300*700混凝土双层钢筋网承受力计算方式

JKL2(4),300*700,Φ/200(2),(2Φ25),G4Φ14,钢筋的标注加个括号代表什么意思啊,分不多,见谅,建筑施工图中,4Φ12;2Φ16是什么意思
来源:网络
关键字: jkl2 &
更新时间:
延伸:本文除了聚合《JKL2(4),300*700,Φ/200(2),(2Φ25),G4Φ14,钢筋的标注加个括号代表什么意思啊,分不多,见谅》,免费提供的有关jkl2 &和建筑施工图中,4Φ12;2Φ16是什么意思的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两网友1的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6混凝土及砌体结构计算题_百度文库
混凝土及砌体结构计算题
例题4-1 已知一根钢筋混凝土简支梁,计算跨度l=6.0m,承受均布活荷载标准值14kN/m(不包括梁自重),试确定梁的截面尺寸和配筋。 【解】:1. 选择材料
本例受拉钢筋选用Ⅱ级钢筋,混凝土强度等级选用C20。查附表1和附表3得fcm=11N/mm2,fy=310N/mm2。 2. 假定截面尺寸 按构件的高跨比估计
h=(1/10~1/16)l=(1/10~1/16)×5mm
b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×500=250~166.7mm 取b=200mm 3. 内力计算
取自重和活荷载的荷载分项系数为1.2和1.4,混凝土标准容重为25kN/m3,则作用在梁上的总均布荷载为 q=1.4×14+1.2×0.2×0.5×25=22.6kN/m 梁跨中最大弯矩设计值
M=ql2/8=1/8×22.6×6.0×6.0=101.7kN·m 4. 配筋计算 初步估计为单排钢筋 h0=h-aS=500-35=465mm 由基本公式,可得
fcmbx=fyAs
11×200×x=310×As
M=fcmbx(h0-x/2)
101.7×106=11×200×x(465-x/2) 解出
x=113.2mm As=803.3mm2 选用 4Φ16(As=804mm2)
钢筋净间距 =[200-2×25-4×16]/3=28.7mm&25mm 5. 验算适用条件
a) x=113.2mm&ξbh0=0.544×465=253mm b) ρ=804/(200×465)=0.86%&ρmin=0.15%
满足适用条件。
例题4-2 已知一钢筋混凝土简支截面梁的截面尺寸b=250mm,h=550mm,混凝土强度等级为C25,钢筋为Ⅱ级钢,截面配有4Φ16(As=804mm2)钢筋,求此梁所承受的最大弯矩设计值M。 【解】1. 由附表1和附表3查得
fcm=13.5N/mm2,fy=310N/mm2
2. 计算截面的有效高度
h0=h-αs=550-(25+8)=517mm
x=fyAs/(fcmb)=310×804/(11×250)=90.6mm
4. 验算适用条件 ξ=x/h0=0.175&ξb=0.614
M=fcmbx(h0-x/2)=11×250×90.6×(517-90.6/2)=117.5kN·m
此梁能承受的最大弯矩设计值M=117.5kN·m。
例题4-3 已知梁截面尺寸b×h=250×500mm,混凝土强度等级为C25(fcm=13.5N/mm2),钢筋用Ⅱ级钢(fy=fy′=310N/mm2)。若梁承受的弯矩设计值为M=240kN·m,求受压钢筋面积As′和受拉钢筋面积As。 【解】1. 验算是否需要采用双筋截面
因弯矩设值较大,预计钢筋需排成两排,故h0=h-as=500-60=440mm。根据单筋矩形截面所能承担的最大弯矩为
说明需要采用双筋截面。
2.为了使总用钢量最小,令x=ξb
h0=0.544×440=239mm则
3.实际选用钢筋量
受压钢筋2Φ14(As′=308mm2) 受拉钢筋2Φ18+6Φ20(As=2393mm2)
例题4-4 已知数据同例题4-3,但在受压区已配置3Φ16(As′=603mm2),fy=fy′,求受拉钢筋面积As。 【解】1. 充分发挥受压钢筋作用
3. 受拉钢筋总面积
As=As1+As2== 选用5Φ20+2Φ18(As=9mm2)
例题4-5已知梁截面尺寸为b=300mm,h=700mm,bf=600mm,hf=120mm,混凝土强度等级为C20,采用Ⅱ级钢筋,截面承受弯矩设计值M=50.4×104N·m,试求纵向受拉钢筋截面面积As。
判别T形截面类型 假设受拉钢筋布置成两排,取 ho=700-60=640mm
第1 / 13页
贡献者:陈晓林11
喜欢此文档的还喜欢当前位置: >
& 直径30+砼涵管壁厚 直径600、700、800、1000的钢筋混凝土涵管壁厚为多少 - ...
