45A的漏电保护器接线图能承载多少瓦功率电压,6平方国标线能承受多少瓦电压。(夏天)

电压220V额定功率是12千瓦的设备应该配多少A的P或漏电保护器_百度知道
电压220V额定功率是12千瓦的设备应该配多少A的P或漏电保护器
C63用容易坏建议C100吧我<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006d656e5f0v三相四线用C63都坏我关用数触点脏快坏
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
额定功率的相关知识
其他1条回答
220V超<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0afA都应该用三相四线选ZD47C63-40A/4P
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁25的漏电保护器最大功率-学网-中国IT综合门户网站
> 25的漏电保护器最大功率
25的漏电保护器最大功率
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“25的漏电保护器最大功率”相关的问题,学网通过互联网对“25的漏电保护器最大功率”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:25的漏电保护器最大功率,具体解决方案如下:解决方案1:7年职业电工!你的问题不清楚!25安的有三极的和2极的!三相电3极的话最多是7千瓦说的是国标漏电保护!2相2极的最多5千瓦!伪劣漏电保护减一半瓦数!解决方案2:一千兆欧的摇表L夹在火线上E夹在地线上每秒两圈转动指针在50左右合格不停止转动后指针立刻向1000跑去而且超过1000怎么回事解决方案3:没事的!证明绝缘值很好!50兆绝缘也合格!大了反而更好!解决方案4:谢谢解决方案5:太给力了,你的回答完美解决了我的问题!通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:220X20=4400W 实际能正常负载能达到4KW左右。===========================================答:很多的,上千的都有,而且漏电断路器看的是电流不是功率===========================================问:25安漏电保护器能用多大瓦电器呢答:一般照明、电阻性负载,5kw 电机、电感类负载,3.5kw===========================================问:25安漏电保护器能用多大瓦电器呢答:你好, 先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。 用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么A。 要求漏电开关额定电流要大于负载电流。 一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。 没...===========================================问:农村家庭用电一般在5KW左右,我要选用多大的漏电保护器合适?走线用2.5...答:朋友,单相的有150安的就是最大的了,三相三线的和三线四线的有1000多安的啊,这可以定制啊,不管你要多少安的都可以做,所以这最大是说不准的埃===========================================1、60A的漏电保护器,就是额定电流为60A; 2、如果是两相低压供电系统(220v),60/4=15,最大可以带15KW以下; 3、如果是三相低压供电系统(380v),60/2=30,最大可以带30KW...=========================================== 220X20=4400W 实际能正常负载能达到4KW左右。===========================================对于开关而言是没有任何问题了功率足够,其实200A就足以了。漏电开关有2种保护功能:漏电保护、过流保护(其中包含过载保护、短路保护、当然他们都属于过流)25KW电动机...===========================================漏电(对地短路)才会动作,一般情况下过负荷和短路只能依靠空气开关,两者的作用不同。三相功率36KW,按0.8的功率因数计算,每相电流68A。用160A的漏电保护器已经过大了,...=========================================== 最大额度功率31KW,===========================================开关上面一般标C16 C20 等等 后面数字表示开关大小,即电流大小 一般按开关大小的一半选负荷大小,如 C16的开关 一般能承受8KW的功率===========================================功率因数按0.85计算,P=√3UIcosφ=√3*380*100*0.85=55.94KW 100a的漏电保护器最大可带55.94KW负荷 如果带了70千瓦的东西会烧坏漏电保护器的。