一体机散热好不好不好是否会影响膨胀阀的开起度

查看: 3323|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
本帖最后由 bxtinglove 于
16:14 编辑
控制电子膨胀阀开启度的方法有&&1.吸气过热度控制&&2.排气温度控制
请教各位 还有那些方法可以用来控制电子膨胀阀的开启度呢??
丹佛斯的控制器(附件资料)上有外部控制信号:4~20mA,& &1~5v 控制开启度: 是什么意思??
4~20mA,& &1~5v 线性对应0~100%的开启度直接控制&&这样理解对吗??
(154.02 KB, 下载次数: 65)
15:51 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
土木币1079
看了一下,有点不明白,资料下了备用,研究一下谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
求大神解答
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5697帖子
四星高级工程师, 积分 5697, 距离下一级还需 1303 积分
土木币8370
温度传感器信号和压力传感器信号共同作用才能控制电膨过热度。
不是过热度控制 是只靠一路4~20mA外部信号直接控制开启度&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
斗战圣佛 发表于
温度传感器信号和压力传感器信号共同作用才能控制电膨过热度。
谢谢&&不是过热度控制 是只靠一路4~20mA外部信号直接控制开启度& &
听众数收听数自我介绍如何让这个世界变得美好?把自己变得更美好。最后登录注册时间主题精华0积分1379帖子
五星工程师, 积分 1379, 距离下一级还需 1121 积分
土木币3175
斗战圣佛说的很准确了,“温度传感器信号和压力传感器信号共同作用才能控制电膨过热度。”
这个驱动器仅仅是一部分,不能单独使用,需要配套其它相关的部件。
认真把事做对,用心把事做好。
听众数收听数自我介绍中央空调控制器!螺杆机控制器!涡旋模块机控制器!恒温恒湿机控制器!集中监控系统!最后登录注册时间主题精华0积分237帖子
四星助理工程师, 积分 237, 距离下一级还需 13 积分
4~20mA,& &1~5v 线性对应0~100%的开启度直接控制
没错,就是它只做驱动器用, 控制由主控板给他发信号
手机/微信/QQ:
听众数收听数自我介绍以德服人&以技服人!最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
来学习的,知道的老师们多讲讲,让我等菜鸟多了解,在这里谢谢了!
云南昆明本地恒温恒湿(机房精密)
听众数收听数自我介绍中央空调控制器!螺杆机控制器!涡旋模块机控制器!恒温恒湿机控制器!集中监控系统!最后登录注册时间主题精华0积分237帖子
四星助理工程师, 积分 237, 距离下一级还需 13 积分
电子膨胀阀控制器是集成了数据采集、逻辑运算、限流驱动为一体的控制器。该控
制器与电子膨胀阀配套使用,能根据环境负荷的动态变化自动调整阀的开度,使冷冻系统达
到最佳运行状态。此控制器控制过热度达到 0.5℃的精度,具有按键手动操作功能,数码管
显示阀开度,通过设定不同的参数以满足各种冷媒、机型的使用要求。
支持膨胀阀选择&&:&&
0:EX5(ALCO)
1:EX6(ALCO)
2:EX7(ALCO)
3:EX8(ALCO)
4:ETS50(DANFOSS)
5:ETS100(DANFOSS)
6:ETS250(DANFOSS)
7:ETS400(DANFOSS)
8:SER系列(SPOLAN)
9:SEI系列(SPOLAN)
10:SHE系列(SPOLAN)
11:Carel系列(CAREL)
