影响三相费控智能电能表两元件电能表正确计量的因素有那些

三相三线制电能表电流错误_中华文本库
第1页/共2页
文本预览:
三相三线制电能表
摘要:在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致 电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相 三线电能表常见的误接线, 通过向量分析推导出电能表误接线时 所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。
关键词:三相三线制电能表 误接线 更正系数 电能计量是电力商品交易中的"一杆秤",它的准确与否直接 涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理,列为 线损率管理的先决条件。 由于一般 10kV 及以上的高压系统均采用三相三线的供电方 式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三 线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器 与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接 线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率 因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的 电量数与实际不相符。 由于电压互感器的电压相序可由相序表判 断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能 计量的影响。如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线, 其中 1 种可以正确计量电能,有 2 种电能表不走,有 3 种电能表 反转,有 2 种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。假设三 相负载是平衡对称的,即有如下关系:
UA=UB=UC=Uφ,IA=IB=IC=I,φa=φb=φc=φ,正确的接法为有功 电能表第一元件接入 UABIA,第二元件接入 UCBIC。相角差为 60° 的无功电能表第一元件接入 UBCIA,第二元件接入 UACIC,有功功率 为 ,无功功率为 。下面分别列出在负载对
称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和 60°接线无 功电能表的计量功率表达式及更正系数。 1 A、C 两相元件接错时
(1) 第一元件接入 IC,第二元件接入 IA: 根据向量图 1(a)得出: 有功计量功率为:PI=UABICcos(90°-φ) PⅡ=UCBIAcos(90°+φ) P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ )+UIcos(90°+φ)=0 式中 PⅠ-第一元件所计有功功率 PⅡ-第二元件所计有功功率 P'-表计计量总功率 (2) 第一元件接入-IC,第二元件接入-IA 时,根据向量图 1 (b)得出有功计量功率为: PⅠ=UABICcos(90°+φ) PⅡ=UCBIAcos(90°-φ) P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°+φ)+UIcos(90°-φ)=0 以上两种接法,计得有功功率为零,有功电能表不走,无法 计量有功电量。由此也不考虑无功电能表的计量。
(3) 第一元件接入 IC,第二元件接入-IA,根据向量图分析, 可知: 有功计量功率为:PI=UABⅠCcos(90°-φ) PⅡ=UcBIAcos(90°-φ) P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ)+UIcos(90°-φ)=2UIsinφ
无功电能表中第一元件通入电压 UBC、电
第1页/共2页
寻找更多 ""三相三线电能表误接线对计量的影响 - 配电知识 - 电工之家
三相三线电能表误接线对计量的影响
摘要:在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。