直径30+砼涵管壁厚 直径600、700、800、1000的钢筋混凝土涵管壁厚为多少 - ...
收集整理:/ 时间:
混凝土圆管 规格500-30-2,注释是直径-长度-坡度。 请问是否。 30应该是壁厚吧
你说的是不是输送管啊!这个得看随车带的图纸!
应该是圆管内径500mm,长度30cm,坡度2%
500单位是毫米,应该是指管道内径;30单位是米,应该是管道总长度;2表示坡度千分之二直径600、700、800、1000的钢筋混凝土涵管壁厚为多少 - 。 直径300,壁厚5cm直径500,壁厚8cm直径1200,壁厚12cm直径1500,壁厚15cm市政工程的涵洞资料都有那些,怎么写。我也在做涵洞的资料,把知道的与你分享一下吧,仅做个参考吧!1.先做基坑开挖的资料,这里需要做哪几项规范上都有。2.垫层3.砼浇筑申请4.涵管基础5.管节安装6.管节接口7.侧基础8.涵背回填
钢制波纹管涵洞施工方案:1 基础挖设方法修建钢波纹管涵,一般要在天然地面或经严格夯实的填方土上。首先挖掘埋设管道的沟槽。。100的预制混凝土涵管壁厚多少 应该说1000mm管径的吧,我没听说过100mm管径的涵管。管壁厚一般不低于80mm,具体看图纸。朋友,带个单位好回答。30米高钢筋混凝土烟囱,内直径为0.6米,混凝土壁厚多少、。 壁厚25钢筋12
bh\20\18\16 gj\18\16\14直径300、500、1200的钢筋混凝土涵管壁厚为多少,有几种。 直径300,壁厚5cm直径500,壁厚8cm直径1200,壁厚12cm直径1500,壁厚15cm直径1.5m钢筋混凝土涵管壁厚是多少
一般是十五公分5米的塑混凝土灌入壁厚1公分直径30的的钢管里立着放可以承。 110倍的压力冲孔灌注桩采用直径40公分,壁厚4砼涵管成孔是什么意思?。 成功后钢筋混凝土涵管400、500、600、800 壁厚和长度为多少,有。一般壁厚为40、50、60、80长度有2米的,有2米半的有承插式管接口,企口式管接口,平口管接口4
直径30+砼涵管壁厚相关站点推荐:
赞助商链接
直径30+砼涵管壁厚相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。5.3 单桩竖向极限承载力
单桩竖向极限承载力
Ⅰ 一般规定
5.3.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定:
  1 设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载试验确定;
  2 设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定;
  3 设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。
5.3.2 单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定:
  1 单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ
106 执行;
  2 对于大直径端承型桩,也可通过深层平板(平板直径应与孔径一致)载荷试验确定极限端阻力;
  3 对于嵌岩桩,可通过直径为 0.3m
岩基平板载荷试验确定极限端阻力标准值,也可通过直径为 0.3m 嵌岩短墩载荷试验确定极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值;
  4 桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定。并通过测试结果建立极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值与土层物理指标、岩石饱和单轴抗压强度以及与静力触探等土的原位测试指标间的经验关系,以经验参数法确定单桩竖向极限承载力。
Ⅱ 原位测试法
5.3.3 当根据单桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时,如无当地经验,可按下式计算:
  (5.3.3-1)
当 psk1≤psk2
时                     
psk=0.5(psk1+β?psk2)  (5.3.3-2)
当 psk1>psk2
时                     
psk=psk2     (5.3.3-3)
式中 Qsk、Qpk――分别为总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值;
       u――桩身周长;
     qsik――用静力触探比贯入阻力值估算的桩周第 i 层土的极限侧阻力;
      li――桩周第 i 层土的厚度;
       α――桩端阻力修正系数,可按表 5.3.3-1 取值;
