4千瓦负荷配50千瓦用多大电缆缆

240千瓦需配多大电缆_百度知道
240千瓦需配多大电缆
240千瓦需配4条120平方毫米的单芯电缆(每相两条并联)。
240千瓦的额定工作电流约为400安培。注:1平方毫米铜电源线的安全载流量17A1.5平方毫米铜电源线的安全载流量21A2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A4平方毫米铜电源线的安全载流量35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量65A16平方毫米铜电源线的安全载流量91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量120A单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
多远距离 什么类型负载 敷设方式什么样的
你的计算电流400多A
问题太模糊 别人无法回答TN-S近距离单根地埋穿管照明用电缆的话(无启动金卤光源) YJV4*400+1*240
其他1条回答
732=360A;380&#47,距离500米以内电流为如果电压是380V;1
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁5633人浏览
你装修我保障
请选择 户型结构小户型二居室三居室别墅公寓复式一居室四居室五居室其他
请选择 装修预算5万以内5-10万10-15万15-20万20-30万30-50万50万以上面议
常用装修工具
导语:阳台,可不仅仅是晾晒衣物的地方哦。很多人都用...
导语:厨房就是一个创造美食和快乐的地方,同时拥有一...
Copyright (C)
All Rights Reserved. ICP经营许可证:闽ICP备号
敢赔、敢保,就上保障网-中国权威服务保障平台 全国统一热线:400-
企业信息评级证书
经营性网站备案信息
公共信息安全网络监察
不良信息举报中心
互联网诚信网站当前位置: >
& 10平方电线配多大开关 高手请教--电线或电缆多大的能通过多大电流和瓦数,最好给。
10平方电线配多大开关 高手请教--电线或电缆多大的能通过多大电流和瓦数,最好给。
收集整理:/ 时间:
高手请教--电线或电缆多大的能通过多大电流和瓦数,最好给。和敷设环境 什么线材 都有关系 没有公式 开关不能大于导线 线缆在空气中、在土壤中、穿管敷设、 还受环境温度、导线根数等等 都有关 vv22 3x10+1x6 (铠装聚乙烯铜电缆3根10平方 1根6平方) 在土壤中敷设时载流65A,在空气中载流46A开关100A的话 ,导线载流量那就要大于或等于100A(开关是保护线路用的)。30kw电机用多大电缆用多大的漏电开关 别忽悠人啦!楼上的计算不对!! 30千瓦三相电压为380/220V,电流为=45.5A,用10平方的铜电缆,配50A的漏电开关已经足够啦;
通过对电机电流进行计算 3V=78.95A 对电缆的选择按照铜线一平方5A电流计算 78.95/5=15,79 电机电流为78.95A漏电开关。
30KW4极的电机额定电流为58A左右,用80A,漏电电流50mA的漏电开关即可。5千瓦电动机(三相)需配多大平方的线和多大安的开关? - 。5KW的三相电动机额定电流约为10A,用4平方的线就OK了,如果周围环境的温度超过35度,可用6平方的线。开关用25A的就可以了。
2,5平方电线15安的开关 就好了
4平方铝线或2.5平方铜线
三相电动机的额定电流是功率千瓦时的2倍,即额定电流:5X2=10安培。 1平方的铜芯线的安全电流是:16安。考虑机械强度,可选择。
DZ47-D16A/3空气开关,2.5~4平米的铜线就可以
公式都一样的。(5×10)÷(√3×380×0.85×0.85)=10.5A左右。那么按照计算铜芯线的安全电流为5.5A/mm,那么2.5mm的铜芯线就行了。。
三相电动机:I=(P×10)÷(√3U×cos¢×∩) (I——电流A;P——电动机的功率KW; U——电压V也就是380V; .cos¢——电动机的功率因素;。
10平方线,100A的开关。30KW的电炉该配多大的电缆和漏电保护器? 是380V的还是220V的?用一六或者二五线,100A的漏电开关
30KW的电炉通常都是3相380V,所以应该配10平方毫米的铜电缆,配50A漏电保护器。 如果是单相380V,就应该配16平方毫米的铜。40A断路器配多大平方护套软电缆合适三相10平方或者16平方,单相16平方或25平方的电缆,具体情况还要根据用电器负载大小、工作性质以及分布情况来确定
距离短配10平方的,距离远可以配16平方毫米的电缆。