===========================================4P63A漏电保护器最大限度能带三相40千瓦。因为40千瓦的电流是:4&#47;根号3=60.8A。===========================================漏电保护器32A足以,另外三个开关可根据每条线路的使用负载酌情更换,假如其中一条线... 大功率的微波炉,假如出现跳匣,可能你的小型断路开关是伪劣产品。漏电保护开关的使...===========================================220V电路中可以负载不超过15KW。380V电路中可以负载不超过后30KW。如果启动电流大的话,要适当降低负载功率。祝你愉快。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自学网: []
用户还关注
可能有帮助8千瓦的电热水器需要多大的电线-中国学网-中国IT综合门户网站
> 8千瓦的电热水器需要多大的电线
8千瓦的电热水器需要多大的电线
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“8千瓦的电热水器需要多大的电线”相关的问题,中国学网通过互联网对“8千瓦的电热水器需要多大的电线”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:8千瓦的电热水器需要多大的电线,具体解决方案如下:解决方案1:果是单相220V的 额定电流按40A算,选2*6平方铜芯(参考载流量45A左右);如果距离超过100米;如果是3相380V的 额定电流按16A算.5+1*1,选3*2.5平方铜芯(参考载流量25A左右),必须选大1个规格解决方案2:单相220v,8000瓦,那个插座多少安解决方案3:热水器插座是20安的吧解决方案4:朋友在啊解决方案5:要看是什么用电设备,如果是纯电阻设备计算电流大约40安培,一般的家用电单相不能这样用电,如果是带电感线圈的用电器更得50安培以上,电线配置要讲究使用场合和使用频度
不是简单的计算可以确定的 如果按照铜线每平方毫米5安培计算,大约要10平方的线 电度表要穿互感器
家用电度表要穿互感器,由供电部门确定,自己买的不算 开关用63A的就够了亲的是热水器,纯电阻的,参考上述,亲的这个电器够费电的啊,我觉得装壁挂炉不错的,又能供暖又能供热水啊!亲,你这个最好别用插座,用空气开关比较安全,电流大,插座不安全啊解决方案6:没听过壁挂炉解决方案7:怎么个供暖 那要串暖气片 工作量大了解决方案8:壁挂炉是相当于挂在墙上的小锅炉,只不过是烧天然气的,亲可以上网查一下,有图片和介绍的,五千块到上万块的都有,我家里就是安装壁挂炉装的地暖!还有强烈建议亲的8千瓦电器不要用插座,用空气开关安全,因为电流太大插座容易烧掉引起火灾啊解决方案9:太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!解决方案10:铜纯吧解决方案11:你胡说把解决方案12:铜线……解决方案13:4平方的解决方案14:你想放火吗 这是8000w解决方案15:再用一个稳压器通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:另有2.5匹空调一个。热水器一个。其他2500的电器一个。怎么接线才能用即...答:总电源线用10平方铜线,。8千瓦电流是36A,还有其他电器,要用30(60)A的电表。顺便说一句,即热式热水器太费电,你是开美发厅的吧,如果底商的用电容量不够还得增容,也得花不少钱(1千瓦1260元),还不如买大一点的电热水器,才两千瓦/台,就...===========================================问:另有2.5匹空调一个。热水器一个。其他2500的电器一个。怎么接线才能用即...答:我家用的是史密斯的电热水器,两根加热棒,一跟3000w,一根2000w,整胆加热时就是3000w,半胆加热时就是2000w,安装师傅说线用的是2.5平方的线,16a的插座。===========================================问:另有2.5匹空调一个。热水器一个。其他2500的电器一个。怎么接线才能用即...答:十平方毫米===========================================问:另有2.5匹空调一个。热水器一个。其他2500的电器一个。怎么接线才能用即...答:楼主、您好: 8000w电热水器一小时用8度电.一度电等于1000瓦小时。 希望能够帮到您。望采纳 ===========================================问:打算自制个简易锅炉,用直径50公分高60公分铁桶,电加热,预设总功率8千...答:220V电压可以用DZ47-32A以上的断路器,线最好用粗点的,10平方或者16的铝线,都是并联用,串联没有8KW的规律了,个人建议用2个4千瓦的并联===========================================问:打算自制个简易锅炉,用直径50公分高60公分铁桶,电加热,预设总功率8千...