9.21.1千瓦潜水泵替水泵距离变压器800米能用吗

距离变压器800米,电线用多少平方的,铜芯还是铝芯?_百度知道
距离变压器800米,电线用多少平方的,铜芯还是铝芯?
铝线电阻率0.028311KW
电流22A导线长度800m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/22=0.6363欧姆求铝线截面S=PxL /R=0. /0.6363=35平方应采用平方铝线35平方。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
线电阻率0. /R=0;I=14/0;22=0.6363欧姆求铝线截面S=PxL &#47.6363=35平方应采用平方铝线35平方.028311KW
电流22A导线长度800m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U&#47
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
来自团队:
您可能关注的推广
800米的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3台潜水泵共35千瓦距变压器800米用多少平方的电缆线_百度知道
3台潜水泵共35千瓦距变压器800米用多少平方的电缆线
铜线电阻率0.017230KW
电流70A导线长度800m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/70=0.2欧姆求铜线截面S=PxL /R=0.;0.2=68.8平方应采用70平方铜线。
其他类似问题
为您推荐:
95平方的铝线能满足电压降的要求。
用50平方的就可以了。
您可能关注的推广
潜水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁距离变压器1200米用35平方铝芯地埋电缆,带15kw潜水泵能够用吗?_百度知道
距离变压器1200米用35平方铝芯地埋电缆,带15kw潜水泵能够用吗?
提问者采纳
1200m用35平方铝芯电缆供15kw电机专线专用完全可以。
其他类似问题
为您推荐:
潜水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁110kw的水泵 2000米的距离 240平方的铝电缆 能用吗 电压降是多少
这厮TA1510
不能 电压降能达到51V
电压下降 能用别的办法 调高吗 ?
还有 如果改用高压电缆
应该用多大?
可以在线路末端加设无功补偿装置,应该可行
要么做高压延伸,变压器新装,
改用高压电缆
应该用多大?
不明白你的意思
无功补偿装置
问电工 说是 只能补偿电流
对电压是没用的
也不知道对不
用高压电压
然后再放个变压器
这样可以吗
什么电工啊
无功补偿装置可以就地补无功,那么从变压器中使用的电流就好减少,电压降就会降低
你需要新增一个160KVA变压器
架空线不可以吗
35mm²铝线就可以
2000米的35mm²铜电缆造价太高
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码380V电压距离变压器800米,一个90千瓦电机两个30千瓦用多大的线_百度知道
380V电压距离变压器800米,一个90千瓦电机两个30千瓦用多大的线
保证能启动正常运行打石头用铝芯线
我有更好的答案
如果用铝芯线,用两根150的铜芯电缆并着用,一个90千瓦电机两个30千瓦380V电压距离变压器800米