预制混凝土构件有哪些轻薄供暖板在哪些情况下不适用

【地暖】-行业新闻
地暖施工规范解读
来源:&&发布时间:&&浏览:1529次
本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的&地暖论坛&分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。
◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供暖供冷系统安装单位按下列要求设置填充层伸缩缝:
◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。
◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。
◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。
◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网,并应符合下列要求:
◇金属网应铺设在填充层中间。
◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm&100mm,金属直径不应小于1mm。
◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。
传统施工工艺会导致:
◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。
◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。
◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层,使发热电缆与保温层分离,实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。
◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在钢丝网突起部位横向铺装发热电缆,用尼龙扎带扎紧。
◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土龟裂,又增加混凝土结构层的强度,增强地面载荷能力。
◆水压试验
◇管道敷设完成,经检查符合设计要求后,应进行水压试验。并符合下列规定:
1、水压试验应在系统冲洗后进行。系统冲洗应对分水器、集水器以外主供、回水管道进行冲洗,合格后再进行室内供暖系统的冲洗;
2、水压试验之前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施;
3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。
4、混凝土填充式供暖/冷装置户内系统试压应进行两次,分别为浇注混凝土填充层之前和填充层养护期满后;预制沟槽保温板供暖/冷装置、预制轻薄供暖/冷装置和毛细管网供暖/冷装置户内系统试压应进行两次,分别为铺设面层之前和之后;
5、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施;试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
◇水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,且不渗不漏。
注:预试验时,系统充满净水,排净空气,用压力泵将压力增至试验压力,在其后30min内重复该工作,间隔为10min,再做两次,将压力升至试验压力,再经过30min后,试验压力不得减少60kPa以上。主试验时,主试验应在预试验做完后立即开始,在预试验压力下,稳压2h,观察其压力降,若压降不大于20kPa,则认为合格。
◆ 卫生间应做两层隔离层
混凝土填充式热水曾供暖地面构成图(二)
(泡沫塑料绝热层)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (请续阅下集内容连载)
本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的&地暖论坛&分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。
◆卫生间施工
◇卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热(供冷)管穿止水墙处应采取隔离措施。
◆面层施工
◇面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度。面层施工除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合下列规定:
1、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
2、面层的施工,应在填充层达到要求强度后才能进行;
石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽侧面伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘作到高出装饰层上表面10mm~20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余的部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
