如何用最简单的方法检查煤气管道防腐

您还未登陆,请登录后操作!
如何用涂肥皂水的方法检查是否有漏气
管道的各结合部位也用此方法时常进行检查。那到底如何操作?
没什么,就像小孩用肥皂水吹泡泡那样,将肥皂溶在水里,涂在你认为可能漏气的部位就行了,如果该部位漏气就会冒气泡,就这么简单,不过如果真有漏气,还是要赶快请专业人员来维修,化些钱图个安全。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注(2014o北海)请回答下列问题:
(1)在加压的条件下,3000L的氧气可装入容积为20L的钢瓶中,为什么?
(2)碳素墨水常用来书写具有保存价值的档案,其原理是什么?
(3)如何用最简单的方法检查煤气管道的泄漏位置?简述其操作、现象和结论.
(4)当燃气灶的火焰呈现黄色或橙色,锅底出现黑色时,需要调节灶具的进风口.为什么?
(5)有关部门查处了用甲醛溶液(福尔马林)浸泡鱿鱼出售的不法商贩.甲醛对人体健康有什么危害?
(1)根据分子的基本特征:分子质量和体积都很小;分子之间有间隔;分子是在不断运动的;同种物质的分子性质相同,不同物质的分子性质不同,结合事实进行分析解答.
(2)碳素墨水的主要成分是碳,在常温下,碳的化学性质不活泼.
(3)检查煤气管道的泄漏位置,可选用肥皂水.
(4)增大氧气的浓度或增大可燃物与氧气的接触面积,可以促进燃烧.
(5)根据甲醛能破坏蛋白质的结构进行分析解答.
解:(1)在加压的条件下,3000L的氧气可装入容积为20L的钢瓶中,是因为分子间有间隔,气体受压后,分子间隔变小,气体的体积减小.氧分子之间有一定的间隔,在加压时分子之间的间隔变小.
(2)碳素墨水的主要成分是碳,在常温下,碳的化学性质不活泼,即化学性质稳定,常用来书写具有保存价值的档案.
(3)检查煤气管道的泄漏位置,可用肥皂水,把肥皂水涂在燃气管道上,若出现肥皂泡,说明该处管道漏气.
(4)燃气灶的火焰呈现黄色或橙色,锅底出现黑色,说明氧气不足,燃气燃烧不充分,此时可将灶具的进风口调大,这样做的目的是增加进入空气(或氧气)的量,使燃气燃烧更充分.
(5)有关部门查处了用甲醛溶液(福尔马林)浸泡鱿鱼出售的不法商贩,是因为甲醛有毒,能破坏人体蛋白质的结构,使蛋白质变质.
故答案为:(1)氧分子之间有一定的间隔,在加压时分子之间的间隔变小;(2)常温下碳的化学性质不活泼;(3)把肥皂水涂在燃气管道上,若出现肥皂泡,说明该处管道漏气;(4)增加进入空气(或氧气)的量,使燃气燃烧更充分;(5)甲醛有毒,能破坏人体蛋白质的结构,使蛋白质变质.全国分站:
天然气管线泄漏检测与定位方法介绍
天然气输送管道的泄漏,会造成损失和危害,及时检测出泄漏并确定泄漏点非常重要。随着天然气工业的发展,管道输送在国民经济中的地位越来越重,研究出一种可靠、经济的检漏定位方法更显得异常必要。下面介绍一下近几十年来国内外天然气管线的泄漏检测及定位技术和各种方法的优缺点。
管道技术在天然气输送中有着独特的优势。随着西部油田的开发和“西气东输”工程的进行,管道运输将会在我国国民经济中占据越来越重要的地位。管道服役时间不断增长而逐渐老化,或受到各种介质的腐蚀以及其它破坏因素,会引起管道泄漏。例如:站的开关所带来的应力、压力控制阀的误操作、处于腐蚀环境下管道的老化、埋管土壤潮湿及温度变化、通过公路时受压过大、人为的破坏等等都是常见的原因。
天然气管道的泄漏不仅导致了资源的损失,同时极大地污染了环境,甚至发生火灾爆炸,严重威胁人民生命财产的安全。因此,对天然气管道泄漏检测技术的研究,是一个有实际意义的工作。