电子膨胀阀及控制器典型应用& && && && &&&
应用范例一(单冷) :
机型说明:蒸发温度为-15~15℃
水冷冷水机(可不装排气温度传感器) 、风冷冷水机、水源热泵机(水侧换向) 、
& && && & 水冷直膨单冷机(可不装排气温度传感器) 、风冷直膨单冷机。
控制器线路连接示意& && && && && && && &
开关量输入“工况信号”点: “通”状态代表制热工况, “断”状态代表制冷工况。
& &&&“启停信号”点:由“断”至“通”状态变化,则代表开机信号,反之则关机信号。
& &&&“除霜信号”点:由“断”至“通”状态变化,则代表进入除霜状态,反之则退出除霜状态。
驱动器 线路连接示意& && && && && && && &
注: “GND”位置处即为MVC 控制器中的“AI2”
& MVC 电子膨胀阀控制器/驱动器
MVC 电子膨胀阀控制器是集成了数据采集、逻辑运算、限流驱动为一体的控制器。该控
制器与电子膨胀阀配套使用,能根据环境负荷的动态变化自动调整阀的开度,使冷冻系统达
到最佳运行状态。此控制器控制过热度达到 0.5℃的精度,具有按键手动操作功能,数码管
显示阀开度,通过设定不同的参数以满足各种冷媒、机型的使用要求。2
控制器特色& && && && && && && && && &&&
z&&适用于 GOLDAIR 的不同系列的 SEV电子膨胀阀
z&&数码管显示阀开度及报警信号
z&&制冷制热过热度可分别设定
z&&MOP控制调节
z&&排气温度控制调节
z&&支持热泵时逆向融霜的流量要求
z&&泵集功能
z&&可应用于低温(-40℃蒸发温度)冷冻场合
z&&自带备用电池,在突然停电时可使阀完全关闭
z&&支持软件在线下载,灵活方便。
控制器功能& && && && && && && && && &&&
控制器控制过热度和吸气压力(蒸发/翅片温度) 。GOLDAIR电子膨胀阀能够提供比传统
电磁阀更优异的关闭功能,只要当压缩机停止运转,就没有制冷剂流过 SEV。在有冷量需求
及压缩机起动时自动接受来自控制器反馈到的信号。控制器可以在不同的运行条件下通过
PID 精确控制电子膨胀阀开度来实现对制冷剂流量的控制。
1、MOP 控制功能(最高运行压力控制)
在蒸发器负载高于可能达到的冷量时, 控制器能够自动识别减少制冷剂流量使使蒸
发压力限制在一定范围内。
2、过热度控制功能
根据压力传感器和温度传感器测得的数据, 控制器依检测到的数据自动计算实际过
热度并与预先设定的过热度进行比较,采用增量模糊逻辑输出,向电子膨胀阀发出不同
的指令以便在不同运行状态下保持住所希望的过热度。
(如热泵机组控制器需要一个制冷制热开关量信号输入)
3、完全关闭功能
控制器在任何(即使在停电)时候都能够使电子膨胀阀完全关闭。
当压缩机停机时,控制器按内置的程序自动使电子膨胀阀关闭。
外部电源中断时,控制器会自动切换到备用电池,使电子膨胀阀完全关闭。
(控制器需要一个启动停止开关量信号输入,一般用冷冻水泵的开关信号)
4、手动操作功能
可以通过按钮操作调节阀的开度,可供冷冻机出厂前打压、抽真空、充氟或调试等
5、除霜状态自识别功能
依开关量状态 DI3 信号自动识别除霜状态,进入除霜状态时,控制器会自动将其阀
开度调整到 80%,除霜结束后,阀的开度恢复到设定的开度,再自动延时调节。
(控制器需要一个除霜信号开关量输入,可用四通阀的开关信号)
6、排气温度调节
排气温度过高时(大于 120℃) ,则会自动限制关阀(当不装排气温度传感器时,此功
7、低温冷冻蒸发
蒸发压力传感器测量吸气压力,转换为蒸发温度,但当低温蒸发时的蒸发压力分辨
率已经很小,无法精确测量过热度,此时用温度传感器测量蒸发温度更为精确。 3
压力传感器规格:量程-0.5~10Bar,输出信号为 4-20mA±0.5FS%
温度传感器规格:&&R25=10K±1%& &B25/85=3977±1%
为了测量的准确精度,建议使用 GOLDAIR 牌的压力传感器和温度传感器.
