跪求高手解答二次负载如何校验。现有一4500kW高压电机离配电室很远,大概450米左右,经计算它的电缆电阻是1.9左右,问题是怎么校验它的电阻是否满足要求,需要过程。在哪里可以查到方法 万分感谢
土木币38148
接电流信号的一般处理方式:
电流互感器二次额定5A时,2.5控制电缆不超过100米;
电流互感器二次额定1A时,2.5控制电缆不超过200米;
超200米的电流信号传输,都用电流转换器,变换成4~20mA。
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
回复 沙发 的帖子
我用的是4平方的线 我需要的是校验方法 或者规范依据 在哪能找到 谢谢
一星工程师, 积分 560, 距离下一级还需 90 积分
二星高级工程师, 积分 3172, 距离下一级还需 828 积分
土木币5768
电流互感器现场核验误差分析
& & 现场校验电流互感器,一般是在停电时采用单相校验法。现场校验所得误差值是被试电流互感器的误差、使用条件引起的误差、校验设备引起的读数误差等的综合反映。
& &&&一、电流互感器的误差是由铁芯的结构和材料的性能决定的,即与磁路长度、铁芯截面和导磁率有关,与线圈的匝数和电阻、二次负载的大小和负载功率因数角有关。比差、角差与铁芯导磁率及截面积、二次线圈的匝数的平方成反比,与磁路长度及二次线圈阻抗、二次负载成正比,并受二次负载功率因数角和铁芯损耗角的影响。
& & 二、引起电流互感器误差的外界条件有:一次电流、电源频率、二次负载阻抗(包括接触电阻)、铁芯剩磁、外界磁场和温湿度影响等。
& & 1.一次电流的影响。当一次电流很小时;引起磁导率降低,使电流互感器误差增大;当电流互感器在额定电流附近运行时,一次电流对误差的影响将趋于最小。我们现场校验电流互感器时选择了5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、80%、100%九个电流点,测试结果随电流百分数的增加,误差明显减少,而且100%点的比角差值比5%点的要小得多。
& & 2.电源频率的影响。当电源频率降低时,比差向负值方向变化,角差向正值方向变化。
& & 3.二次负载阻抗的影响来自负载阻抗大小和负载功率因数角两方面。电流互感器二次负载大于额定负载或小于下限负载,误差均可能超过规程规定的范围。运行中的电流互感器所接二次负载小于下限负载的情况是很少见的。有一部分因为选用的电流互感器额定二次容量小,而又必须使用很长的二次导线,使实际二次负载超过了额定负载,因而,在实验室内校验合格的电流互感器,在现场鉴定时就不同程度的超差了。
& & 负载功率因数角对误差的影响不是很显著的。当负载功率因数角增大时,比角差只是向负值方向稍有变化。
& & 4.铁芯剩磁影响。在用电负荷很大的情况下突然停电,会使电流互感器的铁芯产生剩磁,去磁前校验的误差比去磁后测得的误差明;显的大些。
& & 三、校验设备包括:标准电流互感器、互感器校验仪、可调电源设备、联接用二次导线等。
& & 1.标准电流互感器是个相对的名称,实际上也是有误差的。标准电流互感器误差大的定值时,应修正到被试电流互感器的误差中,否则,会得出错误的结论。
& & 2.互感器校验仪对测量结果的影响,主要有校验仪本身的测量误差、零位误差、最小分度值引起的误差和线路灵敏度引起的误差等.
& & 校验仪本身的测量误差由其内部的阻容元件引起。会产生幅值误差和相位误差。
& & 零位误差是因为读数零位偏离了实际零位而造成的。
& & 最小分度值引起误差和线路灵敏度引起误差的原因是:各相分量的表示值与实际值的差异和仪器各相分量与工作电流的相位差异。
& & 3.可调电源设备(包括导线中的电流)对测量结果的影响,主要是因其产生较大的磁场对互感器校验仪发生影响,从而引起读数误差增大。
& & 4.联接用二次导线对测量结果的影响,是由于导线电阻和联接仪器的内阻成了电流互感器二次临时附加负载,因而使读数误差增大。
& & 总之,现场校验电流互感器,误差超差的主要原因是电流互感器本身误差太大或实际二次阻抗大大.其它方面的影响相对地小些。
二星助理工程师, 积分 148, 距离下一级还需 2 积分
回复 主贴 的帖子
四星助理工程师, 积分 241, 距离下一级还需 9 积分
我只知道容量校验
电流是已知的
线路阻抗你也知道
保护设备的输入阻抗
S≥ I*I* (阻抗和)
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
现场互感器二次负荷测量方法
二次负荷需要实际测量出来,办法如下:
采用调压器、电流表、电压表,在高压柜(或互感器)端子上用调压器加上电压,电流表串在回路中,电压表并在输出上,逐渐升高电压记下电流及电压值,电流可升到10A,根据电流、电压值用欧姆定律计算出阻抗即可。
互感器阻抗试验前,请断开去互感器接线端子的二次电流线。试验完后再接上。
互感器二次负荷指的是交流阻抗,不单纯是直流电阻,如果二次线路很长建议使用高阻抗输出的互感器(比如60VA或更高的)并采用互感器输出为1A。
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
楼主所问的其实是校验电流互感器的二次额定容量是否满足要求。
那就需要计算电流互感器的实际二次负载有多大。
电流互感器二次负载有两个:
一个是二次电缆传输时消耗的功率,另一个是接入的仪表装置消耗的功率。
电缆消耗的功率很容易计算,因为二次电流已定(5A或1A),电缆阻抗已定(电缆型号决定了阻抗值,而长度是已知数),I平方R。
仪表装置的不用计算,查说明书即可(实在找不到就直接打电话问厂家)。
两种负载加起来,看看与电流互感器的二次额定容量是否相匹配。
如果超过了,那就想办法解决,按沙发所说的采用变送器就是一种常用方法。
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
路过学习学习
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 3442|回复: 10
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
150千瓦负载接三相电表用几倍的互感器(互感器多少功率的),电表多少安,谢谢各位大虾能帮我解决这么个小问题,我不是学电气的
一星高级工程师, 积分 2844, 距离下一级还需 156 积分
土木币11362
本版块不接受新贴,以后注意。
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
电表:DTS862-4&&3(6)A
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢三楼兄弟
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
土木币1873
电表:DT862-4 3(6)A
一星高级工程师, 积分 2697, 距离下一级还需 303 积分
土木币3653
150KW是什么负载啊?也许300/5的互感器正好。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我最后采纳了三楼兄弟的建议:
电表:DTS862-4 3(6)A
非常感谢大家的帮忙!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我同意6楼的意见。什么负荷呀?300/5计量是要准确一点。用DTS862—4&&3(6)A
三星工程师, 积分 866, 距离下一级还需 84 积分
土木币1539
以下是引用fks168在 13:30:27.0发表的内容:
电表:DTS862-4 3(6)A
我同意3楼的意见.因为此时计量表指针最大量程在表全部量程的70%~80%,避免启动电流过大,打坏计量表针.
三星工程师, 积分 844, 距离下一级还需 106 积分
土木币2606
以下是引用bqg在 14:17:58.0发表的内容:
以下是引用fks168在 13:30:27.0发表的内容:
电表:DTS862-4 3(6)A
我同意3楼的意见.因为此时计量表指针最大量程在表全部量程的70%~80%,避免启动电流过大,打坏计量表针.
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 三相电流互感器 的文章

 

随机推荐