空调抽完真空宝马325低压真空管上涨

当前位置: -
- “抽真空”猫腻多 消费者应主动提出并亲自监督安装 你家变频空调,“抽真空”了吗?
“抽真空”猫腻多 消费者应主动提出并亲自监督安装 你家变频空调,“抽真空”了吗?
&&来源:潍坊广播电视报?城市周报 &&时间:&
潍坊传媒网讯:(记者 左保杰)炎炎夏天,变频空调成了家电首选。买回空调享受冷气本是一件美事,但是市民花大价钱买回来的变频空调,工人在安装时往往偷工减料,不按照流程为空调抽真空。据了解,不抽真空的空调制冷效果差、寿命缩短、耗电增加。业内人士提醒,消费者购买无氟变频空调,应主动提出抽真空,最好亲自监督安装。
李女士的遭遇:购买格力变频空调,“抽真空”好一个折腾
今年七月份,家住奎文区的李女士花了一万多元钱购买了一台格力柜式变频空调,本来挺高兴的一件事,但是工人在安装时没有按说明书要求为空调抽真空,只抽了不到5分钟草草了事。李女士之前在网上了解到,变频空调如果没有按操作规范抽真空这道工序,可能存在寿命缩短、制冷无力、耗电增加的弊病。李女士还了解到,正常抽真空至少要15分钟以上,否则抽了跟没抽效果一样,在与商家多次协商之后,安装师傅重新更换外挂机,并按照规范流程抽了真空。
李女士说:“一台变频空调要比普通空调贵几千块钱,购买变频空调,就是因为变频空调耗电少、使用寿命长。空调‘三分质量,七分安装’,如果不按规范安装,就跟普通空调没什么区别。”&&&
记者随机采访了几位市民,大多数人都曾有过李女士这样的遭遇。家住圣荣广场的孙先生告诉记者,去年夏天购买了一台挂式变频空调,安装时特地问安装工要不要抽真空,安装工直言不需要,语气还特别肯定,自己也就没有深究。
随着夏季到来,空调销售、安装进入了高峰期,也是安装工一年中最挣钱的时候。为了节省时间,多装几台空调,不少人采用普通的排空法了事。而很多消费者根本不知道有“抽真空”这一回事,稀里糊涂地就被糊弄过去了。
7月14日,记者在三联家电碰到了前来购买变频空调的王先生,当记者询问知不知道变频空调安装需要抽真空时,王先生一脸茫然。王先生告诉记者,之前购买过一台挂式变频空调,当时工人十几分钟就安装好了,根本没有抽真空的环节,自己因为不知道也没有问过,“看来真是大意了,以后安装可得留个心。”& 上一页
&&&邮箱:&&
--我要评论--
特别声明:评论内容只代表网友个人观点,与本站立场无关。
--相关新闻--
&?&&&?&&&?&&&?&&&?&&&?&&&?&&&?&&
--热点图片--
版权与免责声明:
&&① 凡本网注明本网来源的所有类型稿件,版权均属本网所有,任何媒体或个人未经本网许可不得转载或以其他方式复制发表。已经本网授权许可的媒体,在使用时必须注明来源,违者本网将依法追究法律责任。
&&② 本网所转载稿件出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,本网对所转载稿件不负任何法律责任。如其他媒体或个人从本网转载使用时,必须保留稿件来源,并自负版权等法律责任。
&&如对本网稿件有异议,请联系电话: 值班QQ:
新闻热线: 广告热线:2998773 网站/软件:2998772 客服热线:8236889 技术维护:
版权所有 & 潍坊市广播电视台 潍坊广播影视集团
地址:潍坊市胜利东街85号广电大厦 邮编:261061关注四娘了解本地新鲜事儿
回复【7】浏览【14933】
TA的其他好贴
扫描二维码看帖
说一下究极的安装
几经破折,终于收到国美网上商城的货,
之后打海尔400,作息忙?????????????
上网找在线客服,问了在哪里预约安装,客服说他可以预约,
OK,说了几个时间点,约好8月14号 16:30,安装,到此时还算顺利
早上9点不到,就收到海尔短信,说是已经安排师傅上门,看到这个,相信大家都还比较HAPPY吧?
11点,当地售后告诉我,今天安装不了,他们会争取尽快给我安装,保证我在8月20日用上空调.