控制器操作说明& && && && && && && && &
一、操作按键及相关接口说明(为了方便说明,用简单示意图表示)
A、控制器电源输入接口: 控制器正常工作时的电源(85~250VAC&&50/60Hz) 。
B、模拟量输入接口:四路模拟量输入。
C、开关信号输入接口:包括启停、制冷/制热模式、除霜信号。
D、膨胀阀驱动接口:直接接电子膨胀阀。
E、数码管:三位,显示阀的开度(%) 、温度、参数(详见参数设置处说明)
F、控制器铭牌标贴位置。
G、按键:四组按键,为参数设置或参数查询及阀强制开/关时所用
H、阀备用电源:2 只6F22&&(9V)电池串联提供备用 18V电源&&
二、参数设置及参数值查询
1、 参数设置:按住控制器上“SET”按键 3 秒钟,出现的参数如表中第一行所述,此
时若再按一次即向下查看到相应的参数,按键过程中可通过“UP、DOWN”按键来更改相
应的参数值,更改完毕再按一次“SET”按键,则认为参数已被更改设定进去;若 10
秒左右不操作按键,则自动返回至膨胀阀开度显示。相关参数如下表中所示:
三位数码管
(左—右)
参数含义&&范围&&默认值
1& && &制冷初始开度&&20—80&&40%
2& && &制热初始开度&&10—70&&30%
3& && &制冷过热度&&-4.9—9.9&&5.0℃
4& && &制热过热度&&-4.9—9.9&&2.0℃
5& && &除霜结束恢复开度&&20—70&&50%
6& && &MOP 设定压力&&03—10&&7&&
7& && &密码& &&&
8& && &&&采样周期&&5—255&&30S 4
9& && &比例度Kp&&2-255&&16 步/℃
10& && &积分度Ki&&2-255&&40 步/℃
11& && & 微分度Kd&&2-255&&30 步/℃
12& && & 排气温度设定值&&50—150&&125℃
13& && &最小开度设定值&&0—50&&10%
14& && &延时调节时间&&01-30&&3Min
15& && &制冷剂种类&&01-06&&2
16& && &控制器/驱动器&&00-25&&00
注:1.第15项参数: “1-6”分别代表“R134a、R22、 R404A、R407c、R410a、R507”种类
2.若参数设定越超出范围,则自动变成默认值参数
3.第3、4 项参数为带小数位显示, “& & ”分别代表“-1” 、 “-2” 、 “-3” 、 “-4”
4.数码管的第一位显示及第 8、9、10、11、12 项的数码管第二、三位显示,数值都是用十
六制表示。
5.第7 项参数为密码,密码正确方可进入下一参数的设定;密码“16” 。
6.第16 项参数为 MVC 功能选用项,若设为“25”则作为阀驱动器用。
第 15、16 二项参数设定完毕须重新上电方可升效。
2、 参数值查询:按住控制器上“INFO” 按键3 秒钟,出现的参数如表中第一行所述,
此时通过“UP、DOWN”按键来显示相应的参数模拟量各值;若此时再按一下“UP”按键
(若有故障存在时,即显示故障代码)或 1 分钟不操作按键,则自动返回至膨胀阀开度
显示。相关参数(下表参数仅为说明方便,不代表任何含义)如下表中所示:
三位数码管
(左—右)
参数含义(控制器)&&参数含义(驱动器)
1& && & AI1(压力)传感器&&AI1 输入 显示
2& && &蒸发压力=5.4Bar&&信号电流值显示
& & AI2(蒸发器入口温度)
4& && & 蒸发温度=-10.4℃
5& && & AI3(吸气温度)传感器
6& && & 吸气温度=-21.2℃
7& && & AI4(排气温度)传感器
8& && & 排气温度=58℃
& & 吸气压力(AI1)对应的
10& && & 饱和温度值=7.2℃
11& && & 过热度偏差值
& & (实际过热度-过热度设
定值)=1.2℃
注: “& &”分别代表“-1” 、 “-2” 、 “-3” 、 “-4”
3、 故障查询
控制器有故障存在时,控制其上电后数码管会提示“ ”并不停闪烁。此时按
住控制器上“INFO” 按键 3 秒钟,出现“A01”字样,此时再按一次“INFO”键,则会5
出现相应的故障代码号,再按一次“INFO”键,则退回故障查看状态。
