。
二、技术参数:
1、工作电压:AC220V,50HZ
2、额定电流与/功率:2A/500W,3A/800W, 5A/1200W, 6A/1500W, 10A/2000W
三、可以根据用户需要其它规格的
四:过载处理方法和注意事项
1:当负载电流超过额定电流值时在5秒钟内限流开关自动断开负载电源,
2,过载的处理:应立即拔掉过载的负载电源(违规使用的用电器),,否则限流开关自动连续跳闸不能正常使用。
节能:比如一个宿舍一天违规使用2-3小时的700-1000W电热设备,以0.5元/度的计算,一年可以节省500元的电费,
安全:杜绝了大功率违章电器投入使用而造成过电流发热引起火灾消除安全隐患作用。
六:接线方式和安装尺寸,输入端接在电源总开关和漏电开关后面,35mm导轨
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
乐清市天朗电气科技有限公司
联系人:池泷方
联系电话:8
联系地址:乐清市柳市镇沙东工业区技术支持:&&&&&|&MySQL Query :
MySQL Error :
MySQL Errno : 0
Can not connect to MySQL serverABB高压柜送电-停电检查和操作规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
ABB高压柜送电-停电检查和操作规范
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢91具有过压欠压保护的电子延时电路设计-第7页
上亿文档资料,等你来发现
91具有过压欠压保护的电子延时电路设计-7
第6章具有过压欠压保护的电子延时电路设计流程;6.1电路设计流程(以冰箱为例);电冰箱是一种间歇工作的家庭电器,在接通电源后,其;另一方面,在电冰箱的压缩机处于工作状态时,不允许;为了避免上述危险的发生,我们应该给电冰箱配备一个;本保护器的设计需要考虑下面几个方面的问题:;(1)合适性由于保护器的种类繁多,加之不同厂家生;(2)正确性为了充分发挥电机自身的过
第6章 具有过压欠压保护的电子延时电路设计流程6.1电路设计流程(以冰箱为例)电冰箱是一种间歇工作的家庭电器,在接通电源后,其压缩电动机处于启动、运行、终止的反复循环过程。根据我国家用电冰箱技术标准的规定,电冰箱的电源电压应在175~235v范围内才能保证电冰箱的正常启动和运行。这是由于电冰箱的压缩机作为电动制冷器具的核心部件,其工作的安全性不仅关系到用户的财产安全,而且关系到用户的人身安全,并且压缩机都是在负载条件下启动的。启动时要求电动机启动转矩较大,如果在电源电压低于允许的下限值的情况下启动,会因启动转矩不足,造成电动机启动困难,势必迫使电动机的启动电流成倍增长,超过设计的允许的限度。电冰箱内设的热保护装置对这种瞬间大电流的反应较差,因而极易造成电动机绕组的烧毁。同理,如果电动机长期在低压条件下工作,绕组的持续过热会加速绝缘介质的老化和变质。当电源电压过高时,电动机绕组因电流过载也同样会出现发热而破坏绝缘的现象,对压缩机的寿命都是有害的,严重时也会烧毁电动机。另一方面,在电冰箱的压缩机处于工作状态时,不允许在电源突然中断后的短时间内重新接通电源。因为压缩机工作时,压缩泵一侧自蒸发器将低压制冷剂蒸发抽出,经过压缩成为高温高压蒸汽,自另一侧送往冷凝器,实现向空间排热。两侧压力差最大时可达到十一个大气压,压缩机中断运行后,须经一定的时间才能恢复两侧的平衡,最好保持在五分钟左右;倘若压缩机运行中出现断电后又很快接通的情况,由于两侧存在很大的压力差,电动机启动时的负载很大,启动电流较正常值成倍增加,从而带来烧毁电动机的危险。为了避免上述危险的发生,我们应该给电冰箱配备一个冰箱保护器,该保护器能够在电网电压过压或欠压情况下,使电冰箱供电系统停止供电,电网电压恢复正常后自动恢复供电;当电冰箱正在工作时,一旦电源中断立即又恢复供电,要使其在5分钟之后才恢复供电。停电再来电或电压过高过低时不开启电源;