到此时,大家看看时间表:
(我8月11号在国美网上商城下的单,8月13号收到的货,8月13号下午17点左右预约的海尔8月14号下午16:30上门安装,8月14号11点,海尔售后告知,&保证&8月20号用上,看清楚,他们用了&保证&,我买个空调,收到货,在家放一个星期~~~)
OK,我在网上客服预约的,那就先从网上客服开始,一直和网上客服沟通,大家应该知道他们会怎么说,&给你带来的不便请谅解&,&你的问题我们已经反映,我们会尽快和你联系&,&你的心情我们理解&,
客服告示我会尽快给我联系,那好,我等
吃完午饭,没有人联系,再问,说17点,刚好遇到停电,那好,我等,
14点过,没有人联系,想想到16:30,时间快到了,打400,
和400说了好久,答应15点和我联系,
15:40,没有人联系,继续400,16点联系
可以想象结到得结果~
网上客服的17点,当然也只是个数字,继续网上客服,又给了个19点~~~
17点半左右,当地售后打来电话,反正还是那些&时间排满了,保证20号用上&,&如果要我安装的话,就只有20号,如果有可能,我们会尽快提前给你安装&,&网上小妹只是在电脑上啪啪啪弄几下,到最后还是我们给你安装&,
想想,买个空调,客服约好14号下午给你安装,结果你把所有时间都安排好了,再告诉你,要想要我安装,只有等到20号.
我都不想多问几句,这个就是海尔的售后????
也许,有人觉得,说不定真的是海尔销售火爆,的确是排满了的呢??? 我也有过这的想法,
不过,请继续看
下班,路上再打400,我都不想多说了,只是加了个今天必须安装上,
上客服给的回复时间点,19点
19:40,继续400,不用多说,再上时间点,20点
20:20 左右,还是不想多说,打400,问他们,看的到我前面的问题吗,我都不想说了,
400看的到,问了下还是没有人和我联系吗? &请问你的手机是否有欠费或者无法接通的情况&等等
笑话,我都用手机打到你400那里了,你觉得我会欠费,无信号吗???
说转到他们经理那里,好,我等~
几分钟,还没有转过去???
当然要挂电话了
等了一会,当地售后来电话了,第一句就是&你的空调装好了吗&
**尼玛,你当劳资这一天没有事和你们网上客服聊天勾兑? 没有事打电话和你们400美女帅锅 调琴???
之后,就是&你装不装嘛&之类的,
尼玛,意思是,你在那里等着劳资说不安装???
&要安装我现在就喊师傅过来,师傅刚回来,我专门把他们留到得&之类的
到这里,是否还是觉得原来 海尔销售真的很火爆呢???
我都有的内疚了,
等一会,有人按单元门铃,终于来了,终于到21点了,
这幅和海尔网上客服,海尔400客服,海尔售后的牌局,
算是以我拿到21点,结束
(海尔400说他们的安装人员都是经过专业培训的,此乃后话)
故事到现在,真相也应该揭晓了
进来两个人,穿的什么衣服,猜的到吗???
不错,你没有看错,我也没看错,
啥也不说,安装嘛,省略若干字~~~
到外机的时候,戳了下两个某东西,感觉放气一样,后开,接管,扭六角
装好后,下来,我还弱弱的问了下,是不是还要抽真空,(MD,没有看说明书)
到内机,遥控器,试运行,OK,
填单签字,又纱布垃圾的问,不用抽真空吗?
抽了啊?就刚才,
走了,有事联系我们,给了张海尔售后名片
过一会,觉得不对,上网一查,再看说明书,MD ,抽真空约15分钟,还要用到抽气泵,压力表测压~~~~
打400,问 要不要抽真空,400说,他们的安装人员,受过专业培训,联系明天再给我检测~~~
你们海尔全球400客服,说你们海尔售后受过专业培训
你们海尔售后的,说安装时间已经排到一周后了
泥煤地,原来海尔销售“如此火爆”
你们海尔售后的,派来的是穿 格力 衣服的,
你们海尔售后的,自己开了4家格力专卖店
你们海尔售后的,安装师傅安装的全是 格力空调
你们海尔全球400客服,说你们海尔售后受过专业培训
你们海尔售后的,说安装时间已经排到一周后了
昨天打了那么多400电话,网上客服 谈了那么久,还用的着我再留下电话吗?