说明:1、本图中地面装饰层为木地板时施工做法,当装饰层采用石材、面砖等其他装饰层时,参照其说明。
2、地面装饰层为木地板铺设时,应留不小于14mm伸缩缝;石材、面砖在于墙、柱等垂直构建交接处,厚度不小于10mm伸缩缝;踢脚板垂直于地板之间应留2mm伸缩缝。
3、地面装饰层为地板时,填充层与找平层内含水率应小于10%后才能进行木地板施工。
3、地面积较大的面层应由建筑专业计算伸缩量,设计设置必要的面层伸缩缝。
◇以木地板作为饰面层时,木材应经过干燥处理,且应在填充层和找平层内含水率小于10%后,才能进行地板施工。
◇瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。
◇采用预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板时,面层可按下列方法施工:
1、木地板装饰面层可直接铺设在预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板上,木地板配带的EPE垫层应铺设在保温板或供暖板之下,不得铺设在加热部件之上。
2、采用带木龙骨的预制轻薄供暖板时,木地板应与木龙骨垂直铺设。
3、铺设石材或瓷砖时,预制沟槽保温板及其加热部件上,应铺设厚度不小于30mm的水泥砂浆找平层和粘接层,并且必须与石材或瓷砖粘接。水泥砂浆找平层应加金属网固定,网格间距不应大于100mm,金属直径不应小于1.0mm。
◇采用发泡水泥绝热层和水泥砂浆填充层时,如饰面层为瓷砖或石材地面,填充层和面层应同时施工。
◇瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。
◆质量验收
◇验收要求
加热管、发热电缆、电热膜或预制轻薄供暖板安装,应分阶段进行验收。工程质量检验表可按本规程附录J进行填写。
◇验收内容
辐射供暖供冷水系统应对下列内容进行检查和验收:
1、加热(供冷)管或预制轻薄供暖/冷装置、输配管、分水器、集水器、阀门、配件、保温绝热材料和温控及计量设备等的质量;
2、原始工作面、填充层、面层、隔离层、绝热层、防潮层、均热层、伸缩缝等施工的质量;
3、管道、分水器、集水器、阀门和温控及计量设备等安装的质量;
4、管路冲洗;
5、隐蔽前、后水压试验。
◆加热电缆系统验收内容
加热电缆系统应对下列内容进行检查和验收:
1、加热电缆温控、计量设备和绝热材料等的质量;
2、原始工作面、填充层、面层、隔离层、绝热层、防潮层、均热层和伸缩缝等施工的质量;
3、隐蔽前、后加热电缆标称电阻和绝缘电阻检测;
◆发泡水泥绝热层验收内容
发泡水泥绝热层验收应符合下列规定:
1、发泡水泥绝热层施工完毕后,在填充层施工前,应按隐蔽工程要求,由承包施工方会同监理单位进行分项中间验收;
2、干体积密度验收应符合《加气混凝土干密度、含水率和吸水率试验》GB/T11970的规定;
3、7d、28d抗压强度应符合《加气混凝土力学性能规定试验方法》GB/T11971的规定;
4、导热系数应符合《绝热材料稳态热阻及相关的测定》GB10294的规定。
◆辐射供暖供冷系统中间验收内容
辐射供暖供冷系统中间验收时,下列项目应达到相应技术要求:
1、绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
2、加热(供冷)管、输配管、加热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径、固定措施等应符合设计要求;
3、伸缩缝应按设计要求敷设完毕;
4、加热(供冷)管、预制轻薄供暖/冷装置内管路与分水器、集水器的连接处在试验压力下无渗漏;
5、填充层内加热(供冷)管不应有接头,弯曲部分不得出现硬折弯现象。
◇绝热层、保温板、填充板、管道部件施工技术要求及允许偏差应符合表1的规定;原始工作面、填充层、面层施工技术要求及允许偏差应符合表2的规定。
注:原始工作面允许偏差应满足相应土建施工标准。
编者寄语:
在&地暖论坛&中,对行业标准JGJ142-2012《地面辐射供冷供暖技术规程》及12K404《地面辐射供暖系统施工安装》、《国家建筑标准设计图集》的解读利用了一年的时间,总共发表了十二期文章约三万文字及大量的实物图片及现场正反(存在瑕疵)两方面照片,充分反映了编者对新规程及新设计图集中的条文内容有较深刻的理解。但是,《地面辐射供冷供暖技术规程》及配套的《地面辐射供暖系统施工安装》是通过主编单位及参编的二十几企业及制造商,还有从事地暖行业的专家共同完成,他们总结了近十几年行业的先进经验、成果,编制成规程、施工选用图集,既有较深的技术内涵,更需要很长时间理解。
作为从参编到编制组负责人的我,虽然为新规程及新设计图集作了大量的、卓有成效的工作。但是作为一本国家规程及新设计图集,它总结了地暖行业发展几十年以来众多的实践与理论结合的成果,指导行业的设计、施工,它是一本有法所循的文件及法规,希望从事地暖行业的众人志士认真学习、领悟其精髓。
行业标准JGJ142-2012《地面辐射供冷供暖技术规程》在日向全国颁布发行、12K404《地面辐射供暖系统施工安装》、《国家建筑标准设计图集》也于日实施。新规程及新设计图集在实施过程中存在不惑的问题,望来函共同探讨。
】【】【】【】
相关阅读:
400 610 5500
截止今日,红塔地暖已经为十万多家客户提供供暖服务!