&电能计量是电力商品交易中的&一杆秤&,它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理,列为线损率管理的先决条件。&&&&&&&&&&&&
由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线,其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走,有3种电能表反转,有2种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。假设三相负载是平衡对称的,即有如下关系:
UA=UB=UC=U&,IA=IB=IC=I,&a=&b=&c=&,正确的接法为有功电能表第一元件接入UABIA,第二元件接入UCBIC。相角差为60&的无功电能表第一元件接入UBCIA,第二元件接入UACIC,有功功率为,无功功率为。下面分别列出在负载对称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和60&接线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。
1 A、C两相元件接错时
(1) 第一元件接入IC,第二元件接入IA:
根据向量图1(a)得出:
有功计量功率为:PI=UABICcos(90&-&)
PⅡ=UCBIAcos(90&+&)
P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90&-& )+UIcos(90&+&)=0
式中 PⅠ-第一元件所计有功功率
   PⅡ-第二元件所计有功功率
   P'-表计计量总功率
(2) 第一元件接入-IC,第二元件接入-IA时,根据向量图1(b)得出有功计量功率为:&&&&&&&&&&&&
PⅠ=UABICcos(90&+&)
PⅡ=UCBIAcos(90&-&)
P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90&+&)+UIcos(90&-&)=0
以上两种接法,计得有功功率为零,有功电能表不走,无法计量有功电量。由此也不考虑无功电能表的计量。
&(3) 第一元件接入IC,第二元件接入-IA,根据向量图分析,可知:
有功计量功率为:PI=UABⅠCcos(90&-&)
PⅡ=UcBIAcos(90&-&)
P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90&-&)+UIcos(90&-&)=2UIsin&
&&&&&&&&&&&&
无功电能表中第一元件通入电压UBC、电流IC;第二元件通入电压UAC、电流-IA,且由于电压线圈回路中电阻R的作用,使电压磁通向量与电压向量由原来的90&变为60&,相当于各相元件相应电压相位超前30&角,所以无功功率计算可以写成:
QⅠ=UBCICcos(150&+30&+&)=-UIcos&
QⅡ=UACIacos(150&+30&+&)=-UIcos&&&&&&&&&&&&&
Q'=QⅠ+QⅡ=-2UIcos&
式中 QⅠ-第一元件所计无功功率
   QⅡ-第二元件所计无功功率
   Q'-表计计量总无功功率
无功表反转
(4) 第一元件接入-IC,第二元件接入IA
根据向量图分析
有功计量功率为:PⅠ=UABICcos(90&+&)
PⅡ=UCBIAcos(90&+&)
P'=PⅠ+PⅡ=2UIcos(90&+&)=-2UIsin&
无功计量功率为:
QⅠ=UBCICcos(30&-&-30&)=UIcos&
QⅡ=UACIAcos(30&-&-30&)=UIcos&
Q'=QⅠ+QⅡ=2UIcos&
这种情况下有功电能表反转,无功表正转。
2 A、C两相元件极性分别接反时
(1) 第一元件接入-IA,第二元件接入IC
根据向量图分析可知:
有功计量功率为:PⅠ=UABIAcos(150&-&)
PⅡ=UCBICcos(30&-&)
P'=PⅠ+PⅡ=UI&[(cos150&cos&+sin150&sin&)+(cos30&cos&+sin150&sin&)]=UIsin&
&&&&&&&&&&&&
无功计量功率为:
QⅠ=UBCICcos(90&+30&+&)=UIcos(120&+&)