一个无氟变频 空调,就只是放了下气
对于所谓的抽真空,抽气泵,压力表,抽约15分钟,你们觉得消费者 看不到,听不到???
99,告诉我你们海尔售后安装人员会穿海尔工作服,带海尔工牌,
昨天来的是穿 格力 工作服的,没有工牌,
今天 当地售后 告诉我,是因为我要求你们昨天必须给我安装好,所以,他们请的外面的师傅来给我安装的,
我给他说没有抽真空,她反而问我,现在空调可不可与用,制冷功能用的上不?
泥煤地,昨天晚上10点多才安装好,我就要所有功能全部试用一次吗???
泥煤地,安排的是昨天16:30 给我安装,劳资打个几十个电话,网上客服也说了泥煤几千字,你最后21点过终于来安装,本来我是应该感谢你,
泥煤地,你不按照正规安装,无氟变频 空调不抽真空
泥煤地,还问劳资 是你懂还是安装师傅懂?? 你懂完了???
泥煤地,说明书上明显写着,抽气泵抽约15分钟,压力表测压,
泥煤地,泥煤地
泥煤地,安排的16:30,你21点过来,过来个穿 格力 工作服的,不给劳资抽真空,最后变成劳资 无理取闹 了
最后售后给劳资来个个杀手锏,
我就说安装师傅抽了真空,你觉得没有抽,你拿证据啊
喔糙尼玛,你喊劳资拿没有抽真空的证据,
泥煤地,海尔售后穿 格力工作服
安装人员不按章安装,无氟变频空调不抽真空,只以 “放气” 的形式当成 抽真空,
海尔空调说明书明显些上 :
& && && & & && && && & 家用和类似用途无氟变频空调器安装服务规范& && && && &,居然还是海尔起草的?????????
中国标准化协会与海尔3月12日(2010)联合宣布,海尔起草并制定的《家用及类似用途无氟变频空调器安装服务规范》被中国标准化协会正式纳入CAS标准,作为行业 安装服务规范直接推广实施。该规范对无氟变频空调安装服务的专业设备、安装工艺等均提出了明确规范,是中国无氟变频空调安装服务领域首个规范。中国标准化 协会希望通过该标准的制定实施,打破制约无氟变频市场发展的服务瓶颈,进一步规范和提升行业服务行为和水平,切实维护消费者权益,促进产业健康发展。
中国标准化协会有关专家说,相较于普通空调,无氟变频空调安装必须运用专业设备、采用严格的抽真空安装工艺,才能保证无氟制冷剂效能的正常发挥。随着无氟变频空调快速增长,安装不规范已成为制约市场的瓶颈。
据专家介绍,由于无氟变频空调采用新型无氟环保冷媒,比普通空调采用的制冷剂工作压力要高出1.6倍,因此在安装工艺要求上也更加严格。但目前行 业内缺少相关方面的规范制约,很多品牌没有专业设备,不按照专业的工艺进行安装。而其危害就在于,一方面,如果采用普通空调的内气排空方式,将改变无氟制 冷剂的成分比例,直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高;另一方面,一旦抽真空不规范,系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统,甚至引起空调故障。此 次无氟变频空调安装服务规范的推广实施,就是要将无氟变频空调安装服务的各项指标标准化,从而提高整个行业的安装服务水平,引导无氟变频市场的良性竞争, 加快节能低碳产品的普及。
中国标准化协会有关专家表示,海尔空调安装服务一直创新不断,在带动整个行业朝着更加规范健康的方向发展上作出了积极贡献。海尔起草并制定中国首个无氟变频空调安装服务规范,再次为行业安装服务树立了标杆,引领了潮流。
据了解,海尔不仅在行业内率先制定了无氟变频空调安装服务规范,而且也率先实现了100%抽真空的专业安装工艺。目前,海尔空调遍布全国近4000家服务网点均统一实现无氟变频空调专业安装。
中国标准化协会李忠海理事长指出,首个无氟变频空调安装服务规范的推出,在完善无氟变频空调安装服务机制的同时,将带动整个行业朝着更加规范健康的方向发展
以下为无氟变频空调抽真空的好处和不抽的危害:
无氟空调指的是用环保冷媒来进行制冷的,型号为R401A,缺点就是最怕水份,一遇水份的话不仅制冷制热效果会下降,对压缩机的冷冻油也是有致命的打击,说明书写很清楚。
如果不抽真空安装空调,而采用普通空调的内气排空方式,将改变无氟制冷剂的成分比例,直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高;
另一方面,一旦抽真空不规范,系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统,甚至引起空调故障。
众所周知没有真空的地方就会有水份,如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救,只有全套更换;
或者把制冷剂全放光 再重新抽空定量加新的制冷剂,这个对设备要求相当高,非一般售后维修所能操作到位,就好比你买了辆法拉利全拆了后再装起来后性能肯定大打折扣;
再者,新加入的制冷剂品质无法保证,而原厂的若有问题后果十分严重,质量控制很严的。
不抽真空,混进冷媒系统的水分和空气会使压缩机油变质,使压缩机运转变差,电流增大,压力偏高,导致制冷时和制热时进出风温差差距不够大,压缩机噪音大。一般一年后就能感觉到较明显的差异。
如果不抽真空,机子管道中的冷媒一旦和空气接触,时间一长就会结成冰,无法工作。
如果安装不抽真空的,空调的寿命会大打折扣,制冷制热的效果那肯定是不行的!也就等于你花了个无氟变频空调的钱,变相的买了个垃圾回家!
