燃气管道安装资质强度试验应符合哪些要求

A红色B绿色C蓝色D黄色;373、安装铝塑复合管时灶前管与燃气灶具的水平净;A0.5B0.6C0.7D0.8;374、燃气计量表在安装前应按规范要求进行检验,;A燃气计量表应有出厂合格证、质量保证书;标牌上应;B燃气计量表应有法定计量检定机构出具的检定合格证;C超过检定有效期及倒放、侧放的燃气计量表应抽查一;D燃气计量表的性能、规格、适用压力应符合设计文件;
373、安装铝塑复合管时灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于(D)m,且严禁在灶具正上方。
374、燃气计量表在安装前应按规范要求进行检验,描述错误的是(C)
燃气计量表应有出厂合格证、质量保证书;标牌上应有CMC标志、最大流量、生产日期、编号和制造单位;
燃气计量表应有法定计量检定机构出具的检定合格证书,并应在有效期内;
超过检定有效期及倒放、侧放的燃气计量表应抽查一部分进行复检;
燃气计量表的性能、规格、适用压力应符合设计文件的要求。
375、关于家用燃气计量表的安装描述错误的是(D)
燃气计量表安装后应横平竖直,不得倾斜;
燃气计量表的安装应使用专用的表连接件;
安装在橱柜内的燃气计量表应满足抄表、检修及更换的要求,并应具有自然通风的功能;
燃气计量表不需要加独立的固定支架。
376、燃气计量表距金属烟囱不应小于(C)cm,距砖砌烟囱不宜小于60cm。
377、当燃具与室内燃气管道采用软管连接时,软管应无接头;软管与燃具的连接接头应选用专用接头,并应安装牢固,便于操作。检查数量为(D)
抽查10%,且不少于1台;
抽查20%,且不少于1台;
抽查10%,且不少于2台;
抽查20%,且不少于2台
378、当燃具与室内燃气管道采用螺纹连接时,应按规范规定检验。检查数量为(B)
抽查10%,且不少于1台;
抽查20%,且不少于2台;
抽查30%,且不少于1台;
抽查40%,且不少于2台
379、居民用气设备的水平烟道长度不宜超过 m,商业用户用气设备的水平烟道不宜超过
m,并应有1%坡向燃具的坡度。(B)
380、关于室内燃气管道试验与验收的描述错误的是(D)
试验介质应采用空气或氮气;
严禁用可燃气体和氧气进行试验;
试验工作应由施工单位负责实施,监理(建设)等单位应参加;
暗埋敷设的燃气管道系统的强度试验和严密性试验应在隐蔽后进行。
(二)多选题
381、下面关于城镇燃气加臭剂的说法正确的是:(ABC)
A、加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。
B、加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害。
C、加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。
D、加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。
382、燃气输配系统的各种压力级制的燃气管道之间通过调压装置相连,当有可能超过最大工作压力时应设置防止管道超压的:(ABC)
A、安全放散设备B、安全切断设备C、安全保护设备D、安全阻火设备
383、中低压城镇燃气管道可以采用:(A B D)
A、聚乙烯管B、机械接口球墨铸铁管C、灰铸铁管D、钢骨架聚乙烯管
384、在不采取安全防护措施的情况下,下面关于埋地燃气管道的最小覆土厚度的说法正确的有:(A B C D)
A、埋设在车行道下不得小于0.9米;
B、埋设在非车行道下,不得小于0.6米;
C、埋设在庭院(指绿地及载重汽车不能到达之地)时不得小于0.3米;
D、埋设在水田下不得小于0.8米。
385、下面关于城镇燃气埋地管道与建筑物、构筑物水平或垂直安全净距的说法正确的有:(A B C)
A、中压A燃气管道距建筑基础水平间距为1.5米;
B、低压燃气管道距建筑物基础水平间距为0.7米;
C、中低压燃气管道距街树中心线的水平间距为0.75米;
D、PE燃气管道与热力管道的垂直间距为0.15米。
386、燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道、城镇主干道时,下列说法正确的是:
(A B C D)
A、穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管;
B、穿越用套管内径比燃气管道外径至少大100毫米以上,且套管与燃气管道之间用柔性的防腐防水材料密封;
C、穿越用套管的端部距道路边缘不应小于1.0米,重要地段的套管端部应设检漏管;
D、燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和;
387、燃气管道随桥梁敷设时的安全保护措施包括:(A B C)
A、采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,且焊缝100%探伤;
B、管道应设置必要的补偿和减震措施;
C、燃气管道向下弯曲的夹角宜采用45度角形式;
D、安装防雷防静电设施。
388、燃气管道穿越河底时应符合下列要求:(A B C D)
A、燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,不通航河流不小于0.5米;通航河流不小于1.0米,还应考虑通航河流的疏浚和投锚深度。
B、应采取稳管措施;
C、在埋设燃气管道位置的河流上、下游两岸设立标志。
D、管道连接引起的误差不得超过3度,否则应设弯管。
389、室外架空的燃气管道沿建筑物外墙敷设时,下列说法正确的是:(B C)
A、次高压B、中压、低压燃气管道均可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅和公共建筑外墙敷设。
B、沿建筑物外墙敷设的中压燃气管道距建筑物门窗洞口的净距不小于0.5米;
C、沿建筑物外墙敷设的低压燃气管道距建筑物门窗洞口的净距不小于0.3米。
D、燃气管道距建筑物门窗洞口的净距不限。
390、下列标准的钢管,哪些能用于城镇燃气高压管道。(A B C)
A、GB/T9711.1
B、GB/T9711.2
C、GB/T8163
D、GB/T3091
391、下列关于城镇燃气高压管道的说法中正确的是(A B D)
A、高压燃气管道不宜进入城市四级地区。
B、高压燃气管道不宜从县城、卫星城、镇或居民居住区的中间穿过;
C、高压燃气管道分段阀门应采用手动控制。
D、高压燃气管道不应通过飞机场、火车站。