QⅡ=UACIAcos(150&-30&-&)=UIcos(120&-&)
此时,无功表反转。
(2) 第一元件接入IA,第二元件接入-IC为:
根据向量图分析可知:
有功计量功率为:PⅠ=UABIAcos(30&+&)
PⅡ=UCBICcos(150&+&)
P'=PⅠ+PⅡ=UI&[(cos30&cos&-sin30&sin&)+(cos150&cos&-sin150&sin&)]=-UIsin
无功计量功率为:
QⅠ=UBCIAcos(90&-30&-&)=UIcos(60&-&)
QⅡ=UACICcos(30&+30&+&)=UIcos(60&+&)
&&&&&&&&&&&
此时,有功表反转,无功表正转。
(3) 第一元件接入-IA,第二元件接入-IC为:
根据向量图分析可知:
有功计量功率为:PⅠ=PⅠ=UABIAcos(150&-&)
PⅡ=UCBICcos(150&+&)
无功计量功率为:
QⅠ=UBCIAcos(90&+30&+&)=UIcos(120&+&)
QⅡ=UACICcos(30&+30&+&)=UIcos(60&+&)
这种情况下有功表和无功表皆反转。
根据以上分析,可以归纳出如下结果,见表1。
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号电力系统职业技能鉴定题库之电能表(可编辑),电力职业技能鉴定,技能鉴定题库,技能..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电力系统职业技能鉴定题库之电能表(可编辑)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口两元件电能计量装置接线错误判断方法之我见
相对来说,两元件电能计量装置接线方式可以称之为一种专业的技术。首先,电能计量装置在实际的应用当中,占有非常重要的位置,任何一个元件都不能出现问题;其次,线路是电能计量装置的内部物件,线路的好坏直接决定了电能计量装置的性能;第三,两元件电能计量装置接线工作在实际的发展当中,仍然需要优化,随着社会需求的增大,必须通过线路这样的精密工作来提升电能计量装置的性能。本文主要对两元件电能计量装置接线错误判断方法进行一定的阐述。1 10kV三相三线制两元件有功电能计量装置错误接线的种类10kV三相三线制两元件有功电能计量装置在实际的两元件电能计量装置接线工作中,还需要配备装电压互感器和电流互感器来缩小接入电能表的电压和电流,由于配件多、连线多,往往容易将线头接错,形成错误的接线方式。从客观的角度来说,两元件电能计量装置接线在实际的工作当中,并不是特别的复杂,并且有一定的规律可循,按照相对应的方式和一些固有的规律来接线,基本上不会出现太大的问题...&
(本文共1页)
权威出处:
0引言两元件有功电能计量装置所计电量大,其接线正确与否倍受电力、贸易双方的重视。以前采用“双功率表法”绘制六角图来判断接线错误,因为这种方法步骤多,测量绘制误差大,已被逐步淘汰。本文以感应式电能表为例,通过测量接入电能表的电压、电流及其相互间的相位、相序及接地点,进而画出向量图,对照六角图即可方便地判断误接线情况。110kV三相三线制两元件有功电能计量装置错误接线的种类三相三线两元件有功电能计量装置误接线的种类在本刊有过报道(参见文献眼1演),但该文中仅介绍误接线种类及误接线时所计电能的情况,未对如何判别误接线作介绍。10kV三相三线制两元件有功电能计量装置如图1所示,同时需配装电压互感器(TV)和电流互感器(TA)来缩小接入电能表的电压和电流,由于配件多、连线多,往往容易将线头接错,形成错误的接线方式。接线错误可分为电压回路误接线和电流回路误接线,它们均包括TV、TA极性接错及TV、TA输出端至电能表电压、电流输入端之间的二次...&
(本文共9页)
权威出处:
电能计量装置接线正确性的判断是供电企业电能计量管理人员在工作中经常遇到的,在电能计量技能操作竞赛中也是考查参赛选手技能水平的一个重要手段。本文研究了电能计量装置在带电情况下接线正确性分析和判断的一般方法。1三相三线两元件电能计量装置的正确接线及向量图图1三相三线两元件电能计量装置正确接线图1中,TV二次回路连线的接线方式称为V/V接线由两个电压互感器TVⅠ和TVⅡ组成,分别接到A B相和BC相,TVⅠ和TVⅡ二次侧引出三个电压端,与一次对应,两个互感器二次侧相对应的极性端采用公共连接线引出b相,只能获取线电压,如b相接地,测量U a0或U c0的A B Ciniciaabc电压,实际上都是对b相的电压,而非相电压,同样,测量φ(a0,a)≠φ(a,a),而是φ(a0,a)=φ(a,a)+30°。图2为正确接线时的向量图,大写字母表示一次侧的量,小写表示二次侧的量。在中性点绝缘系统中,有a+b+c=0;故b=-(a+c)=-n,故...&
