请教,已知有一台100KVA的变压器,如何确定光伏组件生产厂家的装机容量

我是搞水产养殖的,现在有一台变压器100KVA,自动补偿电容柜容量60KVar,五组电容,电流互感器200/5。带动3..._百度知道
我是搞水产养殖的,现在有一台变压器100KVA,自动补偿电容柜容量60KVar,五组电容,电流互感器200/5。带动3...
投入门限。带动3KW电机17个额定电流6我是搞水产养殖的.8A功率因数标的是0。另外变压器电压是否高。自动补偿控制器是浙江指月JKL5CF型,电流互感器200&#47,自动补偿电容柜容量60KVar、切除门限?谢谢.81,电机是用来给水中增氧一般夜晚开的多些,白天一般开四五小时。求各位高手给算算怎么设置,一般开8-9个;K比值。天气不好时也有可能多开几个、C&#47。变压器白天在410V左右、过压门限,夜晚在425V左右:投切延时,还用往下调吗,现在有一台变压器100KVA;5,五组电容
可以适当的调低一档电压,即你100KVA的变压器功率因数达到0,100KVA及以上160KVA以下的功率因数调整标准是0,具体操作请一下电容补偿装置的厂家.9再自动投切,电压太高会容易烧坏电器,很容易解决的、电机等.85供电营业规则中指出。变压器的电压比较高。 至于自动投切装置的设置,至少达到0.85及以上就可以避免罚款甚至得到奖励
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
其他3条回答
设置欠流门限为最小值,不需要调节,只要设置值在0,是合适的,设置投切延时时间为5秒(最短时间)、切除门限是相互作用的,宜设置过压门限为430V,全部负载投入时的电压约在380V附近,到电机端约≤400V。变压器输出端白天在410V.93附近就可以了,投入门限补偿电容的额定电压一般为0450V
投延时30秒,切延时1S,C/K比值0.3,投入门限0.92,过压门限425V,切除门限0.98-0.99,变压器电压有点高,需调低点,最好调至380-390之间!因为过压门限设置在425V比较好!
需要电线、电缆吗?要真国标的优质电缆找我吧?非标的就没啦。。(厂家直销)
水产养殖的相关知识
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每匝线_百度知道
有一台三相电力变压器,接线组别是Y/YN-12,容量是100KVA,原边电压10KV,副边电压400V,频率50HZ,每匝线
(1)原、副线圈匝数各是多少?(3)原,求下列各值?(2)变压比是多少?求解释最好详细说明.133V感应电动势为5、副边电流各是多少,还有我想知道线圈匝数和什么有关的
提问者采纳
实际匝数是与铁芯材料.732&#47,2》变比:I=100/1.3A.4=144;1.732&#47,副边电流;U=100&#47、截面;0.4=25&#47、副线圈的匝数比;1,3》原1》原边电流;1:25/10=5:10/1.77A、电压有关.732/0:I=P&#47
求电流的是套用什么公式的??线圈匝数比是不是等于变比??
求电流的是套用三相交流电功率公式。线圈匝数比等于变比,其关系:U1/U2=N1/N2
其他类似问题
其他3条回答
(√3 * 10)= 5.133 =
副边电流; 5; √3) &#47。原线圈匝数:I2=S &#47。4 = 253; (√3 *
线电压U2 ) =100 &#47、负载损耗.9 匝
副线圈匝数.133 = 44。变比;n1 = (10000
/ (√3 * 0; (√3 *
线电压U1) =100 &#47:I1=S &#47,变压器容量S =√3 *
线电压U * 线电流I; 0:1;n2= (400 &#47:K= U1 &#47,如铁芯截面积,铁芯的材料,所以三相变压器、磁通密度,Y&#47.99 匝
取45匝实际变压器的匝数的确定与诸多因素有关、空载损耗。原边电流; √3) &#47,线电流等于相电流.4)= 144、阻抗电压以及变压器的成本控制等。线电压等于√3
* 相电压; U2 = 10 /YN-12接法
原副变电流分别是5.77A
144.34A变压比
25匝数N=U1/U2=N1/N2
我有200KVA的变压器长是中拄宽4.5长15.5 如和计算高.低压匝数和线径 谢啦
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 11020|回复: 4
(114055号)
帖数1010 个收听数个人主页自我介绍朋友多了路好走
精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID114055积分3181魅力3059 点财富1149 点主题威望14 点贡献点3 点阅读权限95注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运2 点在线时间1301 小时最后登录
朋友多了路好走
海川大学二年, 积分 3181, 距离下一级还需 1819 积分
升级 
 9.05%
当前用户组为 海川大学二年升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 3181, 升到下一级还需要 1819 点。
& 帖子魅力3059 点财富1149 点威望14 点贡献点3 点最后登录
申领前提条件为3威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时54分获得了这枚徽章。 []
技术交流帖
副标题(可选):
我们有一台400W变压器,从10KV变压至0.38KV,高压端跌落保险的保险丝最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。
能否提供计算方法。
KVA和KW是什么概念,区别在哪里?
不好意思,以前学过,忘了,向各位专家请教。
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
(151298号)
帖数547 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID151298积分64魅力53 点财富1913 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限40注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间326 小时最后登录
海川小学4年级, 积分 64, 距离下一级还需 26 积分
升级 
当前用户组为 海川小学4年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 64, 升到下一级还需要 26 点。
& 帖子魅力53 点财富1913 点威望0 点贡献点0 点最后登录
