佳力图系列高精密度、高洁净度机房专用空调机,具有精密恒温、恒湿及空 气过滤等...调控器 来达到控制压缩机运行压力的目的,该压力控制通常在 1.7Mpa 起转,1.3...南京天加空调设备有限公司 -1- PAC2000 通用恒温恒湿控制器 操作手册 一、 概述 PAC2000 主要特点● 在机组动力满足要求和适当的环境下,温度控制精度可达到±0....目的:制定固体制剂车间恒温恒湿洁净空调机操作规程,以便规范对固体制 剂车间恒温...6.3. 开机操作 6.3.1 将 PLC 控制器上的开关拔到 “RUN”状态 6.3.2 打开...天加恒温恒湿空调系统操作保养规程_机械/仪表_工程科技_专业资料。天加恒温恒湿空调...2014 年 8 月 1 日 保养规程 4.13.2 臭氧消毒器每次开机不可超过 2 小...天加中央空调恒温恒湿机使用说明书_机械/仪表_工程科技_专业资料。老型号的天加...净化车间的恒温恒湿空调... 暂无评价 1页 1下载券 恒温恒湿空调设计总体说.....天加风冷空调箱式恒温恒湿机安装操作手册_机械/仪表_工程科技_专业资料。风冷空调...(室外机) 4、冷凝器中热空气短路 1、压缩不够或无压缩(压缩机故障) 2、...2.3.1 恒温恒湿控制系统 一、 恒温恒湿空调特点及...洗操作过的(室内机组和冷凝器) ,通过这个 操作就...打开制冷剂回路上所有的手册中所标识的阀门; 2、...佳力图系列高精密度高洁净度专用空调机,具有精密恒温、恒湿及空气过滤 等特性,是...温度 控制精度可达+1℃,相对湿度控制精度可达+2%RH,完全能够满足程控交换机、 ...恒温恒湿箱 MHQ-120CLSI 操作手册_V1 文件编号: 拟制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 工业和信息化部通信计量中心 信息产业通信电磁兼容质量监督检验中心 ...医疗专用恒温恒湿空调资料_机械/仪表_工程科技_专业...索克曼恒温恒湿空调的优势与特点 1、高可靠性、高...大面积蒸发器,高风量,高显热比 6、加湿量大,...5.空气处理系统与控制 (1)一般空调方式.下表列出了常用的恒温恒湿空气处理方式,可以采用直接膨胀式恒 温恒湿机组、 淋水式空气处理和表面冷却器无露点温度控制等...佳力图精密空调P66调速模块的原理分析及故障维修_中华文本库
第1页/共3页
《电信技商>2∞1年■5期
佳力图"精密空调P66调速模块的
原理分析及故障维修
湖北省咸宁市电信分公司设备运维部周春泉
“佳力图”系列高精密度专用空调机是加拿大佳力图国际有限公司针对通信机房和电子机房对环境的严格要求,专业设计和生产的按键式精密空调设备。
我局程控机房一台型号为ADl2的“佳力图”精密空调机,发生高压告警故障。从故障现象分
析,应是制冷系统氟利昂压力过高,使高压压力开
又发生高压告警,从压缩机启动到高压告警时间较短,估计为室外冷凝器风机工作不正常。到室外观察,同时让人在室内空调机上复位高压压力开关按钮,只有温控风机工作,而压控风机不转。此时室外温度在+37℃左右,压控风机应该工作,显然压控风机部分有故障。
ADl2型空调机冷凝器适用于室外环境一30℃~+40℃之间,其外形见图1。该冷凝器配有两台风机,一台温度控制风机,一台压力控制调速风机,以保证空调机在冬夏能够均衡使用,也使冷凝压力在很冷、很热的环境下变化不大。资料介绍该冷凝器温控风机控制点设定在+15cC可调,当室外
关动作,引发出报警,并使压缩机停止工作。该空调机采用较为普遍的双压缩机制冷系统,且共用一套风冷式冷凝器。排除故障首先必须判断究竟是1撑压缩机还是2#压缩机发生高压告警,有必要先调低制冷温度设定点,然后分别按1#、2#高压压力开关复位按钮。两台压缩机都启动工作,但立即
容易发现问题。为确信这些被叫号码就是我们自己拨打的,在主叫号码一栏我们设置了自己的测试手机号码。我们在拨打电话测试过程中,先从量人手,按事先制定好的测试计划表逐一拨打,每个被叫号码通常拨打5遍,理论上讲,仪表上就应该跟踪到5次,少一次都不行。如果少一次,则有采用负荷分担分流部分话务的可能,应加倍重视,增加拨打的次数,直到确认为止。再从字冠分析人手,即拨打相同城市的号码,从区号后一位逐位拨打。如拨打南京的号码,拨打区号“025”.再分别拨“114”、“2六”、……“9六”(“央”表示某个电话号码的后6位),依次类推,看是否有某个字冠被分流。
我们在用联通的手机拨打测试的过程中发现,拨
为了在测试过程中得到更详细的资料,我们针对某一电话号码的电话呼叫过程进行了查询,这样就可清楚地看到该电话的呼叫信令收发流程,可进一步确认所拨打电话的正确性。
事实证明,我们在对移动拨打电话跟踪测试的过程中,发现某些城市的一些字冠被分流,后经双方协调解决,我们在做话务分析和统计时发现移动的话务量有了明显上升,提高了近10%;对联通进行拨打测试中发现的诸多问题,与对方进行交涉,
经对方多次改正后,同时我们又采取不定期检测的
手段,在做话务分析和统计时发现联通到公网的长途话务量有了大幅度的上升,经比较此话务量是以前的3倍左右。
总之,No.7信令网是电信网的支撑网,网上开展的业务越来越多,以后还会出现各种意想不到的问题,我们只有不断地学习,不断地总结,充分利用No.7信令测试仪,发挥其在№.7信令网中的作用,对网间的各种业务进行观察、分析和总结,并且尽最大努力去发现问题、分析问题并解决问题。
打所有省际及大城市的电话,都能接通但跟踪不到,这就说明了一个问题,联通在做数据时,没有将这些话务送到我们的公网;接着,我们又拨打省内电话,也发现了一些问题,如拨打“025”开头的电话都跟踪不到,拨打其他城市的电话,拨打了5次都能接通,但仅跟踪到2次或是3次,这很有可能是话务做了负荷分