电压过高过低自动保护,超压及雷电自保;可根据不同电器的额定电压来设置和更改数据。本保护器的设计需要考虑下面几个方面的问题:(1)合适性
由于保护器的种类繁多,加之不同厂家生产的电机也有差别。因此,能型电动机综合保护器应该有较好的适应性,即通过简单方便的设置就可使保护器不同的保护特性的要求。(2)正确性
为了充分发挥电机自身的过载能力,同时还要对电机进行有效保护。要求保护器的动作要准确。不准确的动作或造成电机的损坏,或不能充分发挥的过载能力,造成不必要的跳闸断电,影响生产。(3)保障性
这一方面要求保护器在无故障时不能产生误动作,而在故障发生不能拒绝动作,特别是在过压、欠压和突然断电时。要在规定的时间内,准确、可靠地完成规定的保护功能,并且,设计的合理性以及制造时的工艺保证是非常重要的。6.2正确设计电路图,实现对电冰箱过压保护的设计从目前我国供电情况来看,供电电压还不太稳定。当电网电压?240V时,电动机绕组会因电流过载而出现发热导致破坏绝缘层的现象。(1) 正确设计电路图,实现对电冰箱欠压保护的设计当电网电压?190V时,会因启动转矩不足,造成压缩机启动困难,势必迫使电动机的启动电流成倍增长,超过设计的允许的限度,使压缩机受到损害。(2) 正确设计电路图,实现对电冰箱延时保护的设计由电冰箱的压缩机的工作原理可知,在电冰箱的压缩机处于工作状态时,不允许在电源突然中断后的短时间内重新接通电源,而应使电冰箱必须经过5分钟后才能恢复供电,才不会影响电冰箱的正常工作和人们的日常生活。(3) 根据画好的工作原理图,设计出相应的PCB图及仿真PCB图是电路板的映射图纸,它详细描绘了电路板的走线、元件的位置、线路板的尺寸、表面印什么字、底面怎么做铜箔等等,发往PCB厂家加工出来。6.3压缩机的运行状态分析和保护方案压缩机运行状态分析:压缩机是冰箱的心脏,一个冰箱制冷质量的好坏主要看压缩机的效果。压缩机运行中常常会出现不正常的运行状态,这些不正常的运行状态包括:过压、欠压、断相等,这些异常的运行状态会影响电冰箱的心脏―压缩机的工作状态。长期在这种状态运行,轻者造成压缩机绝缘老化、寿命降低,重者造成压缩机严重烧毁。因此,分析电动机的运行状态,找出各种异常情况下的电流特征,是进行压缩机故障判断和有效保护的基础。过压、欠压运行状态分析:电冰箱是一种间歇工作的家庭电器,在接通电源后,其压缩电动机处于启动、运行、终止的反复循环过程。根据我国家用电冰箱技术标准的规定,电冰箱的电源电压应在175~235v范围内才能保证电冰箱的正常启动和运行。为什么要对电冰箱的电源条件做出规定呢?这是由于电冰箱的压缩机作为电动制冷器具的核心部件,其工作的安全性不仅关系到用户的财产安全,而且关系到用户的人身安全,并且压缩机都是在负载条件下启动的。启动时要求电动机启动转矩较大,启动电流常可达到额定工作电流的三至七倍。在供电紧张地区或用电高峰时间里,电网电压会变得很低,但有时候,电网电压又会变得很高。如果在电源电压低于允许的下限值的情况下启动,会因启动转矩不足,造成电动机启动困难,势必迫使电动机的启动电流成倍增长,超过设计的允许的限度。电冰箱内设的热保护装置对这种瞬间大电流的反应较差,因而极易造成压缩机绕组的烧毁。当电源电压高于允许的上限值的情况下启动时,电动机绕组因电流过载也同样会出现发热而破坏绝缘的现象,对压缩机的寿命都是有害的,严重时也会烧毁电动机。过压、欠压保护器就是应运而生的一种辅助性电器。