为什么某些变频空调不抽真空?
1、国内某些品牌不抽真空是因为不专业,没有专门的抽真空设备及工艺。及对安装工人管理不力。
2、安装工素质差,偷懒,视安装质量和用户利益为儿戏。
3、世界级顶级品牌无氟变频都抽真空。
刚买的变频空调不抽真空该怎么办?
上面说过,如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救,只有全套更换。建议用户一旦发现存在类似问题,不要抱有任何幻想,立即投诉到厂家和销售方,责成其立即成套更换。否则,吃亏的就是你自己。
如果空调安装时不抽真空或者未完全抽真空的话,系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给空调系统带来很大的危害。
水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:
首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;
其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;
再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。
不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:
1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降。
2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;
3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;
4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。
5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
判断是否抽了真空,你看一下,你家空调安装时,师傅带真空泵没有,是否接上这个东西抽了15分钟以上,就知道了
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
此帖系强大的第四城楼主原创,转载请务必捎上楼主,否则将启动咬人程序!
本帖最后由 afire 于 12-8-16 14:01 编辑
*通知用户必须以“@昵称”格式。中奖用户名单一经提交,将无法修改,请仔细确认后提交
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
科普的 以前确实不晓得这些
GOD BLESS ME.
变频空调安装之前肯定是要抽真空的,而且有时间的要求,不抽真空,混进冷媒系统的水分和空气会使压缩机油变质,使压缩机运转变差,电流增大,压力偏高,导致制冷时和制热时进出风温差差距不够大,压缩机噪音大。一般一年后就能感觉到较明显的差异。&&还是多和总部反映,沟通下把,希望早日能解决
日,13点10分,
最终解决方式:
海尔当地售后和区域经理一起,以全额退款,退机解决此事,
售后态度还不错,还算对得起&售后&这个词。
到此,也算解决了吧~~~~~
叫他们给你换机三,退了你不还得买啊?又要麻烦一盘。
话说我们家装空调的时候,好像这个环节也只是放了下气,当时还问他在爪子,他说抽真空,才晓得还有这个环节。。。。
LZ真是给我科普了啊,不过我们用了两年了,好像还没得啥子问题喃。
miss17,店主实拍,欢迎4cer光临哦!福利小店:/thread--1.html
你可以联系海尔总部试试,商量下怎样解决。
今日鲜花榜
今日鲜花帖你家的空调安装时抽真空了吗?
主办单位:温州市家用电器协会
主管单位:
支持单位:&
&&协会动态
=== 全部大类 ===
领导班子机构
协会党支部
先进性教育活动
党员学习资料下载
家维资料下载
科学发展观学习与
你家的空调安装时抽真空了吗?