管道泄漏检测方法可以分成管内检测法和管外检测法。
1、管内检测法
将探测球从管道一端放入,球在管道内部流动介质的推动下,顺流而下,采用漏磁,超声波、涡流、录像等技术采集管道内的信息,然后从管道另一端将探测球取出,最后进行数据分析和处理,确定泄漏点位置。此种方法定位较为准确,但是投资巨大。实时性差,只适用于较大口径管道。而且极易发生管道堵塞、停运等严重事故。
2、管外检测法
管外检测法又可分为直接检测法和间接检测法。直接检测法含4种检测类型:人工巡线法、检测元件法、法、机载红外线法。
人工巡检法
由技术人员携带或经过训练的动物分段对管道进行检测,或者在管道沿线设立标志桩,公布管道所辖单位的电话号码,管道发生泄漏时由附近居民打电话报警。此种方法定位精度高,误报率低.但依赖于人的敏感性、经验和责任感,只能发现较大的泄漏,并且检测是逐段的进行,实时性差。
检测元件法
在管道外侧按适当间隔设置相应的检测元件,以检测管道泄漏的气体。使用检测定位精度高,但不适用于已建成管道。
气体检测法
利用检测有无可燃气体的方法来确定可燃性气体的泄漏.一般多采用基于直接接触燃烧热原理的可燃性气体检测器。多用于气体管道。受温度、污染或机械运行的影响较小。但对密闭空问内的管道泄漏检测时易引起燃烧或爆炸事故。
机载红外线法
用直升机吊一航天用的精密红外摄像机沿管道飞行,记录埋地输油管道周围某些不规则的地热辐射效应,利用光谱分析可检测出较小泄漏位置,分析结果记录在摄像机内。这种方法不能连续监测,灵敏度高。这种方法可用于长管道微小泄漏的检测。
间接检测法又可分为基于信号的处理方法、基于模型的处理方法和基于知识的处理方法。
基于信号的处理方法
基于信号的处理方法含5种检测法:压力梯度法、负压波法、压力点分析法、流量平衡法和声学方法。压力梯度法是当管线上有泄漏发生时,泄漏点处的压力将发生变化,形成以泄漏点为拐点的压力梯度曲线。通过求解压力曲线的拐点,可大体计算出泄漏点的位置。使用这种方法多数情况下需要安装至少一只在站外,容易受不法分子的破坏。负压波法的描述为,当管道某处突然发生泄漏时,泄漏处将出现瞬态压力突降,形成一个负压波。利用压捕捉负压波特征进行泄漏判断和泄漏点定位。这种方法具有很快的响应速度和较高的定位精度,可以迅速检测出大的泄漏,自动化程度高。但对于比较小的泄漏或已经发生的泄漏检测效果不佳。压力点分析法是在管道沿线设点进行压力检测,用统计的方法分析检测值,提取压力变化曲线,并与管道处于正常运行状态时的曲线作比较,根据两者之问的差别来判断泄漏是否发生。压力点分析法只需要一个或几个检测点的压力信号,不需要建模,存储数据量和计算量都比较小,对气体管道泄漏的响应时间比较快.但是无法定位,同时对泄漏量的评估能力比较差。流量平衡法原理为:管道无泄漏运行时,管道的入口流量应该等于出口流量。有泄漏时,在管道的入口与出口将出现明显的流量差。这种方法原理简单,但只能大概判断泄漏的发生,不能进行定位。检测周期长。声学方法通过声音传感器检测沿管壁传播的泄漏点噪声,利用相关信号处理技术进行泄漏检测和定位。声学方法泄漏检测准确率高,定位精度高,但沿程安装大量传感器在许多场合是不适宜的,限制了其应用。
基于模型的处理方法