当电网出现欠压或过压时,应用敏感于电网电压的基本特性,过压欠压保护器及时将电冰箱的电源切断,以保护电冰箱免受非常规电压的破坏。断相运行状态分析:在电冰箱的压缩机处于工作状态时,不允许在电源突然中断后的短时间内重新接通电源。因为压缩机工作时,压缩泵一侧自蒸发器将低压制冷剂蒸发抽出,经过压缩成为高温高压蒸汽,自另一侧送往冷凝器,实现向空间排热。两侧压力差最大时可达到十一个大气压,压缩机中断运行后,须经一定的时间才能恢复两侧的平衡,最好保持在五分钟左右,确保了压缩机在轻载状态下起动;倘若压缩机运行中出现断电后又很快接通的情况,由于两侧存在很大的压力差,电动机启动时的负载很大,启动电流较正常值成倍增加,从而带来烧毁电动机的危险。电冰箱在出售时,生产厂家一般都不配备断电保护器,市场上销售的断电保护器,一般也都不具备智能延迟作用。一般的断电保护器,在电冰箱停电后复电,不管停电时间多久,它都要延迟5分钟左右才能接通电源,显得非常机械,人们希望在刚刚断电的最近5分钟之内能对电冰箱进行保护,不允许通电,而5分钟之后,则要求一旦来电压缩机能马上通电起动运转,以便在电冰箱室内的温度下降的最短时间内恢复制冷,既能保证食物不至于变质,又可节约电能压缩机的保护方案 图6-1电冰箱保护器方块图 根据设计任务及要求,所设计的电冰箱保护器必须满足:电网电压在正常范围时,保护器不影响冰箱正常工作,而一旦电网电压?240V或?190V时,保护器应立即切断冰箱电源。为此,必须具有电压取样鉴别电路,以便能及时准确地按要求动作。正在工作的电冰箱一旦断电又恢复供电时,保护器应延时5分钟后再给冰箱接通电源,这就必须具有延时电路。延时电路可采用单稳态触发器,为了减小体积,性能稳定,采用555定时器构成的单稳态电路为好。不论是保护器立即断电还是延时通电,都需要由继电器触电开关去控制驱动电机,显然该保护器还应设有驱动继电器线圈的驱动电路。此外,还应该有供给整个保护器各部分工作的直流电源。综上所述,电冰箱保护器组成方块图如图1所示。它由电压取样鉴别单元、延时电路、驱动单元和直流稳压电源四部分组成。6.4冰箱电路保护器的工作电冰箱最主要的制冷部分――压缩机,压缩机对电冰箱的工作起着决定性作用。由于电网的原因导致压缩机工作在过压、欠压、断电等状态下,为了避免压缩机在上述状态下运行,我设计了一个能够保护电冰箱的方案。该保护方案中主要包含直流电源、取样电路、延时电路、控制电路四部分。其中直流电源部分主要是把交流电转换成直流电,取样电路是保护电冰箱在正常的电压下工作,延时电路是在电路断相时来保护电冰箱,控制部分是对上述三个部分正常运行。6.5电路板的焊接与调试6.5.1焊接工作 图6-2 焊接 包含各类专业文献、生活休闲娱乐、中学教育、高等教育、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、91具有过压欠压保护的电子延时电路设计等内容。 
 股份有限公司提供 一种过压欠压及延时保护电路的设计引言 在工业控制中, 用电设备通常工作在三相电源中, 而很多用电设备在使用中对相应提供的 工作电源有着较高...  第四章 4.1 电冰箱过压、欠压、延时保护器设计 电路设计思路交流电源 桥式整流...具有过压欠压保护的电子... 暂无评价 46页 免费 过压保护器的设计 3页 免费...  Protel99SE在过压欠压保护电路设计中的应用_电子/电路_工程科技_专业资料。基于电子...范围时该电路能自动切断电源,待电源电压恢复正常并经过一定的延时 之后又能自动...  Protel99SE 在过压欠压保护电路设计中的应用基于电子设计自动化(EDA)软件 Protel...范围时该电路能自动切断电源,待电源电压恢复正常 并经过一定的延时之后又能自动...  