      psk――桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值(平均值);
      Ap――桩端面积;
     psk1――桩端全截面以上 8 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值;
     psk2――桩端全截面以下 4
倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,如桩端持力层为密实的砂土层,其比贯入阻力平均值超过 20MPa 时,则需乘以表 5.3.2-2 中系数 C 予以折减后,再按式
5.3.2-3、式 5.3.3-3 计算 psk;
Ⅲ 经验参数法
5.3.5 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,宜按下式估算:
  (5.3.5)
式中 qsik――桩侧第 i 层土的极限侧阻力标准值,如无当地经验时,可按表
5.3.5-1 取值;
    qpk――极限端阻力标准值,如无当地经验时,可按表 5.3.5-2 取值。
    桩的极限侧阻力标准值 psik(kPa)
混凝土预制桩
泥浆护壁钻(冲)孔桩
干作业钻孔桩
中密(密实)
5<N63.5≤15
圆砾、角砾
中密、密实
碎石、卵石
中密、密实
全风化软质岩
全风化硬质岩
强风化软质岩
强风化硬质岩
注:1 对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土,不计算其侧阻力;
  2 αw 为含水比,αw=w/wl,w
为土的天然含水量,wl 为土的液限;
  3 N 为标准贯入击数;N63.5
为重型圆锥动力触探击数;
  4 全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩系指其母岩分别为 frk≤15MPa、frk>30MPa
    桩的极限端阻力标准值 ppk(kPa)
注:1 砂土和碎石类土中桩的极限端阻力取值,宜综合考虑土的密实度,桩端进入持力层的深径比 hb/d,土愈密实,hb/d
愈大,取值愈高;
  2 预制桩的岩石极限端阻力指桩端支承于中、微风化基岩表面或进入强风化岩、软质岩一定深度条件下极限端阻力。
  3 全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩指其母岩分别为 frk≤15MPa、frk>30MPa
5.3.6 根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系,确定大直径桩单桩极限承载力标准值时,可按下式计算:
Quk=Qsk+Qpk=u∑ψsiqsikli+ψpqpkAp   
式中 qsik――桩侧第 i 层土极限侧阻力标准值,如无当地经验值时,可按本规范表 5.3.5-1
取值,对于扩底桩的扩大头斜面及变截面以上 2d 长度范围不计侧阻力;
    qpk――桩径为 800mm
的极限端阻力标准值,对于干作业挖孔(清底干净)可采用深层载荷板试验确定;当不能进行深层载荷板试验时,可按表5.3.6-1 取值;
  ψsi、ψp――大直径桩侧阻、端阻尺寸效应系数,按表 5.3.6-2 取值。
     u――桩身周长,当人工挖孔桩桩周护壁为振捣密实的混凝土时,桩身周长可按护壁外直径计算。
Ⅴ 混凝土空心桩
5.3.8 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定敞口预应力混凝土空心桩单桩竖向极限承载力标准值时,可按下列公式计算:
Quk=Qsk+Qpk=u∑qsikli+qpk(Aj+λpAp1)ψp   
(5.3.8-1)
    当 hb/d1<5
时,  λp=0.16hb/d      
(5.3.8-2)
       当 hb/d1≥5
时, λp=0.8        (5.3.8-3)
式中 qsik、qpk――分别按本规范表 5.3.5-1、5.3.5-2
取与混凝土预制桩相同值;
       Aj――空心桩桩端净面积:
          管桩:Aj=π(d2-d12);
          空心方桩:Aj=b2-πd12/4;
      Ap1――空心桩敞口面积:Ap1=πd12/4;
       λp――桩端土塞效应系数;
      d、b――空心桩外径、边长;
       d1――空心桩内径。钢筋混凝土承受力计算。数字单位:毫米
1000mm*600mm的钢筋混凝土可以承受多少重量?
一可丁KYe0
这种构造下,自身重量就会垮塌,钢筋配再多一样垮。混凝土结构设计首先要有稳定的、正确的构造模型,才能谈选用材料、计算配筋并符合规范要求。
为您推荐:
主要是配筋决定承载力,你这个图里面配重不行,抗倾覆不合格。
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 双层钢筋网 的文章

 