基于模型的处理方法可分为5种检测法:状态观测器法、系统辨识法、卡尔曼滤波法、实时模型法和瞬变流模型法。状态观测器法通过建立管道内流体压力和流量的状态方程,对管道流量的实测值和观测值的偏差信号采用适当的算法进行检漏。该方法假定两站的压力不受泄漏量的影响,仅适于小泄漏量情形。系统辨识法的原理是辨识出管道模型,与管道实际值进行比较来进行泄漏判断。此种方法必须假设两站的压力不受泄漏量的影响。也仅适于小泄漏量情形。卡尔曼滤波法通过建立包含泄漏量在内的压力、流量状态空间离散模型,以管道首末端的压力和流量作为输入,将整个管道空间定量划分为若干段,在每一个分段点上设定压力、流量,泄漏量等3个状态,并以各分段点处的泄漏量作为输出,运用适当判别准则进行泄漏检测和定位。使用该方法需要知道过程噪声的均值、方差等先验知识,且检测与定位精度和等分段数有关。实时模型法建立管内流体动态模型,定时采集管道上的一组实际值,由模型观测管道中流体的压力和流量值。然后将这些观测值与实测量值作比较来检漏,若二者不一致,则说明管道发生泄漏。这种方法的检测精度依赖于模型和硬件的精度,且泄漏点的定位机理大都是基于线性压力梯度法。瞬变流模型法通过建立检测系统,系统由瞬变流模型,检测装置,计算机和板组成。通过采集数据、模型分析以及通讯来检测管道泄漏。为提高检测的准确性、灵敏度及精度。可在监测管道中间增加若干压力和。这种方法准确性,可靠性较高,但模型比较复杂。
基于知识的处理方法
基于知识的处理方法可分为3种检测方法:统计分析法、神经网络法和模式识别法。统计分析法是使用统计方法,对管道的入、出口的压力、流量值进行分析。连续计算发生泄漏的概率。确定泄漏发生后。采用最小二乘算法进行定位。这种方法不需要建立管道模型,计算量比较小,误报警率低,适应环境能力强。但是对的精度要求比较高。对气体管道泄漏的响应时间比较慢。神经网络法是基于人工神经网络的方法对管道运行状况进行分类识别,是一种基于经验的类似人类的认知过程的方法。它实时性好,并且具有较强的抗恶劣环境和抗噪声干扰的能力。但作为一项新的技术,人们对它还需要一个认识过程。模式识别法对泄漏产生的瞬态负压波进行特征提取和结构模式识别,以此进行泄漏检测。此法抗干扰力强,具有高效快速的特点,但需要丰富的先验。
衡量管道泄漏检测方法的优与劣主要有9个标准:灵敏度、定位精度、响应时间、误报率、评估能力、适应能力、有效性、使用与维护要求和费用问题。据以上的标准,许多检测方法都存在尚需解决的问题。比如小泄漏检测与定位问题、多泄漏点管网的泄漏检测与定位、原油管道与天然气管道泄漏检测与定位的区别,以及单一使用一种方法的缺陷都是今后研究的重点。如何检查煤气管道是否漏气?
多数煤气都含有微量硫化物,具有特殊的气味。脱硫干净的煤气,也专门加一点有特异气味的成分,以便漏气时容易被人们察觉。 当人嗅到煤气气味时,知道漏气后往往点明火去找漏气部位,这是非常危险的。 煤气易嫩、易爆以及泄漏燃烧等容易引起火灾。在室内与空气混合到一定浓...&
(本文共1页)
权威出处:
本论文分析了目前自动抄表系统(ARMS)的发展状况。随着传感器技术,电子技术,自动控制技术和计算机技术的发展,远程自动抄表系统也在迅速兴起。目前居民小区的水、电、煤气耗能读取的方式有四种,分别是:①、预付费式;②、有线抄表方式;②、无线抄表方式;④、混合式。预付费式的储值卡表比储值卡电话的操作机构要复杂,且由于储值卡表是预付费,无需抄表,这对能耗公司每个月的能耗量及管网漏损等无法统计和考核;有线抄表方式布线复杂,且功能单一;无线抄表方式抗干扰能力薄弱,使系统的可靠性受到威胁。本文介绍了一种基于电话网用单片机控制的多功能煤气管道远程自动抄表系统。为保证本抄表系统的准确性和可靠性,本多功能煤气管道抄表系统遵循以下系统设计原则:①、系统通信持续性:②、通信实时性:③、通信可靠性:④、数据安全性:⑤、网络资源冗余性:⑥、网络可扩充性。整个系统由主控端和客户多功能煤气表端组成,主控端与客户端通过电话线网实现自动抄表。文中介绍了整个系统的组...&