具有延时功能的过压和欠压保护装置_电子/电路_工程科技_专业资料。具有延时功能的...具有延时功能的过压和欠压保护装置 本实用新型的技术方案如下:具有延时功能的...  市电过压与欠压自动保护电路设计_电子/电路_工程科技_专业资料。毕业论文信息...根据实际需要延时供电(主要运作元件为 555 定时器), 由此可防止用电设备因欠...  电源过压欠压保护电路报告_电子/电路_工程科技_专业...二、 方案论证本课题主要设计电源过压/欠压保护电路...传播延迟时间、灵 敏度等, 大部分参数与运放的参数...  华北科技学院课程设计 交流电源过压、欠压保护电路一、设计任务 a)设计说明某些用电设备对输入电压有一定的要求,电网正常工作 时,用电设备接通电源,电网电压波动超过...  过压及欠压的保护电路图_电子/电路_工程科技_专业资料。1 图 4 是仅用一个...设计要求 a) 设计说明 某些用电设备对输入电压有一定的要求, 电网工作正常时,...我国城乡10(6)KV配电网系统,受供电半径大、负荷季节性强等因素的影响,长期以来存在着电压质量差、功率因数低和线损大等问题。因此降损节能、提高配电网供电质量,提高供电企业的经济效益,是电力系统迫切需要解决的问题,也是城乡电网规划和建设改造的主要目标之一。
TBBZ柱上式高压无功补偿装置(以下简称装置),将电压监测与无功补偿合为一体,是为改善电力系统10(6)千伏线路无功大、线损高的状况而研制的专用无功功率自动补偿装置,可作提高功率因数、降低线路损耗、改善电压质量之用。
该装置可根据线路需要,以电压、时间、电压时间、电压无功或功率因数为控制策略(根据用户需求可灵活选择),实现并联电容器进行自动投切。同时本装置还具有过电压、过电流、短路、速断、欠电压、10MIN延时、缺相等保护功能。
装置主要由跌落式熔断器、大容量电压互感器、高压并联电容器组、电容器投切开关(户外柱上式负荷开关或真空接触器配箱体外壳)、电流互感器、氧化锌避雷器、无功补偿控制器组成。该装置结构紧凑、安装方便,具有选址灵活、安全可靠、智能化程度高、运行效率高、使用寿命长等诸多优点。装置可在配电线路上选择最佳安装点安装。
产品符合标准JB/T《高压并联电容器装置》、DL/T604-1996《高压并联电容器装置订货技术条件》。
三、使用环境条件
★安装地点:户外,周围无剧烈机械振动,无有害气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃;
★海拔高度:&1000米;
★环境温度:-25℃~+45℃;
★风速:不大于34M/S;
★地震烈度:不超过8度;
★日照:幅度不超过0.1W/CM2;
★相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
★与上述任一条件不符合时,视为特殊使用环境,应向制造厂提出来,双方协商解决。
四、主要技术参数
额定电压:10(6)KV
额定频率:50HZ
额定容量:100-1200KVAR
中性点接线方式:非有效接地或中性点绝缘。
产品主要规格见表1
注:1.600KVAR以下分为电容器内置式和电容器外置式两种,电容器内置式为双杆安装,电容器外置式为单杆安装;
2.600KVAR以上为电容器外置式,安装方式为双杆安装。
五、装置结构、工作原理
1、本装置由跌落式熔断器、大容量电压互感器、高压并联电容器组(带放电电阻)、高压真空接触器、采样电流互感器、氧化锌避雷器、无功补偿控制器、箱体、进出线套管及安装支架组成。
2、工作原理
