100变压器距离300米能带动低压变压器启85千瓦的电机

当前位置:&&&
¥341 元/台
三相变压器85千瓦 SG-85KVA 三相隔离变压器SG-8
品牌:竞克赛
型号:SG-85KVA
电压比:根据用户需求而定
电源相数:三相
额定功率:85
防潮方式:开放式
冷却方式:自然冷却
冷却形式:干式
频率特性:低频
绕组形式:双绕组
铁心形式:心式
铁心形状:E型
外形结构:立式
效率(η):98%
是否带机箱:是
加工定制:是
应用范围:隔离
慧聪网厂家温州竞赛国际贸易有限公司为您提供三相变压器85千瓦 SG-85KVA 三相隔离变压器SG-8的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取三相变压器85千瓦 SG-85KVA 三相隔离变压器SG-8的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
相关商品推荐
热门商品推荐
店内热门商品
三相变压器85千瓦 SG-85KVA 三相隔离变压器SG-8相关资源
专用变压器相关供应信息
专用变压器相关热门专题
最新专用变压器产品
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:浙江省&&温州市
联系人:钱文生 & 先生
86- ******
182 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010- (专属客服:屈佳)
联系人:钱文生&销售部 经理
公司名称:温州竞赛国际贸易有限公司
请输入正确的11位手机号码
注意保持电话畅通,慧聪采购团队会与您联系!
成功提交询价单,请耐心等待报价!
按字母分类 :从100的变压器往外接动力,距离1200米!请问需要多粗的电缆才可以让50千瓦的三项电机正常运作!_百度知道
从100的变压器往外接动力,距离1200米!请问需要多粗的电缆才可以让50千瓦的三项电机正常运作!
提问者采纳
3=198A 3、算出相电流 相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)] =100kW÷(√3×380V) =152A 2。 198A÷2=99平方毫米 4:要使用截面120平方毫米的电缆、根据计算出的电流、查广东科技出版社《现代电工手册》 需要用99平方毫米的电缆、结果,乘以系数1,而99平方毫米附近的电缆规格只有95平方毫米和120平方毫米 5.3(主要是考虑过电流), 152A×1、查广东科技出版社《现代电工手册》24小时满电流连续运行的电缆的载流量是每平方毫米2安培您好 1
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁11kv三相电机距离变压器650米要用铝芯电缆要几平方的,详细公式解说谢谢_百度知道
11kv三相电机距离变压器650米要用铝芯电缆要几平方的,详细公式解说谢谢
说满意我加100
.笔误,11千瓦的电机
提问者采纳
2A=11。此时铝线电阻R=ρ&#kW=12941W根据P1=√3UIcosφ可得电流I=P1/S=0.732×380×0;η=11kW&#47.9Ω;0.9×23A=21V.85=12,一般铝线允许每平方毫米流过2A电流所需导线横截面积S=23A&#47所给为额定(机械)功率Pn=11kW.028×650&#47,应选用20平方毫米铝电缆.85)=23A电流大于20A时;20=0.85。若变压器出端电压400V。再考虑距离较远.85。线路电压损耗0,则输入电功率应为P1=Pn/(1;/(√3Ucosφ)=1平方毫米所以初步考虑选用10平方毫米铝电缆,功率因数cosφ=0。设电动机效率η=0,则如此大约能使电动机获得400V-21V≈380V电压
线路电压损耗0.9×23A=21V,是单相 若两项之间不就变成42V了吗?