来源:温州家电网  作者:李军伟  日期:[]  点击:9958        【字体:&&】
&&& 编者按:最近持续高温,空调产品空前热销,但随之而来的投诉也不断增多,尤其是安装不及时、安装抽真空问题显得尤为突出。笔者针对空调抽真空问题进行了深入探访和了解,并结合部分技术型问题,刊载此文,以期厂家、经销商、消费者以及社会各方面对此引起高度重视。
&&& 我们都知道,从商场买回来的空调只是半成品,空调质量一方面跟厂家的研发生产水平有关,另一方面与安装和维修的关系更大。所以,虽然消费者买空调时候已经是精挑细选、严格把关,但是空调的安装这一关如果把不好,结果可能就会令人大失所望。&&& 为什么空调刚装上的时候还是好好的,可没多久就觉得制冷(热)效果不好?为什么家里的空调老是出现故障,修好又坏?当然,从技术角度看,以上这些故障原因是多方面的,要具体问题具体分析。在这里,笔者将从空调安装的角度来分析空调出现这些问题的原因。&&& 什么是空调安装?简单的说,就是用联机管将空调室内外机连接起来的过程。空调的安装包括内外机固定、联机管安装、抽真空和运行调试四个环节,每个环节对空调成品的质量都有影响。下面主要来讲其中的抽真空环节对空调使用效果、寿命等方面都有哪些影响。
&& 什么是空调抽真空
&&& 抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。&&& 我们都知道,空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些气体不能溶解到制冷剂里面,我们通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。
&&& 什么情况下抽真空
&&& 我们都知道,空调的安装实际上就是将空调管路组成一个封闭的制冷剂循环系统以实现系统正常运转。三种情况下需要对空调进行抽真空:&&& 一是空调生产过程。空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。 &&& 空调厂家在空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。因为空调系统绝对真空是很难实现的,所以一般需要将空调系统表压抽到30Pa以下才能充注制冷剂。&&& 二是空调安装过程。从工厂生产出来的空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。&&& 另外,在安装空调过程中,难免会有空气进入制冷系统管路,所以安装过程中抽真空非常重要。&&& 三是空调维修过程。大多数空调维修都需要将制冷剂排空,室外机经过维修后,制冷系统管路内部可能会混有很多的不凝性气体和水分,再次注氟前,抽真空更为必要。&&& 真空泵启动后,系统的中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。随着气体和水蒸气逐渐被抽出,制冷系统管路内部真空度增加,系统内绝对压力降低。当系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力时,系统内剩余的水分子沸腾成水蒸气,被继续抽出。&&& 需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。
&&&& 不抽真空的危害
&&&& 水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:&&&& 首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;&&&& 其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;&&&& 再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。&&&&不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:&&& 1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降;&&& 2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;&&& 3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;&&& 4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。&&& 5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
&&& 如果该抽真空而没有抽真空的,没法补救,只有全套更换;或者把制冷剂全放光 再重新抽空定量加新的制冷剂,这个对设备要求相当高,非一般售后维修所能操作到位。
&&& 标准的抽真空方法
