家里的总漏电开关跳闸的原因漏保频繁跳闸,分漏电开关跳闸的原因(空气漏电开关跳闸的原因)全关了也会跳,不知什

我家的空气开关和漏电保护器常跳闸,为什么?_百度知道
我家的空气开关和漏电保护器常跳闸,为什么?
有高手.跳闸不是发生在开电器时,大约1小时后.我家没有什么大型电器!.每次一跳闸都是两个保护器同时跳。见鬼,我在写报告。还有一次。这几天又不跳了,啪,跳闸了。。2。。,只开了一个台灯和客厅里的一盏灯。3,我一个人在家,一看闸已经跳了,早上起来没电。有几次晚上睡觉时还是好的1,大侠知道为什么吗
提问者采纳
有可能是零线和地线接错了。找个人看看。
......这是租的老房子......我租了几个月后才出现了这个现象。。。。。
提问者评价
这几个回答的就你最好,好吧分给你了!
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
如果用电器没有坏的。那就是线路问题,请自查或请电工检修。
火线皮破损,相对地绝缘不够,导致空开和漏保同时跳。
是不是你那线路哪里受潮了?
不会吧,我们那也有过你说的这现象,杳了老多次都有不行,晚上还总是听到有奇怪的声音,一开始还没当回事,后来太吓人了,好是老房子,后来在房子下面挖出一个死人,再也没有出过这样的事,
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁拆解家里坏了的空气开关和漏电开关各(LITAI)|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
家里的2P空气开关和一个1P漏电开关坏了(买房时开发商装的),LITAI的,不知汉语是啥牌子,质量不行,没事拆开看看…… 空气开关:[attachment=6104831][attachment=6104832][attachment=6104833][attachment=6104834]
1P漏电开关:左边是个1P的空开,右边部分是脱扣器[attachment=6104835] 左边空开:[attachment=6104836][attachment=6104837][attachment=6104838]右边脱扣器部分:[attachment=6104839][attachment=6104840] 空气开关中间怎么都没有铜线圈呢,怎么和这个不一样呢?[attachment=6104841]
赞助商链接
铜线是用来过流保护用的,当流经的电流过大,磁力也就随之变大, 吸合脱扣部分来断开电源。没有那个落选铜线的线圈,也自然就没有过流脱扣功能了。
赞助商链接
 空气开关的脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 我的这种是不是热动的,算不算合格品?是不是电磁式的空开才有线圈?
我家里配电箱开发商配的漏电保护器已经有两个不能漏电保护了,被我断开了漏电保护部分,直接使用空气开关。也不知道国产漏电保护器怎么这样质量不过关。
空开是假的没有过流保护,漏电保护可能有用的,建议两个都换掉,两个都是关乎生命的家伙啊
引用第7楼shangbodd于 11:59发表的&&:铜线是用来过流保护用的,当流经的电流过大,磁力也就随之变大, 吸合脱扣部分来断开电源。没有那个落选铜线的线圈,也自然就没有过流脱扣功能了。
铜线不是用来过流保护的,是短路保护用的过流保护是一块铁片一样的东西
国产 立泰 空气开关
立泰是“Leete“标志啊
今天中午没事,我打算试试另一个没坏的LITAI漏电开关性能(按试验按钮好着呢,但为了保险,还是亲自试试),先把一根导线一头插在三孔插座的上插孔内(保护接地端),把试电笔插在火线孔内,然后用导线的另一头去碰了一下试电笔金属杆,没想到刚碰上,就听啪的一声,接触处冒了很大的火花,把试电笔金属杆烧了个坑,导线的铜线也烧在上面了,用力才揪下来,我看了漏电开关已跳闸。看来,左边的空开中间没有线圈,短路和漏电也能跳闸……我想不明白,火线和保护接地线(不是零线N)接触咋会短路打火呢,要是这样的话,以后洗衣机等电器外壳漏电,会不会把电器外壳烧坏,我想火线和零线(N)接触才会短路打火吧?我本身还打算一只手接触火线,光着脚站地板上试试漏电开关跳不跳闸,但怕这次万一漏电开关突然失效,家里只有我一人在家,所以不敢试了
我们家配电箱装了两个漏电开关(其中一个前几天刚换过),三个1P的空气开关,一个2P的空开(总闸,去年坏了换了),都是一个牌子的(开发商装的),由于昨天把坏了的漏电开关和空开拆开,发现空开都没装线圈,所以打算每一个都亲自试试,没想到另一个漏电开关试了下短路和漏电都还起作用呢,空气开关由于没时间还没试
都是垃圾,容易出现安全隐患,建议全部换掉,建议品牌,ABB,斯耐德,德力西,松下等等,如资金不充裕,可以考虑国内比较知名的厂商产品,如正泰,TCL,上海人民,等等。质量有保障。
我昨天换的一个漏电开关是上海人民成套电器厂的,我买的时候以为是人民电器呢,不过今天试的时候两个漏电开关短路和漏电时都起作用,不知人民成套电器的那个左边空开里有线圈吧,以后坏了拆开看看……[attachment=912679]