392、下列关于高压管道焊接支管接口的说法正确的是(A B C D)
A、可采用增加主管道、支管道壁厚等整体补强形式,也可采用局部补强形式。
B、当支管的公称直径大于或等于1/2主管道公称直径时,应采用三通;
C、支管道的公称直径小于或等于50MM时,可不做补强;
D、补强圈的形状应与主管道相符,并与主管道紧密贴合。
393、市区外地下高压燃气管道沿线地上应设立那些标志:(A B C)
A、 里程桩
394、下列那些关于高压储罐区集中放散装置的说法是正确的是(A B C)
A、放散装置的放散管与站内外明火或散发火花的地点的间距为30米;
B、放散管的管口高度应高出25米范围内的建筑物2米以上,且不低于10米;
C、放散管应位于站区全年最小频率风向的上风向。
D、放散管口应设防雨帽。
395、下列关于门站、储配站内消防设施的工艺设计的说法,正确的是(A B C)
A、储配站在同一时间内的火灾次数按一次考虑。
B、储配站内的消防给水管网应采用环形管网,其给水干管不少于两条。
C、站内室外消防栓宜采用地上消防栓。
D、门站的工艺装置区必须设消防给水系统。
396、下列关于悬挂式调压箱设置的说法中,正确的是:(A B C)
A、调压箱的箱底距地坪高度宜为1.0---1.2米;
B、当安装在建筑物的外墙上时,进口管径不宜DN50;
C、当调压器进口压力不大于0.4 MPa时调压箱到建筑物的门窗或其他通向建筑物的孔槽的水平净距不应小于1.5米。
D、对于安装调压箱的墙体没有特别要求.
397、下面关于落地式调压柜的说法正确的是:(A B C D)
A、调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为0.3米;
B、体积大于1.5立方米的调压柜应有爆炸泄压口,泄压口宜设在上盖上。
C、调压柜上应有自然通风口。
D、调压柜四周应设防护栏。
398、当单独用户的专用调压装置设置在用气建筑物单层毗邻建筑物内时,下列说法正确的是:(A B C)
A、商业用户调压装置进口压力不大于0.4MPa,工业用户调压装置进口压力不大于0.8MPa。
B、安装调压装置的建筑物与相邻建筑应用无门窗和洞口的防火墙隔开,与其他建筑物的安全水平净距符合规范要求。
C、安装调压装置的建筑物具有轻型泄爆屋顶及向外开启的门窗。
D、 安装调压装置的建筑物的地面应为普通水泥地面。
399、单独用户的调压装置设置在用气建筑的屋顶上时,应满足如下那些要求:(ABCD)
A、调压装置进口压力不大于0.4MPa,且进出口;
B、在屋顶承重结构受力允许的条件下,且建筑物耐火;
C、建筑物应有通向屋顶的楼梯;
D、调压装置距建筑物烟囱水平间距不小于5米;
400、关于调压箱、调压柜、调压站的工艺设计,下列说法正确的是:(A B C)
A、高压和次高压管道室外进出口管道上必须设置阀门,中压燃气调压器进口管道上应设置阀门;
B、调压柜进口管道上的阀门距调压柜不宜少于5米,
C、当通向调压站的分支管阀门距调压站不足100米时,室外支管阀门和调压站进口阀门可何为一个。
D、在调压器的入口或出口处应设防止调压器出口压力过高的安全保护装置,安全保护装置宜选用自动复位型。
401、在受地形限制时,城镇燃气地下管道与其他建筑物(构筑物)的安全净距可以在采取行之有效的措施后适当减小。这些可以采取的措施包括(A B D)
A、增加管道壁厚;
B、提高防腐等级;
C、提高巡检频率。
D、减少接口数量。
402、具有爆炸危险的建、构筑物的防火、防爆设计应符合下列要求:(A B C D)
A、建筑物耐火等级不应低于二级:
B、门、窗应向外开;
C、封闭式建筑应采取泄压措施,其设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;
D、地面面层应采用撞击时不产生火花的材料,其技术要求应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定。
403、燃气场站的消防给水系统通常包括:(A B C D)
A、消防水池(罐或其他水源)
B、消防水泵房
C、地上式消火栓和储罐固定喷水冷却装置
D、给水管网
404、根据《城镇燃气设计规范》,室内燃气管道宜选用钢管,也可选用(A B C D)
B.不锈钢管
C.铝塑复合管
D.连接用软管
包含各类专业文献、外语学习资料、高等教育、各类资格考试、32燃气运行习题及答案等内容。 
 燃气基础知识试卷及试题答案_能源/化工_工程科技_专业资料。燃气基础知识试卷及...B、出口压力 C、 入口压力 D、切断压力 28.液化气储配站罐区运行、钢瓶充装...  燃气公司运行管理考试试题_能源/化工_工程科技_专业资料。主要针对天然气基础知识、巡检、场站等业务的考试 一、选择题 1.甲烷的爆炸极限( C ) A.5%~10% B....  燃气知识题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。燃气...45 七)CNG 一般知识及运行常识 ... 50 八)客户服务...答案:A 43、我们称燃气的热值通常指: () A.高...  燃气习题 (2)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。燃气维修工初级考试习题集...燃气运行习题及答案 103页 3下载券
燃气输配各章习题 7页 免费
燃气输配...  燃气应用复习题_工学_高等教育_教育专区。燃气应用技术...避免管路燃气压力波动影响燃烧装置的运行工况――保持...2014证券资格证券交易高分突破试卷及答案 2014年证券...  天然气基础知识考试题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。天然气基础知识总结 客户安全应知应会试题(一)部门 姓名 分数一、 选择题: (每题 2 分,共...  煤气作业考试题库_从业资格考试_资格考试/认证_教育...A、运行主操 B、作业长 C、检修组长 D、项目负责...2015国考申论押密试卷及答案 2015国考面试通关宝典 ...  【燃气题库】测一测您的专业知识水平是什么等级?
题库 1、下列哪种惰性气体可用作燃气管道吹扫? a)氮 b)二氧化碳 c)以上两者皆是 答案:c 2、...  燃气专业题_能源/化工_工程科技_专业资料。晋中燃气超级英才选拔比赛专业知识题一...企业的主要负责人、安全生产管 理人员以及 运行、维护和抢修人员经专业培训并...您现在的位置: &&