关注有惊喜好礼马上到国内涉及产品质量、标准信息、技术创新的权威新闻。
欧盟、WTO、各主要目标国新闻。
本平台工作、研究方面的最新动态。
美国、欧盟、加拿大的召回通告。
WTO成员国根据TBT/SPS协议发布的最新通报。
浙江省标准化研究院科研部门最新研究成果以及各厅局科技信息申报资讯。
rohs、reach等应对专题研究。
对浙江省内各重点产业进行深入的专题解析。
期刊文献及研究专题最受关注文章。
国内外各权威标准化管理机构、标准化组织发布的最新标准信息。
浙江省地方标准相关信息、法规、在线申报、文件下载等。
标技委相关信息、法规、在线申报、筹建流程等。
标准化手段引领产业科技进步,服务企业科技创新,助推企业转型升级
结合浙江省实际,制定生产规范,指导农业生产。
用标准化促进工业发展,提升浙江省工业效益
开展国际、国外先进标准研究,帮助企业应对技术性贸易壁垒,减少企业损失
海量标准馆藏、标准动态管理系统、嵌入式管理系统等各种信息化产品,解决企业获取标准、管理标准难的问题
国家标准、行业标准、地方标准、ISO/IEC/BS/ASTM等国际组织标准查询及购买。
按治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水整理归类的国内、国外标准检索。
按产业整理归类的国内、国外标准查询及购买。
可根据通报号、组织成员国、标题关键字等进行查询。
提供中文题录和法规文本检索。
期刊文章、研究论文、技术报告等。
平台各共建单位完成的论文、著作、标准、专利等。
院及共建单位培训活动
其他与标准化、质量安全及科技创新相关培训
涉及标准化、质量安全、科技创新内容的国内权威资讯。
涉及标准化、质量安全、科技创新。
涉及标准等图书的订购、支付。
标准名称或序号中相关字段:
示例,"环境"、"规范"、"环境(空格)规范"、"GB "、"24613"等。
实时发布我国、我省有关标准化知识、标准宣贯、标准化政策管理、质量管理及认证检测等相关的培训信息。
发布标准化知识、应对技术性贸易壁垒、我省支柱产业、重点产品标准化研究及标准化管理等相关的培训教材。
温馨提示: VIP用户请下载身份认证组件,请点击下载&&如果您的浏览器未安装Flash播放器,请点击安装。
&&标准详细信息
您所在的位置: &
标准号:GB/T
中文名称: 预制轻薄型热水辐射供暖板
英文名称:Thin prefabricated hot water radiant heating board
中标分类:P46
ICS分类:91.140.01
标准分类编号:CN
发布日期:
实施日期:
作废日期:
被替代标准:
代替标准:
引用标准:GB/T 1220;GB/T 2792;GB/T 6342;GB/T 7;GB/T 8813;GB/T 10798;GB/T 2;GB/T 13808;GB/T 18102;GB 18583;GB/T 18992.2;GB/T 19473.2;CJ/T 175
采用标准:
起草单位:北京市建设工程物资协会管材管件分会
归口单位:全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会
标引依据:国家标准公告2012年第41号
补充修订:
范围:本标准规定了预制轻薄型热水辐射供暖板的术语和定义,分类和型号,材料,要求,试验方法,检验规则,以及标志、包装、运输与贮存等。本标准适用于安装在建筑地面、墙面和顶面的供暖板;其厚度不超过13 mm,热媒温度不高于60℃,工作压力不大于0.6 MPa。
相关图书:暖气片改造成地暖不妨试试新型地暖 施工更便利
来自:日期: 15:20:48浏览次数:
内容提示:时下正是装修旺季,不少业主都在纠结是否将家中的暖气片改造成地暖的问题,传统地暖虽然供热效果好,但要牺牲近10厘米的层高。近年来,市场上出现了不少新型的地暖形式,有些可以直接做在墙壁里,有些则无需回填。
新型地暖都有哪些特点?消费者又该怎样选择呢?邀您——看专家释疑。
三类新地暖已入技术规程
记者走访市场后发现,毛细管网辐射系统、预制沟槽供暖板地面供暖和供暖板地面辐射供暖,是近些年新出现且比较成熟的三种地暖形式。与普通水暖相比,它们不但免于回填,而且更加轻薄,节省空间、施工效率高。
据悉,旧版的地暖技术规程已经进行了修订,新版的技术规程——《辐射供暖供冷技术规程》于去年6月1日开始实施,其中就对市场上这三种新型热辐射系统的定义、技术、施工条件进行了规定。“只要找正规队伍施工,按照规程进行,这三种产品的供暖效果还是有保障的。”中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会技术服务部主任张保红如此表示。