2.1、关合跌落式熔断器,装置高压电源被接通,大容量电压互感器向高压无功补偿自动控制器(简称控制器)及高压真空接触器操动机构提供交流220V电源。当线路的电压、或功率因数、或运行时间处于预先设定的投切范围时,控制器接通操动机构电源,使高压真空接触器合闸,将电容器组投入线路运行。当线路的电压、或功率因数、或运行时间处于切除范围时,控制器接通分励脱扣器电源,使高压真空接触器分闸,将电容器组退出运行。从而实现电容器的自动投切,达到提高功率因数、降低线损、改善电压质量的目的,同时防止无功倒送。
2.2、当线路电压高于过电压保护整定值(一般1.1~1.3UN)并达到设定时间(一般20~30S)时,控制器使高压真空接触器跳闸,电容器退出运行。在设定时间内,线路电压恢复正常,接触器不跳闸。接触器跳闸后,当线路电压恢复正常时,控制器延时10MIN使接触器合闸。
2.3、因电容器本身故障使电流超过过流保护整定值(1.4~1.5IN)并达到设定时间(一般5S)时,控制器使高压真空接触器跳闸,电容器退出运行;当电容器击穿相与中性点短路时,高压真空接触器延时0.2S~0.5S跳闸,使电容器退出运行,同时控制器自行闭锁。
2.4、当线路电压降到欠压设定值(一般0.6UN)以下及断电时,达到设定时间(一般0.2S~0.5S)高压真空接触器跳闸。当线路电压恢复正常时,控制器延时10MIN使高压真空接触器合闸。
2.5、在跌落式熔断器与高压真空接触器之间出现相间短路时,跌落式熔断器动作切除故障相。在高压真空接触器与电容器之间出现相间短路时,跌落式熔断器动作切除故障,同时高压真空接触器延时0.2S~0.5S跳闸,并不再投入。
2.6、雷击过电压:由配电型金属氧化锌避雷器实现保护。
2.7、操作过电压:由电容型金属氧化锌避雷器实现保护。
3、主要元器件
3.1、高压并联电容器
本装置选用BFM或BAM全膜高压并联电容器,电容器内装有放电电阻和熔丝,熔丝可切除故障元件,延长电容器的使用寿命。
注意:电容器退出运行10分钟后电容器电荷通过放电电阻泄放至50V以下,此时仍不能用手触摸电容器的电极,而应该用带绝缘手柄的金属棒短接电容器两电极后再将其端子接地方可触及。详见电容器使用说明书。
3.2、户内交流高压真空接触器
交流高压真空接触器是新一代电容器投切设备,其技术指标满足国标GB7675-87《交流高压真空断路器的开合电容器组试验》要求,且寿命长,在额定电流下可达20万次。这对于用于无功补偿时的频繁投切,是很重要的。详见真空接触器使用说明书。
3.3、控制器
KYWK-2000型控制器采用微电脑技术实现电容器组按时间、电压或功率因数自动投切,投切范围可由用户根据线路实际情况任意设置,以达到最佳补偿效果。为保证装置的正常运行,自控器设置有过电压保护、欠电压保护和过流保护及延时功能,其整定值可根据需要设置。当电容器内部故障而出现过电流跳闸后自控器将自行闭锁。自控器同时能显示累计工作次数和时间。
3.4、氧化锌避雷器
HY5WS型氧化锌避雷器作雷击过电压保护之用,用于保护控制电源变压器和真空接触器。
HY5WR型氧化锌避雷器为电容器保护之用,作操作过电压保护,主要技术参数见下表:
氧化锌避雷器主要技术参数
3.5、大容量电压互感器
大容量电压互感器提供低压操作电源,又兼作电压互感器提供线路电压取样,变比为1/100或/100,准确度为1级。容量为1000VA。
3.6、跌落式熔断器
RW11-12F跌落式熔断器,爬电比距&25MM/KV,额定开断容量为100MVA。熔丝选用国家资源部推广的新型&T&型熔体,具有优良的熔断特性。熔丝额定电流应不小于1.5倍装置的额定电流,但不宜过大,应满足下列要求:根据安装处最大短路电流,查熔丝的安/秒特性曲线,其熔断时间应小于0.15秒。
3.7、采样电流互感器
LZKW-10型电流互感器出厂工频耐压为35KV,1MIN通过(美国国家标准),该互感器结构合理,测量精度高。安装方便,使用寿命长。
4、装置功能
4.1、基本功能
4.1。1、记录功能