(本文共7页)
权威出处:
在电力系统的发电、输电和供电过程中,电能计量是非常重要的一个环节。为了把握好这一重要环节,电能计量人员必须具备更高的业务素质和工作技能。在电能计量装置接线检查的培训工作中,电工式和传统的程控式电能表接线培训仪器,已满足不了培训的要求。因此,开展计量装置接线培训系统的研究与开发,为计量人员操作训练提供一个仿真平台也就至关重要了。本文研究的电能计量装置接线仿真系统,是一种模拟电能计量现场运行的仿真装置,它能模拟电能计量接线的各种错误,并能方便快捷地对系统的各种常见错误进行判断,如CT二次短路、开路、极性反接,PT一、二次断相,电能表电压错相、电流错相,电能表表尾电流进出反接等等。该系统可以仿真的接线种类齐全,有三相三线高压电能表,三相四线高压电能表、三相四线低压电能表、CT二次接线、PT二次接线等等。如果在系统的计算机上进行错误接线设置,计算机就会对各种接线要素进行组合,从而计算出各个电压、电流之间的相位关系和数值关系,再进一步得出...&
(本文共66页)
权威出处:
随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,计量是否准确不但直接关系到供电企业的经济效益,而且影响到供电企业的形象和声誉。接线正确是保证正确计量电能的重要条件,因此,及时判断电能计量装置接线是否异常具有非常重要的意义。为了建立完备和实用型的电能计量装置异常接线自动校验系统,必须全面分析电能计量装置各种异常接线。本文设计了基于Struts框架技术的电能计量装置异常接线自动校验系统。主要工作如下:(1)对电能计量装置在单相、三相三线和三相四线接线情况下,可能出现的异常接线基本错误类型和错误种类进行了详细的分析与总结,对异常接线情况下的更正系数以及退补电量的算法进行了研究,确定了各种错误接线类型以及在该错误类型下更正系数和退补电量的计算方法。(2)给出了电能计量装置异常接线自动校验系统整体结构及功能模块。对数据采集,数据库,自动分类校验等方面进行了详细设计,基本实现了异常接线的自动校验,能够自动校验错误接线和计算退...&
(本文共80页)
权威出处:
在电力系统和电力用户中,由于在电能表安装、接线过程中的粗心,或对电流、电压线路相序和极性不清楚,往往会把电能表接错,错误接线是经常发生的事。尤其是经过电流和电压互感器二次端子接入的三相三线电能表,更比较容易接错线,因此不能正确计量电能,给供电部门造成不应有的经济损失,而且往往不容易判断。所以研究三相三线电能表的接线具有代表意义,因为这些检查接线正确性的方法同样也适用于三相四线和单相电能表的接线。现对运行中的三相三线有功电能表应该怎样检查、校对其接线是否正确,做如下分析。1三相三线电能表的正确接线与相量分析三相三线电能表正确接线时,电压为正相序接入,电流互感器应为减极性并二次线接入其相对应的端子。见图1。图1三相三线电能表正确接线图其功率表达式为:第一元件所测得的功率为:P1=UABIAcos(30°+φA)式中UAB———A,B相的线电压,V;IA———A相相电流,A;φA———A相电压与电流的夹角,(°)。第二元件所测得的功率...&
(本文共3页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-
京公网安备75号小议电能计量装置误差及调控
||||||||||||||||||||||
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文阅读次数:人次小议电能计量装置误差及调控1.VIP俱乐部2.查看资料3.订阅资料4.在线投稿5.免费阅读6.会员好评7.原创检测8.教材赠送9.联系我们10.常见问题
我国电能计量现状与误差分析
