该款国家电网DTZ/DSZ三相四线智能电能表广泛适用于各电厂、变电站、企事业单位,城乡居民、工厂企业、商业店铺、学校、宿舍等有功、无功电能的计量以及需峰谷平电量结算电费的智能电表,可设置月结日自动抄表,便于抄表和维护。
产品详细信息
DTZ/DSZ1088三相四线智能电能表(国家电网,。。电力公司)
DTZ/DSZ1088三相四线/三相三线智能电能表是深圳华越南方电子技术有限公司按照国家电网最新技术要求研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品(三相四线/三相三线智能电能表)。它以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 07《多功能电能表 特殊要求》、GB/T《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
二、技术参数
国家电网DTZ/DSZ1088
0.2S、0.5S、1.0
3&57.7V/100V&&3&220V/380V
标定(最大)电流
&&&&&&&&&&&&&&互感器接入式:3&0.3(1.2)A&&3&1(2)A& 3&1(4)A
3&1.5(6)A&&&&3&5(6)A等
直接接入式:&&3&5(20)A&&&&&3&5(60)A&&&&3&10(40)A
&&&&&&&&&&&&&&3&20(80)A&&&&3&30(100)A&&3&10(100)A
&&&&&&&&&&&&&&3&1(100)A等
<1.5W/6VA(外电源0.5VA)
<0.2VA(In&10A)
<0.4VA(In&10A)
极限工作温度
年平均<75%
30天(一年内这些天是以自然分布)&95%
在其它天偶然出现&85%
额定电压 &30%
长&宽&厚=265mm&170mm&75mm
三、基本功能
1、电能计量
a)具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能。
b)四象限无功电能除能分别记录、显示外,还可通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。
c)具有分时计量功能,即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。
d)具有计量分相有无功电能量功能。
e)能存储12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。
2、最大需量测量
a)测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据。最大需量值可以手动按键清零或抄表器清零,需量清零有编程开关、密码限制。
b)最大需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。
c)当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时,电能表从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内,不做最大需量的记录。
d)能存储12个结算日最大需量数据。
3、时钟、时段及费率功能
a)采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。
b)具有2套时区表,可配置2套时区表切换时间;
c)具有2套日时段表,可配置2套日时段表切换时间;
d)可以配置公共假日时段。
e)可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。
4、测量及监测
a)可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。
b)提供越限监测功能,可对线(相)电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测,当某参数超出或低于设定的限值时,以事件方式进行记录。
5、事件记录
a)记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、总功率因数超限等事件,记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒等事件。
b)事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件。
6、负荷曲线
a)负荷记录内容可以从&电压、电流、频率&、&有、无功功率&、&功率因数&、&有、无功总电能&、&四象限无功总电能&、&当前需量&六类数据项中任意组合选择。
b)负荷记录间隔时间可设置,每类负荷间隔时间可以相同,也可以不同。
c)负荷记录数据带有时标。
d)负荷记录存储空间保证在记录&有、无功总电能&、&四象限无功总电能&,时间间隔为1分钟的情况下可记录不少于40天的数据容量。
7、冻结功能
a)数据冻结方式分定时冻结、瞬时冻结、日冻结、约定冻结、整点冻结。
b)每种方式冻结均可通过相应的冻结数据模式字选择数据类型进行冻结,可选择正向有功电能、反向有功电能、组合无功1电能、组合无功2电能、四象限无功电能、正向有功最大需量及时间、反向有功最大需量及时间、变量等。
c)定时冻结:配置定时冻结时刻,以月或日或小时为周期进行冻结,可保存最近60次的冻结数据。
d)瞬时冻结:在非正常情况下,下发瞬时冻结命令进行瞬时冻结,可保存最近3次的冻结数据。
e)日冻结:配置日冻结时刻,可保存最近2个月的冻结数据。
f)约定冻结:在两套时区表切换、两套日时段表切换、或电力公司认为有特殊需要时,冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据,可保存最近2次切换冻结数据。
g)整点冻结:配置整点冻结起始时间、冻结间隔时间,可保存最近254个冻结数据。
8、电压统计
a)记录三相电压及分相电压的最高电压及出现时间、最低电压及出现时间,统计电压监测时间、超上限时间、超下限时间,电压合格率、电压超限率。
b)可连续记录统计最近12个结算日的电压合格率统计数据。
9、谐波分析
可测量三相电压、三相电流波形失真度及32次以内的谐波含量。
a)电能表具有1个红外通信接口、2个RS485通信接口。各通信口在物理层相互独立,一种通信信道的损坏不影响另一信道。另外,通信接口和电能表内部电路实行电气隔离,有失效保护电路。
b)通信波特率可设置,标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps;RS485接口的缺省波特率为2400bps;调制式红外通信接口的缺省波特率为1200bps。
c)电能表通信协议符合DL/T645-2007及其备案文件要求。
11、停电抄表
停电后,可以通过按键唤醒电表抄表,也可以通过红外通讯口唤醒电表,以便用抄表器抄表。电能表被唤醒后如没有按键操作,自动循环显示一遍后关闭液晶显示,若有按键操作,则按键操作30秒后关闭液晶显示。