产品各有优势选购需仔细比较
张保红介绍,以上三种新型地暖都有各自的优势,其与传统地暖相比,免于回填,对层高的损失小,消费者可以根据自己的实际需求来选择。
毛细管网辐射系统,即末端采用细小管道,加工成网状,敷设于地面、顶棚或墙面的一种以水为媒介的辐射供暖供冷系统。简单的说,就是采用了比普通水暖细得多的水管进行铺设。记者看到,有厂家宣称整个管网的安装厚度只有5mm。张保红介绍,这类产品确实可以方便地安装在墙面、顶面和地面。铺管后,如果是墙面施工,用水泥层找平后,进行饰面处理即可;顶面则可直接隐藏在吊顶中;地面施工后可铺设瓷砖、地板。其另一优势还在于好维修,容易找到漏点。有厂家介绍,出现漏点后,直接把这根管截断,断点用热熔技术处理一下即可,由于管道是并联,损失一根管道不影响散热。
张保红也提醒,由于该系统管道很细,流速慢,所以必须安装排气、过滤系统。“虽然好修,但是整体堵塞了,就不好办了。”其供暖效果与管道布置的疏密有很大关系。不少厂家介绍,毛细管网辐射系统可以与普通水暖结合使用在墙面、顶面,这样就不怕卧室等空间中的大型家具会阻挡普通地暖散热。但张保红表示,此法虽然可行,但由于两种地暖管径不同,流速相差大,需要严格的计算如何分配,建议消费者谨慎采用。
预制沟槽保温板地面供暖和供暖板地面辐射供暖这两种方式比较相似。前者是指将加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中,加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平,不需要填充混凝土即可直接铺设面层的地面辐射供暖形式;后者是指以热水为热媒,采用预制轻薄供暖板(由保温基板、支撑木龙骨、塑料加热管、粘接胶、铝箔、配水和集水等装置组成,并在工厂制作的一种一体化地面供暖部件)加热地面的辐射供暖形式。
张保红介绍,通过上面的定义,其实不难看出,两者的最大区别就在于预制沟槽保温板将沟槽预先设置好,但还是需要现场盘管。供暖板地面辐射供暖则是将7.5mm左右的供热管先预制在供暖板中,按户型的具体面积定制,现场只需简单连接即可。
张保红评价,这两种方式供暖效果与普通地暖无异,但大大节省了层高并且无需回填,便可铺设地板、地砖。不过,虽然规程中显示预制沟槽保温板是不用回填的,但还是有些厂家直接把加热管盘在保温板中,再按普通地暖的形式施工,正常回填,宣称可以保护加热管,所以该类型地暖到底是否回填,还取决于厂家采用何种施工方法。
在采用预制沟槽保温板或供暖板时,木地板可直接铺设在它们上面。如果地面铺设石材或瓷砖,那预制沟槽保温板和加热部件上,应该铺设厚度不小于30mm的水泥砂浆找平层和粘接层。同时,找平层还应加入间距不大于100mm、金属直径不小于1mm的金属网。
调试与验收马虎不得
张保红介绍,无论采取哪种形式的地暖产品,最后的调试和验收程序,对于消费者来说,都不能省略。
首先,整个地暖系统在没有通过调试之前,是不能私自打开运行使用的。调试之后,正规的施工单位应该提供以下文件:1.施工图、竣工图和设计变更文件。2.主要设备和管材、配件等主要材料的出厂合格证及检验报告。3.辐射供暖系统性能检测报告。4.中间验收记录。5.冲洗和试压记录。6.工程质量检验评定记录。7.系统运行和调试记录。8.工程使用维护说明书。9.材料和产品现场复验报告。这些文件是施工单位是否正确施工的证明。同时,如果日后装修需要对地暖部分进行改动,或者有其他牵扯到此项目的工程,也可以方便的根据图纸等找到施工依据。
细节体现品牌专业性
张保红介绍,由于目前地暖行业的施工队伍缺少专项资质,施工人员的水平也参差不齐,而施工质量与地暖最终呈现的效果息息相关。因此,他建议消费者在选择地暖产品时,尽量选择信誉好的大品牌,这样其施工队伍的技术会有一定保证。另外,中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会对部分企业进行了施工等级资质评价,消费者可到其官网上查看。
张保红还提醒,整个地暖系统是要经过严格的计算和设计才能保证其效果的,现在不少厂家技术人员全凭经验估算。因此,一个能够为消费者居室量身设计整个系统的商家,也体现了其专业性,这也可以作为判别商家技术的标准。
□专家解疑
1.家里是集中供暖,现在想改成地暖可以吗?
