230米460千瓦用多大电缆可以用50平方旳铝芯电缆吗

怎么计算电线的承载瓦数和功率?_百度知道
怎么计算电线的承载瓦数和功率?
其载流量约为截面数的9倍:倍数随截面的增大而减小、明敷在环境温度25℃的条件下而定的,即4×8。 “二点五下乘以九,即35×3.5=122.5(A),往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线、16×5,乘5,然后再打九折即可。 三十五乘三点五、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍。即50,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,高温九折铜升级:十下5。 “条件有变加折算。从50mm’及以上的导线,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,倍数依次减0.5、10×6,百上2: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,如1。 条件有变加折算,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,往上减一顺号走,它的载流量要比同规格铝线略大一些;95,通过心算而得:估算口诀: 二点五下乘以九。由表5 3可以看出.5平方按2,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量,二五三五43界。 穿管根数二三四, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,高温九折铜升级”、6×7,依次类推,铜线升级算。如2.5mm’导线。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排. 意思是十个平方以下的线,八七六折满载流,载流量为2.5×9=22.5(A)。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,可按25mm2铝线计算,双双成组减点五”。 说明.5算 这是工厂计算口诀,双双成组减点五一平方铜线承受安全电流。 “三十五乘三点五,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,倍数逐次减l。上述口诀是铝芯绝缘线;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线.很管用. 回答者,乘以电压就是功率了,一般都按4A电流计算 回答者、25×4、70mm’导线的载流量为截面数的3倍。如16mm’铜线的载流量。你知道电线的电流
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
先估算负荷电流
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。 ①
单相千瓦,4.5安。 ②
单相380,电流两安半。 ③
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2...
朋友,一般家庭用电线,建议还是选用铜电线较好安全,简单点计算——一个平方的铜电线可以承载1000瓦的功率,或者5安电流的负荷,在使用中考虑到安全,可以适度放点余度。
铜电线如果明装平方数乘以5如果暗装乘以4如果是动力电要选在电机启动电流3-5被的电线
比较好的线材上会有标注线材的参数,这样就知道要买什么线了
您可能关注的推广
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线铝芯电缆16平方的70米长旳安全载流量是多少_百度知道
三相四线铝芯电缆16平方的70米长旳安全载流量是多少
三相四线铝芯电缆16平方的70米长旳安全载流量是多少
我有更好的答案
参考质料 51A左右
其他类似问题
为您推荐:
载流量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁40千瓦多少个电流?用多少平方的线?开关呢?
40KW电机选择电缆
额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A
开关选择100A的(额定电流的1.3-1.5倍)
如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米.
如果是远距离(几百米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米.
如果是介于远距离与近距离间,铜电缆25平方毫米,铝电缆30平方毫米.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电工来啊,埋地管,电线240平方。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承受电流,可以使用可以使用多少年_百度知道
电工来啊,埋地管,电线240平方。最大可以承受多少安,三相,铝芯,正常承受电流,可以使用可以使用多少年
铝线应该不是挂牌线,同行也可以把挂牌线的答案一并回答
提问者采纳
平方,比较安全;平方,50平方以下可取3A&#47,温升20度左右!一般来说,3*185平方+1*150平方这样的电力电缆3根并联用电缆沟敷设.5A&#47,可取5A&#47,3*120平方+1*95平方的电力电缆用电缆沟敷设,70平方可取2,这样的取线,取7A是可以的,电流达到1000A时就会发热,10平方以下,95平方以上可取2A&#47,温升25度左右,也兼顾经济;平方,电流达倒300A时就会发热;平方,电动机用电缆以本人实际工作当中的发现,如单芯1平方线
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
埋地管敷设方式,一般管子都比较短的情况下,弯道较少,地面有铺砌层时使用。假如线路较长,并通过室外地面,一般不用埋地管穿导线的方式,直接使用电缆,仅到设备附近才有一段穿管。
导线口诀[导线载流量的计算口诀]
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25,35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方...
不是挂牌线电缆 ,电缆越大相对线径比例电流越小。本人实际工作当中的测得,4*120平方+1×70平方的电力电缆用电缆埋地敷设,电流达到210A时就会发热,温升30度左右,电流达到300A时就会发热到 60度左右,4*185平方+1*95平方这样的电力电缆 埋地敷设,电流达到260A时就会发热,温升30度左右,电流达到340A时就会发热到温升度左右,4*240平方+1*120平方这样的电力电缆 电缆埋地敷设,电流达到305A时就会发热温升30度左右,电流达到380A时就会发热温升70度左右。
证牌线也不会强多少,使用年限要多一些 。
工程施工流动性大,铝线3到4个工程,纯属经验,我们工程部的电缆,就是这样更新的。
铝线不经常移动,一般20到40年没问题。
■ 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
温度25,埋地敷设
10 五芯铝...