相应故障代码号如下:
E01——冷媒类型未设定提示
E02——吸气压力传感器 AI1 故障/蒸发温度传感器 AI2 故障
E04——吸气温度传感器 AI3 故障
注: “E01”故障时,阀不会动作,重新设置完毕必须重新上电
三、手动调整电子膨胀阀开度
通过轻触“UP、DOWN”按键,调整电子膨胀阀开度(待机和运行过程中都可手动调
节) ,按一次则加或减 1%步的开度(也可连续按住调节) ,不受最大步数限制。
可供产品出厂前打压、抽真空以及充氟等工作。
“UP”按键为开阀操作、 “DOWN”按键为关阀操作。
四、控制器操作注意事项
z&&控制器上电之前请检查所连接的线路,确保无误。
z&&通电后请检查所有参数设定,确保所设参数与实际应用一致。
z&&接线前断开所有电源。
z&&必须依照当地电气规范接线。
五、控制器作为驱动器用时注意事项
&&1、控制器接受 4—20mA 的电流信号输入。
& && &保证阀的全开或全关功能, 则其认为小于 5mA 即要求全关; 大于 19mA 则认为全开。&&
&&2、建议外部所提供的输入信号,须提前压机 15秒,防止系统低压。
&&3、建议所提供信号有积分环节,以抵消静偏差值。
应用范例二(热泵) :
机型说明:蒸发温度为-15~15℃
风冷热泵冷热水机、风冷热泵直膨机。 (图中流程为制冷工况)
应用范例三(低温)&&:
机型说明:蒸发温度为-50~-20℃
水冷卤水机、风冷卤水机、卤水冷却热水机、水冷直膨单冷机、风冷直膨单冷机。
& && &蒸发温度传感器尽量安置在靠蒸发器入口处。
中央空调电控改造维修案例简集【100例】(含各品牌各型号机组电气图、实物图等珍贵资料)
&谢谢您的资料
对控制器的研发很有指导意义&
手机/微信/QQ:
听众数收听数自我介绍主页最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
系统PLC用模拟量信号直接控制EKD316来控制膨胀阀开度。 是线性的控制关系。
经营丹佛斯制冷产品
11周年站庆
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)中央空调 膨胀阀开启度100% 排气温度上不去_百度知道
中央空调 膨胀阀开启度100% 排气温度上不去
提问者采纳
CM^2以上试试,这边温度上不去。保持两边压力差5KG&#47,那边温度也下不来,没有压力差膨胀阀百分之百开启
来自团队:
其他类似问题
排气温度就越低排气温度低,膨胀阀后温度就低,关闭部分冷却塔风扇,高压低压压差就越小,是因为冷凝温度过低所致,膨胀阀开启度就越大。提高冷却水温度,都可以提高冷凝温度,提高排气温度,膨胀阀开启度越大,减少冷却水流量。 提高冷却水温度。 冷凝温度低,排气温度就升高了
为您推荐:
其他2条回答
我是针对水冷冷却塔冷却系统的说的。试着关闭部分冷却水阀门,你的冷却水温度太低了。等冷却水温度逐渐高了在开阀门,不要开冷却塔风扇。不知道可以说的具体点如果你是这几天开的中央空调,那就是最近室外温度不高。你看看
开机瞬间观察排气温度,如能上去,再下来。说明堵塞,F都储存在储液罐内,没有流通。检查膨胀阀,显示开度100%未必阀体就开了。一般中央空调是电子膨胀阀。
膨胀阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电子膨胀阀开度对sahp系统稳定性的影响.pdf_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电子膨胀阀开度对sahp系统稳定性的影响.pdf
上传于||文档简介
&&电​子​膨​胀​阀​开​度​对​s​a​h​p​系​统​稳​定​性​的​影​响
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢汽车空调膨胀阀开度过大和过小,汽车空调会出现什么变化?以及高低压管的温度变化情况?
御妹′146213
会使汽车空调不凉,或结霜。高压不最好不要过180。低压在开空调后发动机在1800转最好在30-40中间就好。
为您推荐:
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 笔记本散热不好 的文章

 

随机推荐