消防主机应急备用电源系统切换故障维修期间应急措施

东成2012年消防系统维保养护半年度总结报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
东成2012年消防系统维保养护半年度总结报告
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢您的当前位置:
消防系统维修维护保养
什么是消防系统维修维护保养
& &&消防系统维修维护保养是消防系统发挥正常功能的前提保障,依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,使整个始终处于良好的运行状态。
&  消防系统维修维护保养作用
&  消防系统维修维护保养相关资料
&  消防系统是每个单位正常生产、工作及生命安全的保证,根据公安部公通字[1996]21号《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》和北京市政府第143号《北京市消防安全责任监督管理办法》的指示精神,消防设施必须定期维护、保养,发现故障及时清除,确保消防设施能够正常运行,发挥其有效的安全预警功能,保障国家财产免受损失和人民群众的安全。真诚希望通过共同的努力,使其有效地发挥作用。
&  应用火灾自动报警/消防联动系统是及早发现火情,防止火势蔓延、降低火灾危害的有效措施,但并不是安装了自动消防系统就可以高枕无忧了。在自动消防系统存在故障、值班人员责任心不强或无人值班的情况下,一个随手丢弃的烟头、一段老化或过负荷的用电线路,都极有可能酿成大祸。大量的火灾实例证明:发生火灾,特别是发生特大、恶性火灾的主要原因就是消防设施未能发挥作用或值班人员处置不当。所以,提高消防安全意识;作好自动消防系统、灭火系统的维修和保养;由培训合格的人员我们双方负责消防设备的日常管理和操作,具有十分重要的意义。
&  消防系统维修维护保养的作用
&  随着《消防法》的进一步贯彻和实施,特别是以往恶性火灾事故给人们带来的惨痛教训以及执法部门对有关责任人的严肃处理,更应使我们认识到确保消防设备正常运行的必要性。
&  服务内容
  消防设施维护、保养内容如下:
&  1、火灾自动报警系统
&  2、消防联动系统
&  3、自动喷水灭火系统;
&  4、消火栓系统;
&  5、气体灭火系统;
&  6、防火卷帘门;
&  7、防排烟系统;
&  8、消防中控室;
&  9、消防泵;
&  检查检测内容
&  一、日常维保工作安排
&  1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。
&  2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。
&  3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。
&  4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。
&  5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。
&  6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。
&  二、应急维保服务
&  公司承诺一般问题24小时内到现场解决,严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。
&  三、以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的沟通,遇到问题协商解决。
&  维保公司简介
&  公司正向集团化方向发展,公司本着信誉第一的原则,在各项业务往来过程中均受到用户的一致好评。在服务领域坚持用户至上原则,积极为用户排忧解难。在消防系统维修维护保养服务行业中,以专业的检测队伍作为扎实的技术支持,同各厂家良好的业务合作关系又可确保解决任何的技术难题,签订维保协议后,公司将制订详细的维保计划,针对具体消防工程的情况,安排工作内容。同时公司拥有自己正规的消防器材维修厂,可以确保消防器材的正常使用。
&  消防系统维修维护保养方案
&  [1]根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下:
&  一、 消防设施维护、维修范围
&  火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:
&  1、自动喷水灭火系统;
& & 2、灾自动报警系统&  
& & 3、气体灭火系统
&  4、消火栓系统;
&  5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;
&  6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。
&  我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。
&  系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。
&  二、 消防系统中各子系统的服务范围
&  1、 火灾自动报警系统
&  (1) 对火灾报警系统作定期检查和试验。
&   &a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。
&   &b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
&   &c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
&  (2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验。
&   &a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
&   &b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
&   &c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
&   &d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
&   &e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
&  (3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
&  (4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
&  (5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
&  2、 消火栓系统
&  (1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
&  (2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。
&  (3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。
&  (4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
&  (5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。
&  (6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
&  (7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
&  3、 自动喷水灭火系统
&  (1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工
&  作状态。
&  (2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
&  (3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。
&  (4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。
&  (5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。
&  (6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
&  (7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
&  (8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消
&  防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。
&  4、气体灭火系统
&  (1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。
&  (2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。
&  (3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。
&  (4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁
&  阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
&  (5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
&  (6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。
&  (7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂
&  鸣器是否动作灵敏。
&  5、防火分区
&  (1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
&  (2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验。检查其性能。
&  6、防排烟系统
&  (1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
&  (2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
&  (3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。
&  7、应急照明疏散指示
&  (1) 每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
&  (2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
&  8、其它
&  (1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
&  (2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
&  (3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。
&  三、维护标准
&  (1) 保证系统正常工作。
&  (2) 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消
&  防规范的要求。
&  (3) 设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。
&  (4) 提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。
&  四、建筑消防设施检查维修保养服务方式
&  在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。&君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
海湾消防主机常见故障
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
消防自动报警系统整改方案
下载积分:600
内容提示:消防自动报警系统整改方案
文档格式:DOC|
浏览次数:249|
上传日期: 18:14:39|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
消防自动报警系统整改方案
官方公共微信

我要回帖

更多关于 灌云建设应急备用水源 的文章

 

随机推荐