格力空调显示e5故障维修分析
时间: 18:39
作者:编辑部
故障现象:一台格力3匹柜式空调开机三分钟后整机停止工作,也不制冷,内机面板显示故障代码E5。
原因分析:根据故障现象判断该故障为室外机异常,格力空调故障代码表E5的含义是过流保护(低电压保护)。
故障维修:格力空调维修师傅拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,,属于正常。在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机&洗澡&即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时我们在对压缩机三端进行测量,阻值为3&O、2&O、7&O,都正常。再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。后来咨询了用户才知道昨天是下雨打雷天,突然停了电,听说居民附近的变电压损坏了,直至今天早上才来了电,此时估计是还没完全修复好。
经验总结:格力出现E5的故障是电源电压不足引起的,强烈建议用户在遇到雷雨天时一定要将空调的电源线拔掉,以免后患。||||||||||
||||||||||
查看: 1894|回复: 14
3匹定频格力空调开始转十几分钟后就停机反复如此
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位老师指点一下:我技术很差不怕大家笑傲....今天去修一台3匹定频格力空调04年的...听用户说是;这台空调除了夏天时换个压机启动电容外什么都没修过.也没充过昂.这两天开始转十几分钟后就停机.过一段时间就又转了反复如此.....问问出过代码啥没.用户记不清了说好像有过...以为高低压啥保护了.小毛病..先试机一开机外机果然转了.一会内机也转了.拿起电流表卡一下电流压机电流为24A.慢慢降到18A左右.电加热电流正常.过了一会照用户说的停机了内外机都挺.也没出代码啥的...怀疑压机电容容量过小导致电流过大.拆开一辆正常..纳闷了...在试一下机看看...这下一开外机转开了..粗管烫手内机就是不转..一会压机电流升到30多A啪室外机停了....心想管温还有问题???一辆就是原装10K的管子都这么热了..还12K....换上一个10K的还是这现想...在换上一个5K的&&内机转了.可是转半天了效果还是不行.一辆电加热没工作...在一看外风机也没工作....心想不对.在量一下老管温.他**又正常了到现在还纳闷那???重新接上...在试机...这次内外机都运行效果也娃娃的..就是压机电流大稳定住还18A..测下高压压力17个.算是正常一会又停了还没啥故障代码...默默外机压机烫手.热保护了...用水教教.在试电流还高.放昂放到电流14A...压力表一关转吧..劣质管子..压力14个一会可烂了.取掉.没转一会又热保护..在浇水在试机压还是热保护电流还是篇大.一会又热保护..以想他空调也没冲过昂.昂应该不多况且压力也算正常.十有八九是压机坏了.在放放昂吧.电流会小.压机还是热保护就算了...告诉用户压机坏了...用户就不修了.....
各位师傅怎么看??
阅读权限55
在线时间 小时
几年没加制冷剂的机子,内部缺制冷剂,长期工作液体慢慢全部转变成气体,压力表看压力正常,是不是真正的液体,认真考虑
阅读权限101
在线时间 小时
内机的转速如何啊
阅读权限45
在线时间 小时
拔掉4通,看机器工作状态,压力电流如何
阅读权限101
在线时间 小时
板凳说的有道理。制热情况下,如果内风机不转或转速慢,那么它的高压会升高,电流就会增大,当大到一定程度压缩机保护。顺便检查一下风机运行电容。
阅读权限15
在线时间 小时
内外风机转速正常,不存在电容容量过小
阅读权限25
在线时间 小时
重新抽空定量加氟试试吧,不行就算了
阅读权限30
在线时间 小时
算了,帮帮你吧,也不知道你是不是修空调的,这个问题应该是四通阀的问题.串气.你看看气液分离器是热的还是冷的.如果是热的,换掉就行了.再一个把那个电容代换下,表有时测出来并不一定准确.
阅读权限15
在线时间 小时
算了,帮帮你吧,也不知道你是不是修空调的,这个问题应该是四通阀的问题.串气.你看看气液分离器是热的还是冷 ...
四通阀串气会压机工作时效果刚刚的?四通阀串气电流会那么大??
阅读权限40
在线时间 小时
估计还是氟量的问题,重新抽真空,定量加氟试试吧。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力柜式空调,电压供电正常但室内外机均不工作维修实例
格力柜式空调,电压供电正常但室内外机均不工作维修实例
故障现象:室内机均不工作。
检测与判断:测量电源电压良好,卸下室外机外壳,检查各插接件良好。检测电路板上的电阻R312损坏,外观变糊。
维修方法:更换一个5. 1kΩ电阻,试机空调器恢复制热。
经验与体会:该柜机的检测电路采用的是电压感应,通过TT1来检测压缩机的起动及运转电流,从而在TT1的副线组上产生一个相对应的感应电压,通过D305整流,C302滤波后输入主芯片IC3上的12脚进行电压比较。当压缩机电流变大时,感应电压升高,输入主芯片IC3的12脚的电压升高,超过程序定值时,则执行相应保护。
昆山格力空调维修电话技术案例。