3台1250千瓦用多大电缆电机,距离15OO米,应选什么规格铝电缆?

请问1000米的距离,30KW/380V的电机.需要多大平方的铝芯电缆?请看清是铝芯的.
挚爱小慧8M9
30KW电机的额定电流约为60A,当然这是满负荷时的,正常运行电流是多少不晓得你这是多少.不过我这里就按最大运行电流,即额定60A计算,你自己也可以套用以下算法,自己估算.电机的允许电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V;单相每相线电压降为:U=26.6V/1.732=15.4V导线允许的最大电阻为:R=U/I=15.4V/60A≈0.257Ω距离:L=1000米,铝线电阻率:ρ=0.0294Ωmm²/m则可估算导线截面积为:S=ρ×L/R=0..257≈114.4mm²照这个结果选120mm²的铝芯线是完全OK的.如果你电机运行电流为45A,同上计算,为85mm²;运行电流为50A,同上计算,为95mm².总是所述,你电机拖的负载如果不重的话,那么选95的铝线足以.但是如果你的电机经常工作在额定满负荷状态,那么还是选120的吧.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码问题补充&&
本页链接:
建议挪动变压器位置。
滑皮桔子 &
变压器没问题,但是你配线就不科学了,一个是太员顶怠侈干侬妨畴施川渐了.在就是负荷太大,需要250线4组,不是很划算,也不是很稳定,两台大电机用两组,1000KW的负荷用两组
你的感性负荷太大了,而且距离又太远。变压器容量不够。电机负荷不能超过变压器容量的30%。需要增加变压器的容量。参考**:如果您的顶怠侈干侬妨畴施川渐回答是从其他地方引用,请表明出处
猜你感兴趣增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
使用电机应注意的问题
使用电机应注意的问题
上电运行前要作如下检查: 1)电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
2)控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);
3)不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接。
4)一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。
5)开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&45元
&#165&6.9元
&#165&19.9元热门搜索:
&&|& &|& &|& &|& &|&
& 电机如何配线,电动机配线口诀
电机如何配线,电动机配线口诀
& & && 我们在做具体的控制系统时,常需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形,一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V 供电的7.5KW 的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V 供电的4KW 的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们已经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A 电流,一个75KW 的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。
& & & 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW 的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A 的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
& & & &如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器。在这里有一个顺口溜,方便用户记忆。三相二百二电机,千瓦三点五安培;常用三百八电机,一个千瓦两安培;低压六百六电机,千瓦一点二安培;高压三千伏电机,四个千瓦一安培;高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
& & & &一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电流约为15A 。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用 DZ47-60 32A;
2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方;
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号;
4、热继电器,其整定电流都可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4(再适当放一点余量)。
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3(再适当放一点途量)。
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些。
电动机配线的口诀
口诀:2.5加三,4加四;6后加六,25五;120导线,配百数
说明此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5& 2.2 3 4 5.5 7.5 1O
40 55 75 100
“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。
“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦(产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。
“6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。
“25五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
“120导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。
推荐阅读:
  本文(视频)由人人机电网上商城制作、收集或整理,版权归作者所有,转载请注明出处。  本文分享地址:  关键词:电机配线、电缆规格、星型接法、角型接法
下一篇:    
总计 0 个记录,共 1 页。
本店售价::¥520
本店售价::¥290
本店售价::¥245
本店售价::¥255
本店售价::¥285
本店售价::¥315
本店售价::¥355
本店售价::¥620
本店售价::¥880
本店售价::¥980
本店售价::¥1600
截至今日,人人机电实体店已经覆盖全国 4 大区域(华东区、西南区、华南区、华北区)
微信公众号
扫码关注 更多优惠电机30千瓦,距离1500米选用多粗的凯装铝芯电缆(地埋式)_百度知道

我要回帖

更多关于 30千瓦用多大电缆 的文章

 

随机推荐