>> 一建市政教材解读:1K415034燃气管道功能性试验的规定
一建市政教材解读:1K415034燃气管道功能性试验的规定
来源:环球网校
  【摘要】环球网校一级建造师频道为您提供一级建造师考试必备的复习资料和试题,供考生复习备考之用,本文为一建市政教材解读:1K415034燃气管道功能性试验的规定,是考生必须要熟记和掌握的重点内容。2015年的一级建造师考试将于9月19日至20日举行,环球网校在此提醒广大考生做好复习备考。祝广大考生顺利通过一级建造师考试!
  1K415034燃气管道功能性试验的规定
  燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应依次进行管道吹扫、
  强度试验和严密性试验。
  一、管过吹扫
  管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5 mm内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。
  二、强度试验
  (一)试验前应具备条件
  (1)试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。
  (2)编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。
  1)强度试验压力和介质应符合下表1K的规定。
2)管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度应按表1K的规定。
&&& 管道试压分段最大长度&&& 表1K
&&& 设计压力PN (MPa)
&&& 试验管道最大长度
&&& PN&0.4
&&& 0. 4<pn≤1.6</pn≤1.6
&&& 1.6<pn≤4.0</pn≤4.0
  (3)管道焊接检验、清扫合格。
  (4)埋地管道回填土宜回填至管上方0. 5m以上,并留出焊接口。
  (5)管道试验用仪表安装完毕,且符合规范要求。
  1)试验用压力计的量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度不得低于1.5级。
  2)压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。
  (二)气压试验
  (1)当管道设计压力小于或等于0.8MPa时,试验介质应为空气,利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。
  (2)除聚乙烯(SDR17.6)管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0. 4MPa,1.5倍设计压力。当压力达到规定值后,应稳压lh,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
  (三)水压试验
  (1)当管道设计压力大于0. 8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。
  (2)水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T 1的有关规定。
  (3)试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压lh后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。
  (4)水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33--2005有关规定进行吹扫。
  (5)经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。
  三、严密性试验
  (一)试验前应具备条件
  (1)试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。
  (2)严密性试验应在强度试验合格且燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设,必须回填土至管顶0. 5m以上后才可进行。
  (3)编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。
  1)压力和介质应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33--2005有关规定,宜采用严密性试验。
  2)严密性试验是用空气(试验介质)压力来检验近似于输气条件下燃气管道管材和接口的致密性。
  (4)试验压力应满足下列要求:
  1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa。
  2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0. 1MPa。
  (5)试验用的压力计量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33--2005的要求。
  (二)试验
  (1)试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。
  (2)设计压力大于0. 8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
  (3)稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa为合格。修正压力降应按下式确定:
  (4)所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏者为合格。
  【案例1K415034】
  1.背景
  某新建经济技术开发区综合市政配套工程,一期主干道长2.5km,其下敷设有DN1200mm雨水、DN1000mm污水、DN500mm给水(钢管)、DN400mm次高压B燃气(钢管)、DN300mm供热(钢管)等管道工程。计划工期为日至 0日。由于拆迁拖期、专业管线施工发生质量返工,致使工期延误,6月1 5日各专业管线才完工,使沥青混凝土道路工程处于雨期施工。
  2.问题
  (1)在专业分包选择施工单位时,供热管道施焊单位应具备什么条件?
