500kva变压器价格,现在平时基本超出额定电流的百分之十左右运行,这样可以吗?

第三章复习题答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
第三章复习题答案
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢200kVA供电变压器扩容到500KVA变压器后电费的计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
200kVA供电变压器扩容到500KVA变压器后电费的计算
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢500KVA变压器高压保险用多大?_百度知道
500KVA变压器高压保险用多大?
我们厂的变压器是500KVA的 变压器的高压额定电流是92A 高压用的是3300V的 我厂低压用电流是570A 不知道高压保险用多大的呀 ?我现在用的是150A的高压保险 但是还是被烧断 不知道是怎么回事 如何计算?请大家教我一下 谢!!!
额定电流是92A,150A的高压保险应该是不会烧断的,应该是你的负载过载了吧?或高压侧接触不良.变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位KV已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。保险按额定电流的1.3-2.1倍选用.
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
额定电流是92A,150A的高压保险应该不会烧断,是不是变压器有问题
你所说的高压电流是92A,但铭牌上高压电压是多少伏特?还有你是新安装一根熔丝大约多久会熔断?按照公式S=UI√3 (是乘根号3) 也就是容量=电压×电流×√3按照这个计算你的一次电流大约是87A多点,那么你所选的熔丝是可以的,你应该做一次变压器绝缘试验。
00*3)=50A150A已经不小了,找找其它原因吧。
您可能关注的推广回答者:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁500千伏安的变压器,现在运行电流已到850A,在多长时间内是安全的?_百度知道
500千伏安的变压器,现在运行电流已到850A,在多长时间内是安全的?
提问者采纳
500KVA变压器二次侧额定电流约为721A,当运行电流达到850A时,原则上控制在1小时或3小时内(按照保护定值参照)。解决的办法是:1、查看功率因数,将其提高到0.96,能够有效降低视在电流。2、限制部分设备运行。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
1、过负荷18%以上。建议看一下变压器运行规程。2、加强监视,时刻准备他出故障。