答:理论计算: 380v 12000千瓦电热水器的正常工作电流为:I=12000÷(380×1.732×0.8)=23A 不考虑敷设方式、使用环境等因素,采用4平方铜芯线即可===========================================问:打算自制个简易锅炉,用直径50公分高60公分铁桶,电加热,预设总功率8千...答:亲,三项是380的,你装220的,你说这怎么装,更根本就不是一个事啊===========================================问:220v 6.8kw 用多少平的电线和多大的漏电保护器? 谢谢 ,很着急答:单热水器需要10平方的线,浴室中央空调虚影6平方线径,两个合起来需要16平方线径===========================================建议你用6平方bvr线,其实4平方也可以,考虑你8kw的热水器,还是加大点。表用15-20a就行了。===========================================单相220V、8000瓦的电热水器,需要配40A的DZ47LE 漏电保护断路器;单相380V的8000瓦电热水器,需要配25A的DZ47LE 漏电保护断路器;三相380/220V的8000瓦电热水器,需...=========================================== 安功率计算啊。是380V还是220V啊,380V 32A就行,220V 40A .===========================================电热水器是纯阻性的加热器,1KW就是4.5A额定电流, 8KW额定电流就是36A. 现在铜线按1mm&sup2;安全载流量7A计算,应该选择6-8mm&sup2;的导线为宜。 铝线按1mm&...===========================================你的电线是国标的吗 空开是正泰的还是德力西的 你的设备要是合格用这个电热水器一点都没有问题 建议吧c25换成c32的链接千万别有虚接 电线不是国标的你就换成6平方的 ...=========================================== 16以上的===========================================8KW 即热、热水器、使用电压220V、工作电流大约为、36.4A、再加上其他电器使用、... 需采用50-60A的电表、60A的断路器即热电热水器单独使用、断路器、线路(6平方铜导...=========================================== 不够用的 6平方的还勉强 最好选10平方的=========================================== 不知是单相还是三相电源? 单相:P=UI I=P/U=.4A ,显然4平方铜芯线太细了,表小了,空开基本满负荷一开冲击电流较大肯定跳闸。建议更换电表20(80)A,10平方的...=========================================== 四平方===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注家用线路最多能承受多大的功率、电流_百度知道
家用线路最多能承受多大的功率、电流
2台空调制冷+电脑+电视跳闸
能承受功率电流要看进户线规格,,般说.家庭线路数2.5&#92;4&#92;6三种规格,三种规格铜线别能承受20&#92;25&#92;30A电流,折合功率别5&#92;6&#92;7KW,10平铜线,承受40-45A电流,折合功率9KW.根据面参数,看自进户线几根火线,推算能带少功率,要每根线每路单独算,才能比较准确.至于跳闸,要看进户线总关规格,与线粗细没关系.规安装关:计算每关所带负荷(能超导线所能承受负荷),乘1.5空或漏电关规格.能太,能太.太安全,太跳闸.
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
其实63AC45漏电保护器够用电工耍6KW电热水器必须单独放2根线其线路能共用 6KW/220=27 30电流用10平铜芯线放 6平 前提必须标检查 看看线路共用检查 热水器使用候 C45 63A关烫手线路行 换再空气关 跳闸
户外的线路你就别管了。说户内,空调从电表拉专线为好,2。5MM的就行。其它的就没什么。
10平方的国标线 你知道有多粗吗?谁家用过10平方的电线 ?唉。。。。。。。。。。。。
看你是多大的电源线。和开关。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380伏电压用D32漏电保护器每项火线能带动多少千瓦_百度知道
380伏电压用D32漏电保护器每项火线能带动多少千瓦
若接单相:可以每相可接出32A,大概每相7KW左右,但是你接的时候要注意三相电流平衡分配若接三相:380V三相电机,额定工作电流≈控制功率的2倍三相总的可以带动约16kw
其他类似问题
为您推荐:
漏电保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