专家解答:如果家中使用公共立管方式的集中供暖方式,是不能改成地暖的,否则会对邻居家的供暖造成很大影响。而若是集中供暖分户计量的供暖方式,那可通过安装混水系统等方式,调节集中供暖的水分与水流循环问题,给家里装上地暖。
2.我家是壁挂炉自采暖,可以改地暖吗?家里已经有挂墙的暖气片,可以局部做地暖增加采暖效果吗?
专家解答:首先,壁挂炉自采暖的房屋,完全可以改成地暖。因为独立采暖,不会对周围邻居造成影响。但如果只是局部添加地暖以达到辅助暖气供暖的效果,基本是不可实现的。这主要是因为地暖管道长且阻力大,改造后会造成地暖里的水无法循环而暖气中的水温则过低,无法达到预期的供暖效果。
3.有的厂家说使用发泡水泥做绝热层是最好的,以前使用的苯板可以淘汰了,是这样的吗?
专家解答:新规程中新加入了关于发泡水泥作为绝热层的一些技术要求,但是规程中依然还包含苯板。其实,只要符合要求,发泡水泥和苯板都可以作为绝热层使用,不存在谁更好的问题,消费者应该根据具体的施工情况来选择。
评论内容:
不超过300字
(请输入图中的5位验证码,字母不区分大小写)
评论内容:
本周热点文章
本周热点图片
推荐装饰公司
推荐家居建材
推荐设计师地面辐射供暖技术规程75-第4页
上亿文档资料,等你来发现
地面辐射供暖技术规程75-4
3.2.4采用预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板时,;1如下层为供暖房间,不需另外设置绝热层;3直接与室外空气接触的楼板以及与不供暖房间相邻的;4绝热层厚度不应小于表3.2.4的规定值;表3.2.4预制沟槽保温板和预制轻薄供暖板供暖地;3.2.3、3.2.4为减少无效热损失和相邻用户;当采用混凝土填充式供暖地面时,根据试验,如不设Z;预制沟槽保温板或预制轻薄供暖
3.2.4 采用预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板时,绝热层设置应符合下列要求1 如下层为供暖房间,不需另外设置绝热层。 2 底层土壤上部的绝热层宜采用发泡水泥。3 直接与室外空气接触的楼板以及与不供暖房间相邻的地板,绝热层宜设在楼板下,绝热材料宜采用泡沫塑料绝热板。4 绝热层厚度不应小于表3.2.4的规定值表3.2.4
预制沟槽保温板和预制轻薄供暖板供暖地面的绝热层厚度3.2.3、3.2.4 为减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,分别给出了各类型供暖地面绝热层的最小厚度,当工程条件允许时,宜在此基础上再增加10mm左右。当采用混凝土填充式供暖地面时,根据试验,如不设Z绝热层,房间的温度梯度与设Z绝热层时有明显不同,房间上部温度高于人员活动区温度,丧失了地面供暖的舒适度优势;因此即使上、下层相邻房间不分别计量热量或为一个用户,也应铺设绝热层。预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板本身由泡沫塑料绝热材料构成,由于不需设填充层,加热设备上部热阻相对较小;因此如下层为供暖房间,不需另外设Z绝热层;如铺设在与土壤接触的底层地板上,发泡水泥绝热层厚度可比混凝土填充式地面供暖时少5mm,以免占据室内高度过多。 采用预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板时,在土壤上部不宜采用泡沫塑料板作绝热层,以及直接与室外空气接触的楼板不应在楼板上部做泡沫塑料板绝热层,都是为了避免保温板或供暖板与聚苯乙烯泡沫塑料板铺设在一起而产生相对位移,并保护面层不开裂。土壤上部采用发泡水泥容易与保温板或供暖板牢固结合;直接与室外空气接触的楼板在下面作外保温可与外墙外保温连为一体;与不供暖房间相邻的地板也可在地板下表面贴泡沫塑料绝热板。 3.2.5 混凝土填充式供暖地面的加热管或加热电缆,其填充层和面层构造应符合下列规定:1 填充层材料及其厚度宜按表3.2.5选择确定。2 加热电缆不应与绝热层直接接触,应敷设于填充层中间。 3 豆石混凝土填充层上部应根据面层的需要铺设找平层。4 没有防水要求的非潮湿房间,水泥砂浆填充层可同时作为面层找平层。5 潮湿房间填充层上应设隔离层。3.2.5