(本文共114页)
权威出处:
溉鄂冬季煤气安全使用多注意 1.检查煤气有无漏泄,安装是否合理,燃气灶具有无故障,使用方法是否正确等; 2.冬天取暖方法是否正确,煤气管道是否畅通,室内通风是否良好等; 3.尽量不使用煤炉取暖,如果使用,必须遵守煤炉取暖规则,切勿马虎; 4.热水器应与浴池分室而建,并经常检查煤气与热水器连接管线的完好; 5.如入室后感到有煤气味,应迅速打开门窗,并检查有无煤气漏泄,若有煤炉在室内,切勿点火; 6.经常擦拭灶具,保证灶具不致造成污染,在使用煤气开关后,应用肥皂洗手,并用流水冲净; 7.在厨房内安装排气扇或排油烟机; 8.一定要使用煤气专用橡胶软管,不能用尼龙、乙烯管或破旧管子,每半年检查一次管道通路。煤气中邪误区 误区一:煤气中毒息者冻-下会醒。 一位母亲发现儿子和儿媳中了煤气,她迅速将儿子从被窝里拽...&
(本文共1页)
权威出处:
1.防止煤气管道和煤气灶具漏气。睡觉前应检查煤气开关是否关好,厨房是否有煤气漏出所特有的臭味。如有可疑,可将肥皂水涂抹在怀疑漏气的地方,如有漏气,被检查处就会冒肥皂泡。千万不要用点火的办法来检测是否漏气,因为当空气中煤气的含量达到5%一40%时,遇明火就会发生爆炸。2.防止煤气点燃后被浇灭,导致大量漏气。在煮饭、烧水、烃汤、熬药等时候,应有人看管,切不可在点燃煤气后离开厨房,去做其他事情。3.正确使用煤气热水器。要求热水器必须安装在通风良好的环境中,最好不要安装在...&
(本文共1页)
权威出处:
一、开健 在开健以前必须刘值子进行全面捆致的检查.(1)对谊子本体和煊子附属敲备的按装的检查;(2)对动力毅备及鼓风歌备的检查;(3)对热风值、热风管接头的检查出,煤气道圃背及接头处是否漏气用肥皂水堡在接管口处就能查出,(匀对生产工具和仪表投备的检查,进行仪器的按装和校正工作;(6)对煤气管道水管道的检甄煤气道和水管道是否惕通,(6)对原材料的准备进行检杳:①焦炭30吨,块度15、35公厘;②矿石100吨,块度10~75公厘;③石灰石30吨,块度10~幼公厘。一般储备用量应保持_1~2个月的使用。 为了除去新砌砖壁和值底的水份,在修建工程完成后必须烘波,烘波的原料为木柴或木炭,烘燎的时筒为6“6昼夜,使值缸温度达500、日阳。C,波顶温度要达到250~360 OC时才可开坡,烘墟时:〔1)锡}度不能太高,一定要用小火烘谊,因为温度升高太快或下降太快都可能使砖层裂键,(幻必须专人负青看管原燃料和清灰。 豁录温度以保韵三坡子宵量达至...&
(本文共3页)
权威出处:
为了保证煤气管道通气后不漏气,在施工中应对管道进行强度试验和严密性试验。 强度试验:煤气管道的强度试验,不是检验管子和管道焊缝的强度,而是检查管道焊缝是否漏气。强度试验采用弹簧压力表观测,按规定钢管道强度试验的压力,低压和中压管为3公斤/平方厘米,高压管为4,5公斤/平方厘米,试验在沟槽上先分段作,以减少槽内固定口焊接,便于防腐,分段试验合格包好绝缘防腐层后,下入槽内,分段连接,再进行一次试验,检查固定口焊缝。 试验时,用空气压缩机向管内充气,达到规定压力后,用肥皂水对悍口逐个涂刷检查,无漏气为合格;有漏气的接口,应泄掉管内压力,将漏气处剔除,清理干净,重新补缝,再进行强度试验。 严密性试验:在槽内全部管线连通,经强度试验合格,闸门、抽水缸等一切附件安装完毕,且管道回填土至管顶以上50厘米后进行。钢管道严密性实验压力,根据煤气管道的工作压力不同则分为二种,低中压压管道为1公斤/平方厘米,高压管道为3公斤/平方厘米。作严密性试验时...&