双电源切换开关柜有强切功能吗

应急照明,带蓄电池充电线,接入双电源应急照明箱。是不是强切才可实现。火灾点亮?_百度知道
应急照明,带蓄电池充电线,接入双电源应急照明箱。是不是强切才可实现。火灾点亮?
火灾候照明盘主备电都切掉才实现火灾照明2图能用消防24V继电器切断能接需要再加励脱扣器
提问者采纳
看系统图显示配电箱应急疏散照明充电线灯具自带蓄电池火灾主备电都切掉蓄电池始始工作灯具点亮双电源具双功能两电源都断应该消防节点没具体型号没告诉接
有一组24v消防双分接点。有一个公共点,一个脱扣报警,一个主分报警,一个备分报警,这一块都是230v的。应该怎么接输入输出模块,完成切电呢?
找到图片了,哥你看该怎么接
这个上面有辅助触点吗
很明显接1和2啊,消防双分输入,消防控制室给信号,双电源全部切开。然后应急照明靠蓄电池点亮。
是不是,可以直接给1和2dc24v这样接个输出模块就行?还有就是没有无缘反馈端,怎么给消防主机回答信号?加个24v继电器把模块反馈端接继电器常开点?或者把模块设置成自反馈?
消防那块不懂。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
蓄电池充电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防双电源开关柜里的空开为什么不能分断电路-中国学网-中国IT综合门户网站
> 消防双电源开关柜里的空开为什么不能分断电路
消防双电源开关柜里的空开为什么不能分断电路
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“消防双电源开关柜里的空开为什么不能分断电”相关的问题,中国学网通过互联网对“消防双电源开关柜里的空开为什么不能分断电”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:消防双电源开关柜里的空开为什么不能分断电路,具体解决方案如下:解决方案1:PC级的双电源不具有短路保护,不能分断电路,所订禒斥溉俪防筹狮船饯以一般PC的双电源前端会加两个断路器,看情况,一般都是加两个塑壳。这个设计,检修方便,如果双电源故障,需要切断电源,就地可以直接切断电源,而CB的双电源不行,需要到上级电源处切断。解决方案2:你好我说的是双电源开关下有一个空开不能分断电路解决方案3:那就是空开坏了。更换新的。
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注如果风机电源箱只有强切 如果要加个强启的话需要加线吗_百度知道
如果风机电源箱只有强切 如果要加个强启的话需要加线吗
风机电源箱强切 要加强启需要加线
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
要加线控制柜启按钮并联
其他类似问题
为您推荐:
电源箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁天峨非消防电源强切接线图-供应天峨非消防电源强切接线图-一步电子网
找产品-上一步电子网!
一步微信公众号
一步采购热线:
您当前位置: &
& 供应天峨非消防电源强切接线图
您是要采购天峨非消防电源强切接线图吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员1年
所在地:浙江-乐清
联系方式:一步采购热线:
发布日期: 3:14:06 有效日期至 3:14:06
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
天峨非消防电源强切接线图
所属类别:
天峨非消防电源强切接线图技术参数
1、日实施的GB《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条也增加了设置消防设备电源监控系统的相关规定。
2、试验方法、检验规则和标志等。标准对消防设备电源监控系统的主要部(器)件性能、基本功能
3、故障报警后可及时进行处理,排除故障隐患,使消防设备电源始终处于正常状态,
4、以保证建筑消防系统内各消防设备的供电正常,从而确保消防系统稳定运行。
5、通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息
6、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,
7、报警响应时【天峨非消防电源强切接线图】间:&30s
8、该标准强制规定了消防设备电源监控系统的基本功能; 2.中国建筑标准设计研究院编制的《消防设备电源监控系统》设计图集;
9、监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
10、监测消防设备电源中断供电故障;
天峨非消防电源强切接线图功能特点
1、消防设备电源监控系统编辑 智能消防设备电源监控系统,
2、又取决于消防设备电源的工作状态。因此,在火灾情况下,
3、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)
4、监控建筑中所有消防设备的主电源和备用电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号,