(1)日最高、最低电压、电流、功率因数及出现时间;
(2)整点电压、电流、无功、功率因数;
(3)投电容前、投电容后运行数据;
(4)电容器累计运行时间;
(5)停电时间记录,上电时间记录;
(6)事故报警记录,事故点的电压、电流、功率因数、事故原因;
(7)装置掉电数据不丢失。
4.1。2、通讯功能:
可根据用户需要提供有线和无线两种通讯接口。
(1)有线通讯接口RS-232可下载当前运行数据和所有记录,对装置进行遥控操作;也可与配网自动化系统及其他通信网络相连,上传各种信息,对装置进行遥控操作和参数设定,实现远程控制。
(2)近距离无线通讯可通过手提电脑采集装置的运行数据和信息,及对装置进行遥控操作和参数设定。
(3)GPRS远程无线数字通讯,可通过GPRS网络在调度中心进行远程数据读写和操作,实现无线远程控制;并可将管理范围内的所有线路上的无功补偿装置联成网络,通过调度中心进行统一的无功调配,从而使整个电网的无功平衡、电压稳定,保证供电电压质量和功率因数达到期望要求,达到减少线路和电能损耗的目的。
4.2、控制功能:
4.2。1、手动控制(代码为0000)
4.2。2、自动控制:
A、按时间控制(代码为1111);
B、按电压控制(代码为2222);
C、按时间电压控制(代码为3333);
D、按功率因数控制(代码为4444);
E、按电压无功控制(代码为5555);
4.3、保护功能
4.3。1、具有外熔断器保护。
4.3。2、装置通电延时(放电延时)内,在所有控制方式下不投电容(手动除外),确保装置通电后,电容有充分的放电时间。
4.3。3、欠压保护:当电压低于欠压定值,并达到欠压状态延时时,切除电容器,装置报警;当电压恢复正常后,装置自动进入正常控制。
4.3。4、过压保护:当电压高于过压设定值并达到过压状态延时时,切除电容器,装置报警,当电压恢复正常后,装置自动进入正常控制。
4.3。5、过电流保护:当电容器电流高于过电流保护设定值并达到过流状态延时时,切除电容器,并延时(放电延时),在满足要求的情况下投电容,当电流恢复正常时,恢复正常控制;当电流再次高于过电流设定值,并达到设定时间,切除电容器,报警灯亮,装置完全退出控制。待电流恢复正常,不能恢复该保护,需按动&复归&键清除。装置掉电仍保存该保护。
4.3。6、过流速断保护:当电容器电流高于过流速断保护设定值并达到过流速短延时时,切除电容器,故障灯亮(控制器上),同时报警灯亮,装置完全退出控制。当电流恢复正常,不能复归该保护,需按动&复归&键清除。装置掉电仍保存该保护。
4.3。7、拒动保护:电容器合闸后,三相电容器电流同时为零,切除电容器,并延时(放电时间),在满足控制条件下试投电容器,此时若电容器三相电流再次为零,切除电容器,故障灯亮(控制器上),同时报警灯亮,装置掉电或按&复归&键清除。
4.3。8、机构故障保护:电容器在分闸位置,三相电容器电流任一相不为零时,控制器再次发控制命令,故障灯亮(控制器上),同时报警灯亮,装置完全退出控制。
4.3。9、缺相保护:当电容器在合闸位置,三相电流当中任一相为零时,装置将切除电容器。故障灯亮(控制器上),同时报警灯亮,装置完全退出控制。断电或按&复归&键可复归该保护。
4.3。10、电容器延时保护:电容器切除后,需延时再进行控制,延时时间有放电延时来确定。
4.3。11、日动作次数限制:当投电容的次数等于日投切次数限制后,装置不再投入,第二天装置自动恢复动作。
六、6KV~10KV配电线路最佳补偿容量和补偿位置的选择
6KV~10KV配电线路如何合理选择安装XBZ高压无功自动补偿装置,使配电线路损耗最小,投资最少,获得的补偿效益最好,是一个值得分析的重要问题。
按照等网损微增率准则,通过数学分析,得出以下结论,见下表。