在电能计量中,影响电能计量准确性的重要因素有,电能计量装置的准确性以及电能计量操作、电能损耗等,对于电能计量结果的准确性都有很大的影响。目前,在我国电力企业的电能计量中,存在的主要问题有:电网线路中的高压出线侧不能实现电能的计量;国产的三相两元件感应式电能表,在进行电能计量应用中,电能表的结构与功能上都存在有一定的问题;在电能计量过程中,电压互感器的二次导线压降会造成较大的电能计量误差。最后,在进行电能计量过程中,还存在有对于电能表的现场校验方法不合理,以及电能计量中的互感器准确度符合计量要求等,这些电能计量问题,都对于电能计量结果的准确性有很大的影响,应注意进行避免和控制。
电能计量装置与综合误差分析
电能计量装置通常情况,电力企业运营中电能计量装置,主要指进行电能计量应用的仪器与设备的统称,主要的电能计量装置包括电能表以及电能计量用的互感器、二次回路等。在进行电能计量过程中,对于电能计量准确性产生影响的电能计量装置误差,主要是指电能表、互感器以及二次回路等线路装置与仪器,进行电能资源计量过程中与实际电能解决不相符的计量差值。电能计量装置的综合误差分析在应用电能计量装置进行电能计量过程中,并不能够绝对准确的对于电能结果进行准确的计量,总会存在有一定的计量偏差,这也是电能计量装置的误差,也被称为电能计量装置的综合误差。进行电能计量过程中,要想对于电能计量装置的误差进行减小与控制实现,就需要对于电能表、互感器以及二次回路等电能计量装置中的计量误差情况,进行计算分析,从而实现对于电能计量装置的合理配置,以进行电能计量装置的误差控制。通常情况下,电能计量装置的综合误差,主要是指电能表误差、互感器合成误差以及互感器二次串联间隙型,这样避雷设备整体不用承担电压,不会出现快速的老化问题,及时某一部分发生故障,也不会对整个线路造成隐患。总之,对输线电路安装避雷设备,可以使部分雷电通过避雷线流进入杆塔,一部分进入大地,很大程度的减少了雷击电流对输线电路的损害。在安装避雷设备中要注意综合考虑因素和实际的效果,在保证防雷效果的同时,尽量的较少避雷器的数量。这就需要进行综合的考虑,在易击线路或者是易击线路上安装避雷器,并且确保周围没有其他屏蔽物的干扰,在提高耐雷水平的同时,减少绕击跳闸现象的发生,进而起到综合的防雷效果。(四)增加绝缘子在雷电的易发地段或者是线路增加绝缘子,能够有效的提高绝缘水平,进而减少雷电灾害的发生。在海拔不高于1000米地区,输电线路中的绝缘子数量不应该少于七个,新建电路和大跨度档距线路中,都要适当的增加绝缘子数量。在实际的防雷绝缘子防护中,采用最多的是玻璃绝缘子,提高了绝缘的水平,很大程度的改善了闪络事故发生频率,一般来说玻璃绝缘子具有较高失效检出率,进而使绝缘子的维护工作简单方便。同时对于雷击频发地区或者是易击的杆塔应该加强线路绝缘的强度,进而有效的提高耐雷水平。(五)采用并联间隙技术该项技术是在绝缘子串的两端并联金属电极,进而构成间隙,在雷击发生在线路中时,使其转移到该间隙中,避免绝缘子和线路的灼烧,是一种有效的输线电路防雷技术。另外,在利用间隙进行防雷保护时,具有方便有效的方法,能够对间隙进行手动调试,其拥有两个球头间隙,这样就避免了输线电路出现电晕损耗。总之,输电线路的正常运作关系到供电的安全性和可靠性,影响着整个电力系统的正常运行,因此必须加强对输线电路的防雷保护,减少雷击的损害。
输线电路的防雷工作是一项综合的工作,需要从多个方面进行综合的和防护。雷电是一个复杂的自然现象,需要对雷击的原因进行综合的考虑,既要考虑经济的因素,又要考虑防护的效果,采取积极有效的保护措施,在输线电路的运行中,必须做好及时的检查,既要对雷击进行防护,又要对出现的问题及时的采取相应的解决措施,尽量减少雷害的发生,并将雷害的损失降低到最低的限度,为输线电路的正常运行奠定坚实的基础。
本文作者:陈鹏 工作单位:四川省电力公司内江电业局
本文永久链接:上一篇论文: 下一篇论文: 没有了
关于本站:中国最大的权威的公务员门户网站-公务员之家创建历经7年多的发展与广大会员的积极参与,现已成为全国会员最多(95.4万名会员)、文章最多、口碑最好的公务员日常网站。荣膺搜狐、新浪等门户网站与权威媒体推荐,荣登最具商业价值网站排行榜第六位,深受广大会员好评。公务员之家VIP会员俱乐部在公务员之家您可以分享到最新,最具有时事和代表性的各类文章,帮助你更加方便的学习和了解公文写作技巧,我们愿与您一同锐意进取,不懈的追求卓越。如何加入公务员之家VIP会员第一步:先了解公务员之家,查看第二步:或在线支付,汇款即时到帐第三步:汇款后立刻,将您的汇款金额和流水号告诉客服老师,3分钟内系统核查完毕并发送VIP会员帐号到您的手机中,直接登陆即可。百度推广

我要回帖

更多关于 三相四线智能电能表 的文章

 