&&& 以空调安装过程为例,标准的抽真空方法是:在空调联机管接上后,在室外机粗角阀处接上真空泵接头,通电开始抽真空。正常的抽真空时间应保证在10分钟以上,保证室内机和联机管内的不凝性气体基本排除干净,以达到最佳的真空度。&&& 事实上,现在大部分安装工在安装空调时都是采用排空法来对管路中不凝性气体和水分进行排除。&&& 具体做法是,首先将联机管与室内机连接、固定,然后将联机管中的低压管与室外机粗角阀相接。接下来,开启室外机中粗角阀,制冷剂蒸汽就会顺着低压管路流到室内机,同时随着制冷剂的增多,室内机中的氮气等气体顺着高压管路被排除,在安装人员确定氮气等气体基本被排除以后,再将联机管中的高压管与室外机细角阀相接,拧紧纳子完成安装。&&& 采用排空法有两方面不利,首先,很难确定室内机管路内的气体是否排除干净;其次,这种方法排除氮气很不彻底,通常都会存在残留的氮气在系统中。&&& 如果采取这种方法,系统中或多或少难免有水分和不凝性气体存在,那么这样的空调一运转就会带来上面所分析的种种危害。&&& 由于空调的安装是个又脏又累的苦活,甚至具有很高的危险性,所以这方面从业人员往往很不稳定,安装人员当中新手比较多。技术水平不专业、技术不熟练是行业里常见的现象,加上排空法安装是简单易学的安装技术,所以运用也比较普遍。
&&& 另外,由于空调安装工的工资收入与安装量成正比,所以为了能在一天内安装更多的空调,安装人员当然不愿意花很多时间放在给空调抽真空上,他们更愿意采用排空法安装。&&& 再者,家电制造企业在这方面的监督力度非常欠缺也是导致安装人员不规范操作的重要原因。目前,很多品牌都推出了R410A环保冷媒空调,这种新冷媒空调要求在充注制冷剂前必须进行抽真空,否则对制冷能力影响会非常大。虽然在空调安装位置都贴了警告标贴,但由于很多厂家都没有把这方面的提示传递给消费者。在这种情况下,还是会有些安装人员投机取巧、简单了事,结果很容易出现空调损坏甚至出现事故。&&& 空调的安装是一个非常重要的环节,空调的质量好不好,跟安装质量关系非常大。作为消费者,大家应该具备一些基本的常识,把安装环节监管起来,保障自己能用上称心如意的好空调。
相 关 新 闻
<font color=#月8日)[<font color=#]
<font color=#月7日)[<font color=#]
<font color=#月7日)[<font color=#2]
<font color=#月6日)[<font color=#]
<font color=#月6日)[<font color=#]
支持单位:温州市经济贸易委员会 温州市消费者委员会
版权所有: 温州市家用电器协会
地址:温州市鹿城区儿路金谷景园D幢1201室&&&&邮编:325000
电话:06&&传真:66
客服QQ:&&&& E-mail:
&&技术支持:汽车空调抽真空是从高压还是低压口抽,,需要发动发动吗_百度知道
汽车空调抽真空是从高压还是低压口抽,,需要发动发动吗
  汽车空抽真空是是高低压都抽,加注时是加注低压,而且必须加注气态冷媒,既不要把冷媒容器倒过来,一方发生“液击”现象,损坏压缩机。  汽车空调抽真空的办法:  为最大限度地将系统内的空气及湿气抽出,必须采用重复抽真空法,即第一次抽真空完毕后,再连续抽30min以上。  1) 将歧管压力计上的两根高、低压力软管分别与压缩机上的高低接口相连,将歧管压力计上的中间软管与真空泵相连。。  2) 打开歧管压力计上的手动高、低压阀,启动真空泵,并观察两个压力表,将系统抽真空至98.70~99.99kPa。  3) 关闭歧管压力计上的手动高、低压阀,观察压力表指示压力是否回升。若回升,则表示系统泄漏,此时应进行检漏和修补。若压力表指针保持不动,则打开手动高、低压阀,启动真空泵继续抽真空15~30min,使真空压力表指针稳定。  4) 关闭歧管压力计上的手动高、低压阀。  5) 关闭真空泵。先关闭手动高、低压阀,然后关闭真空泵,以防止空气进入制冷系统。
其他类似问题
为您推荐:
加的时候气态制冷剂要从低压段加入,液态要从高压端加入。低压段加入时可以打车抽真空高低压侧都可以
高低压的压力多少算正常
这个取决于温度和湿度,给你一个参考,在室温25度左右,低压侧2.5左右,高压侧15左右,我建议你用低压侧加入方法,可以打车,开空调观察压力表的度数,在之前说的数值左右,用手感知出风口温度就可以了(记得把阀关了再去试温度)
其他2条回答
首先抽真空,排除系统内残留的空气和水分,也可以检查系统的密闭性,为系统加制冷剂做好准备&#160;
方法1将压力表与系统高低压检修阀连接,中间软管与真空泵进气口连接&#160;
2打开压力表的开关阀,启动真空泵。观察两表,若指针向零以下转动说明工作正常,否则检查是否有堵塞&#160;
3真空泵工作10分钟后,低压表应达到80KP,继续将真空抽至100KP,并连续抽真空15分钟以上&#160;
4关闭阀门,停放5到10分钟,压力表指针应不动,若动说明系统不密封&#160;
5如不动继续抽20到30分钟,此过程中,可将真空泵排气管插入水中,观察是否有气泡冒出。待压力表稳定不变,可关闭阀门,关闭真空泵,结束抽真空,准备加入制冷剂&#160;
加制冷剂步骤(高压端充注法)&#160;
1将压力表与系统检修阀,制冷剂罐连接好&#160;
低压抽空,加的时候才需要启动发动机
打压测漏是把空气打进去吗,也是从低压口打吗
请问正常高低压管的压力是多少
汽车空调的相关知识