  (2)污水、给水、供热、燃气管道的功能性试验包括什么项目?简述本工程燃气管道工程功能性试验技术要点。
  (3)叙述道路工程雨期施工特点及质量控制要求。
  3.参考答案
  (1)问题1
  根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28D.3条的规定,施焊的单位应符合下列要求:
  1)有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员;
  2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
  3)有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;
  4)有保证焊接工程质量达到标准的措施。
  (2)问题2
  污水管道:采用闭水试验方法进行管道严密性检验。
  给水管道和供热管道:应进行水压试验。
  燃气管道:需进行吹扫、强度试验和严密性试验。
  本工程功能性试验的技术要求有:
  1)强度试验:试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,采取气压试验。当压力达到规定值后,应稳压lh,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
  2)严密性试验:试验需在燃气管道全部安装完成且填土至管顶0.5m以上后才可进行。试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。严密性试验前应向管道内充气至试验压力。试验持续时间一般不少于24h,修正压力降不超过133Pa为合格。
  3)燃气管道应与相邻管道功能性试验协调安排,最好在其后进行。
  (3)问题3
  道路雨期施工特点及质量要求:
  1)雨期施工准备
  以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。
  工期安排紧凑,集中力量打歼灭战。
  做好排水系统,防、排相结合。
  准备好防雨物资,如篷布、罩棚等。
  加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。
  2)施工特点及质量控制要求一
  土路基:有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或战线过长。挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~4%以上的横坡整平压实,以防积水。
  基层:对稳定材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时,也要碾压1~2遍,防止雨水渗透。
  面层:沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺、及时完成碾压。
  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录及,随时与广大考生朋友们一起交流!
  编辑推荐:
&&&&交流互动:|微信edu24ol_jzs1|QQ群<font color="#2289995
您现在的位置: &&
>> 一建市政教材解读:1K415034燃气管道功能性试验的规定
网络辅导试听
一级建造师最新资讯 ―>
一级建造师试题专区 ―>
一级建造师复习资料 ―>
一级建造师辅导在线 ―>标准天然气
点击标题下「标准天然气」可快速关注燃气管道安装一、规定1.燃气具有燃爆、易扩散、较强的腐蚀性及毒性等特点。2.本章适用于工业管道工程中燃气管道安装工程的施工。二、施工准备1.技术准备1.1熟悉及审查设计图纸及有关资料。1.2施工原始资料的调查分析。1.3编制施工组织设计或施工方案,明确提出施工的范围和质量标准,并制定合理施工工期,落实水电等动力来源。1.4编制施工图预算和施工预算。2.材料准备2.1材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。2.2所有材料进场时应对品种规格外观等进行验收。包装应完好,材料表面无划痕及外力冲击破损。不合格的材料不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。2.3管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。2.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。