三相5*10YJV。6平方电线入户,需配多大的空气开关当总控制开关?_百度知。既然40的不够用,那就用63的吧!能不能保护是看那个保护灵敏度的值,不是看这个63A,所以不会说太大了而保护不了电路的!
40 63 都可以。
A左右的电流,这是你的开关质量差。动力设备如何配电缆和开关。10千瓦的电机设备直接启动方。380V 10KW电动机,额定电流在20A左右,由于是直接启动 选择40A的空开,热继电器整定值23A蹿囤半岗旨芬傍屎钡蕉,电缆选择铜导线 6平方
空开 普通的60A 或者买D开头标识的25A的(主要考虑启动瞬时电流会达到额定电流的5---7倍,普通开关,容量太小启动的时候很容易。
380V的低压电机一般一个千瓦两安培,所以估计顶多也只有20A,至于空开的话选择25A的就可以啦,至于电缆倘若要经常带负载时建。单相8.2千瓦要多大平方电线,空气开关多少安?理论值为37A,考虑到电压不足的时候,可能电流为46A。空气开关配50A或者63A的电线如果距离短的话,用10平方铜线或者16平方铝线。如果距离远的话,放大一档。如果当地的电压很稳定,或者你的负载很少同时使用,可以缩小一档。
你 好8.2KW负载是单相的话用铝线6MM2铜线的话用4MM2.负载是三相的话用铝线4MM2,用铜线2.5MM2即可。单相用2P63断路器。。
钕心线最少要10平方,铜心线最少要6平方。安数乘以伏数等于瓦数,(单相220伏*64安=14080)大于用电瓦数就行了,再打点更好。10平方的三相电缆工作电流是多少?能带多大三相负荷?匹配。10平方的三相铜电缆可载电流约50A,能带约25KW的负荷。60-100A空开 ;铝芯BLVV可载约43A的电流带22KW;60-100A空气开关.像这样大功率的电机直接启动会有问题,最好减压或软启动!直接启动电机功率减小一级。!
10平方的三相铜电缆可承载约50A的电流,能带约25KW的负荷。60-100A空气开关
10平方的聚氯乙烯铜芯电缆敷设在空气中的载流量是60A,至于带多大负荷要看你负荷点的距离,照近距离考虑的话可以带25KW左右。
有些电缆的生产厂商给的电缆载流量是不也一样的,建议在电缆供应商那索取相应资料
建议你去查相关手册,考量的指标不是一两个。不大会是仅仅三根线吧,如果有PE线要算上的、电缆是单根还是其它?敷设情况?环。
不穿管可达100A 穿管70A,开关容量要根据负载来选择。。如何计算它的电流、需要配置多大断熔器、开关和电线 - 搜。三相电机计算公式是:I=P/1.73×380×0.85×0.85,1=21A。(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效率) 用32--40A的空气开关,导线用4平方的就可以了。
想精确计算很麻烦,只能估算,10000瓦/380伏*0.75
根据三相电动机计算公式是:I=P/1.732×380×0.85×0.85,1=21A。(1.73是根号3,功率因数和效率分别按0.85计算) 以知电动。
380V/10KW交流异步电动机,满载工作时的额定电流大约在20A左右;经济条件好的话,不配置熔断器,用20A-25A的空气开关,既然。
额定电流可以看电机铭牌,应该在20A。熔断器一般配40A,重载的配50A。断路器配D型40-60A.电线用4平方。
10KW除以380V就等于电流的26A但最好大掉
电流大约20A左右,配个40A的交流接触器就行,40A的开关,熔断器选60A的,电线铜芯4平方毫米就能用,如果距离远就用6平方毫。
20个A,熔断器63A,开关63A,线径6平方要星山角启动。
10平方电线配多大开关相关站点推荐:
赞助商链接
10平方电线配多大开关相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
1点5平方2点5平方和4点0平方电线的最大负载功率是多少呢
下载积分:700
内容提示:1点5平方2点5平方和4点0平方电线的最大负载功率是多少呢
文档格式:PDF|
浏览次数:963|
上传日期: 17:57:51|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
1点5平方2点5平方和4点0平方电线的最大负载功率是多少呢
官方公共微信铜芯电线比如2.5平方 4平方的电线可以带多大的用电器,多少千瓦,多少安,我想知道怎么计算的?我要的是计算方法,计算多少千瓦,多少安,公式是什么,公式字母代表什么?主要是公式,字母代表什么?
黑丝幻影997
1个千瓦5个流,一平方铜芯线载5个流即1个千瓦.2.5*5=12.5A安全载流量一般就选10A,4*5=20A就可以带4千瓦负荷是安全的.具体的是有表可查的,10平方以下大概算法就是这么算.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 30千瓦用多大电缆 的文章

 

随机推荐