120空调加氟一般多少钱25管怎么加氟

||||||||||
||||||||||
查看: 3957|回复: 14
空调加氟4.5压力高压管凉低压不凉这是怎么回事
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题今天去加氟,压力加到4.5高压凉,但不是冷的感觉,低压常温,究竟是怎么回事啊,氟加少了吗?压力4.5应该够了啊,排空不好吗?我拍了啊。求高手指点啊
阅读权限15
在线时间 小时
你说的现象是运行多长时间发生的,电流是多少
阅读权限45
在线时间 小时
如果是按照加氟的正常操作,加到4.5KG低压管不森冷应该是氟加少了。如果是加全氟,建议楼主定量加氟。
阅读权限25
在线时间 小时
你说的现象是运行多长时间发生的,电流是多少
大约1个小时吧
阅读权限25
在线时间 小时
如果是按照加氟的正常操作,加到4.5KG低压管不森冷应该是氟加少了。如果是加全氟,建议楼主定量加氟。
是加少了吗?但压力够啊
阅读权限20
在线时间 小时
压机排气不够,或排空不彻底,有空气时压力就高。如果一点没有最好外机高低压抽空
阅读权限50
在线时间 小时
测一下电流是多少。
阅读权限45
在线时间 小时
再加点氟进去感觉到粗管森冷流水,细管偏冷流水。最好在压缩机上挂个电流表监视电流。比较稳妥。
阅读权限35
在线时间 小时
当时环境温度多高啊?不能光看压力。要是当时环温30度以上你这个压力有一点低。最好是抽空定量加氟。
阅读权限25
在线时间 小时
我也遇到过同样的故障
站长推荐 /1
从6月1号开始正式发起这次大型的、有意义的维修实例争霸赛活动。为期一个月(6月1号至7月1号),目的是提升大家多发技术贴的积极性,活跃论坛气氛。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司移动客户端
更多优惠更多惊喜
移动客户端
更多优惠更多惊喜
恭喜您申请设计成功 !
300元家具劵将发送至您手机,请注意查收。
官方微信扫一扫
我们将在1个工作日内联系您,请保持手机畅通。
当前位置:
空调加氟步骤以及其方法
空调的制冷主要是靠一种叫氟利昂的制冷剂,当空调中的这种制冷剂用完的时候就要我们通过人工给他加上,只有空调内的氟利昂充足的情况下空调才能正常使用。那么空调加氟的步骤以及其方法是什么呢?
热门标签:
空调加氟方法一 & &在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管加氟。第一步:去除滤器工艺管的一部分,把单向阀插进余下的工艺管中的一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。第二步:检查空调的漏氟点;第三步:检查空调是否有故障空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。第四步:连接氟瓶与三通维修阀,把连接管里面的空气排出。空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时称重,氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,即刻停止加氟。空调加氟方法二 & &从压缩机上的高压工艺管来加氟。第一步:连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出;第二步:记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,以备查看。第三步:停机状态下,将刺阀套入过滤器工艺管里面,旋转手柄穿透工艺管外壁,旋开氟瓶、三通维修阀和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟,同时称重,氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量就即刻停止加氟,然后关闭三通维修阀。总结:空调加氟有两种方法:一种是在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管加氟,另一种是从压缩机上的高压工艺管来加氟。在加氟的时候大家要注意了,加氟量要控制好,量足了就要立刻停止加氟,以免造成副作用。【更多资讯】|
免责声明:爱有窝部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
请输入评论内容哦!
请登录后评论。|
热门话题Top榜
精选案例抢先看
【风格】现代
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
【风格】韩式
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
【风格】现代
【户型】三居
【造价】5.2万
【风格】韩式
【户型】三居
【造价】2.8万
关于爱有窝
微信扫码关注优家购
400-1802822

我要回帖

更多关于 空调加氟一般多少钱 的文章

 

随机推荐