填充层材料及其厚度应根据采用的绝热层材料和加热设备类型确定。采用发泡水泥绝热层时,因绝热层相对较厚,宜减少上部填充层厚度,因此推荐采用能够做得较薄的水泥砂浆。发泡水泥绝热层和水泥砂浆填充层之间有较好的结合性,即使填充层厚度较薄,也不会产生开裂。规定绝热层和加热电缆之间应有一定的填充层材料,是为了加强电缆向四周散热,保证供热效果。且恒电阻率加热电缆如供暖地面上部被地毯等遮挡不能向上散热,紧贴电缆的绝热层又阻挡向下散热,会产生电缆局部过热现象,影响加热电缆的寿命。为此将加热电缆的豆石混凝土填充层最小厚度增至40mm。无论采用何种填充层,如填充层施工平整度符合铺设木地板的要求,可直接铺设木地板,否则需找平后再铺木地板。豆石混凝土的豆石粒径较大,结合性不好,一般面层为地砖或石材时还需另设与面层粘接的找平层(厚度约25mm,其中最上为约5mm的粘接层)。没有防水要求的非潮湿房间,水泥砂浆填充层可同时作为面层找平层,以减少地面上部厚度和热阻,因此水泥砂浆填充层施工要求平整度高,采用地砖或石材面层时,可直接用约5mm厚的粘接层与地砖等粘接,且水泥砂浆填充(找平)层应与面层施工同时进行。潮湿房间指卫生间、洗衣间、浴室、游泳馆等。 3.2.6 预制沟槽保温板供暖地面应根据下列要求铺设金属导热层:1 加热电缆不得与保温板直接接触,应采用铺设有金属导热层的保温板。2 面层为木地板时,应采用铺设有金属导热层的保温板,保温板和加热管(加热电缆)之上宜铺设金属导热层。【条文说明】3.2.6 加热电缆不得与保温板直接接触的原因见3.2.5的条文说明。面层为木地板时,加热管(加热电缆)与木地板之间无起均热作用的水泥砂浆找平层,因此应在保温板和加热管(加热电缆)之间铺设金属导热层,即采用铺设有金属导热层的保温板。根据北京建筑工程学院的研究计算结果,面层为木地板时,保温板和加热管(加热电缆)之上再铺设一层金属导热层可明显使地面温度更均匀,且地面平均温度也比仅在保温板和加热管(加热电缆)之间铺设导热层高,向下热损失比例减少(见图2和表1),因此推荐采用。 平均水温35℃平均水温55℃图2
地表面温度分布 3.2.7 采用预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地面的潮湿房间,地面面层下应设置隔离层。【条文说明】3.2.7 潮湿房间指卫生间、洗衣间、浴室、游泳馆等,具体做法见附录图G.2.4和图G.3.3。3.2.8 采用预制轻薄供暖板时,房间内未铺设供暖板的部位和敷设输配管的部位应铺设填充板。采用预制沟槽保温板时,分水器、集水器与供暖房间加热管之间的连接管,应敷设在预制沟槽保温板中。【条文说明】3.2.8采用预制轻薄供暖板时,房间内供暖板不满铺即能满足供暖需求,房间内供暖板外的部位需铺设厚度与供暖板相同的填充板,整个房间地面可保持平整一致。填充板可用于敷设输配管,板上可预开槽,也可在现场开管槽。输配管管外径一般为10mm,可以完全镶嵌在填充板内,使管上部顶点与板面持平。采用预制沟槽保温板时,供暖房间内基本为满铺。分水器、集水器与供暖房间加热管之间的连接管经过的走廊等处,一般也铺设预制沟槽保温板,连接管应敷设其中。 建筑物内其余部位可铺设与供暖板或保温板厚度相同的填充板,也可由土建专业用水泥砂浆找平。 3.2.9 设置地面供暖的房间,地面面层的选择应符合下列规定:1 混凝土填充式供暖地面宜采用瓷砖或石材等热阻较小的面层。2 预置沟槽保温板和预置轻薄供暖板供暖地面宜采用直接铺设的木地板面层。 3 供暖地面不宜采用架空木地板面层;必须采用架空木地板时,恒电阻率加热电缆额定电阻时的线功率或自限温加热电缆的地面供暖标准线功率不应超过10W/m。4 采用加热电缆地面供暖时,地面上不应铺设地毯。【条文说明】3.2.9 水泥、陶瓷砖和石料面层的热阻约为0.02O?k/W,木地板面层的热阻约为0.1O?k/W,地面层以上铺地毯时热阻约为0.15O?K/W。面层材料对地面散热量影响较大,采用热阻小的材料有利于供暖地面散热。预Z沟槽保温板和预Z轻薄供暖板供暖地面的特点是较轻薄、占据室内空间少,直接铺设木地板(所谓“干法施工”)方便快捷。如采用瓷砖或石材面层还需增加水泥砂浆找平层等厚度,水泥砂浆对敷设加热电缆的预Z沟槽保温板金属导热层和预Z轻薄供暖板上的铝箔有腐蚀作用。因此除住宅厨房、卫生间等不宜使用木地板的场合外,均应采用木地板面层。带龙骨的架空木地板用于地面供暖有以下问题:①加热设备上部空气层热阻大不利于散热;②厚度较大占据空间;③实践证明,加热电缆敷设在架空木地板的空气层中,不利于加热电缆散热,难以满足房间热负荷要求;对于恒电阻率加热电缆还影响其寿命,对聚苯板绝热层也有破坏。