12、LED指示、脉冲信号输出
a)电表面板上装有3个LED指示灯:有功功率脉冲、无功功率脉冲、报警指示。功率脉冲常数与电表规格有关,具体数值见电表铭牌。
b)电表辅助端子配有有功校表脉冲信号、无功校表脉冲信号、多功能测试信号、报警信号。
13、多功能测试接口
电能表辅助端子的多功能测试接口可输出日计时误差检测信号、时段投切信号、需量周期信号。三个输出信号使用同一输出接口,并可通过编程设置进行切换。电能表断电后再次上电,多功能测试接口输出信号默认为日计时误差检测信号。
14、电表休眠
当外部电源断电后,电表由内部电池供电保持不间断工作,同时电表为降低电池功耗,自动转入休眠状态;当外部电源恢复供电时,电表退出休眠方式。休眠方式下,可通过红外或按键唤醒。
15、报警输出接口
具有报警输出接点。
16、电源供电方式
a)电能表供电有2种方式:线路供电、线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电,具体采用哪种方式以实际发货实物为准。
b)线路供电:电能表电源由线路供电;电能表具备带隔离的多路输出电源,分别提供给表内部测量与数据处理单元、通信单元使用。对于三相四线电能表,当电能表三相电压中有任两相断相后,电能表能正常工作;对于三相三线电能表,当电能表三相电压中有任一相断相后,电能表能正常工作。
c)线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电:电能表电源由线路和辅助电源(AC/DC自适应)供电,两种供电方式相互独立,互不影响;并可不间断自动转换,且辅助电源供电方式优先。对于三相四线电能表,当电能表三相电压中有任两相断相后,电能表仍能正常工作;对于三相三线电能表,当电能表三相电压中有任一相断相后,电能表仍能正常工作。电能表配置有辅助电源接线端子,辅助电源供电电压为100~240V交、直流自适应。
四、外观及安装尺寸
五、端子接线图
注1:对于三相四线接线方式,10号端子为电压零线端子;对于三相三线方式,10号端子为备用端子。
注2:当电能表供电方式为&线路供电&时,11、12辅助接线端子悬空;当电能表供电方式为&线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电&时,11、12辅助接线端子接辅助电源。
六、其他使用说明
1、电表编程
电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工作,但用户在安装前可能仍要进行这些工作,以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行。编程操作除有严格密码保护外,还有硬件开关保护。编程前,编程开关应处于有效状态,液晶上会有编程开关符号显示提示。
2、停电抄表电池
a)为节省停电抄表电池电量,延长使用寿命,建议电表挂网前(如保存在库房等)取下外接停电抄表电池。
b)当停电抄表电池电量不足时,电表停电抄表和全失压检测功能会受影响,此时应及时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池,最好是向我公司联系购买,以确保电能表的性能发挥最优。
3、电表检验
a)本表配有用于检表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口,检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关。
b)如用脉冲输出接口进行电能表检验,当检各种有功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表&有功校表高&,负端接电表&公共地&(21号端子);当检各种无功电量误差时,将检表台的脉冲输入线的正端接电表&无功校表端搞&,负端接电表&公共地&(21号端子)。
其它推荐产品
最新热门产品
您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
*联系电话:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围三相四线电表加电流互感器接线图 - 电工技术 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
> 三相四线电表加电流互感器接线图 > 正文
三相四线电表加电流互感器接线图
时间: 06:42
作者:编辑部
三相四线电表加电流互感器接线图电流互感器接线图(三相四线实物接线图)电能表电流表接法_技术及维护文章_电流互感器,电压互感器,零序电流互感器,低压电流,10KV,干式,电压,互感器,接线图,变比,型号,参数,上海互特电气有限公司
当前位置: &
& 电流互感器接线图(三相四线实物接线图)电能表电流表接法
电流互感器接线图(三相四线实物接线图)电能表电流表接法
电流互感器,电压互感器,零序电流互感器,上海互特电气有限公司 /
电流互感器接线图
电流互感器的接线方式
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。
额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2&I1时,比差为正,反之为负。
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
三相四线电表接线图/接线方法
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。
其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
不带电流互感器的三相四线电表接线图
带电流互感器的三相四线电表接线图
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线图
三相四线电表加互感器实物接线图
咨询热线:021-| Email:
上海互特电气有限公司 -
@2013 隐私保护 版权所有
主营产品:、电压互感器、零序电流互感器发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答三相四线多功能电表是根据国家有关技术标准、规程和广大用户的实际要求…问答分时电表是数字式可控电表。它由供电单位自行设定,显示的电度应该有总…问答插座打开后看起来像一个等腰三角形 黄线(l线)接等腰三角形的左下角 …问答一百多到四五万的都有,要看你的具体用途才好给意见哦问答网络柜配线架--直接将模块卡入配线架,需提前将经过理线架的网线打到…问答你将这些用电分配到三相中,不要集中在一条相线上,造成三相用电不均。…问答火线接火线火线是l、
零线接零线零线n
底线是三飘的符号,
因当遵循…
百科效果图

我要回帖

更多关于 三相四线电子式电表 的文章

 

随机推荐