5、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
6、进行动态采集并将采集的信号传输至监控器模块,采集参数实时显示于监控器模块液晶屏上,
7、DBJ04&XXX&2012 &山西省【天峨非消防电源强切接线图】工程建设地方标准 .2 国标及地标介绍
8、或设置了两个及 以上集中报警系统的保护对象,
9、通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
10、防烟排烟系统 防火门和卷帘门系统 消防电梯 消防应急照明和疏散指示系统 消防设备应急电源(EPS)
天峨非消防电源强切接线图工作原理
1、有欠压、过压、过流【天峨非消防电源强切接线图】、缺相、剩余电流超值及超温等报警功能;
2、剩余电流采样采样零序互感器1A:0.4mA。
3、是电力系统控制、保护的基础,其可靠与否直接影响到供配电系统的安全运行[1-2]。
4、其中电池巡检模块、绝缘监测模块分别将监测到的单体电池电压、温度及母线电压、
5、测量精度为0.2%,在对单体电池电压进行测量时,因系统中蓄电池多采用串联结构
6、本绝缘监测模块具有检测30路支路绝缘电阻的功能,测量精度为&0.3K&O,
7、打印方式可选报表打印或曲线打印,以便工程技术人员对监测的数据进行分析和研究,
8、电流监控系统 一、产品特点: 1、本产品又叫电力电缆防盗监控系统,
9、即可防止电力电缆被盗。 3、本产品也适用于路灯电缆的夜间防盗报警。
10、各熔断器信号输入等开入量;通过模拟量采样板将模块采集交流输入电压、直流输出电压、合母电压、
天峨非消防电源强切接线图相关产品
1、消防设备电源电流监控器
2、消防电源状态监控器
3、消防电源箱
4、消防报警系统电源线
5、消防开关电源
6、zxvi电源监控器价格
7、PMAC510S消防电源监控器
8、RXPM P100消防电源监控器
9、DYJK-YKS4985消防电源监控器
10、USC6500消防用电故障报警
产品名称:天峨非消防电源强切接线图
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
乐清市汇贤电气科技有限公司
所在地: -
地址:浙江省乐清市宋湖工业区宋湖路6号
联系人:小静(电子商务)
手机:一步采购热线:因产品信息已过期,所以显示一步电子网的采购服务热线!我们将为您寻找更多的供应商!
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
靖西消防双电源监控系统技术参数1、产品概述连续采集被监控的三相交流电源中的电压信号,实现对过压、欠压、断相等故障报警并向上机传输报警地址2、消防设备电源能否可靠持续性供给无法得到有效的保障。所以除加强管理外,采取技术措施也可以及早发现并促进及时解决。3、VB【靖西消防双电源监控系统】的监控系统,符合大电流直流电源的控制要求,能实现直流电压4、电流变送器输入:0~5A AC; 频率:50 Hz; 输出信号:隔离的、线形的,4~20 mA DC,负载阻抗大于500。 5、实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,6、标准的技术要求和试验方法先进、合理,可全面科学地考核消防设备电源监控系统的整体性能,7、在最大限度的减少人员伤亡和财产损失,维护公共安全和公众利益,8、故障报警监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路9、中文名 消防设备电源监控系统 依据 《消防设备电源监控系统》 颁布时间 日 10、GB 的规定及有关市场准入制度。 3.1.3有消防控制室的...
靖西消防电源监控规范技术参数1、实际上消防设备电源与非消防设备电源比较,最大的不同之处就在于前者平时不用,战时必须可靠的运转,2、监控器与其分体电源间连接线断路、短路3、对消防设备电源的管理及日常检查就显得尤为重要。4、在无消防控制室的场所,监控器应设置在有人值班的场所。 3.2.5传感器的设置应采用末端设置,5、被监控设备电源【靖西消防电源监控规范】的工作状态(电压、电流及报警状态信息)6、继电器报警输出(可设置)7、让消防设备做到真正意义上的&防消结合、预防为主&。采用消防设备电源监控系统可实现有效降低消防设备供电电源的故障发生率,8、这些系统能否正常工作取决于消防设备电源的工作状态,9、为了保证建筑物内的消防用电负荷和重要用电负荷在任何时候任何情况下不断电,10、应用场所: 现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑; 商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校; 靖西消防电源监控规范功能特点1、其中消防设备电源为交流或直流电源,包括主电源和备用电源。 2、避免火灾发生时消防设备不能正常使用而导致不能有效...
免责声明:以上产品信息是由乐清市汇贤电气科技有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。一步电子网保留全部或部分删除上述报告的权利。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先加入。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!。