2.5管道组成件及管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支撑件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。3.主要机具3.1机械:套丝机、台钻、电焊机、切割机、煨弯机、坡口机、滚槽机、试压泵等。3.2工具:工作台、管子压力钳、钢锯弓、割管器、电钻、电锤、热熔连接工具、管子钳、手锤、活动扳手、套筒扳手、梅花扳手、链钳、弯管弹簧、管剪、扩圆器、捻凿、焊钳、氧气乙炔瓶、减压表、皮管、割炬、链条葫芦、钢丝绳、滑轮、梯子等。3.3量具:水准仪、水平尺、钢卷尺、钢板尺、角尺、焊接检验尺、线坠、压力表等。4.作业条件4.1设计图纸及其他技术文件齐全,确认具备施工条件。4.2组织设计或施工方案通过批准,经过必要的技术培训,并且技术交底、安全交底已进行完毕。4.3根据施工方案安排好现场的工作场地,加工车间库房。4.4与管道安装有关的土建工作已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。4.5材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。4.6与管道连接的设备已经找平、找正合格,就位固定完毕。4.7必须在管道安装前完成的工序,如清洗、脱脂、内部防腐与衬里已进行完毕,并验收合格。4.8管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格,并具备有关的技术文件,且确认符合设计要求。4.9管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。4.10与管道安装的有关施工机械已经安排落实,且能满足施工的技术及进度要求。三、材料质量控制要点1.燃气管道安装可用铸铁、钢、石棉水泥及塑料等管材,但以铸铁管和钢管使用最广。目前,低压管道口径在75mm以下用钢管,口径在75mm以上的用铸铁管。中压管道采用铸铁管或钢管。高压管道采用钢管。阀门多用铁壳、铁芯,如燃气脱过硫的,可以用铜制密封阀的阀门。2.管道组成件及管道支撑件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。3.所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,材料表面无划痕及外力冲击破损。不合格的材料不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。4.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。5.主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。6.阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量;并应按设计文件核对其型号,按介质流向确定其安装方向。7.阀门必须具有出厂合格证和制造厂的铭牌,铭牌上应标明公称压力、公称通径、工作温度和工作介质等。8.安全阀开启和回座试验次数应不小于3次,试验过程使用单位及有关部门应在现场监督确认。试验合格后应做铅封,并填写安全阀定压记录。9.管道组成件及管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支撑件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。四、燃气管道安装1.燃气管道1.1根据用途为:城市燃气管道;1.2根据敷设方式分类1.2.1地下燃气管道;1.2.2车间燃气管道;1.2.3炉前燃气管道;1.3输气压力为:中压燃气管道A0.2MPa<p≤0.4 MPa2.架空燃气管道安装2.1室外架空的燃气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设。2.2管底至人行道路面的垂直净距,一般不小于2.2m;管底至厂区道路路面的垂直净距,一般不小于4.5m;管底至厂区铁路轨顶的垂直净距,一般不小于5.5m。2.3燃气管道与其他管道共架时,应放在输送酸、碱等腐蚀性介质管道的上层,与其相邻管道间的水平间距,必须满足安全和安装、检修要求。2.4燃气管道坡口和对口的要求,与其他类似的气体管道相同。2.5 DN400以上燃气管闸阀不可装在立管上。除放散管排污阀外,阀门杆在各种情况下皆不可朝下装。2.6燃气管道使用的补偿器一般有波型、鼓型和套筒式三种。车间内部燃气管不允许用套筒式补偿器,但为减少阻力,允许在车间屋面上敷设套筒式补偿器。2.7燃气管道补偿器应在补偿管道最大的热伸缩量外还有一定的富裕补偿量(鼓型或波型3~4mm壁厚者,富裕量取25%~30%,壁厚大于5mm者,取30%~50%,套筒式取30%)。