三相负载电流自火线流进负载,经过负载后从零线返回到电源。照理说,三相负载电压损耗应以火线损耗加上零线损耗。但是电动机属于三相对称负载,其零线电流为零,所以干脆不设零线,自然没有零线损耗,而计算电动机这样的三相对称负载的线路压降损耗时只考虑火线。
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
电机不能正常运行,11kw三相电机,工作电流大约,启动时,电压降较大。其中:21A电压降不大于.028&#47:s=650*3*21*0:5%*380=19v,距离变压器650米要用铝芯电缆面积;19=60平方毫米距离远,0。根据电缆规格选用70*3+16*2,电机才能正常运行380v
11KW电机额定电流约22A附近,以变压器端电压400V、末端线与线的电压370V算,电压降(2根电线)为30V,每根铝芯电线电压损失15V,则每根铝芯电线的线阻值:R=U/I=15/30=0.5(Ω)铝芯电缆截面(铝电线电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0..5≈37(m㎡)可选用标准规格35m㎡。
谢谢了不知道给谁好了别生气
随便,若真是采用20平方毫米铝电缆,满载运行时三相的线与线的电压降为42V。因为三相的每一根电线损耗电压21V,电压表测量的是2根线的线电压(并不是三相负载的回路电流相互抵消就误为一根线的电压降),所以为42V,勿因小失大。
你的电机是多大容量的?这很重要。
笔误,11千瓦
三相电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【有一台100kw的电机 距离200米 需要多大的电缆电表互感器_360问答<link rel="stylesheet" href="/static/b26fb28f/combo】
&&& &为了解决用户可能碰到关于"有一台100kw的电机 距离200米 需要多大的电缆电表互感器_360问答<link rel="stylesheet" href="/static/b26fb28f/combo"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"有一台100kw的电机 距离200米 需要多大的电缆电表互感器_360问答<link rel="stylesheet" href="/static/b26fb28f/combo"相关的详细问题如下:RT,我想知道:有一台100kw的电机 距离200米 需要多大的电缆电表互感器_360问答<link rel="stylesheet" href="/static/b26fb28f/combo===========突袭网收集的解决方案如下===========解决方案1:电机暂按100KW、380V50HZ、COSф=0.85计算I=309.6A△V=5U考虑选YJV3*150+1*95即
<div class="ds-thread" data-thread-key=".cn/views/2.html" data-title=" 【有一台100kw的电机 距离200米 需要多大的电缆电表互感器_360问答距离变压器700米,输送200KW和300KW的铝芯电缆应为多大?(其中最大的电机功率为110KW)_百度知道
距离变压器700米,输送200KW和300KW的铝芯电缆应为多大?(其中最大的电机功率为110KW)
380/5*2=312平长时间满功率使用的话的&#47.5=264平
*2;380&#47电压为380v
*2;5*2=211平
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
200千瓦电机就算430A工作电流,为了保证电感类电器正常启动(3-7)倍的额定电流,所以压降不大于6V线缆截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降=430×700×0.028÷6=1407截面积导线,,所以建议用3根500平方铝芯电缆并或用铝母排,. 如果200千瓦电机选用240平方电缆
小算线压降=工作电流×线长度×电阻率÷缆截面积=400×700×0.028÷240=32.67V.220-32.67=187V,只有工作电压187V加上正常启动(3-7)倍的额定电流,电机能启动吗?
每线损耗=工作电流2×13067W线长度×电阻率÷线缆截面积=13067W.每小时三线线损耗39千瓦合算吗 建议你用上海潘登新电源有限公司开发一种专业隧道电源能降压87%线损耗,,并能使设备都像在标准电源范围工作,她已经为中铁集团好几个隧道电源要求需要。 上海潘登新电源有限公司姜经理(0...
三相交流电机额定电流计算:额定电流=额定功率/(1.732*额定电压*功率因数*效率),380V电压估算值为一个千瓦2安电流,200kW额定电流在400安左右,300kW在600安左右,因距离过长建议选铜芯电缆,要不压降比较大,发热量也大,长期运行不不经济。200kW用VV22型聚氯乙烯绝缘铜芯2根三芯95mm2的或者用一根240mm2的,300kW用VV22型聚氯乙烯绝缘铜芯2根三芯185mm2的。
楼上的计算是否有误,400的铝芯电缆再留422A,你300KW设备放到变压器底下都不够。何况700米300KW的线损多少???
增加导线面积的同时。不要忘记在未端增加个电容柜。
电机功率的相关知识