开关分好多种,有不带保护的,过流保护,过载保护,漏电保护,长的象,不等于都具有这些功能,看使用的地方,合理使用
空开跳开纯属过热保护,正规空开是靠磁力的,大电流产生磁力跳开。保护地与火线连接是会短路的,一般电器漏电漏电是有电阻的,不会这么猛烈,电流也不会这么大。可以试试这样的测试方法是用一个电阻产生从火线到地40mA的电流,简便方法是用个电烙铁什么的插头,插入火线余地线之间,应该空开不跳,漏保会跳。另外说一下,正规厂叫“上海人民电器厂”老产品商标印的是“PEOPLE”新产品是“SHAMAN”哎,上海牌子都被山寨了
下次不可如此试
上面明显是假的空开,正常的空气开关都带过流的,不然脱扣根本不会动作的。
假货,没有过载保护装置,就一个开关。
空气开关和漏电保护器不是一回事吗?不懂,有专家给解释下
用5-8K电阻碰一下火线和地线之间,漏保动作了就是好的。
两个开关都差不多中等的档位材料简单,不算是奢侈的、见过很奢侈的开关飘过
偶也打算买空开和漏保&&&&&&&&&&&&&&&&&&初步打算买ABB的
现在有的空开就是骗人,一点用也没有
火线跟地线之间的电压差也是220v,
楼主试的时候要小心呀,这可是有生命危险的,
&&L&&Z&& 你艺高人胆大&& 坚决不建议你这样测试&&这关乎人身安全&&你这样测试电弧可能会溅射烧伤你 我建议意你用一个插头引出二根导线短路接熔断器(断路器不跳闸,熔断器也自动烧断 比较安全 )&& 插头一定要有较好的绝缘性&&&&在此呼吁大家安全用电和测试电器产品
有图了。。。。
在网站上找到这么一段东西,简单的说,火线与地线之间的电压等于或者小于220v,所以LZ的行为是危险的,因为220v产生的电弧会伤人[attachment=1166285]地线:&& 用来将电流引入大地的;漏电或过高时,电流通过地线进入大地。它不用于工作回路,只作为。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从点接地后引出并每间隔20-30米)零线:零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与(也就是相线)构成回路对进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。它主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。综上所述得出结论:当零线与地线共同接地时,而且测量点离地线距离比较近,那么(也就是相线)与地线之间的电压差就是220V。当零线与地线共同接地时,而且测量点离地线距离比较远,那么火线(也就是相线)与地线之间的电压差就是低于220V,在实际应用中,具体值约为10V~200V不等。
路过看看..........
一看知道是水货了,线圈是短路保护的。还有一个双金属片是热保护的,你的那个水货里面什么都没有,只能当是开关用。漏电保护天关看不清楚,好像里面应该有芯片的,没有就不好说了。这种水货空开不能保护什么的,只会烧不会跳的。
可以将火线接触到地上一滩水上面,模拟触电,千百万不要拿生命开玩笑哦
看楼主前面的拆解图,你拆的微型空气断路器缺少短路保护,应该是假货。微型空气断路器和漏电保护开关是有本质区别的,断路器是用来不频繁的接通和断开电源,并在发生短路和过流的时候切断短路或者过流电流,过流保护一般用双金属片,当电流超过该断路器的额定电流,热量累积到一定程度,双金属片发热弯曲,触发脱扣装置断开电路;短路保护用线圈实现,高的短路电流产生较强的磁场,触动线圈内部的铁芯动作,触发脱扣装置断开电路;上面一排排的金属片叫做“灭弧栅”,用于将断开电路以后所产生的电弧引入其中并分割消灭,否则由于短路电流过大可能造成断路器自己烧毁却不能断开电路。所以,微型空气断路器属于过流和短路保护,并不能对意外触电进行保护。漏电保护器,是专门为了防止由于人体或者电器的绝缘不良造成线路对保护地或者大地漏电的设备,它的原理简单地说是这样的:漏电保护器的核心是一个漏电检测线圈,该线圈的流出电流和流入电流相等的时候,无信号输出,代表正常的工作状态,当有漏电事故发生时,流出的电流一部分直接经过人体或者其他介质流回保护地或者大地,这样该线圈的流入流出不相等,就有信号输出,经过放大处理以后,带动脱扣装置断开电路,实现了漏电保护。下图为常用的施耐德c65n系列的内部图,楼主可以对比一下。[attachment=1771402][attachment=1771403]
另外楼主用短路保护线的方式测试漏电保护开关是非常不安全的,建筑物进线处保护地线和中性线是相连接的,你这样测试等于是短路测试,容易产生火花伤人,以身试法最好也不要尝试了。。。
电器中用的保护接地线是在漏电时把220电直接引入地下~人触碰电器上面不会有电的(人跟那导线成并连的了.人所分的电压几乎为零)!然而漏电开关会跳闸.....{零线是在电量表前引入地下的.保护接地线是在漏电开关后引入地下的}&&&&&&还有就是你说的没有铜线圈也能短路跳闸有一定的错误!短路只是过流的一部分而已~空气开关里有个双金属片在过流时会弯曲跷起来.使其跳闸....