鼓型或波型补偿器应充分退火,每一组补偿器片数不得多于4个。2.8安装补偿器时,应先加温进行预拉或预压。其拉、压数值应按设计规定。2.9燃气管道如采用法兰连接,在100m左右的直管中间应装接双法兰短管一根。在转弯处除使用法兰外,还须在管道终点加装法兰盲板,以便修理或管道延伸。如采用焊接时,煤气管道的外表面不应有裂纹、未焊透的痕迹、砂眼、残渣、气孔的痕迹。装配好的管道应有不小于0.005的坡度,坡向排水器。2.10在可能遭到冻结的地方,架空燃气管道上的排冷凝水立管应设隔热层。2.11燃气管道应有良好的接地装置,接地电阻应小于20Ω。3.地下燃气钢管安装3.1排管。即管子在下沟前在地上焊成管段,试压防腐后再下人沟槽。其适用直径200mm以上的焊接钢管。直径在150mm以下的无缝钢管一般不用排管。槽上排管的主要目的,是检查焊接钢管 1一燃气管;2、3一引下导体;4一连接板;原有焊缝是否漏气。另外可转动焊接,易保5—接地连接导体;6一接地极;7一燃气发生站或用户证质量,生产效率较高。排管长度根据地下障碍物的多少,是否能用吊车下管及管径大小来确定,一般情况下,一管段以30~40m为宜。排管应在开槽前,将除锈防腐合格的管子沿管线位置的一侧散开,排管的方法是把管子两端放在断面为15cm×15cm,长1~1.5m的方木或钢制枕上。对于壁厚大于等于5mm的钢管应按规定铲坡口后再组对。排管的主要工作是对口、找中、点焊、焊接。槽上排管的所有转动口焊接完毕后,管段两侧的管口焊接堵板,之后按规定进行强度试验。3.2下管方法。管子下放到沟槽内的方法,可根据管子的口径、种类、沟槽情况和施工机具装备情况来确定。3.2.1下管方式3.2.1.1集中下管。管子集中在沟边某处下到沟槽内,在槽内将管子运到需要的位置。适用于沟槽土质较差及有支撑的情况,或地下障碍物较多不便分散下管的情况。3.2.1.2分散下管。管子沿沟边顺序排列,依次下到沟槽内。适用于安装铸铁管。3.2.1.3组合吊装。将若干根短管事先焊好,连成较长的管段,然后下人沟槽内。这种方法减少了焊口工作坑的数量,沟槽上焊接方便,同时焊口可在挖槽前进行,从而可以缩短施工期限。3.2.2下管方法3.2.2.1压绳下管法。此种方法应用最广泛,且有各种各样不同的方式,其基本原理是在管子两端各套一根大绳,绳子粗细的选择视管子的重量而定,然后由人力借工具进行控制,徐徐放松绳子,使管子沿着槽壁或靠槽壁位置的滚杠慢慢滚人槽内。3.2.2.2人工压绳法。适用于公称直径300mm以下的管子。具体方法:用两根大绳在两侧管端1/4处从管底穿过,先将管子拉到沟槽边,然后调转大绳方向,用撬棍轻拨,使管子开始下滚,此时前面两人握住直立在前的撬棍,以控制管子下滑的速度,后面若干人拉住绳子的一端,用脚踩住绳子另一端,使绳子固定,根据统一指挥,逐步放松手中绳子,将管子平稳的送人沟槽内。3.2.2.3竖管法压绳。适用于公称直径350mm以上的管子。3.2.2.4塔架下管法。利用装在塔架上的复式滑车或摇车、倒链等设备进行下管。此时,管子先滚至架下横跨沟槽的跳板上,然后将它吊起,撤掉跳板后,将管子下到槽内。3.2.2.5滚管下管法。适用于长段焊接钢管的下管。下管时,用右面绞车将管子拉向沟边,当滚管下管时场地布置管子快到沟边时,左边绞车也收紧钢丝绳,然后右边徐徐拉,左边徐徐放,当管子开始在斜坡滚动时,只要操纵左边绞车就能将管子送到沟底,再用右边或左边的钢丝绳使它滚到正确的位置上。3.2.2.6起重机下管法。主要使用轮胎式和履带式起重机。下管时,起重机沿沟槽移动,将管子吊起后,转动起重壁,使管子移至沟槽上方,然后徐徐放人沟槽。3.3稳管。即将管子按设计的高程与平面位置稳定在地基或基础上。3.4管道敷设一般要求:3.4.1燃气管道的坡度应保证与设计一致,最小坡度不小于0.003,高程偏差土lOOmm,中心线偏差lOm±50mm。3.4.2具有单面纵向焊缝的管子组对,管子纵向起重机下管焊缝应相互错开lOOmm。管子安装时,纵向焊缝应放在管道受力弯最小并易于检修的位置,一般放在管道上半圆中心垂直线向左或向右45°处。3.4.3相邻环焊缝的间距不小于管径的1.5倍,且有环焊缝的地方不准开口焊接支管。3.4.4地下燃气管道穿过其他构筑物时,在基础以外lm范围内不准有焊接接头。3.4.5夏季下管与焊接时间均应选择一天内气温较低的时间,冬季反之。固定口焊缝应连续施焊完毕,不得将未施焊完毕的焊缝留至次日继续操作。3.4.6管道下人沟槽后,管道下面悬空长度不应大于0.5m,全线累计悬空长度不应超过全线总长的15%,如发现悬空,要在未回填前及时垫土夯实。3.4.7地下燃气管道折点处,可以使用冲压弯头。3.4.8地下燃气管道不准穿越地下人防工事。4.地下铸铁燃气管道安装4.1排管。沿管道沟槽排管时,要将管子的有效长度计算出来,即每根管子上画一个承口的长度,将承口向着施工方向。排管后进行烧口,将承口内侧、插口外侧约150mm长度的沥青涂层烧掉,并将毛刺、铸瘤等打磨干净,清除泥土以利于接口填料和管壁更好地接合。