3050千瓦用多大电缆须要多大铝芯电缆

查看: 993|回复: 1
多大功率用多大的电缆怎么算
TA的每日心情奋斗 20:26签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
铜芯线的安全载流量计算方法是
220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安
380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安
& && &2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A
口诀1:按功率计算工作电流:加倍,电热加半(如5.5KW的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
    口诀2:按导线截面算额定载流量:
  各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
    100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
    70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
先估算负荷电流
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。 ①
单相千瓦,4.5安。 ②
单相380,电流两安半。 ③
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。
【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。
【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。
这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。
【例4】 100千乏的移相(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏侧)按“单相千瓦、4.5
安”算得电流为2.3安。
【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。
【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。
【例2】 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。
TA的每日心情奋斗昨天&19:45签到天数: 770 天[LV.10]以坛为家III
好资料& &电工必备基础知识
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
60米距离很近,600A最大电流,可选YJV-0.6/1&&3X240+2X150的电缆。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分6882帖子
四星高级工程师, 积分 6882, 距离下一级还需 118 积分
原帖由 keveinren 于
09:09 发表
60米距离很近,600A最大电流,可选YJV-0.6/1&&3X240+2X150的电缆。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分574帖子
千里不留行
一星工程师, 积分 574, 距离下一级还需 76 积分
300KW是标定功率吧,其实实际功率达不到这个数字,要双拼呢就照上面说的,其实单根240的也没问题了,在车间配电柜旁加电容补偿柜,当然,前提是电缆要买全国标的,现在这个电缆花头太多了,有全国标,国标,厂标,非标,最差的那个只有60%,现在发现很多做工程的总是建议电缆放粗一个规格,美名其曰为保险点,到时他就拿根厂标的过来,最多只有80%。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分3932帖子
二星高级工程师, 积分 3932, 距离下一级还需 68 积分
按照经济电流密度选择可选两根YJV-0.6/1&&3X185+1X95的电缆。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
我觉得这么近的距离,直接按计算电流选择电缆就可以
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1009帖子
四星工程师, 积分 1009, 距离下一级还需 91 积分
楼上同志说的很在理
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)300kw用多大电缆_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:271,341贴子:
300kw用多大电缆
125的够吗?380v的
太激动,先简洁的说:恭...
围观明星用手指比心。
说出让你终身难忘的室友...
五年后才让人看懂她的真情
要想生活好,技巧不能少。
带你看张艺兴和陈都灵的...
话说,霸占国内各个媒体...
小生小花代言一个接一个...
爱在春暖花开时,月吧生...
一起来学做美食~
缸游戏、四角游戏、招鬼...
你觉得哪个小说人物像是...
150铜 185铝
你这问的,什么设备。多远距离。高压低压。再说了电缆没125这个规格。
少了240mm2不晓得搞
240的铜芯都有点小,看负载性质和结构
楼主不好意思,算错了。至少240都不怎么富余。
如果真的600个流,至少要185双拼,如果是300千瓦的分散性负载,240也许就够了
至少240铜的