为什么会烧断零线与地线间的连接线?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我单位一台630变压器供几栋楼,在一栋楼配电箱(不是总配电屏)里零线与地线间用一根16平方的铝线相接;在施工工地上,由于有一相碰到施工的铁脚手架,脚手架与一根50水管相碰,这根水管是沿变压器和配电箱安装的,这相电对地短路后,那根16平方铝线就冒烟烧断了,连水管的活接也烧蚀漏水。为什么会这样呢?
阅读权限75
在线时间 小时
本帖最后由 上拉电阻 于
10:00 编辑
应该是零线火线短路,零线接地不良,火线经过——脚手架——再到水管——接地——再到——16平的铝线——再到和铝线连接处的零线,正常应该是;火线——脚手架——水管——地——零线构成短路回路!
在线时间 小时
谢楼上,跟我想的一样,那活接真搞笑,突然间就射水出来,原来它胶垫烧坏啦~
阅读权限75
在线时间 小时
电器杀手 发表于
谢楼上,跟我想的一样,那活接真搞笑,突然间就射水出来,原来它胶垫烧坏啦~
不知楼主找到真正原因了吗!
在线时间 小时
原因应该就如您所说,我用木桩顶开相线,然后重新接好线就行了
阅读权限50
在线时间 小时
应该是三相电源不平衡,三相电源平衡时,零线是没有电流的,三相越不平,零线电流就越大。
阅读权限25
在线时间 小时
上拉电阻 发表于
应该是零线火线短路,零线接地不良,火线经过——脚手架——再到水管——接地——再到——16平的铝线——再 ...
分析的很到位。学习了
阅读权限25
在线时间 小时
上拉电阻 发表于
应该是零线火线短路,零线接地不良,火线经过——脚手架——再到水管——接地——再到——16平的铝线——再 ...
你好。帮忙指点下。火线如果接地的话直接就短路了啊。它变压器那端应该接地了啊。为何还要经过那个铝线。。。请老师指教。
阅读权限75
在线时间 小时
★媚姬★ 发表于
你好。帮忙指点下。火线如果接地的话直接就短路了啊。它变压器那端应该接地了啊。为何还要经过那个铝线。 ...
虽然零线和接地线都是接地,但性质上是不一样的,零线是从变压器内三相中性点抽头抽出来的,(不会搞图,会的话给你画一张)地线是变压器外壳的接地线,防止变压器漏电时可以及时将外壳的漏电泄放到地,(以防电人)!
变压器接地线开路对电压没有什么影响。如果零线对地开路,可想而知,220V就没了火线零线只说,电压就会成为380V,只要是在线使用的电器,瞬间就会烧坏!
阅读权限55
在线时间 小时
应该是三相电源不平衡,三相电源平衡时,零线是没有电流的,三相越不平,零线电流就越大。
这个分析是对的,电源线一相断路后,可能线路过长,断路器没有跳闸,这时形成三相电源不平衡,零线不为零,通过铝线接地,铝线过流而烧坏。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司“进户的零线断了,不会导致保险丝烧断,但会影响灯泡的发光,同时插座的两个插口都与火线接触,试电笔插入插孔时氖管都会发光”中的“同时插座的两个插口都与火线接触”这句话不懂还有“若进户的零线断了,室内原来的领先于火线相连,与大地之间有220V的电压,所以使氖管发光”中的“若进户的零线断了,室内原来的领先于火线相连,与大地之间有220V的电压”不懂
神驴飘云0014
若进户的零线断了,室内的用电器并联在零线和火线上,因为没有零线回路,火线通过用电器会在零线上有悬空的220V电压.所以插座的两个孔都是带电的.如果可以保证没有用电器,就不会出现2孔带电,这种情况俗称“回路电”,所以火线要进开关,防止出现人为的断零线,修理中出现“回路电”.
进户的零线断了,就等于电流在零线上断路了,无法形成回路,所以用电器不工作是不是?
没有回路就不存在工作电压,就无法正常工作.有时因为零线被接到了开关上,关灯就关了零线,灯上有220V电源,但灯不亮,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码普通点得火线和零线接在三相电空开上,会发生什么事,普通电线上还有65W节能灯,最有可能哪边烧了。_百度知道
普通点得火线和零线接在三相电空开上,会发生什么事,普通电线上还有65W节能灯,最有可能哪边烧了。
提问者采纳
三相电空开进电源是多少普通点得火线和零线是不是进电源进电源380接65瓦节能灯节能灯烧点
就是说节能灯全烧了?
是的会烧掉的电线细一点的话先烧电线的
用的是电缆,是3*2.5的。就是12盏都烧了是不
2.5的电缆会烧节能灯的
跟我想的一样。我好像听到节能灯 爆的声音。
电压高了电流大了肯定烧掉我公司有一次零线断掉变成380V回路把十几个空调全烧坏
我这个也是公司的,只是我不是专业的,只是去帮忙接下点,不认识三相电空开,所以直接往上面接了,灯还亮了一秒后全部熄灭。关键是灯太多了,少说也是几百。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
只是代替一个普通的刀闸而已,通电线上还有65W节能灯,最有可能哪边烧了。呵呵 那边都有可能
你的问题太不清楚了,只是换了个开关,我觉得哪边也不会烧
您可能关注的推广
火线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 三相电表不接零线 的文章

 

随机推荐