4.2下管。当沟槽底放置承口的部位需要挖一工作坑,具体尺寸见表4.2,以便放下承口,使整根管子平稳地放在沟底地基上。表4.2铸铁管接口工作坑尺寸管径(mm)工作坑尺寸(m)宽度长度深度承口前承口后75~200管径+0.60.80.20.3250~700管径+1.21.00.30.4800~1200管径+1.21.00.30.5&4.3接口。4.4管道敷设的一般要求:4.4.1管道坡度必须符合铺设要求和规范规定。如遇特殊情况,需变更设计坡度时,最小坡度不得低于3‰,在管道上下坡度折转处或穿越其他管道之间时,个别地点允许连续3根管子坡度小于3‰,管道安装在同一坡段内,不得有局部存水现象。管道安装不得大管坡向小管。4.4.2沿直线铺设铸铁管时,起承口内沿与插口的外沿之间的环形间隙应保持均匀,沿曲线铺设时,其最大允许偏转角度如表4.4.2。表4.4.2燃气铸铁管最大允许偏转角度公称直径(mm)偏转角度公称直径(mm)偏转角度公称直径(mm)偏转角度公称直径(mm)偏转角度75~1003°250~3002°150~2002.5°>3001.5°4.4.3两个方向相反的承口在连接时,需装一段直管,其长度不得小于0.5m。4.4.4不同管径的管道相互连接时,应使用适当的管件,不得将小管径管道插口直接接在大管径管道承口内。4.4.5铸铁渐缩管不宜直接接在管件上,其间必须先装短管一段,短管长度不得小于lm。4.4.6两个承插口接头之间必须保持0.4m的净距。4.4.7敷设在严寒地区的地下燃气铸铁管道,埋设深度必须在当地的冰冻线以下,当管道位于非冰冻地区时,一般埋设深度不少于0.8m。4.4.8管道分叉后需改小口径时,应采用异径丁字管,如有困难,可利用渐缩管。4.4.9在铸铁管上钻孔时,孔径应小于该管内径的1/3,如孔径等于或大于1/3时,应加装马鞍法兰或双承丁字管等配件,不得利用小孔径延接大口径的支管。4.4.10铸铁管上钻孔后,如需加以堵塞,应采用铸铁实芯管堵,不得用马铁或白铁管堵。4.4.11铸铁管上钻孔超过1个时,孔与孔的间距见表4.4.11。表4.4.11, 孔的间距(m)钻孔数孔径小于或等于铸铁管本身口径的管子孔径大于铸铁管本身口径的管子连续两孔者0.200.50连续三孔者0.500.804.4.12铸铁管穿过铁路、公路、城市道路,与电缆交叉处应加设套管。置于套管内的燃气铸铁管应采用青铅接口,以增强其抗震能力。4.4.13铸铁管道每10个水泥接口应有一个青铅接口。4.4.14铸铁管铺设后,管道中心线允许偏差20mm,管顶高程偏差不大于土lOmm。5.燃气管道附属设备安装为保证管网的安全正常运行,及检修、接管的需要,必须在管道的适当地点设置必要的阀门、补偿器、排水器、放散管及检漏管等;此外为在地下管网中安装阀门和补偿器,还要修建阀井。5.1阀门。需要安装阀门的地方如下:高压、次高压、中压燃气干管上应分段设置阀门,各分支管的起点附近也应设置阀门。5.2补偿器。补偿器是作为调节管段胀缩量的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。此外,补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,可方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波型补偿器,其补偿量约为10mm左右。为防止其中存水锈蚀,由套管的注入孔灌人石油沥青,安装时注入孔应在下方。补偿器的安装长度,应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度,否则不但不能发挥其补偿作用,反使管道或管件受到不应有的应力。5.3放散管。一般设在闸井中,在管网中安装在阀门的前后,在单向供气的管道上则安装在阀门之前。5.4闸井。为保证管网的安全与操作方便,地上燃气管道上的阀门一般都设置在闸井中。闸井应坚固耐久,有良好的放水性能,并保证检修时有必要的空间。考虑到人员的安全,井筒不宜过深。5.5检漏管。燃气管道敷设在重要的地区,如穿越铁路、公路,为确保安全,需经常检查燃气管道是否漏气,应安设燃气检漏管。检漏管由管罩、检查管和防护罩组成。管罩可以利用废旧管道,在管罩和燃气管之间填以碎石或中砂,以便燃气管道漏气时,燃气容易流出。检漏管要伸人安设在地面上的防护罩内,并在管端装有管接和外方堵头。检漏时,打开防护罩,拧开外方堵头,把燃气指示针的橡皮管插入检查管内即可。6.燃气管道的清扫6.1吹扫目的。清除杂物,保证正常生产。6.2吹扫方法。6.2.1使用清管球清扫,常用的有清管球、清管刷。6.2.2用天然气或空气高速气流吹扫。此方法常用于直径小及无清管球收发装置的管线,吹扫口应朝上,与管沟呈30°左右的角度,并高出管沟沟顶,用地锚固定,并在吹扫放喷管线上安装阀门。