给你个建议,果断换掉你的开关和漏电开关,都是山寨的东西,太不安全了。
我今天也拆了一个LITAI的空开 里边有线圈 大约1.5平方紫铜线绕了5圈 标的32A&&最后扔掉 装了个正泰
:我今天也拆了一个LITAI的空开 里边有线圈 大约1.5平方紫铜线绕了5圈 标的32A&&最后扔掉 装了个正泰&( 23:21)&灭弧装置是有 但是没有和任何电路连接
你屋里的火线跟地线打火极有可能是你这栋楼用的是保护接零方式三相四线制,而不是保护接地方式三相五线制,通俗点保护接零就是变电房地线直接跟零线接在一起,保护接地就是地线和零线没有任何连接而是地线单独接着一个铁架子埋到土里,你问问你当地供电局的就知道了。保护接零安全系数低于保护接地,因为小区供电都是星形接法,如果某一栋楼负荷大于另一栋,三根火线的电流就会漂移,对大地电压本该为零伏的零线此时会有几十到一百伏不等的电压,这时如果人现在潮湿地面上触摸到洗衣机或冰箱到金属部分会有麻手感觉,因为漂移的零线电压通过人体流回大地了。
:空气开关和漏电保护器不是一回事吗?不懂,有专家给解释下 ( 10:23) 当然不是,这是两个完全不同的东东,空开是一个过流和短路保护,漏电开关是一个k检测两条线间电流不平衡的检测器,一般是配合空开才能用,简单来说就是空开加多一个漏电模块上去就组合成了漏电保护器
底线跟零线其实是一个道理的!发电厂发出来的电全是三相电,高压输电传过来的也是三相电,我们家里用的单相电不过是三相电的一相,就是单独拉出了跟线来用罢了。接地保护线是埋在地底下的,一般就在楼下!零线一般是在小区配电室附近,也是埋在地下的。所以从本质上来说,零线跟地线是完全相同的,只不过极限的地方跟作用不一样罢了。再就是楼主的空来偷工减料了。过流保护功能被省掉了!!为了家人的安全,该换就换掉吧!
天啊,你这个空开没有过电流脱扣功能啊,充其量是个负荷开关。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled家里的总开关漏保频繁跳闸,分开关(空气开关)全关了也会跳,不知什_百度知道
家里的总开关漏保频繁跳闸,分开关(空气开关)全关了也会跳,不知什
家里的总开关漏保频繁跳闸,分开关(空气开关)全关了也会跳,不知什么原因
你可以这样,但是你的分闸还没跳。检查分闸是否跳闸,把总闸的漏电保护器摘掉,大部分可能性是你的总闸漏电保护或者是总闸坏掉了,其他的不变。但是以你的情况来看,如果跳闸,有可能是过电流总闸跳闸,之后打开你的用电器你要检查是否是漏电的问题,或者是容量小了,就是你用电器或者起码是你某一个分闸下面的电路有漏电了。
一般情况下线路是不会漏电的
新房子刚装的线,还没搬进去住,漏保63A,有试过不要漏保,可以正常用,空气开关也不跳(空气开关只是过载或短路才跳的吧?),家里的一楼和三楼都有漏保,就一楼这个跳,换了一个还是这样,三楼的漏保线也不是从一楼漏保出来的,是进户线分出来的,有一次一楼漏保跳了我打上去,漏保吱吱响,三楼漏保也吱吱响,开关和插座也拆开看过没有接错线,就是不知什么原因,