lzkm4-10一个10kv电流互感器器同时穿入10kv电压的abc三相电缆

两个工作状态相同的三相电动机的U相同时穿入一个电流互感器检测电流,这样符合标准吗_百度知道
两个工作状态相同的三相电动机的U相同时穿入一个电流互感器检测电流,这样符合标准吗
两台电机是同时工作的,参数也相同。
提问者采纳
其中一台电机过负荷时这种接法不符合设计规定,应当一个电机设置一个电流互感器。否则
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
电流互感器的相关知识
其他1条回答
检测到的就是两台电机电流之和同时穿入一个电流互感器检测电流,那就是轮流显示工作电流。要是两台电机轮流工作,要是两台电机同时工作。没什么相关标准。此类事取决于设计者的意图。要是两台电机工作电流不一样,就无法区分谁大谁小,使用者觉得不便就改
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁配电10kv小车柜后面门打开,三相电缆各有个电流互感器,作为二次侧的继电保护,测量,我想询问,_百度知道
配电10kv小车柜后面门打开,三相电缆各有个电流互感器,作为二次侧的继电保护,测量,我想询问,
对于微机远程控制断路器的跳闸时通过什么实现他的测量绕组线是否是直接牵线到小车柜前面门上的显示测量屏上?
对于信号回路是电流互感器二次侧提供还是电压互感器二次侧提供? 2楼上面有直流蓄电池群
及各种QF交流220电源开关,
信号回路怎么样实现与微机连通,远程控制的微机房在2楼? 对于我们这10kv小车柜在1楼,控制断路器的跳闸,当过流之类时?
对于保护绕组线是否也是直接牵线到继电保护装置上
提问者采纳
流互感器的二次拉到前面的继电器小室,就是前面板最上面那个。接到继电保护装置上,继电保护装置给出跳闸信号 ,过流时。直流控制电源也是2楼直接引下来的,后台,所有接进来的电流电压信号和断路器等开关量信号通过它来传给2。继电保护装置有通讯口的。继电保护接断路器的控制回路。远程操作是通过计算机与继电保护装置的通讯来实现的
提问者评价
感谢知识的无偿传递~
其他类似问题
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁900kw电动机10kv电压启动柜应该整定到多少?启动柜的电流互感器变比为100/5。电动机为星型接法。使用的是35平方高压聚乙烯电缆。负载排水泵使用。是过流继电器保护。一段和三段分别应该_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
900kw电动机10kv电压启动柜应该整定到多少?启动柜的电流互感器变比为100/5。电动机为星型接法。使用的是35平方高压聚乙烯电缆。负载排水泵使用。是过流继电器保护。一段和三段分别应该
900kw电动机10kv电压启动柜应该整定到多少?启动柜的电流互感器变比为100/5。电动机为星型接法。使用的是35平方高压聚乙烯电缆。负载排水泵使用。是过流继电器保护。一段和三段分别应该整定多少?CosΦ=0.87希望提供公式。希望提供公式。希望提供公式。
电动机额定电流应该是000÷1.732÷0.87=59.7A。整定电流60A就可以了
900kw电动机10kv电压启动电流是:52A 电流整定是过流整定还是热保护整定?
主要看的起动方式.若为直接启动的话, 一段为26A
因为电机的直接启动电流为电机额定电流的5-7倍,
那么起动电流约为320A吧,你的互感器倍率为20
那么三段设为
320\20=16 我认为没有问题
你可以变压到660Vlzkm4-10一个电流互感器同时穿入10kv电压的abc三相电缆_百度知道
lzkm4-10一个电流互感器同时穿入10kv电压的abc三相电缆
我有更好的答案
是零序电流互感器,测3相不平衡电流的。
是零序电流互感器。
没有零线(中性点不接地)
就是测零序电流的。
其他类似问题
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器是;10kv/0.4kv变比是40/5,现在表显示38度实际电量怎样计算高压计量,10kv/0.4kv。电流互感器是40/5,怎样计算用电量。设备为380伏高压计量,电流互感器是40比5,电压是10千伏比0.4千伏_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
电流互感器是;10kv/0.4kv变比是40/5,现在表显示38度实际电量怎样计算高压计量,10kv/0.4kv。电流互感器是40/5,怎样计算用电量。设备为380伏高压计量,电流互感器是40比5,电压是10千伏比0.4千伏
电流互感器是;10kv/0.4kv变比是40/5,现在表显示38度实际电量怎样计算高压计量,10kv/0.4kv。电流互感器是40/5,怎样计算用电量。设备为380伏高压计量,电流互感器是40比5,电压是10千伏比0.4千伏,设备是380伏,问怎样计算用多少电(度)
应该是38A吧?380V*38A=14.4KW每小时大约耗电15度左右。
如果是采用的是高压计量,即电流互感器是高压上用的话,一次电压10KV 用公式
用电量=有功功率*时间=根3倍*电压*电流*时间=根3倍*10*电流*时间不知道你的电流是多少,算不出来你当时的有功功率用电量是个累计值 38度是个累计值把上面的相关参数找出来就能判断当时的有功,然后就可以得出结论了。...
计算:(10/0.4)*(40/5)*38=7600 度 上列计算中的括号可以省去。用了括号是为了便于理解这是电压互感器和电流互感器的变比。
电流互感器:40/5=8(倍)×38=304度(实际电量)
总电度数的计算式为:√3*0.4*8*电流值*COSφ*时间(小时);注:COSφ一般取0.8~0.85,电流值取决于负载大小,是动态值,时间以小时为单位。
电流互感器的变比是8,电压互感器的变比是100,那么将38*800就是实际的用的电能