注:最佳补偿容量是指线路所需总无功容量的最佳分配方法,即变电站占总补偿容量的比例,线路上占总补偿容量的比例。
在实际应用中,由于现场情况不一定完全满足表中要求,因此要灵活运用表中数据。在安装地点选择时,还要综合考虑安装点的交通、环境、运输和今后的管理等方面的问题。
七、安装与调试
7.1投切装置一次原理图
安装前应进行安装前检查。应检查包装是否完好无损,检查铭牌参数是否与定货参数相符,产品随机文件、配件是否齐全。箱内是否干燥清洁,接线是否牢靠。安装前仔细检查各紧固件是否有运输过程中因强烈振动造成的松动现象。若有,应紧固好。本产品安装参见附图1、附图2、附图3。
注意事项:
(1)10KV进线应接在进线套管的接线柱上,补偿电容接在出线套管的接线柱,位置不能接反。
(2)电流互感器要安装在电压取样接线点之前即电源侧,且安装在线路C相(参见附图1)。
(3)电流互感器出线连接一定要牢固,严禁互感器出现开路,电流互感器二次线整体要穿在合适PVC管内以作防护用,在进PVC管时要用捆扎带捆绑处理,防止二次线在接口处坠断,二次线在进入柜子后要作同样的捆绑处理。
(4)在安装过程中不要伤害高压电缆、导线,以免降低绝缘强度。各导线的安装不得有误,应反复检查,按规程进行测试和试验。
(5)装置外壳和互感器接地部位都要可靠接地。
7.3、通电调试运行
7.3。1、检查电路的接点是否符合电气原理图要求,电器元件的电气间隙和爬电距离是否符合要求。
7.3。2、真空接触器检查
检查真空接触器是否完好无损、是否受潮。
7.3。3、电容器检查
检查电容器的连接是否正确,安装是否符合要求。
检查电容器有无泄漏、外壳鼓肚等现象。
若有电容器损坏,用新电容进行更换时,须注意两者基本参数一定要基本一致,且都应有
放电电阻。
7.3。4、一切检查完毕,由专业工作人员送上装置主回路10KV电源。
7.3。5、无功补偿控制器的调试
无功补偿控制器的操作详见其使用说明书。
八、注意事项
尽管电容器内部带有放电电阻,检修时仍必须先对电容器可靠放电,以确保人身和设备的绝对安全!正常运行时,控制装置电源由电压互感器提供,试验时应将电压互感器二次侧拆掉,否则控制装置电源侧直接接入AC220V电源,电压互感器一次侧会产生10KV高压。
九、随机文件
□装箱清单□产品使用说明书
□产品合格证□主要元件的使用说明书
十、订货须知
★补偿容量★安装方式(单杆安装或双杆安装)
★自动控制方式★电杆规格(长度、梢径)
★采样电流互感器变比,若无特殊说明,其变比为150∶5。
注意:1、10KV进线应接在进线套管的接线柱上,电容器应接在出线套管的接线柱,位置不能接反。
2、电流互感器要安装在电压取样接线点之前即电源侧。
供应商其他相关产品
您可能还感兴趣:
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。国际企业对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
经营模式:生产厂家 经销批发
主  营:
谐波保护器
滤波电容器
补偿控制器
低压电力滤波装置
低压无功自动补偿装置
低压滤波成套装置
电力电容器
高压无功补偿
无功补偿装置
高压自动无功补偿装置
无功功率补偿
自动补偿装置
滤波电抗器
无功补偿控制器
滤波电抗器
动态无功补偿装置
有源滤波装置
动态无功补偿
有源电力滤波器
svc高压静止无功补偿装置
就地补偿装置
串联电抗器
有源电力滤波装置
压降在线补偿
高压无功功率自动补偿装置
集中补偿装置
无源滤波装置
所在地区:上海
联系电话: 021-
传真:021-
其他相关产品
5000.00元/台

我要回帖

更多关于 低压短路 高压跳闸 的文章

 

随机推荐