一些住宅户内不同房间分别采用木地板和地砖面层,常利用架空木地板的龙骨高度进行地面找平,这种做法不应提倡;如需要找平,应在土建设计时,在楼板上设Z找平的垫层。采用加热电缆地面供暖时,面层上如铺设厚地毯,热阻过大、需要的电功率很大、地板内温度很高才能满足供暖要求,对于恒电阻率电缆,还易形成安全隐患。因此,必须铺设地毯的场合不应采用加热电缆地面供暖;采用加热电缆地面供暖时,设计文件中应提示用户不得铺设地毯。 3.2.10 当地面荷载大于地面供暖的承载能力时,应会同结构设计人员采取加固措施。各供暖地面构造类型的承载力可参考表3.2.11。表3.2.11
各类地面供暖类型的承载力 3.3
房间热负荷计算 3.3.1
应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定, 计算房间热负荷。3.3.2
计算房间全面地面供暖的热负荷时,室内计算温度的取值应比采用散热器供暖时降低2℃,或取采用散热器供暖的房间热负荷的90~95%。3.3.3
地面供暖用于房间内局部区域供暖时,热负荷可按房间全面地面供暖热负荷, 乘以供暖区域面积与所在房间面积的比值和表3.2.3给出的计算系数确定。3.3.2、3.3.3 引自《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019。 3.3.4进深大于6m的房间, 宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行加热设备布置。【条文说明】包含各类专业文献、文学作品欣赏、各类资格考试、中学教育、外语学习资料、应用写作文书、专业论文、地面辐射供暖技术规程75等内容。 
 38 地面辐射供暖技术规程 第一章 总则第 1.1.1 条 为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合 理、安全适用和保证工程质量,特制定...  1.0.3 1 根据现场施工和预置的程度,本规程涉及的地面辐射供暖形式可如下分类: 现场敷设加热管或加热电缆地面供暖 1)混凝土填充式地面供暖(包括热水和加热电缆) ...  0. 1 为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工及验收,做到技术先进、经济合 理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。 1. 0. 2 本规程适用于新建的工业和民用...  JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程前 言本规程是根据建设部建标&2002&84号文件“关于印发《二一-二二年度工程建设城 建、建工行业标准制订、修订计划》的...  JGJ142-2004 地面辐射供暖技术规程 前言 本规程是根据建设部建标&2002&84 号文件“关于印发《二一-二 二年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划...  中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》_法律资料_人文社科_专业资料。中华人民共和国行业标准 地面辐射供暖技术规程 JGJ142 ― 2004 地板采暖施工标准 (一...  1 总则 1.0.1 为规范地面辐射供暖工程的设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全 适用和保证工程质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于新建的工业与...  北京市地方标准 地面辐射供暖技术规程 Technical specification for floor radiant heating (征求意见稿) 2010-XX-XX 发布 2010-X-X 实施 北京市质量技术监督局 ...  地面辐射供暖技术规程(1)_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。2 术 语 2.0.1 低温热水地面辐射供暖 low temperature hot water floor radi- ant heating 以...