6.3吹扫程序(用天然气吹扫)6.3.1置换空气。在吹扫时管内石头、铁块在高速下碰撞管壁可能出现火花,因此用天然气吹扫时,首先要置换空气,使管内无可爆的混合气,此时天然气流速不应超过5m/s,起点压力尽可能不大于0.1 MPa,只有在地形起伏,管内急液较多时才允许提高压力。当放空口天然气含氧量不超过2%时,即合格。如果没有化验设备,按经验,当进气量为管线容积的3倍时,则认为置换合格。6.3.2吹扫。吹扫长度以20km以下为宜,吹扫速度要快,逐步升级,吹扫要有足够的时间,当管道内听不到机械杂质的碰撞、流水声,且吹扫口无污物时即为合格。同时应做好记录。6.4安全注意事项6.4.1用天然气置换空气阶段是最具危险性的时间,因此置换速度—定不要快。6.4.2放喷管线要固定牢靠,放空阀门要操作灵活。6.4.3放喷口应设在开阔地区,严禁对准民房、工厂和公路要道,放喷口前方200m以内、左右侧100m以内、后50m内不得有建筑物和人畜等。6.4.4置换空气结束后,要等天然气扩散开后,才能点火放喷。7.燃气管道的试验7.1地下燃气管道的试验应与室内燃气管道的试验分开,一般以引入管的总截门或壁外丁字管的接头处分界,充气试验时绝对不可互相窜气,以免造成试验数据不准或有漏气部位查不到。7.2一般规定:7.2.1燃气管道安装完毕后,均应进行试验,钢管道在试验前还应进行吹扫,吹扫与试验介质采用压缩空气。7.2.2钢管道吹扫时吹扫口应设在开阔地段并加固;根据吹扫介质、压力和气量来确定每次吹扫管道的长度;调压设施不得与管道同时进行吹扫;吹扫应反复进行数次,确认吹净为止,同时做好记录。7.2.3当使用清管球时,管段直径必须是同一规格,发球次数以达到管道清洁为准。7.2.4试验用压力表,应在校验有效期内,其量程不得大于试验压力的2倍。弹簧管压力表精度不得低于0.4级。7.2.5强度试验由施工单位会同建设单位进行;气密性试验由燃气管理单位、施工单位、建设单位等联合进行。7.2.6试验时所发现的缺陷,应在试验压力降至大气压时进行修补,修补后进行复试。7.3强度试验标准7.3.1钢燃气管道的强度试验用压缩空气,试验压力一般为工作压力的1.5倍,但不小于0.3MPa,见表7.3.1。&表7.3.1燃气管道强度试验压力管道类别钢管铸铁管次高压中压低压中压低压试验压力(MPa)0.45(4.5)0.3(3)0.3(3)0.2(2)0.1(2)7.3.2调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍。7.3.3进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1h,然后仔细进行检查。五、成品保护措施1.管沟的直立壁和边坡,在开挖过程中要加以保护,以防坍塌,雨期施工时要设置挡板、排水沟,防止地面水流进沟底。2.管架运至安装地点应采取临时加固措施,防止途中变形。地脚螺栓的装配面应干燥、洁净,不得在雨天安装螺栓固定的管架。3.管道坡口加工后,若不及时焊接,应采取措施,特别雨期施工,更须防止已成形的坡口锈蚀,严重影响焊接质量。4.管道安装后,其分支和甩口处要用临时活堵封口,严防污物进入管沟。5.冲洗工程中,要设专人看守,严禁污物进入管道内。冲洗中的冲洗水严禁排人热力管沟内。蒸汽吹洗时,防止排气进入沟内,破坏保护管道的保温层。六、安全、环保措施1.安全措施1.1电焊操作人员应在工具、操作、劳保各方面严格遵守有关专业规定。电焊机应设有防雨罩、安全保护罩。在切断开关时,应戴干燥手套。1.2吊车的起重臂、钢丝绳和管架要与架空电线保持一定的距离。索具、吊钩、卡环及其他起重工具,使用前进行检查,发现断丝、磨损超过规定均不可使用。1.3地沟内应使用安全照明、防水电线。施工人员要戴安全帽。2.环保措施2.1除设有符合规定的装置外,不得在施工现场焚烧油漆等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。2.2采取有效措施处理施工中的废弃物。2.3采取措施控制施工过程中产生的扬尘。2.4对产品噪声、振动的施工机械,应采取有效的控制措施减轻噪声扰民。2.5禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填。2.6妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排人城市排水设施和河流。天然气群招募LNG行业交流群、LNG贸易群、城市燃气群、职业交流群1:群成员超过100,需邀请才能入群;2:添加微信:stdgas01,回复“城市燃气群”或者“职业交流群”或者“LNG行业交流群”或者“LNG贸易群”或者“燃气设备推广群”,根据提示,邀请加入。3:为了营造良好的交流环境,群友进群须统一修改群昵称“姓名+单位+地区”。4:非诚勿入,谢绝微商,拒绝推销。中国天然气行业最有影响力的新媒体平台