楼主说的是400kvA的变压器吧,额定电压应该是10kv/0.4kv,熔丝配置有这样一个原则,100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择,考虑[wiki]机械[/wiki]强度,最小不得小于10A;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。
kvA指的是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,除此之外还有一个无功功率用Q来表示。
它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。
S=IU;P=cos角度IU;Q=sin角度IU
400kvA的变压器一次侧额定电流为:I=S/U=400/10=40(A),熔丝可在1.5至2倍来选择,选择75A的即可。熔体额定电流3、5、7.5、10、20、30、40、50、75、100、150及200A等规格。
低压侧的电流为:I=400/0.4=1000A。
它们之间有个功率因数,功率因数越大,有功功率减小,无功功率(不做功的损耗)增大。视在功率是保持不变的。感性负荷带的越多,则功率因数越低,所以为了改变功率因数,一般在低压侧并联电容器的办法来实现,投入和退出都是用自动控制,将功率因数控制在一定的范围内。这样的解释不知道楼主是否明白点了,可以去看点电工方面的书。这是基础方面的。
帮助他人解决问题
总评分: 财富 + 8 
魅力 + 1 
(114055号)
级别太低,权力有限,别嫌少
帖数253 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID7693积分237魅力233 点财富4102 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限60注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间313 小时最后登录
海川初中1年级, 积分 237, 距离下一级还需 63 积分
升级 
当前用户组为 海川初中1年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 237, 升到下一级还需要 63 点。
& 帖子魅力233 点财富4102 点威望0 点贡献点0 点最后登录
多此一举,借花献佛,流传很广的电工计算口诀,自己算吧,要不记不住。
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
帮助他人解决问题,谢谢!!
总评分: 财富 + 10 
魅力 + 1 
帖数53 个收听数个人主页精华0听众数相册帖子分享日志好友记录UID80056积分34魅力33 点财富55 点主题威望0 点贡献点0 点阅读权限30注册时间收到鲜花0 朵活动点0 点当月幸运0 点在线时间10 小时最后登录
海川小学3年级, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
升级 
 46.67%
当前用户组为 海川小学3年级升级可点击顶部"财富换魅力升级"链接 把财富换成魅力 1魅力=1积分当前积分为 34, 升到下一级还需要 16 点。
& 帖子魅力33 点财富55 点威望0 点贡献点0 点最后登录
个人认为,
KVA和KW实际上是一样的,只是为了区别视在功率和实际功率,用kVA做视在功率的单位。
有点像力矩的单位Nm和功的单位J的区别
Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容请教一个问题,我工厂是租凭的,以前的变压器是125KVA容量,我的一台设备有200KW直流电机,变压器容量够用_百度知道
请教一个问题,我工厂是租凭的,以前的变压器是125KVA容量,我的一台设备有200KW直流电机,变压器容量够用
提问者采纳
而你的一台设备就有200KW不够用。而且从安全用电的角度来说.也就是说你的变压器的最大使用功率是125KW(即125千瓦),而你的远远超过了变压器容量,所以肯定不够用,此外除了这台设备外肯定会有其他的设备耗电以及生产管理耗电,1W=1V×1A,设备的功率达到变压器的最大使用功率就不正常了,有危险
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
直流电机的相关知识
其他2条回答
最好换成315KVA的,或并联一个变压器,总容量达到300 KVA以上不够
国产标准变压器可以超载20%左右,但是不能长期。
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁S9-630KVA/10KV的变压器一台 我再向您请教一下,还是这台变压器:主用电源的容量为630.00,其供电电压等级_百度知道
S9-630KVA/10KV的变压器一台 我再向您请教一下,还是这台变压器:主用电源的容量为630.00,其供电电压等级
是怎么计算出来:主用电源的容量为630,电源接自线路633 经杆号40#杆塔而来:S9-630KVA&#47,总损耗约为变压器容量的1%左右是吗!,其供电电压等级为1-10KV,其进户相别是ABC。我们总表到分表有没有损耗呢,谢谢?如果有是百分之几,急用。配变名称为,分表有53户,急用.(这是供电答复单上的数值)门面房大约有53户您好?公式是什么?那么总表是供电局收,还是这台变压器.00;10KV的变压器一台 我向您请教一下?急用!
提问者采纳
高压侧额定运行电压为10kV,当然也可能是其他值。在大多数系统应用中不太明白你说的问题是什么.4kV。S9-630KVA/10KV 即表示这台变压器的容量是630kVA,有什么问题吗,它的低压侧电压是0
我们总表到分表有没有损耗呢?如果有是百分之几?是怎么计算出来?公式是什么?急用,急用,急用,谢谢!!!
总表到分表肯定有损耗,因为电力在线路上传输本身有损耗。按照经验估算可以取因为该损耗所引起的电压降在4%~5%之间,平均取4.5%。假设平均负荷状态下使用变压器的60%额定负荷(应该已经很大了),功率因数0.8, 则可以算出此时的损耗功率是:P=4.5%*630**60%=13600W,以平均每天用电8小时计算,每年的用电损耗(kWh)是:13.6*8*365=39712kWh,大概40,000度电。摊到每一户大概是750度电一年。
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:
变压器的相关知识
其他3条回答
供电电压等级高压10KV低压400V
供电10KV,二次侧400V,
一万伏(10KV)
等待您来回答
为您推荐:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 光伏组件生产厂家 的文章

 

随机推荐